Szukam rozwiązania dla zasilania urządzenia : 12V / 5A Urządzenie jaką ma dopuszczalną tolerancje napięcia? jaki był by najlepszy, biorąc pod uwagę dużą ilość cykli ładowania Najbardziej odporne na pracę cykliczną są akumulatory trakcyjne. musi pracować 1-2 godziny na akku ? Np 20 Ah Drugi problem to zasilacz, który będzie ładował akku jednocześnie...
czyli powiadasz, że żelowy sprawdzi się jako bufor? Tak jak napisał wyżej kolega E8600 do pracy buforowej głównie akumulatory kwasowe, czyli również żelowe. Poczytaj o napięciach ładowania buforowego.
Akumulator samochodowy też pracuje buforowo ale nie lubi głębokiego rozładowania. Średni bilans jest dodatni aczkolwiek zdarzają się sytuacje, że na bieżąco energii brakuje. Musisz ocenić ile energii pobierzesz z akumulatora (w najgorszym przypadku) gdy zajdzie taka sytuacja, dodać 10% dla bezpieczeństwa i 20% na utratę pojemności akumulatora w miarę...
No właśnie żelowy jest 1.2 Ah , czyli jak zasilacz jest 12v/1A to raczej nie grozi jakieś wybuchnięcie czy inna niemiła niespodzianka ? dorobiłem tylko do tego taki układ co odcina akumulator jak napięcie spadnie poniżej 11.5v , i wszystko jak na razie działa . Co prawda praca z akumulatora nie trwa za długo , ale chyba to wina tego że ładuje się prądem...
Akumulatory żelowe są optymalizowane do pracy buforowej - należy przypuszczać, że "lubią" być trzymane w pełni naładowane przez prawie cały czas. Oczywiście, jak najbardziej są dostasowane do tego, by je co jakiś czas rozładowywać dużym prądem (taki akumulator 17Ah działa w UPS-ie, gdzie jest pobór prądu do 60A).
Zamiast cudować z zasilaczem od PC kup transformator TS15/29 i mostek prostowniczy 50V/1A. Ładowarka gotowa. Gwoli wyjaśnienia: wpadł na to kiedyś jakiś instalator alarmów i ten układ jest od lat stosowany przez wielu instalatorów właśnie z akumulatorami 12V 6.5-7Ah. Akumulatory wytrzymują długie lata ciągłej pracy buforowej w tym układzie. Nie jest...
Nic złego się nie dzieje - zarówno akumulatory żelowe jak i mokre są akumulatorami ołowiowymi opartymi o te same reakcje chemiczne. Różnice tkwią w _zalecanym_ napięciu pracy buforowej - 2.3V/ogniwo dla żelowego i 2.4V/ogniwo dla mokrego. Ale mokremu 2.3V/ogniwo nie zaszkodzi. Raz na kilka miesięcy warto mokry akumulator odłączyć i poddać go solidnemu...
Jak akumulator przeznaczony do głębokiego rozładowania a mający elektrolit płynny będzie znosił pracę buforową ze sporadyczną pracą cykliczną. Akumulator ma pracować w układzie zasilania awaryjnego. Podczas zasilania z sieci będzie on naładowany czekał na wyłączenie zasilania i przełączenie na zasilanie bateryjne. Praca z zasilaniem bateryjnym sporadyczna....
A od kiedy pełne naładowanie żelowego akumulatora pracy cyklicznej to 12V? Przy pracy buforowej to 13,7V a do pracy w hulajnodze, jak każdy akumulator kwasowy 14,4 do nawet 14,8V
Witam poszukuję schematu prostownika buforowego do ładowania akumulatorów żelowych 12v 130Ah Obojętnie jakiego byle by spełniał te dwa wymogi z góry dziękuje za pomoc.
Witam. Zastanawiam się jaki max. akumulator mogę podłączyć do bufora MW AD-155B tak żeby był go wstanie naładować. Z tego co udało mi się na necie wygrzebać to one mają prąd ładowania na poziomie 0.5A - jak dla mnie to koszmarnie mało... Chciałbym z tego bufora pobierać 70W przez 6h, jest on na 24V czyli chyba powinienem kupić 2x 18Ah i podpiąć w szereg...
