Router jest zasilany napięciem 5V. W miarę dobry power bank (obciążenie do 2A) powinien sobie poradzić. Problemem może być infrastruktura sieci kablowej przed routerem. Jeśli przy awarii zasilania mieszkania zniknie też zasilanie wzmacniacza dystrybucyjnego. Nie wszyscy operatorzy kablówek stosują buforowe zasilanie.
To chyba masz akumulator na wykończeniu zmierz podczas rozruchu na klemach
Witam Układ jak się nie mylę przerysowany z noty katalogowej choć nieznacznie się różni. Opornik R62 (0.3R) jest za mały. Powinien mieć wartość ponad 3 razy większą inaczej akumulator zarżniesz. Ten opornik służy "jedynie" do ładowania i ogranicza prąd ładowania do wartościu I=U/R gdzie U wynosi 0.7V. Nie widziałem propozycji Romana ale sądzę, że była...
Edytowałem post później niż Ty odpisałeś. Aku nr 1 w tym schemacie ma być ładowany z Versy. Jaką przejściówkę masz na myśli ?
Tak, możesz podłączyć - wszystko znajdziesz w specyfikacji i instrukcji. Działa jak każdy ekspander więc sprawdza się.
Nie jest. Napięcie akumulatora zmienia się, nie jest stabilne. Układ będzie się zawieszał np. przy włączeniu zasilania sieciowego. Lepiej podłączyć akumulator do stabilizatora impulsowego i za nim odbiorniki. Jako ładowarkę wykorzystać TP4056 jeśli 1A prądu wystarczy do zasilania układu i ładowania akumulatora. BQ2057 daje możliwość ładowania większym...
potrzebuję zasilać lodówkę w samochodzie w czasu postoju z osobnego dodatkowego aku żelowego 20Ah lodówka kompresorowa 12V 60W, Jak definiowany jest postój? Czy to przerwa 1-2 godziny na obiad, małe zwiedzanie czy też długa przerwa na nocleg? 20Ah na noc to może być mało nawet dla lodówki kompresorowej. Gdzieś widziałem dane 0,55kWh na dobę dla takich...
Witam, Zakupiłbym tani akumulator HPG 6V 1,3Ah. W nocie katalogowej przede wszystkim to ładowarka bufora musi posiadać ograniczenie maksymalnej wartości prądu ładowania, zobacz w Nocie Katalogowej tego akumulatora jest to podane: http://obrazki.elektroda.net/35_12741753... Ładowarką spełniającą wymóg ograniczania maksymalnej wartości prądu ładowania...
Nie wiem, po co masz ten AWZ 200 (ile masz czujek - ogólnie?) ale może instalator podpiął do niego zasilanie czujek. Centrala ma swoje zasilanie buforowe, a zasilania czujek są z AWZ-ta i w chwili zaniku zasilania nie podaje on prądu. Wyłącz 230V i sprawdź, czy na jego wyjściu jest 12VDC.
Zarówno Eura, jak i Farfisa mają przekaźniki NO/NC, więc w każdej chwili można podłączyć zarówno elektrozaczep, jak i zworę (kwestia połączeń). Należy jednak pamiętać, że w przypadku zastosowania zwory trzeba zapewnić zasilanie buforowe, bo przy braku napięcia zasilającego zamek zwora nie trzyma.
Ten kondensator uległ uszkodzeniu podczas pracy pod napięciem (buforowe zasilanie / podtrzymanie pracy RTC).
Hasło dla ciebie - zasilacz buforowy.
Na zdjęciu mostka nie widać. Jest jakiś transformator? Na grubym, czerwonym, kabelku jest bezpiecznik? Sprawdzony?
Dobrym wyborem byłoby również zasilanie buforowe dla systemu (akumulator + zasilacz ) wtedy nie groźne są Ci zaniki napięcia AC ;)
Micra może pracować bez akumulatora - jest o tym w instrukcji, może nie wprost, ale jest. Zaznacza się opcję "Zasilanie 12V" i od tej pory to instalator ma zadbać o właściwe (najlepiej buforowe) zasilanie modułu Micra. Versa nie może pracować bez akumulatora. To nie zabawka a centrala, więc musi być rezerwowe źródło zasilania. Jak nie podepniesz, to...
