  • Jak podłączyć ZAMEL CAM-11 i GRM-10 do UPS dla powiadomień SMS?

    Źle kolego na C i IN1 nie możesz podawać 230V, tam musisz bezpośrednio połączyć 12 i 11 modułu asynetrii. C i IN1 trzeba zawierać a nie podawać tam napięcie. UPS wykorzystujesz jedynie do zasilania modułu GSM. Ja ogólnie wybrał bym do komunikacji jaki moduł z alarmówki, np GSM2000, zasilił z zasilacza buforowego i tyle.

    Początkujący Elektronicy   16 Mar 2025 18:31 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń: 180
  • Podłączenie ekspandera ca-64 eps do zsilacza buforowego

    Ekspandera CA64EPS NIE podłączasz do zasilacza buforowego TYLKO do samego transformatora. On sam w sobie pełni funkcję zasilacza buforowego. Więc wywal ten moduł zasilacza a trafo podepnij do zacisków AC w EPS. Wtedy będziesz wiedział co z kablami AKU wychodzącymi z ekspandera zrobić

    Zabezpieczenia Stacjonarne   24 Lut 2010 18:19 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń: 2908
  • REKLAMA
  • Nie znalazłeś odpowiedzi? Zadaj pytanie Sztucznej Inteligencji

    Czekaj (2min)...
  • Jaki zasilacz buforowy do 8 kamer Hikvision i rejestratora DS-7208HGHI-SH?

    Do zasilania rejestratora z zasilacza buforowego należy zastosować przetwornicę AVC1203 (ATTE) Moduł zasilania rejestratorów i dysków sieciowych 30W - Napięcie zasilania6÷35V DC - Nominalne napięcie wyjściowe 12V DC +/- 5%

    Monitoring Wizyjny CCTV   12 Gru 2016 07:39 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń: 2778
  • REKLAMA
  • VERSA 15 - czy potrzebne zasilanie buforowe na dwóch akumulatorach?

    Poprawiam częściowo : W przypadku zaniku zasilania 230V centrala będzie o tym wiedzieć jeśli będzie na tym samym obwodzie zasilającym. W przypadku awarii zasilacza buforowego powinieneś mieć sabotaż czujek z niego zasilonych więc centrala także poniekąd "wie" ;) Problemem jest słaby stan akumulatora w zasilaczu buforowym. Są zasilacze buforowe która...

    Systemy Alarmowe   06 Sie 2013 22:10 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń: 3363
  • Zasilanie rejestratora i kamer IR z tego samego zasilacza

    Od dawna stosuję rozwiązanie na zasilaczu buforowym. Do zasilania rejestratora stosuję dodatkowo moduł reduktora napięcia RN-500 Pulsar . Moduł ten redukuje napięcie do 12V/DC przy pracy z sieci. przy pracy z akumulatora też utrzymuje 12V z dokładnością do 2%. Rozwiązanie to nadaje się do wszystkich rejestratorów których prąd zasilania nie przekracza...

    Monitoring Wizyjny CCTV   13 Paź 2014 19:54 Odpowiedzi: 33    Wyświetleń: 10422
  • Moduł synchronicznej przetwornicy step down 20A SZBK07

    https://obrazki.elektroda.pl/3969779600_... Poszukiwałem od jakiegoś czasu odpowiedniej przetwornicy step-down mogącej zapewnić ciągły prąd w okolicach 15A i mogącej pracować z napięciem wejściowym około 38V. Napięcie wejściowe zostało podyktowane napięciem Voc mojego systemu PV które wynosi 38,3V. Początkowo podłączyłem znaną już...

    Artykuły   01 Sty 2024 17:12 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń: 6804
  • Podłączenia elektrozaworu Proxima ver3 12V do Integra 64 przez AWZ 529 i HPSB

    Witam, posiadam integrę 64, chciałbym podpiąć elektrozawór wody 12 V Proxima ver3 (3 przewody: czerwony – zamyka, zielony – otwiera, i żółty). Centrala jest już skonfigurowana, posiada 6 czujek zalania. Między centralą a zaworem mam już w obudowie HPSB 13,8 V/2 A/7 Ah zasilacz buforowy impulsowy wraz z akumulatorem oraz MP2 moduł przekaźnikowy AWZ 529....

