Poproszę też o dokładniejsze wyjaśnienie, dlaczego pompa ciepła powietrzna nie nadaje się do współpracy z grzejnikami? nadaje się tylko muszą mieć odpowiednią moc , niby trzeba v33 przy PC , by wydajność była jak przy CO . ŁA-i-grzejniki-zużycie-energii ła
Proponuje żebyś się udał na forum Muratora. Tam jest cały watek odnośnie PC i dość ogarnięci ludzie. Proponuje też zanim się tam udasz o pozyskanie dokładnych liczb zużytej energii w w kWh oraz obliczenia zapotrzebowania na ciepło na stronie cieplowlasciwe.pl (jeśli się da bo to dom z bali). Dobrze by było opomiarować samą pompę ciepła podlicznikiem...
irus.m Wg. mnie powinieneś dostać ostrzeżenie. Prowadzisz mniej lub bardziej nachalny marketing na forum. Twoje posty stają się przez to nieobiektywne. Mało tego nie odpowiadasz na wątpliwości i zarzuty odnośnie tej wspaniałej (wg. ciebie), reklamowanej pompy. Do autora tematu. Poczytaj: Niestety jak pisali poprzednicy do porządnych pomp ciepła (nie...
Witam forumowiczów! Posiadam powietrzną pompę ciepła - Hewalex o mocy znamionowej 1 kw. Chciałbym utworzyć mały zestaw fotowoltaiczny którym w sezonie wiosenno - letnim mógłbym zasilać tą pompę. Proszę na początek o pomoc w wycenie i zaproponowaniu potrzebnego sprzętu . Niżej wrzucam tabliczkę znamionową pompy oraz odczyty rzeczywistego "pobierania"...
Witam szanownych forumowiczów, Czytam ostatnio o powietrznych pompach ciepła powoli przymierzając się do zakupu lub konstrukcji własnej. Zastanowiła mnie jedna myśl, czy zamiast standardowego obiegu z parownikiem, skraplaczem, czynnikiem dwufazowym itd. jest możliwe zastosowanie układu otwartego, składającego się z: 1. Kompresora sprężającego powietrze...
Racjonalnym według mnie jest: Zastosowanie podłogówki 5/5 czyli 100% pompa ciepła; gruntowa(droższy koszt instalacji, mniejsze zużycie prądu, mniej paneli potrzebnych do zasilania) lub powietrzna (niższy koszt instalacji, większe zużycie prądu, więcej paneli do zasilania) Panele fotowoltaiczne tyle żeby zaspokoiły apetyt domu i pompy. I cieszysz się...
(at)umcus Może to naiwne pytanie ale nie miałem jeszcze do czynienia z pompą ciepła dla całego domu i jak wygląda wpięcie do istniejącej instalacji bez bufora. Pompa grzeje aż jakiśregulator pokojowy pokaże, że już jest zadana temperatura czy trzyma temperaturę wody obiegowej w zadanej wartości z histerezą powiedzmy 5 stopni. Czyli grzeje, aż osiągnie...
Odpisze dlaczego gruntowa zewnętrzna pompa powinna byc tańsza zarówno w produkcji jak i eksploatacji. -brak dużej drogiej chlodnicy (parownika) -brak wentylatora- narazonego na zmienne niekorzystne warunki atmosferyczne -brak koniecznosci odprowadzania skroplin -brak koniecznosci stosowania roznych algorytmów i systemów odmrazania jednostki w zimie...
Witam, w tym temacie jeszcze nie pisałem ale pora żeby zacząć ponieważ zacząłem się interesować takim wynalazkiem jak kolektor powietrzny. Mam już zrobiony kolektor wodny który testowałem od lipca, ma trochę małą powierzchnie niecałe 2m² dlatego że robiłem go według wymiaru szyb których mi jeszcze trochę zostało po tamtych czasach i nagrzewał mi...
Witam forumowiczów. mam następujący problem z tą pompą. Pompa zainstalowana została w 2010 roku zimą w piwnicy domu. Ponieważ był problem z doprowadzeniem przewodów powietrznych (co nastąpiło jesienią 2011) odpalenie przypadło na okres bieżący. Pompa podłączona jest przez instalatora i działa wraz z zasobnikiem f-my elektromet (WGJ-S DOU FIT). Podłączona...