Zobacz sobie tematy związane z zasilaniem buforowym i przetwornicami step-down (przetwornicy obniżającej napięcie DC/DC tanie na allegro).
Można tez pokombinować z przekaźnikami czasowymi i na nich zrobić logikę. Przekaźnik czasowy Pulsar lub inny dostępny na Allegro. Zwróć uwagę, że będzie musiało być opóźnienie w sterowaniu bramą co najmniej 4 sekundy. Czyli kamera rozpoznaje numer, włącza przekaźnik, a urządzenie musi czekać minimum 4 sek., żeby rozpoznać krótki/długi impuls i dopiero...
Aby wymontować akumulator w Ford Galaxy 2006-2015 musisz najpierw zdemontować filtr powietrza. Zastosuj zasilanie buforowe instalacji elektrycznej na czas wymiany akumulatora, wtedy nie będziesz miał problemów z radiem, zegarem, szybami elektrycznymi, adaptacjami silnika, itp.
Kolego zaczynasz ponownie wymyślać rower ( to taki slang o wynalazcach wtórnych ) Ups on-line( duże upsy powyże 1000VA APC,Fiskars,Orvaldi,PowerWare - stale pracujaca przetwornica, napięcie na wyjściu z przetewornicy, buforowo zasilanej z sieci przez prostownik z akumulatorem, system bez przejścia w przypadku zaniku napięcia, drogi. of-line ( wszystkie...
- zasilanie mikrokontrolera i bluetooth'a szeregowo do stabilizatora Równolegle : - stabilizator daje nam 3,3V a płytka BT oraz procesora są dwoma odbiornikami zasilanymi 3,3V. Zrób zasilanie buforowe ładowarka zasila akumulator , akumulator stabilizator,dla pewności poprzez szybka diodę prostowniczą. Generalnie będziesz ,ponoć , używał zasilania akumulatorowego....
Chodzi dokładnie o to, że buduję mikroprocesorowy zegar czasu rzeczywistego z układem PCF8583 zasilany z 230V. Chcę aby po wyłączeniu głównego zasilania było podtrzymywane jedynie napięcie (np. z jakiejś baterii) na układzie PCF8583 tak, aby była pamiętana i aktualizowana godzina, żeby po przywróceniu zasilania na całym układzie nie trzeba było jej...
Witam Chyba najbardziej pewne i wypróbowane w takich systemach są UPS, trzeba zrobić zrzutkę i zakupić a jak nie chcą no to cóż. Ale jak to dotyczy tylko hubów i switchy to po zapasowych skrętkach możesz im zrobić zasilanie buforowe ale tylko dla małych urządzeń. Do komputera potrzeba UPS.
W przypadku 5 szt. baterii RAM przełączanie i ładowanie można zrobić bardzo prosto na dwóch diodach i rezystorze. Jedną diodę np. 1N4001 włączasz w szereg zasilaczem 9V. Obniży ona napięcie do około 8.4V Drugą np. SS14 łączysz równolegle z rezystorem i całość podłączasz szeregowo do baterii. Gdy zaniknie napięcie 9V to prąd z baterii będzie płynął do...
Radio jest zasilane z 12VDC więc raczej szedłbym w stronę zasilacza buforowego niż powerbanka.
Jeśli tak, to jakie rozwiązanie byłoby najlepsze? Najlepszy jest układ zasilania buforowego np. z akumulatorem AGM.
- Maksymalny pobór prądu 180 mA - Wymagana minimalna wydajność prądowa zasilacza 2 A Temat jest oczywisty, ale posłużę się cytatem kolegi -RoMan- z elektrody. " (...) Poza tym, znając charakter poboru prądu przez moduły GSM wiem, że ten maksymalny pobór prądu jest w formie krótkich, max kilkumilisekundowych impulsów, na które wystarczy energia gromadzona...
Zastosowałbym zasilacz buforowy.
A nie lepiej zastanowić się nad jakimś UPS (zasilanie kamery z 230V), bądź akumulatorem i ładowarką buforową (zasilanie kamery z 12V lub 24V).