    Systemy Alarmowe   18 Lip 2025 21:57 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń: 219
  • GreenMaker V1.0 - Zaawansowana drukarka 3D

    https://obrazki.elektroda.pl/1295799400_... Na starcie chciałbym podziękować wszystkim, którzy we mnie nie wierzyli - w was moja siła! :D Spis treści: 1. Wstęp 2. Założenia 3. Mechanika ruchu 4. Dlaczego nie CoreXY? 5. Ostateczny kształt "krzyża" 6. Toolchange - system zmiennych narzędzi 7. Parking głowic 8. Oś Z 9. Stół 10. System...

    DIY w budowie   29 Mar 2021 05:23 Odpowiedzi: 27    Wyświetleń: 9651
  • REKLAMA
  • Zabezpieczenie AED przed kradzieżą: Podłączenie do syreny alarmowej w OSP

    Dokonałem takiego podłączenia kilka lat temu dla lokalnej jednostki OSP - instalacja od tego czasu działa poprawnie. Prawdopodobnie w Twoim AED znajduje się prowizoryczny alarm bateryjny, który piszczy po otwarciu kapsuły (tak było w moim przypadku). Zdemontowałem go, a w jego miejsce zamocowałem klasyczny kontaktron z magnesem (wykorzystywany w sswn),...

    Zabezpieczenia Stacjonarne   30 Kwi 2025 09:02 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń: 2070
  • REKLAMA
  • Przedłużanie planowanego okresu działania produktów

    Zwykle radiowe przekaźniki wymagają zasilania 12V lub niektóre nowsze 5V. Zdarzyło mi się wykorzystać "12V" DC z pobliskiego zasilacza buforowego do zasilenia takich urządzeń po przerobieniu układu zasilającego i zmianie oznaczeń na obudowie. Wykorzystanie zasilacza transformatorowego do zasilenia grupy takich urządzeń znacząco wydłuża ich czas bezawaryjnej...

    Tematy tygodnia   02 Kwi 2025 12:26 Odpowiedzi: 49    Wyświetleń: 4689
  • Prośba o pomoc w dobraniu czujników ruchu i sygnalizatora dźwiękowego.

    (at)ElektrodaBot możesz coś doradzić? Bezpośrednia odpowiedź - Zrób to przewodowo, w całości na 12 V DC: dwie zewnętrzne czujki (A: szerokokątna PIR na elewację; B: dualna PIR+MW na dach) + mały gong 12 V wewnątrz + zasilacz buforowy 12 V. - Wyjścia przekaźnikowe czujek połącz „logiką LUB” (sumator diodowy lub dwa przekaźniki) – zadziała A lub B →...

    Systemy Alarmowe   09 Wrz 2025 06:16 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń: 108
  • Wyszukiwanie zasilacza buforowego z wyjściem 12-13V, nie 13,8V

    Ja bym zrobił jak pisałem, dodatkowo moduł do stabilizacji napięcia i po problemie.

    Układy Zasilające   25 Lis 2023 15:19 Odpowiedzi: 58    Wyświetleń: 1212
  • Przetwornica DC/DC HW-468 5V/5A dobra do Raspberry Pi

    https://obrazki.elektroda.pl/8023035500_... Znalezienie zasilacza 230VAC -> 5V dla Raspberry Pi nie jest dużym wyzwaniem. Czasem jednak chcemy zapewnić zasilanie buforowe dla RPi np. z akumulatora VRLA 12V czy też dysponujemy już zasilaniem 13.6V w instalacji alarmowej podłączonej do zasilacza buforowego z akumulatorem AGM. Podobnie...

    Artykuły   18 Cze 2022 16:57 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń: 2766
  • Terminal dla OSP na Bazie basicGsm Ropam

    A co będzie gdy nie będzie zasilania? Proponuję zastosować zasilacz buforowy z akumulatorem lub sam moduł zasilacza buforowego pulsara będzie taniej i akumulator.