Jestem w posiadaniu takich akumulatorów - 40 cel 1.2V 65Ah. Posiadam do kompletu spory prostownik na 15A i odczepy 6V, 12V, 24V Tak myślałem żeby zrobić jakąś spawarkę, migomata,.. Zrobienie UPSa odpada- nie potrzebuję..
Witam posiadam oświetlenie awaryjne zasilane centralnie z baterii 250Ah i napięciu 110V..... I tu problem ponieważ właśnie skończyła mi się ta bateria. Są to stare ogniwa kwasowe otwarte http://obrazki.elektroda.net/41_11904834...
Witam. Można, tak zbudowane są ładowarki we wszystkich urządzeniach (UPS-y, zasilacze buforowe), nic się nie stanie prąd płynie tak długo aż akumulatory nie osiągną właściwe napięcie. Jeśli akumulator jest tylko rozładowany a nie uszkodzony stan naładowania poszczególnych monobloków jest beż znaczenia, procesy elektrochemiczne, które zachodzą wewnątrz...
Witam mam problem z akumulatorami na rozdzielni poprostu padająJest ich 105 szt-220V- 360Ah do sterowania SZR i zazbrajania wyłączników.+oświetlenie awaryjne.Montowała to firma BPI-POLDHAM SA Szukam firmy - przedstawiciela producęta Oldham Francja. POZDRAWIAM
Witam Mam do sprzedania akumulator żelowy bezobsługowy 12V/65Ah Producent TECHNOCELL Typ TC-65-12 Akumulator został wyprodukowany w maju 2007 ale jest w bardzo dobrym stanie. Pracował w zasilaczu buforowym, praktycznie cały czas na doładowaniu, kilka razy był tylko rozładowany do bezpiecznego poziomu. Wymiary: 33cm/16cm/18cm wysokość Waga ok 20kg Cena...
Rekrutujemy do pracy przy produkcji akumulatorów litowo - jonowych (głównie do pojazdów elektrycznych - e-bike, skutery, hulajnogi). Lutowanie oraz inne proste prace. Zadania na stanowisku pracy: - Lutowanie (umiejętność lutowania jest warunkiem koniecznym) - Proste prace manualne - Obsłudze prostych maszyn produkcyjnych - Drobne prace na różnych etapach...
Miejsce pracy: Poznań - Jeżyce Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu Godziny pracy: od 9 do 13 albo od 13 do 17 ( do wyboru ) Wykształcenie: zawodowe/techniczne Wynagrodzenie: od 12 do 20 zł za godzinę netto. Opis wolnego stanowiska: Produkcja oraz regeneracja akumulatorów li-ion oraz NiCd/NiMh. Praca siedząca przy zgrzewarce. Naprawa uszkodzonych podzespołów...
Musze zrobic cos ala "zasilacz buforowy" do alarmu. Nie wiem, czy na akumulatorze trzymac caly czas jakies napiecie np.13.2 V, czy robić komparator i ładować w jakiś przedziałach napięć. ( jakich ?) Może ktoś ma gotowy schemacik takiego zasilacza. tomaszg(at)wp.pl[/u]
Mam takie pytanie / problem. Posiadam kosiarkę akumulatorową (taką jak ta : NAC LB40-33 KOSIARKA AKUMULATOROWA 40V 2,5Ah 33cm) wraz z dodatkowym akumulatorem. Koszę trawę w sporej odległości od domu gdzie nie mam dostępu do źródeł prądu. Niestety dwie baterie nie starczają na skoszenie wszystkich trawników jakie mam "do obrobienia". I wpadło mi do głowy,...
A jakby poczytał o akumulatorach kwasowych, to by wiedział. Napięcie 14.4V oznacza, że akumulator naładował się do 85% pojemności znamionowej. Akumulatory z elektrolitem ciekłym powinny być ładowane do prawie 16V żeby osiągnąć 100% pojemności, czyli rozpuścić siarczany na płytach. Niestety od napięcia 14.4V zachodzi proces elektrolizy wody. O ile w...