W teorii jest możliwe zasilanie buforowe ale realizacja tego przedsięwzięcia leży poza Twoim zasięgiem. Najmniejszy z problemów to wymiana ładowarki na taką, która jest w stanie dostarczyć prądu o natężeniu przynajmniej kilku amperów, strzelam, że 6-8. Po drugie trzeba by mocno zaingerować w elektronikę baterii. Siedzi tam mikrokontroler, który czuwa...
Com buforowego też leci tym dedykowanym kabelkiem więc nie musisz łączyć. Zasilanie urządzeń możesz też zrobić z +12v int-pp wtedy masz dodatkowe zabezpieczenie prądowe jak dobrze pamiętam 2.5A.
Z grubsza tak - efekt końcowy będzie taki sam. Tzn. każde urządzenie zadziała i będzie zasilane z zasilacza buforowego.
Witam! To nie jest ładowarka. To jest zasilacz buforowy do zasilania systemów alarmowych. Produkowany był przez firmę EL-MONT. Jeżeli dobrze pamiętam to symbol tego zasilacza to BF65. Mam nadzieję, że pomogłem Marcin
Systemy przeciwzalaniowe są już dawno dopracowane, a Wy ciągle otwieracie drzwi do lasu. Elektrozawór 12 V DC np Devi + zasilacz buforowy lub zasilanie z CA. Żadne 230 V z RCD - ? ! Żadne chińskie siłowniczki. Czy możesz podać link do któregoś z polecanych przez Ciebie elektrozaworów?
Jest to zwykły transformatorowy zasilacz, i napięcie podane na tabliczce dotyczy zasilacza obciążonego znamionowym prądem. Bez obciążenia jest wyższe i to jest normalne. Jako zasilacz buforowy NIE nadaje się, przeładuje Ci akumulator i doprowadzi do jego uszkodzenia. Do zasilania buforowego potrzebujesz zasilacza ze stabilizowanym napięciem wyjściowym.
Od dawna stosuję rozwiązanie na zasilaczu buforowym. Do zasilania rejestratora stosuję dodatkowo moduł reduktora napięcia RN-500 Pulsar . Moduł ten redukuje napięcie do 12V/DC przy pracy z sieci. przy pracy z akumulatora też utrzymuje 12V z dokładnością do 2%. Rozwiązanie to nadaje się do wszystkich rejestratorów których prąd zasilania nie przekracza...
A co jest tym zewnętrznym źródłem zasilania? I jak układ ma załączać to zewnętrzne źródło? Prosimy o więcej szczegółów - jakie prądy? Może wystarczy podłączenie "buforowe" - przez diody?
W zęzie gromadzi się właśnie tego typu brudna woda, więc pompa zęzowa na pewno się sprawdzi w studzience odwadniającej. Zaletą tego rozwiązania jest także wyższy poziom bezpieczeństwa przy zasilaniu obniżonym napięciem. A drugą - możliwość awaryjnego zasilania z akumulatora (zasilanie buforowe). To o tyle cenne, że przy gwałtownych zjawiskach atmosferycznych...
Moje pytanie dotyczy zasilania monitoringu. W systemie pojawiają się zakłócenia spowodowane tzw różnica mas. Próbowałem zastosować separatory, dodatkowe zasilanie z UPS. Niestety ogranicza to czas podtrzymania zasilania do około 1,5 godz. a separatory nie wyeliminowały zakłóceń. Na dwóch akumulatorach 7 Ah system działa dla kamer 1, 3 godz. natomiast...
Kiedyś alarmy Clifforda i Avitala miały buforowe zasilanie, jednak ze względu na problemy przy spadku napięcia pomysł okazał się niewypałem. Alarmy potrafiły się wieszać, czujniki wzbudzać przy rozładowanym głównym akumulatorze, a tak naprawdę niewiele to wszystko dawało korzyści więc pomysł umarł śmiercią naturalną. Możesz jednak pobawić się w zrobienie...
Możliwe - wystarczy zaopatrzyć się w UPS bądź zasilacz buforowy.
Witajcie, Może opiszę sytuację, mam rejestrator 16 kanałowy ahd, 6 kamer aktualnie podłączonych (zasilanie jest z pulsara 8 wejść), centrala alarmowa i wszystko to mieści się w domu. Około 100 metrów od domu jest stajnia w której chciałbym zainstalować 3 czujki(dwie ruchu i jedną dymu) oraz dwie kamery. Do stajni są doprowadzone 3 kable(dwa koncentryki,...