    DIY Poczekalnia   08 Lut 2015 17:20 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń: 5517
  • Integra32 - problem z alarmem sabotażowym na manipulatorze INT-KSG2R

    Z głupoty... Padł moduł gsm w VersiePlus i postanowiłem rozbudować system a miałem integrę32 poserwisową i taką założyłem. Jednakże gdy zaczęły się problemy z manipulatirem kupiłem calkiem nową 32 żeby wyeliminować problem i tu walnąłem głupotę bo zamiast wziąć wtedy już integrę64 wziąłem kolejną 32... Zasilacza buforowego nie mam, wszystko na tym co...

    Systemy Alarmowe   04 Sty 2025 20:09 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń: 759
  • Jak połączyć Satel Integra 128 Plus z zasilaczem buforowym 412? Szukam schematu.

    Jak łączysz moduł ekspandera z zasilaczem dedykowanym kabelkiem to już nie łączysz zasilania, na zacisku 12v modułu masz wtedy zasilanie do urządzeń. (at)kood dzięki, czyli zasilanie +12 idzie do int-pp z zasilacza buforowego również tym kabelkiem, w sumie zmyślne rozwiązanie. załączam poprawiony schemat, proszę o opinię. https://obrazki.elektroda.pl/9696852000_...

    Systemy Alarmowe   09 Kwi 2024 14:32 Odpowiedzi: 20    Wyświetleń: 2532
  • Modernizacja zasilacza buforowego AWZ300 - przetwornica step down, akumulator żelowy 7Ah

    Akumulator żelowy 7Ah chcę zasilić napięciem 13,8V z przetwornicy step down przez rezystor ograniczający prąd ładowania do maks. 0,7A To może zamiast tych kombinacji może ładowarkę dedykowaną z możliwością pracy buforowej? A co będzie jak prąd pobierany będzie większy niż prąd z ładowarki? Rozładowany akumulator zostanie odłączony przez moduł kontroli...

    Układy Zasilające   01 Sie 2023 13:00 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń: 555
  • podłączenie do zasilacza buforowego modułu ELMES GSM2

    Moduł ELMES GSM2 chcę wykorzystać jako moduł powiadomień w przypadku zalania lokalu, pożaru i za niskiej temperatury stosując odpowiednie czujniki i też jako tymczasowy prowizoryczny alarm z powiadomieniem GSM w połączeniu z klawiaturą szyfrową w przypadku nieuprawnionego otwarcia drzwi jednego z pomieszczeń. W przyszłości planuję wykorzystać ten moduł...

    Systemy Alarmowe   11 Sty 2015 19:33 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń: 1401
  • Zasilacz z buforem – analiza i obliczenia na przykładzie schematu z elektroda.net

    Witam. Mam do zrobienia takie oto zadanie: http://obrazki.elektroda.net/21_12119027... Czy ktoś wie jak to można rozwiązać? Z góry dzięki za pomoc.

    Nauka Elektroniki, Teoria i Laborki   27 Maj 2008 17:02 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń: 1741
  • Zasilacz buforowy z regulacją napięcia, dwa kanały 5A/0,5A – jak działa przełączanie?

    Witam, na forum można znaleźć wiele schematów ale żaden nie spełnia moich oczekiwań. Interesuje mnie jak są wykonane zasilacze dostępne w sprzedaży z dwoma kanałami jeden z wyjściem powiedzmy 5A zasilanym z sieci a drugi 0,5 do ładowania akumulatora. Chodzi mi głównie o sposób przełączania się źródeł zasilania (akumulator a zasilacz). Odpada tu chyba...

    Układy Zasilające   16 Paź 2009 16:06 Odpowiedzi: 66    Wyświetleń: 16296
  • Jak zbudować układ sygnalizujący awarię jednej z dwóch pomp zanurzeniowych?