Mam zamiar zamontować w motocyklu baterię żelową z UPS-a 12V 6Ah, do tej pory z powodzeniem używam kilku takich zamiast akumulatorów kwasowych, jednak montowanych poziomo. Z uwagi na brak miejsca ten musiałby być zabudowany pionowo klemami do góry. Znalazłem opinie że może leżeć na boku, na pewno nie może leżeć do góry nogami nie jednak co z pozycją...
Witam posiadam pastucha na akumulator 9v 55a/h który przestał działać po sprawdzeniu akumulatora ma on na wyjściu 6,5v. Posiadam tylko prostownik 12v do samochodu czy da rade w jakiś sposób naładować ten akumulator?
Witam, mam niedużą sieć komputerową. Do awaryjnego podtrzymywania węzłów w razie zaniku napięcia używam zasilaczy buforowych gdyż są wydajniejsze niż UPS (brak dwukrotnej konwersji napięć) urządzenia na węźle najczęściej zasilane są napięciem 12 lub 24V. W związku z sezonem burzowym i częstymi i długimi zanikami napięcia zastanawiam się nad wykorzystaniem...
Witam Układ tak przewidywałem z wyjątkiem diody sygnalizującej pracę z akumulatorem. Układ (z tranzystorem) będzie cały czas zapalał diodę bez względu na to jaki rodzaj zasilania będzie w danej chwili. Ja chciałem zrobić układ w taki sposób aby użyć tranzystora PNP, który sygnalizowałby pracę na akumulatorze. Miałoby to wyglądać tak, że emiter tegoż...
Musisz wiedzieć, że rozróżnia się pracę buforową akumulatora od pracy cyklicznej. Przy pracy buforowej napięcie na ogniwo w temperaturze 20°C powinno przypadać 2,275V (dla baterii 40,95V). Ładowanie cykliczne akumulatora powinno odbywać być prądem 10-godzinnym ale też maksymalnie prądem 5 godzinnym, 2,45 V/ogniwo (dla baterii 44,1V) przez maksymalnie...
Akumulator żelowy należy ładować do napięcia MAX 14V, najlepiej nie przekraczać 13,8V. Pytanie, czy rzeczywiście on jest żelowy (GEL), czy jest to zwykły AGM? AGM można ładować i do 16V, tylko te akumulatory nie nadają się do pracy cyklicznej. Najlepiej czują się w pracy buforowej z napięciem 13,5-13,7V.
Cześć, do tego roku na działce nie miałem prądu. Kupiłem na Ali zestaw foto i jakoś to działało. Podłączone były tylko kamerka i router. Do zestawu dokupiłem akumulator 100 Ah, żeby choć kilka dni wytrzymał, gdy nie ma słoneczka. W sierpniu podłączyli w końcu prąd i zestaw nie jest mi już potrzebny, ale akumulator chciałem wykorzystać i tu pojawia się...
Nie - akumulatory żelowe 12V przy pracy buforowej powinny mieć ok. 13.8V. 6V odpowiednio 6.9V. Ale zrobienie prostego stabilizatora szeregowego na pMOSFET'cie (żeby ograniczyć straty) nie stanowi większego problemu.
Trzeba zacząć od tego jaki akumulator chcesz zastosować. Napisałeś w pierwszym poście, że urządzenie będzie działało z akumulatora, a tylko będziesz go tylko doładowywał z zasilacza. Dlatego zaproponowałem aku Li-Ion. To co napisałem o precyzyjnym ustawieniu napięcia ładowarki dotyczy aku Li-Ion, ponieważ one są wyjątkowo wrażliwe na górne napięcie...
Dobre pytanie. Te akumulatory są stworzone do pracy buforowej i głębokie rozładowania je bardzo mocno zasiarczają, więc im mniej tym lepiej. Staraj się nie rozładowywać poniżej 11, 5V, po czym jak najszybciej doładuj.
Ładowarka do pracy buforowej z akumulatorem żelowym powinna mieć 13,8 V napięcia stabilizowanego.