ALE czy koniecznie co sekundę musisz zapisywać do nieulotnej pamięci? a może przerwanie wyprzedzające zanik napięcia? czy nawet buforowe zasilanie procesorka np. wielgachnym kondensatorem, programowe sprawdzanie zasilania i ewentualne miękkie londowanie?
To czytałem, ale to nie jest typowy samochodowy akumulator, tylko pod solary deep cycle przystosowany do pracy cyklicznej. Karta katalogowa dystrybutora podaje: " Praca buforowa (zasilanie awaryjne) - akumulator jest ciągle podłączony do sieci jednak tylko w czasie przerwy w dostawie prądu podtrzymuje działanie innych urządzeń. Praca cykliczna - akumulator...
Witam Jest sieć OSK (Osiedlowa Sieć Komputerowa) składająca się ze switchy połączonych w klatkach bloków jeden do drugiego i tak dalej do następnych bloków. Obecnie switche zasilane są z pionu administracyjnego własnymi zasilaczami. W momencie kiedy z różnych przyczyn nie ma zasilania na którymś po drodze switchu, cały fragment sieci nie działa. Aby...
Zasilacz buforowy, sam przełącza na zasilanie z akumulatora i ładuje go po powrocie napięcia.
Do zasilania rejestratora z zasilacza buforowego należy zastosować przetwornicę AVC1203 (ATTE) Moduł zasilania rejestratorów i dysków sieciowych 30W - Napięcie zasilania6÷35V DC - Nominalne napięcie wyjściowe 12V DC +/- 5%
D525 Miałem na płycie D525MW z 5 lat temu postawiony mini serwer, Apache, php, mysql, jakiś web, serwer syslog-ng, owncloud no i Xy też były, zasilanie z zasilacza buforowego przez przetwornice i pico psu. Nie pamiętam dokładnie czy brał 15 czy 30 wat.
W kwesti zasilania buforowego kamer PoE to polecam http://www.atte.pl/produkty/akcesoria-dl... Komplesowe buforowe zasilanie PoE z 12V na 48V Jeden akumulator do buforowania. Jak rejestrator będziesz miał na 12/24/48 to dorzucasz moduł od nich i możesz całość zasilać awaryjnie z jednego zasilacza tj kamery + rejestrator
Transoptor to podstawa, po stronie mikrokontrolera sprawdzasz, czy zmienił się stan na wejściu od transoptora i sterujesz modułem GSM (najczęściej po RS232). Ile tranzystorów ? zero ;). Zasilanie - poczytaj o akumulatorze buforowym.
Należy użyc akumulatora samochodowego 12V/50Ah, a po nim zastosować regulator napiecia impulsowy "step-down", choćby zrobiony na LM7805 + 1 tranzystor wykonawczy. Sprawność jest powyżej 80%, więc Twój pobór 5V/0,8A czyli 4W będzie obciążał akumulator mocą 5W, czyli jego energia (600Wh) wystarczy na 120 godzin, czyli 5 dni. Schemat (skopiowany z : http://www.datasheetcatalog.com/datashee...
Mam takie rozwiązanie zrobione na Rogerze. Oczywiście układ z zasilaniem buforowym. W razie braku dostępu przez internet są wgrane hasła aktywne cały czas które można podać klientowi przez telefon. Hasła do bieżącego użytkownika z okienkiem czasowym (na czas wynajęcia domku), działa to już dłuższy czas bez problemowo.
Co da schowanie drugiego rejestratora jeśli potencjalni włamywacze będą mogli wyłączyć zasilanie w budynku i wtedy nic się nigdzie nie nagra jeśli nie będzie zasilania awaryjnego(UPS albo zasilacz buforowy przy wszystkich urządzeniach tj zasilanie dla kamer, switcha i/lub routera, rejestratora).
Witaj W celu pozbycia się tej wady trzeba zasilać układ wykonawczy DC z zasilacza buforowego z akumulatorem w przypadku zaniku napięcia 230V. Tadzmierz
Kontaktron, przekaźnik z zasilanie, zasilacz buforowy i sygnalizator.