    Od samego początku piszę to samo, ale nie próbowałeś zrozumieć o czym piszę. Teraz po prostu napisałem dokładnie to samo, ale w nieco inny sposób :) Musisz się też nauczyć, że nie zawsze jest przyjacielem ten, który Ci słodzi, przytakuje i klepie po plecach. Gdybyś od samego początku napisał o co dokładnie chodzi to w pierwszym moim poście w tym temacie,...

    Elektryka Dla Każdego   07 Lip 2024 20:20 Odpowiedzi: 84    Wyświetleń: 2550
  • Moduł z zasilacza impulsowego - jak to uruchomić?

    Witam! Mam układzik jak na zdjęciach i nie wiem, jak to coś uruchomić/ jakie jest jego przeznaczenie. Pochodzi z zasilacza impulsowego. Jeden układ jest sterownikiem PWM, a drugi wzmacniaczem operacyjnym. Z gry dziękuję za pomoc. http://obrazki.elektroda.net/54_12467224... http://obrazki.elektroda.net/25_12467225...

    Początkujący Elektronicy   04 Lip 2009 20:32 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń: 977
  • Nowy projekt - modułowy zasilacz samochodowy (mini)ATX

    Co jakiś czas wracają pytania o samodzielną budowę samochodowego zasilacza ATX. Przyjrzałem się dostępnym rozwiązaniom i nie zachwyciły mnie one. Najpopularniejsze opierają się na dość zaskakujących założeniach: - brak stabilizacji 12V - brak izolacji galwanicznej między wejściem a wyjściem - proste przetwornice step-down 5V i 3.3V - brak rozwiązań...

    Układy Zasilające   04 Lip 2009 22:59 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń: 3213
  • Jaką moc UPS wybrać do napędów BFT Phobos BT A25 dla 2 bram?

    Jeśli to 3x2,5mm^2 to można to wykorzystać do zasilania awaryjnego. Z schematu podanego przez (at)kotbury https://obrazki.elektroda.pl/1797962500_... wyprowadzasz tym 3x2,5mm^2 do domu zaciski 33, 44, 55. W domu dajesz moduł zasilacza buforowego z linku(+akumulatory) i przekaźnik na 24V AC podłączony cewka do zacisków 33 i 44. Styk...

    Automatyka bram, szlabanów, rolet   05 Lut 2020 19:46 Odpowiedzi: 17    Wyświetleń: 1812
  • VERSA 15 - czujki ruchu pokazują ciągłe naruszenie, brak reakcji na ruch

    ahaaa, byłem przekonany, że po 500mA dla każdego. odłączę moduł i sprawdzę zachowanie. ps jeżeli okaże się, że problem leży w zasilaniu to zostanie mi kwestia zasilania modułu gsm. chciałbym aby zasilany był przez ten sam akumulator co centrala - myślałem o zakupie "Moduł zasilacza buforowego impulsowego MS2512" - podpięciu go pod ten sam transforamtor...

    Systemy Alarmowe   17 Lis 2014 11:50 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń: 2292
  • Układ zasilania urządzenia i ładowania baterii 12V Li-ion

    Ok. To załóżmy, że zrezygnuje z podzespołów na 12V. Da się zrobić taki zasilacz buforowy jaki mają telefony komórkowe? Dodano po 16 Ok. Faktycznie pod hasłem zasilacz buforowy, można coś znaleźć. Dzięki! Teraz pytanie, dlaczego akumulatorów Li-ion nie można stosować do np. tego typu układów: [url=http://www.e-alarmy.pl/produkt.php?...

    Początkujący Naprawy   01 Wrz 2009 00:59 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń: 6648
  • Dobór zasilacza buforowego 12V do dwóch urządzeń

    Lepszy będzie ten z ochroną akumulatora . Opcjonalnie dokup mały moduł do ochrony akumulatora na przykład ZB-1 Satel . Jeśli nie będą chcieli przyjąć zwrotu pierwszego zasilacza .