... Jeden z Chińczyków przesłał wyniki badań certyfikacyjnych w TUV pompy powietrznej: A -15'C / W 35'C -> COP 2,26 A -7'C / W 55'C -> COP 1,93 A 7'C / W 35'C -> COP 4,26 Więc chyba nie taki chiński COP straszny :-) ...Swoją drogą, ten użytkownik, co ma takie kiepskie COPy podane wyżej, pewnie z radością zapłaciłby komuś za porządną konfigurację tej...
Witam. Czytam forum i im więcej czytam tym coraz mniej wiem lub mam coraz większe dylematy. Sprawa wygląda tak - posiadam dom około 260-270 m2 ogrzewanej powierzchni domu. Dom jest zbudowany z podpiwniczenia murowanego oraz góra z bala (12-14cm) ocieplonego supremą (wiórobeton), dom w tzw. półpiętrach czyli najniższy poziom okno na poziomie 40 cm od...
A tak nawiasem pisząc próbujesz się tu czegoś dowiedzieć ale na wszystko reagujesz impulsywnie jakbyś patrzył na wszystkich z góry. Bo irytują mnie odpowiedzi nie na temat kiedy ktoś pyta czym się kierować przy wyborze a w odpowiedzi dostaje coś w stylu "to nie zda egzaminu" Dziękuję za link. "W klimacie Polski, aby w pełni oraz najniższymi możliwymi...
Tutaj opis ciekawostki To nie żadna ciekawostka tylko marketingowy bełkot dla ciemnego ludu. LG trochę dołuje w tej branży, więc zamiast poprawić produkty postawili ma jeszcze bardziej oszukańczy marketing. Elektroda to ponoć forum techniczne, więc marketingowe ściemy powinno się tępić, a nie traktować jako wzorzec nazewnictwa. Kłopoty autora tematu...
Witam forumowiczów mam dylemat odnośnie sposobu ogrzewania CWU. Posiadam instalacje fotowoltaiczną 5 kW z inwerterem Fronius. Rozważam 2 sposoby ogrzewania wody ... Pierwszy kupić wewnętrzną powietrzna pompę ciepła "drops 3,6 kW" i zamocować ją w kotłowni. Drugi to przewymiarować obecny inwenter 5kW o kolejne 2 kW i z większego uzysku rocznego CWU ogrzewać...
Zbędne usunąłem.Takie przypadki należy natychmiast po zauważeniu zgłaszać, bo inaczej powstaje bałagan na forum . Widzę takie kotły zza wschodniej granicy których nikt nie serwisuje przez 5 i więcej lat- grzeją. Myślę że piszesz o bardziej wypasionych kotłach, ale porównując je np: do nawilżaczy parowych-elektrodowych to nadal to są proste urządzenia....
Z punktu widzenia systemu energetycznego bufor też jest lepszy. W dniu rekordowego zapotrzebowania na moc nocne zużycie było nawet o 9 GW niższe. Oznacza to, że do systemu można jeszcze dodać z 5 mln nowych domów z buforami. W przypadku pomp ciepła 5 mln domów w czasie 20-to stopniowych mrozów oznacza przekroczenie 30 GW mocy w szczycie Witam kolegę....
Witam. Mam pytanko do szanownych i doświadczonych forumowiczów. Chciałbym oprócz pompy ciepła wpiąć w układ kociołek gazowy zasilany małą butlą 11kg (jako awaryjne źródło ciepła). Taki kociołek ma własne naczynie i pompę obiegową. Czy zrobić jakiś bypass czy może zdemontować w nim pompę i wykorzystać tą, która jest już na obiegu co? Może jakiś schemacik...
I teraz uwaga - te 56 m³ odpowiada 670 kWh. Też ogrzewam się gazem ziemnym, ale troszkę cię poniosła fantazja. 56km3 gazu ziemnego to jest jakieś 621kWh wyrażonych w cieple spalania. Twój kocioł kondensacyjny (zakładam że taki masz), ma sprawność do 108% ale dla wartości opałowej. Ale z PGNIG jest podawana wartość m3 wyrażona w kWh w cieple spalania,...
Ogrzewam go gazem i utrzymuję stałą temperaturę 22-23 stopnie i największy rachunek jaki mi przyszedł w zimie kiedy średnia miesiąca była -15 stopni to 400 zł Przepraszam, ale chyba troszkę nie mogę uwierzyć w te dane. Chyba, że sobie pomagasz kominkiem. Zależy od ocieplenia, ale 400zł to jest około 200m3 gazu czyli około 1800kwh. Też wydaje mi się,...