Ja tylko przypomnę najprostszy układ zasilania buforowego: http://roman.elektroda.net/zasilanie/buf... Diody D2 i D3 - najtaniej podwójna Schottky z demontażu zasilacza. Jako R1 żarówka 12V/21W. D1 - może być nawet 1N4001. Pierwotnie (http://groups.google.pl/group/pl.misc.e... ten układ był przewidziany do współpracy...
WSM zasilaj z czego chcesz. Powinien to byś zasilacz buforowy ale z braku laku... WSS ma zasilacz w komplecie.
Problem zniknie jak założysz akumulator o małej oporności wewnętrznej czyli dużym prądzie rozruchu. Z doświadczenia wiem, że super reklamowane akumulatory Bosch, Varta w wersjach silver nie zawsze pozbawiają nas tego problemu. Dobry, godny polecenia ale kosmicznie drogi to Optima ( ok.1000zł ). Można zastosować buforowe zasilanie radia ale to już troszkę...
Ja jeszcze dodam, że zawsze należy stosować akumulator jako zasilanie buforowe w przypadku zaniku napięcia zasilajacego.
Jeśli chcesz koniecznie odwalić za nich robotę to przygotuj 230V. Nie dawaj im zasilania z centrali! Niech zamontują swoją skrzynkę z zasilaniem buforowym i akumulatorem. Przypilnuj też aby ich antena nie znalazła się zbyt blisko wiązki przewodów alarmowych czy w pobliżu czujek ruchu (lub innych).
Oczywiście że trzeba na moment wymiany baterii podłączyć inną aby nie "uleciał" zawarty w pamięci "program"... tylko to bardzo trudno zrobić bezpiecznie bezpośrednio na płycie głównej. Proponuję jeden ze sposobów: 1- dokładnie obejrzeć płytkę z baterią i przygotować zastępcze źródło zasilania o takim samym napięciu - najlepiej podobną pewną baterie...
nie wiem czy na właczonym alarmie z ultradźwiękami nie wzbudzisz go webastem.Jeżęli tak to trzeba je jednocześnie blokować. Możesz go uzyc tez do odcięcia zapłonu i do informowania o alarmie.Takie pudełeczko musi też mieć buforowe zasilanie,możesz dać też czujnik wstrzasowy poza alarmem do wyzwalania jednego z wejść .Trzeba sie też liczyć z spoczynkowym...
Czemu nie podłączysz tych zasilaczy po prostu równolegle po stronie wtórnej zasilacz sieciowego? Redundancja właśnie na tym polega: zasilacze włączone są cały czas, przejmowane jest tylko obciążenie. takie to było proste, a ja tyle kombinowałem, dwa sprzęty już odpalone z dwoma zasilaczami i działa wszystko pięknie. Tak nieśmiało zapytam, czy nie wystarczy...
Można ładować w trybie buforowym - czyli przez zasilanie układu, który mógłby korzystać z akumulatora, napięciem do 13.8V bez ograniczenia czasu - ale to dużo dłużej trwa.
Dodatkowo planuję rozbudowę schematu w celu dodania wielu innych bajerów m.in. Arduino więc niestety potrzebuje prądu zmiennego, Do czego tam prąd zmienny? Mam wrażenie, że chcesz powiedzieć, że potrzebujesz zasilania buforowego na czas postoju motocykla.
Polecam sprawdzone zasilanie buforowe POE - kombinacja zasilacz buforowy + przetwornica napięcia + POE injector pozwala zasilać różne urządzenia z jednego zasilacza buforowego. http://www.atteelectronics.com/pol_m_Akc...
No chyba, że masz na myśli pozbycie sie zasilacza 12V tylko zasilanie kamer wprost z akumulatora. Oczywiście, że mam na myśli zasilenie wszystkich urządzeń z 12V. Bez sensu jest przetwarzanie 12V z akumulatora na 230V by potem zasilacz urządzenia spowrotem robił z tego 12V. Mowa oczywiście o awarii zasilania i braku 230V w sieci. Gdy 230V jest, przetwarzanie...
spokojnie pójdzie 200m na koncentryku nawet po hali gdzie działają maszyny i silniki elektryczne. Co do zasilania zainstaluj zasilacz buforowy z regulacją napięcia zawsze możesz podciągnąć napięcie. Mam instalację gdzie idzie 400m koncentrykiem (bez trafo aktywnego) chociaż zasilanie mam punktowe.