Napięcie ładowania 13,8 V jest najczęściej podawane jako górne napięcie ładowania w pracy buforowej, ponieważ najczęściej takie akumulatory pracują w takiej roli. Jednak nawet na akumulatorach żelowych (nie wszystkich) jest napisane, że można je również ładować w trybie cyklicznym, czyli 2,4 V a nawet 2,5 V na ogniwo, czyli 14,4 V lub 15 V przy akumulatorze...
O wiele zdrowsza dla akumulatora ołowiowego jest praca buforowa ze stale podłączonym ładowaniem i utrzymywaniem napięcia 2.4V/ogniwo dla akumulatorów mokrych lub 2.3V/ogniwo dla żelowych od pracy cyklicznej. Akumulator przy pracy buforowej pracuje latami, a ilość cykli ładowania/rozładowania przy pracy cyklicznej jest ograniczona dość mocno. Najlepsze...
W dokumentacji akumulatorów Trojan jest właśnie 800-1000 cykli, a w droższych nawet 1200-1500. To co podają to pełne cykle. Nawet tanie akumulatory żelowe wytrzymują przy pracy buforowej, np w UPS-ie 8-10 lat, fakt że spada pojemność ale działają. Akumulatory w samochodach to inna bajka, bo rozładowuje się je większymi prądami i do tego wstrząsy też...
Edytował post i dodał link do tych baterii. 80% rzekomo żelowych okazują się być żelowymi tylko "potocznie" No i 3 należało by dodać, te akumulatory nie nadają się do pracy cyklicznej, tylko do pracy buforowej.
Witam Napisz jak ten akumulator ma pracować ? Czy będzie to praca buforowa ? -- pozdrawiam
Witam! Posiadam jacht żaglowy, do którego chciałbym wstawić akumulator żelowy (zasilanie lampek, radioodobiornika, gniazda zapalniczkowe, etc). Posiadam akumulator żelowy o pojemności 80 Ah, wiem, że akumulatory tego typu idelanie się sprawdzają w pracy buforowej- gdy jestem w porcie podłacząm się do sieci 230V. Na allegro znalazłem ładowarkę do takich...
Producenci podają napięcia przy jakich powinny pracować te akumulatory. Z reguły na obudowie akumulatora jest jakiś nadruk. Typowo akumulatory żelowe mogą pracować w jednym z dwóch trybów: 1. Ładowanie cykliczne- max zalecane napięcie to 14,5V 2. Praca buforowa - napięcie pracy 13,8V W trybie 1. ładujesz do osiągnięcia napięcia 14,5V. W trybie 2. utrzymujesz...
W akumulatorach żelowych nie należy przekraczać napięcia 15V podczas ładowania, gdyż ogniwa zaczynają wtedy gazować, a to nie jest zdrowe dla akumulatora tego typu. Podczas pracy buforowej stosuje się ciągłe ładowanie napięciem 13,8V.
Ładowarka to transformator ze stabilizacja, który daje na wyjsciu 13,6V, czyli tyle ile potrzeba do pracy buforowej akumulatora żelowego.
Tylko nie wiem czy taki akumulator może być cały czas ładowany? Może - to sie nazywa praca buforowa. Napięcie końcowe ładowania w tym trybie powinno być nieco niższe niż dla pracy okresowej (zobacz w dokumentacji producenta akumulatora). Jeśli tak to jakim prostownikiem/ładowarką. ?? Przewidzianym do pracy buforowej.
Witam, posiadam na łodzi żaglowej akumulator żelowy, który jak podaje producent powinien być ładowany przy pracy buforowej napięciem 13,8V , a przy pracy cyklicznej 14,2V. Alternator na łodzi daje 14,4V. Moje pytanie brzmi w jaki, najbezpieczniejszy sposób ładować akumulator żelowy poprzez alternator ? 1) Pomiędzy alternatorem, a akumulatorem wstawić...
Przy niewielkich prądach można zrobić step-up. Widzę tutaj natomiast zupełnie inny błąd - napięcie pracy buforowej dla akumulatora żelowego, to 2.3V/ogniwo. Czyli dla akumulatora o napięciu znamionowym 12V jest to napięcie 13.8V.