    Początkujący Elektronicy   02 Sty 2021 11:58 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń: 621
  • Poszukuję dobrego i taniego switcha 8 portów koniecznie z PoE

    Mogę polecić urządzenie ATTE AEPI4/4 pozwala za zasilenie 4 urządzeń w standardzie POE. Jest to sumarycznie najtańsze rozwiązanie bo możesz wykorzystać dowolne swich'e. Dodatkowo możesz ten moduł zasilić z zasilacza buforowego z pożądnym podtrzymaniem co jest tańsze i lepsze (wyższa sprawność) niż zastosowanie jakiegokolwiek UPS'a w porównywalnej cenie....

    Systemy Alarmowe   23 Lip 2012 11:26 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń: 2629
  • Satel INT-O i przekaźniki czy INT-ORS / INT-IORS?

    No cóż, polecił mi go jeden sprzedawca z jednej firmy sprzedającej alarmy... "Będzie pan zadowolony" A co do dodatkowego zasilacza buforowego to mam tylko jeden zasilacz w obudowie. Jestem laikiem jeżeli chodzi o alarmy, udało mi się z powodzeniem zamontować i podłączyć czujki, podłączyć je do centrali, podłączyć moduł ETHM-1 Plus, zaprogramować wstępnie...

    Systemy Alarmowe   10 Gru 2021 23:47 Odpowiedzi: 27    Wyświetleń: 7905
  • Prosty system alarmowy do domku z powiadomieniem GSM. Budżet 3000 zł

    Witam, Zrób dokładniejsze zdjęcie samej płyty. Jeśli to rzeczywiście Integra 32 to pogratuluj swojemu Instalatorowi wiedzy i zaangażowania. Chodzi mi oczywiście o zasilacz 1,2A jaki owa Integra ma "na pokładzie". Widzę aku 18Ah, moduł GSM, moduł rozszerzeń... Rozumiem, że zasilacza buforowego brak w systemie? Pozdrawiam.

    Systemy Alarmowe   20 Mar 2016 06:44 Odpowiedzi: 79    Wyświetleń: 7194
  • Jaki akumulator do obudowy OPU-2 A dla Satel GPRS-T2?

    Witam, W tą obudowę nie wejdzie żaden akumulator Pamiętaj, że jeszcze potrzebujesz zasilić sam moduł GPRS-T2 napięciem 12V DC Jeżeli do tego chcesz podtrzymanie na akumulatorze to poszukaj takich elementów: 1 Zasilacz buforowy ( często występuje w obudowie , ale nie wejdzie do niej nic więcej niż akumulator) 2.Akumulator 7Ah / 12V Lub 1.Odpowiednio...

    Systemy Alarmowe   05 Gru 2012 10:54 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń: 2055
  • Diagnostyka zasilacza buforowego Pulsar AWZ300 – brak wyjścia DC, świecą kontrolki

    Witam. Potrzebuję pomocy odnośnie zasilacza buforowego pulsar AWZ300, coś takiego: http://www.dmaxpolska.pl/instrukcja/awz3... Wpadł w moje ręce dość okazyjnie, ale nie jest do końca sprawny. Lampki kontrolne świecą, z transformatora wychodzi 19V AC i dalej zaczyna się moduł a moja wiedza się kończy. Ma ktoś jakiś pomysł jak to wszystko dalej sprawdzić?...

    Zasilacze, ładowarki   26 Gru 2014 16:04 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń: 1227
  • Dobór MiniPC jako rejestrator do kamer HIKVISION DS 2CD1143G0 I - ASRock J5005-ITX?

    Witam wszystkich. Na wstępie chciałem się przywitać, ponieważ jest to mój pierwszy post. Mam do szanownego grona prośbę o poradę odnośnie doboru sprzętu (lub odwiedzenie mnie od pomysłu). Chciałbym zamontować monitoring IP oparty na kamerach HIKVISION DS 2CD1143G0 I lub odpowiednich. Załóżmy, że rozmawiamy o kamerach 4Mpx (2560×1440) i obrazie 20 kl/s,...