Nie padnie możesz spokojnie podłączyć.
Mnie zastanawia tylko jeden switch Poe za to 7 zasilaczy Tam niby są 3 rozdzielacze ATTE ale nie wiem jaki model. Może te 7 zasilaczy jest w zestawie z kamerami i cenę doliczono albo podano osobno nie wiem jaki schemat połączeniowy sobie instalator przyjął i jak to połączy. Nie widzę zasilania buforowego więc obstawiam że jak braknie prądu monitoring...
Eneloop, właśnie jako jeden z niewielu modeli akumulatorów NiMH całkiem nieźle nada się do pracy w układzie zasilania buforowego.. Mógłby kolega podać przykładowe rozwiązanie zastosowania akumulatorów w takim trybie pracy? Czy to tylko teoria? Moim zdaniem to takiego zastosowania raczej nadawałyby się kondensatory.
Można tych operacji dokonać za pomocą radzieckiego zegara - programatora 3 kanałowego.Można nim załączać kanał 1, 2 ,3, 1i2, 1i3, 2i3 w trybie 24 godzinnym wpisując 15 komend załącz - wyłącz w pamięć programatora.Zegar - programator jest zasilany z sieci i posiada zasilanie buforowe złożone z dwóch baterii 2x9V na wypadek zaniku zasilania dla podtrzymania...
Popieram ZE nie wywiązuje się z umowy, powinien doprowadzić instalację do stanu zapewniającego opisane w umowie parametry. A do czasu powyższego powinien zaproponować rabat za obniżone parametry energii. A co "stabilizatora" - musiałby to być ups on-line )( wytwarzającystale energię z buforowo zasilanych akumulatorów. Stosowałem takie urządzenia ( poza...
Są dwa rozwiązania. Jak pisał wyżej kolega maurycy123 coś jak spłuczka WC tylko większej pojemnosci zamontowane na strychu lecz to nie zwiększy ciśnienia tylko ustali na takim jaka będzie różnica wysokości pomiędzy zbiornikiem a punktem poboru wody. Drugi sposób to montaż dużego otwartego zbiornika buforowego w piwnicy zasilanego z sieci poprzez zawór...
Maverick : To pokaże ci miejsce gdzie nabito 30 szpilek i dalej powyżej 20R (6 x 5 punktów ).. To że często się udaje zejść do 10R to nie jest reguła..że 6 wystarczy... I to też zależy kiedy robi się pomiary.. Takiego elektrykowi to bym cofnał uprawnienia.. ( jeden już papiery stracił ).. I znam inwestora " znafce nauczonego YT " co powiedział że 100R...
Dlatego napisałem 200Ah. Nie wiadomo w jakim stanie jest aku, typu więc każdy amper niepożądany daje mu popalić. Nie chcesz 200Ah to daj regulator 10A i nie ma problemu. No ale 10A to nie jest max prąd sterownika. ? Co z zasilaniem reszty urządzeń jak aku się odłączy naładowany? Dodano po 49 Regulator go nie przeładuje - kiedy napięcie w akumulatorze...
Witam zmontowałem zegar na układzie atmel 1029, ... Co to za układ, jakiś nowy produkt Atmela ? Zastosuj zasilanie buforowe, problem zniknie.
Użyłbym przekaźnika przełączającego dwa obwody (zasilanie z sieci/zasilanie z akumulatora) na cewkę podałbym napięcie z zasilacza sieciowego. Jeśli jest napięcie z zasilacza sieciowego cewka trzyma styki przekaźnika i załączone jest zasilanie sieciowe, jeśli napięcie zanika sprężyna w przekaźniku przerzuca styki i załącza zasilanie z akumulatora. Wadą...
Wystarczy malutki, elektrotechniczny z cewką na 12VDC i stykiem NC. Montujesz go szeregowo z zasilaniem i stykiem alarmowym czujki. Styki robocze dołączasz do centrali. Minusem takiego połączenia jest fakt, że cewka przekaźnika jest prawie cały czas pod napięciem, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do problemów z jego zadziałaniem. No i zwiększa...