Dopuszczalny prąd ładowania dla akumulatorów żelowych to 0.3C, w rzeczywistości, w pełni kontrolowanych warunkach i w krótkim czasie można dojść nawet do kilku C. Końcowe napięcie ładowania przy ładowaniu cyklicznym: 15-15.6V, przy pracy buforowej: 13.8V.
Znalazłem akumulator żelowy 12V 18Ah. http://www.kamsys.pl/akumulator-zelowy-1... Czy dwa połączone szeregowo będą dobrze działać z przetwornicą - praca buforowa? http://www.cdr.pl/p3310,przetwornica-nap...
Witam planuje do auta wmontować drugi akumulator żelowy 12v 18ah podtrzymujący elektronikę. A skąd taka potrzeba? jeśli "elektronika" rozładowuje akumulator, albo jest on w kiepskim stanie, nie wydaje mi się żeby taka dostawka znacząco poprawiła sytuację. Czy ten zasilacz buforowy ma dostarczać energię z powrotem do instalacji, czy do niezależnych...
Przy połączeniu szeregowym wzrasta tylko napięcie, pojemność jest bez zmian. Napięcie ładowania podczas pracy buforowej powinno zawierać się w zakresie od 2,25 do 2,30V/ogniwo (zalecane 2,275V/ogniwo) czyli od 6,75 nawet do 7,2V dla akumulatorów 6-cio woltowych . W zabawkach to nie jest praca buforowa, i dopuszczalne końcowe napięcie ładowania jest...
W każdej nocie katalogowej danego akumulatora są podane konkretne napięcia ładowania zarówno w pracy cyklicznej, jak i buforowej. I do tego powinno się zastosować, chcąc aby akumulator długo służył.
Generalnie ładowanie niskim prądem nie zaszkodzi żadnemu typowi akumulatorów. W tym przypadku zadbaj jedynie o utrzymanie końcowego napięcia ładowania na odpowiednim poziomie, zazwyczaj podanym na obudowie baterii i zależnym od typu pracy (cykliczna lub buforowa).
Przed ładowaniem akumulatora żelowego warto przeczytąć: "Parametry ładowania - Producent zaleca ładowanie akumulatorów żelowych metodą stałonapięciową z ograniczeniem prądowym Początkowy prąd ładowania nie powinien być większy niż 0,3 C [A] (zalecany 0,1 C [A] gdzie C - pojemność akumulatora). Napięcie ładowania podczas pracy buforowej powinno zawierać...
Zastanawiam się jeszcze czy LM2576 będzie działał przy napięciu wejściowym 6V (przy zasilaniu awaryjnym)? W datasheecie jest napisane Vin= 7-40V. Może zastosować 6x1,2V nimh? Albo jakiś trick, który umożliwi zasilanie LM2576 z 6V Edit: Zastosuję jednak akumulator żelowy 12V 0,8Ah, który będzie ładowany z instalacji samochodu (przez diodę shottkyego...
No to uzyskałeś Kolego empiryczne potwierdzenie zakazu używania baterii startowych w miejsce trakcyjnych. Jeżeli przetwornica została zalana kwasem - nie ma czego reanimować. 36% kwas siarkowy rozpuszcza niemalże wszystko. W takim zestawie należy używać baterii trakcyjnych przeznaczonych do pracy buforowej, w pomieszczeniach zamkniętych. Inaczej mówiąc...
Bez kombinacji, wystarczy jedna dioda i akumulator żelowy. Podczas jazdy na żelowym będzie napięcie 13,8V i to w zupełności wystarczy do pracy buforowej, a instalacja samochodu nie będzie zasilana z żelowego bo będzie dioda.... Akumulator już za 30zł.
Mam w domu 1400 VA i jego ładowanie jest OK. Trzeba serwisować UPS'y, szczególnie te starsze. Mój ma już... chyba naście lat. Kluczem są przeglądy elektroniki i kalibracje - wszystko się starzeje. Co do samych akumulatorów: dobre i firmowe kosztują. Płaci się nawet za to , czy przewidywany czas pracy to 5, 7, 10 czy 12 lat. Sprzedawca najłatwiej zaoszczędzi...