    Monitoring Wizyjny CCTV   19 Lut 2020 10:51 Odpowiedzi: 25    Wyświetleń: 2184
  • Zakłócenia obrazu spowodowane podłączeniem DVR do zasilacza kamer

    Są gotowe rozwiązania np. zasilacz AZA1205/1B do tego akumulator 17Ah, na wyjściu moduł zasilania rejestratorów AVC12/1203, z którego zasilasz DVR. Rejestrator wymaga stabilizowanego napięcia 12V DC. Ja rozwiazuję problem buforowego zasilania w ten właśnie sposób. Co się tyczy zasilania kamer to dla poprawy bezpieczeństwa stosuję osobny zasilacz buforowy...

    Monitoring Wizyjny CCTV   10 Wrz 2013 22:40 Odpowiedzi: 30    Wyświetleń: 7473
  • Jaki nadajnik GSM do współpracy z centralą alarmową? + Przykłady konfiguracji.

    Pewną ciekawostką może być fakt, że role autonomicznych nadajników GSM/GPRS i central alarmowych wzajemnie się przenikają. Coraz więcej na rynku jest central alarmowych z wbudowanymi nadajnikami, oferujących ciekawe funkcje komunikacyjne. Są też przykłady przenikania w drugą stronę - np. nasz moduł GSM-8 może być przełączony w tryb "mini-centralki"...

    Zabezpieczenia Poradniki   06 Mar 2019 10:10 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń: 4938
  • Dobór sprzętu do systemu IP na 20 kamer: Novus, NMS, BCS, PoE, zasilanie

    W kwesti zasilania buforowego kamer PoE to polecam http://www.atte.pl/produkty/akcesoria-dl... Komplesowe buforowe zasilanie PoE z 12V na 48V Jeden akumulator do buforowania. Jak rejestrator będziesz miał na 12/24/48 to dorzucasz moduł od nich i możesz całość zasilać awaryjnie z jednego zasilacza tj kamery + rejestrator

    Monitoring Wizyjny CCTV   27 Kwi 2013 20:12 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń: 2343
  • Jak podłączyć syrenę alarmową do systemu Ropam NEO + PSR-RF?

    Witam serdecznie Zakupiłem urządzenia firmy Ropam do budowy alarmu w garażu z powiadamianiem SMS. Podstawowe układy to centralka alarmowa NEO z komunikacją GSM oraz moduł impulsowego zasilacza buforowego z wbudowanym dwukanałowym sterownikiem radiowym PSR-RF. Założenia systemu: - aktywacja / dezaktywacja systemu za pomocą pilota (moduł PSR-RF) - instalacja...

    Systemy Alarmowe   26 Wrz 2012 22:09 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń: 24477
  • Czy masa OUT w centrali CA10 jest wspólna dla SATEL SPL 2030?

    Moduł monitoringu(nie koniecznie GSM, bo są jeszcze inne, mniej zawodne) na oddzielnym zasilaniu SIECIOWYM Z ODDZIELNYM ZABEZIECZENIEM, a PIRy(i nie tylko PIRy), zawsze z osobnego zasilania lub przy większej ilości z dodatkowego zasilacza buforowego z oddzielnym akumulatorem. Jak podłączasz dodatkowe sygnalizatory przez przekaźnik, to jak zrobisz sygnalizację...

    Zabezpieczenia Stacjonarne   01 Lip 2008 23:24 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń: 2447
  • Czy Satel CA-5 z APS15 obsłuży akumulator 12Ah i czujki w mieszkaniu?

    Czuwanie na piwnicę będzie zrobione jako dozór 24h więc w sumie może w takim razie wziąć wersję CA-6p? Tam mogę dać piwnicę jako drugą strefę, a plus taki że mam 8 wejść zamiast 5, fakt że Versę można zawsze w przyszłości rozbudować ale tak jak wspomniałem tutaj chodzi tylko o zabezpieczenie mieszkania(2pokoje)+piwnica. Sądzę że do tego potrzebuję najwyżej...