Dziękuje za pomoc i jeszcze mam pytanie czy można wykorzystać audio do przesyłu drugiego sygnału wideo w tym transformatorze http://www.kamery.com.pl/product_info.ph... Pozdrawiam. Raczej niezalecane wykorzystywanie "toru audio" do przesyłania video (z parametrów widać, że inna impedancja). Ja w Twoim przypadku zainstalowałbym 2 osobne...
OPTIVA VOCC 103 - zasilanie: 12VDC⁄1.44W - więc chociażby, celem sprawdzenia: można. Praktycznie, to jednak powinno się w takim celu korzystać z zasilacza buforowego.
Po co kombinować? Czy nie prościej zastosować typowe zasilanie buforowe, ewentualnie wykorzystać gniazdo z przełącznikiem? Proste jest piekne :D .
Na temat doboru kamer i rejestratora pewnie wypowiedzą się koledzy, którzy lepiej znają temat (po przedstawieniu wymagań, bo na razie brak). Ja tylko zasugeruję zmianę zasilacza na buforowy. Może też być Pulsar - to dobra firma. Ale zasilacz koniecznie buforowy i zasilanie dla dvr/nvr też buforowe (np. UPS). Chyba, że zestaw ma być tylko atrapą, na...
Akuratnie powerbank Xiaomi 10400mAh, może działać jako zasilacz buforowy, może zasilać RPi i jednocześnie doładowywanym, kosztuje jakieś 90zl na alledrogo.... Maksymalne obciążenie prądowe to 2A więc wystarczająco
Wygląda mi na zasilanie buforowe, ale do tego wystarczył by jeden akumulator.
Jeśli to 3x2,5mm^2 to można to wykorzystać do zasilania awaryjnego. Z schematu podanego przez (at)kotbury https://obrazki.elektroda.pl/1797962500_... wyprowadzasz tym 3x2,5mm^2 do domu zaciski 33, 44, 55. W domu dajesz moduł zasilacza buforowego z linku(+akumulatory) i przekaźnik na 24V AC podłączony cewka do zacisków 33 i 44. Styk...
Jest mnóstwo autonomicznych czytników - choćby Alto, Dahua itp. https://sklep.delta.poznan.pl/czytniki-l... Wystarczyło napisać, że masz możliwość zasilenia tego. Poza tym w przypadku braku zasilania można zastosować zasilacz buforowy.
Witam. Skonstruowałem sobie zamek do mieszkania na bazie siłowników samochodowych (takich jakie są w centralnych zamkach) podłączonych do centrali pilotów do alarmu domowego. Problem jest w tym, iż wszystko działało jak należy dopóki było zasilane zasilaczem sieciowym 12V 1.2A. Ostatnio kupiłem sobie zasilacz buforowy 12V 2A i jak próbuję otworzyć drzwi...
Alarm powinien mieć zasilanie buforowe, tzn akumulator (12V). Podtrzyma on działanie alarmu przy przecięciu linii zasilania lub przy zaniku sieci zasilającej.
W jaki sposób masz rozwiązane zasilanie LK?? U mnie były podobne problemy przy podłączeniu taniego zasilacza, LK najlepiej działa zasilany z baterii, lub do zasilacza dodać kilka kondensatorów filtrujących np 2x4700 na 25v Mam zasilanie 12V z systemu zasilania buforowego dla monitoringu wizyjnego z akumulatorem - jest dobrze odfiltrowane. Ale podniosę...
Należy zapodać trafo ~230/18 plus zasilacz buforowy z wyjściem na akumulator (może być satelowski) i po sprawie... ;-)
Ja wykorzystam tylko układ przeżutnika i część układu,bo to ma być zasilanie buforowe i taki transformator znacznej mocy, tygodniami włączony do sieci to denerwująca sprawa. Będzie się włączał tylko jeśli napięcie baterii opadnie na wskutek samorozładowania i poboru kilkudziesięciu mA do układu komparatora Taki bufor mógłby być o wiele mniejszej mocy,ale...