Witam. Wracając do tematu, znalazłem dwa podobne rozwiązania, chciałbym zapytać czy miał ktoś do czynienia z tymi urządzeniami. Do tego chcę zakupić akumulator żelowy 110Ah i tu też mam dylemat jaki akumulator będzie lepszy do pracy buforowej żelowy czy AGM. Bardzo proszę o poradę [url=http://techtron.pl/p2321,przetworni...
Przy pracy buforowej prąd konserwujący powinien być w przybliżeniu równy 0,005C Czy nie pomyliłeś się o rząd wielkości ? To by dawało dla akumulatora o pojemności 40 Ah prąd 200mA. Czytałem że dla tej pojemności wystarczy 20-50mA. Czytałem też że dla akumulatora żelowego (kwasowego) w buforowym trybie pracy należy ustawić na akumulatorze 12−woltowym...
Jasne, tyle tylko, że dobrze łączyć jest akumulatory o jednakowych parametrach i stanie, żeby uniknąć problemów związanych ze zróżnicowaną rezystancją wewnętrzną ogniw. A co do prądu rozładowania i zależnej od tego pojemności to polecam się zapoznać z pierwszą z brzegu notą katalogową akumulatora "głębokiego rozładowania". Przykład: https://www.bto.pl/produkt/81850/akumula...
Sprawdź akumulator w moment startu, jak przy starcie zmniejsza się napięcie. W końcu ładowania akumulator tego typu musi zabezpieczać maksymalne napięcie 7,3-7,4V przy cyklicznym ładowaniu i 6,9V przy buforowym.
Napiecie, które powinien dawać zasilacz przy pracy buforowej akumulatora ołowiowego, to ok. 13,5V. Nizsze napięcie spowoduje, że akumulator nie bedzie w pełni naładowany i podczas przerwy w zasilaniu z sieci nie bedzie w stanie oddać swojego "deklarowanego" ładunku ... ileś tam amperogodzin. Z kolei napięcie wyższe, niż 14,4V powoduje tzw. gazowanie...
Sprawa nie jest taka prosta niestety - mój projekt (praktyka studencka) w zasadzie wygląda tak: Dostaję kupiony już zasilacz 230VAC/12VDC(z regulacją +/- 1V) i muszę dorobić do niego moduł który pozwoli mu pracować jako zasilacz buforowy. Prądy są duże: 1-2A max. 3A i max 1000uF na wyjściu mojego układu. Z racji tego, że akumulator żelowy w pracy buforowej...
Każdy technologia produkcji akumulatorów ma różne parametry ładowania (prąd, napięcie ) te parametry też są zależne od trybu pracy (np. dla akumulatorów żelowych : cykliczna lub buforowa). Przede wszystkim napisał byś o jaki Power bank Ci chodzi i jakie ma być jego przeznaczenie ( model lub schemat i parametry jeżeli to ma być diy).
Witam Jeśli mówimy o prądzie to nie wyrażajmy go w woltach !!!. W przypadku akumulatorów kwasowych i właściwie żelowych sytuacja wygląda tak, że generalnie stan naładowania akumulatora odzwierciedla napięcie na jego zaciskach. Dla pracy buforowej np. w UPSach napięcie to wynosi około 13.5V (na akumulatorach żelowych często jest nadruk, który informuje...
Ten zasilacz z Twojego zdjęcia robi tylko i wyłącznie jako prostownik czyli ładowarka i pracuje jako buforowy w sensie że ciągle doładowuje akumulatory. Szafa widocznie jest zasilana z 24V czyli podczas pracy zasilacza z niego jest zasilona a akumulatory robią za bufor. Rozumiem jak by zasilacz był na prawdę buforowy tzn miał by wejście z sieci 230V...
akumulator żelowy buforowy praca buforowy akumulator akumulator praca buforowy
martwy zasilacz laptop zalany telefon wyświetlacz iphone renault megane kontrolka świec żarowych
elektronik discord engine fault peugeot
Kawasaki LTD 454 – brak światła stop, diagnostyka, żarówka, czujnik hamulca, bezpiecznik TCL Power Supply 283N20 PWM IC Pin 1 10R Resistor, Optocoupler, 70R380 MOSFET Circuit Functions