    Zabezpieczenia Stacjonarne   04 Lut 2011 16:39 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń: 7315
  • Satel Integra 128 Plus - Czujki dymu połączone szeregowo NC

    Co do niekompetencji elektryków to nawet szkoda mówić - oszczędzali na kablach chyba co do centymetra bo w wielu miejscach kable ledwo do czujek sięgają i ciężko będzie to wszystko dobrze podłączyć. Żadnych żył zapasowych - wszystko liczone na styk. No i z tymi czujkami dymu to dali ciała po całości - nie wiemy czemu tak to zrobili - reszta to chociaż...

    Systemy Alarmowe   02 Sie 2014 12:27 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń: 5274
  • [Zlecę] Płyta PCB z przekaźnikami + sloty na mikrokontroler

    Witam, Chciałem zlecić wykonanie schematu oraz zaprojektowaniu płyty PCB lub wykonanie gotowego podzespołu. http://obrazki.elektroda.pl/9439834800_1... Ogólne założenia: płyta będzie zamocowana w skrzyni pod tynkowej gdzie są wyprowadzone kable 230V. Moduł ten ma służyć do sterowania różnymi urządzeniami w domu, zaczynając od światła...

    Projektowanie Bazar   25 Mar 2017 11:18 Odpowiedzi: 17    Wyświetleń: 2547
  • Identyfikacja przedmiotu z linku i jego wartość

    Wygląda to na "moduł zasilacza buforowego" Nie ma jakiś symboli? Reszty obudowy?

    Początkujący Elektronicy   12 Gru 2019 05:21 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń: 1020
  • Zasilacz buforowy impulsowy / UPS do routera 12V 2.5A -jaki

    Po taniości ;) https://allegro.pl/oferta/modul-zasilacz... plus aku

    Zasilacze, ładowarki   12 Maj 2021 07:53 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń: 1275
  • Jak wybrać zasilacz buforowy do monitoringu z 8h podtrzymania?

    Czyli np zasilacz w obudowie: Zasilacz impulsowy buforowy HPSB11A12E https://www.napad.pl/produkty-610-4702-z... do tego moduł bezpiecznikowy ( tak aby zwarcie na jednej kamerze nie ubiło całego systemu) i reduktor/ reduktory napięcia. Zresztą masz oba produkty w tym samym linku w przykładowych produktach współpracujących....

    Monitoring Wizyjny CCTV   10 Gru 2018 20:46 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń: 1194
  • Jaki alarm do koparki z podtrzymaniem zasilania, kontaktronem i modułem GSM?

    Najtaniej wyjdzie stosując Elmes GSM2000. Do wejścia podpiąć kontaktron, do wyjścia można podpiąć jakąś syrenkę lub piezo. Można dać dodatkowy akumulator oraz płytkę modułu zasilacza buforowego, który by ładował akumulator podczas pracy koparki. Pytanie tylko czy znajdziesz miejsce wewnątrz na dodatkowy akumulator.

    Systemy Alarmowe   17 Maj 2019 07:51 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń: 1446
  • Satel Integra 32: Moduł ETHM-1+ nie widoczny w DloadX, co zrobić?

    Wymiana centrali ciągnie za sobą wymianę trafo, a i być może obudowy. Skoro ilość wejść/wyjść jest wystarczająca to możesz dołożyć tylko zasilacz buforowy no i drugi akumulator.

    Zabezpieczenia Stacjonarne   29 Mar 2025 10:21 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń: 444
  • Micra Satel - Jak zasilić sygnalizatory przy zbyt dużym poborze mocy?

    Witam, Jaki drugi akumulator !!! Jeden wystarczy do zasilacza, a Micrę zasilisz właśnie z niego. Masz trochę pojęcia w temacie, bo widzę, że nie bardzo ;( Pozdrawiam. PS: Możesz zastosować taki moduł zasilacza: http://www.napad.pl/katalog/produkty-344...