1. Stabilizator prądu, który podajesz, oparty na LM334, dostarczy jedynie 10 mA. Tobie natomiast potrzeba 480 mA. Zastosuj inny, np. oparty na LM317. 2. Źródło zasilające, ten zasilacz buforowy, dostarczy znamionowo jedynie 250 mA, podczas kiedy potrzeba 2 razy więcej. Dodano po 1 Może ten zasilacz?: http://sklep.delta.poznan.pl/zasilacz-bu...
Ja bym kupił np. kamerę z aukcji Allegro numer 12520074664. Pierwsza znaleziona kamera-wizjer z wyjściem analogowym. Sygnał analogowy pozwoli podłączyć monitor odległy o kilka metrów do ciągłego nadzoru, oraz DVR. Jest to też rozwiązane praktycznie "zawsze działające", chociaż kamery cyfrowe potrafią zapewnić lepszą jakość obrazu. Sam DVR hybrydowy,...
Mnożysz byty nad potrzebę - diod nie wyeliminowałeś a niepotrzebnie komplikujesz układ. Jeśli średni prąd pobierany nie przekracza 0.3C akumulatora (dotyczy akumulatora żelowego, przy LiIon może być wyższy prąd), to zamiast bawić się w skomplikowane układy po prostu zrób zasilacz buforowy zasilający całość.
czyli mam odłączyć elektrozaczep?? Tak. no właśnie tak może być. W zasadzie widzę że idą w kontrolerze kable ze skrętki a nie kable elektryczne pod 230v , dlatego może cały czas twierdzę że jest to zasilanie z akumulatora buforowego Akumulator wytrzymałby max kilkanaście godzin. Na lewo od płytki kontrolera widocznej na zdjęciu jest zasilacz buforowy...
Są gotowe rozwiązania np. zasilacz AZA1205/1B do tego akumulator 17Ah, na wyjściu moduł zasilania rejestratorów AVC12/1203, z którego zasilasz DVR. Rejestrator wymaga stabilizowanego napięcia 12V DC. Ja rozwiazuję problem buforowego zasilania w ten właśnie sposób. Co się tyczy zasilania kamer to dla poprawy bezpieczeństwa stosuję osobny zasilacz buforowy...
Policz jaki prąd pobierają doświetlacze, może coś to ci wyjaśni. Napięcie mierzyłeś z obciążeniem czy bez? Może w czasie startu podaje wyższe napięcie i zanim spadnie masz po rejestratorze. Często zasila się rejestratory z zasilaczy buforowych 9tak jak powiedział sprzedawca) i nie ma kłopotu Sprawdź jeszcze jakie napięcie podaje oryginalny zasilacz...
Czyli nie ma sensu dawać jakiegoś dodatkowego modułu stabilizującego napięcie w razie jego skoków? Po warunkiem, że wszystkie urządzenia podłączone do zasilacza buforowego akceptują napięcie zasilające z zakresu 12 - 13,8 V, gdyż takie napięcie występuje na wyjściu typowego zasilacza buforowego. I może być nawet niższe niż 12 V, w miarę rozładowania...
Zmieniła się koncepcja bo tego Froniusa nie idzie w dogodnym terminie dostać w okolicy trójmiasta więc pomysł upadł. Zaoferowano mi Sofar HYD 3600-ES i pojawiły się pytania 1. Czy może pracować bez baterii? 2. Jak tak to czy może bez baterii zasilać drobne urządzenia w obwodzie back-up przy zaniku sieci i zasilaniu z paneli? 3. Czy po podłączeniu baterii...
Akumulator caly czas pracuje rownolegle z zasilaniem i centrala. Nazywa sie to zasilanie buforowe. W momencie zaniku napiecia nie ma przelanczania zasilania i uklad pobiera prad z akumulatora. Napiecie max ladowania dobiera sie w zaleznosci od producenta akumulatorow. Producent podaje jakie powino byc napiecie ladowania buforowe.
zasilać buforowy akumulator zasilać akumulator buforowy zasilać buforowy schemat
mikrofalówka whirlpool drzwiczki zamiennik rozrusznika wyważarka wirników
radio kasety zmieniarka agregat prądotwórczy inwerter
Migający ekran telewizora - przyczyny i rozwiązania Kanał bas-refleks z rury PCV 1,5 mm, średnica 12 cm