    Zabezpieczenia Stacjonarne   04 Cze 2012 20:06 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń: 6062
  • Dobór zasilacza buforowego do monitoringu IP, alarmu Satel, routera - Hikvision, 8h podtrzymania

    Czyli nie ma sensu dawać jakiegoś dodatkowego modułu stabilizującego napięcie w razie jego skoków? Po warunkiem, że wszystkie urządzenia podłączone do zasilacza buforowego akceptują napięcie zasilające z zakresu 12 - 13,8 V, gdyż takie napięcie występuje na wyjściu typowego zasilacza buforowego. I może być nawet niższe niż 12 V, w miarę rozładowania...

    Monitoring Wizyjny CCTV   04 Sty 2023 23:37 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń: 525
  • Moduł GSM z przekaźnikiem do sterowania urządzeniami poprzez wiadomość SMS

    Skąd moduł ma wiedzieć że żarówka się przepaliła? Czy sama lampa ma go o tym poinformować - jeśli tak to w jaki sposób? Prócz modułu potrzebować będziesz jeszcze jakiś zestaw przekaźników, modułu zasilacza buforowego. Można rozejrzeć się za jakimś modułem alarmowym tylko wszystko zależy od tego ile wyjść (urządzeń) masz zamiar obsługiwać.

    Projektowanie Co i Gdzie Kupić ?   12 Sty 2015 15:08 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń: 1659
  • Plan infrastruktury smart home w nowym domu – proszę o opinię

    Od trzech lat użytkuje: 1. Satel Integra 128 wymieniona w tym roku na 256 2. Domoticz na Raspberry 3B+ i dysku SSD Raspbrery ponieważ wykorzystuje GPIO oraz wyjście audio jest w sieci poradnik jak fajnie zrobić na Raspberry radio internetowe w domoticz fajnie to działa. 3. Rasbbery 4 plus 14 calowy ekran w salonie do sterowania całością na ekranie Dashticz...

    Smart Home IoT   19 Lut 2025 09:24 Odpowiedzi: 31    Wyświetleń: 1413
  • Dlaczego wzmacniacz 2x3W przegrzewa się? Projekt głośników do szkoły.

    Przyszedł mi nowy wzmacniacz mam go podłączycz tak samo tylko prosto pod ogniwo ? Ja do testu podłączyłbym do modułu zasilacz buforowy/ładowarka i tak: POWER (+) wzmacniacza do OUT(+) ładowarki. POWER (-) wzmacniacza do OUT (-) ładowarki. Ps. Ogniwo powinno być naładowane do "pełna" (niebieska dioda LED na ładowarce).

    Początkujący Naprawy   19 Mar 2019 16:13 Odpowiedzi: 21    Wyświetleń: 972
  • Jakie napięcie zastosować do Modułu BMS PCM PCB 1S przy użyciu ogniwa 18650?

    A w temacie wątku: tp4056 występuje też w wersji z zabezpieczeniem, czyli spełnia także funkcję tego modulu BMS Potwierdzam. 3 w jednym. zasilacz buforowy, ładowarka, BMS. Np. https://abc-rc.pl/pl/products/zasilacz-b...

    Początkujący Elektronicy   05 Maj 2024 20:26 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń: 615
  • Konwerter 5V 0.5-2A do 3.7V 0.5A: Identyfikacja uszkodzonego układu i schemat zastępczy

    Ja bym wybrał jeden z tych modułów: [url=https://abc-rc.pl/search.php?text=Z... i zamontowałbym go, wewnątrz zabawki. Lub: [url=https://abc-rc.pl/product-pol-7984-...

    Początkujący Elektronicy   30 Paź 2022 18:01 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń: 480
  • Czy warto użyć akumulatora samochodowego jako UPS do CCTV na wsi?

    Dzięki. Właśnie się kapnąłem, że na allegro są takie moduły zasilacza buforowego 2.5A po 30zł. Pytanie czy to się nada czy musi być droższe, czy do routera to można dać. Nurtuje mnie też dlaczego nie ma za bardzo do samochodowych akumulatorów, jednak 60Ah brzmi dużo lepiej a koszty nie są aż tak drastycznie większe.

    Projektowanie Układów   25 Cze 2012 20:27 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń: 2777