Pompy ciepła to urządzenia grzewcze w których bardzo dużo może się zepsuć, przy tym są bardzo drogie. Jak ktoś źle trafi tuż po minięciu 2 letniej gwarancji może mieć takie problemy: Dajesz złe porównanie, bo dajesz jako przykład podgrzewacz CWU z wbudowaną pompą ciepła. Czyli urządzenie, które jest całkiem inaczej zbudowane niż pompa ciepła do ogrzewania...
Dom prawdopodobnie potrzebuje ok. 15 tys kWh rocznie czyli grzanie oporowe prądem z opustów odpada. Nota bene jest to zupełnie nieopłacalne rozwiązanie skoro alternatywa czyli bufor + G12 oferuje prąd w okolicy 30 gr/kWh. Przy tej cenie PV zwraca się ze 20 lat. Jak ktoś sie uprze na oporowe lepiej zrobić off grid do CWU i wejść w G12as gdzie kWh kosztuje...
W ub. roku dostarczyła w sumie ok. 2 TWh co daje oszczędność na poziomie 500 tys ton. No to dała oszczędność czy nie? Pamiętaj, że mowa o całej PV instalowanej latami. Montowana w ub. roku dała 200-300 tys ton. W tym czasie wiatr w jeden rok zaoszczędził ok. 150 tys ton, a gaz ok. 250 tys ton, do tego biomasa i nowe wysokosprawne bloki urachamiane...
30 GW na morzu oznacza, że teoretycznie w pełni wykorzystamy potencjał Bałtyku. Sęk w tym, że w praktyce może być inaczej bo na lądzie da sie zmieścić ze 20 GW, a max. popyt nie przekracza 30 GW. I to w czasie mrozów gdy nie wieje, wiosną i jesienią jest na poziomie 25 GW. Gdzie wtłoczymy energię wyprodukowaną w czasie gdy wiatraki będa sie kręciły...
Kolego bardzo unikasz cyfr. Dlaczego ? Będzie łatwiej innym porównać i wyliczyć. Sporo piszesz o "utartych" stwierdzeniach i nie dopuszczasz innego myślenia. "No i oczywiście mieszasz w głowach nieświadomym ludziom, co jest chyba najgorsze, bo wyobraź sobie, że nie każdy może sobie odpowiedzieć na pewne rzeczy sam, po to między innymi zwraca się o poradę...
Do wszystkiego trzeba podchodzić z dużym dystansem a już w szczególności do takich wyliczeń bo one niestety mijają sie z prawdą bardzo daleko. Tu się zgodzę, dlatego wszystkim kombinującym "czym ogrzewać" polecam zacząć od uczciwego policzenia OZC zamiast gdybania typu: Czy będzie lepsza pompa 5kw czy 11kw w domu Xm2 albo co lepsze kocioł na gaz czy...
Witam, Jako że nie jest mi dane napotkać tu na miejscu w Irlandii na prawdziwego fachowca zajmującego się projektowaniem instalacji grzewczej postanowiłem poszukać porady na forum. Przejdę od razu do rzeczy: Budynek parterowy jednorodzinny z lat 60tych, metraż 130m kw. Czworo mieszkańców. W naszej okolicy brak gazu ziemnego. Do tej pory zostały ocielone...
Przy spadających cenach i poprawy parametrów powietrznych pomp ciepła , gruntowe nie mają większego sensu ekonomicznego. Nawet jak z gruntowej będziesz miał mniejsze rachunki np o 800 zł/rok mniej niz z powietrznej, to nie zrównoważy to nigdy większych kosztów rzędu 15 tys zł na etapie inwestycji. Jak zwykle wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań....
Czytam, czytam... i własnym oczom nie wierzę. Dioda52, sorki, ale czy Ty masz w ogóle pojęcie jak działa piec akumulacyjny? Lub też jaka jest różnica między statycznym i dynamicznym? Mam wrażenie, że wiesz, ze dzwonią, ale ani nie wiesz czym, ani po co, ani nawet gdzie. Piece akumulacyjne mają sens ekonomiczny wtedy, gdy pracują na tzw. II taryfie,...
Zapis o "wczesnym popołudniu" jest wynikiem błędu w tłumaczeniu tekstu - instrukcję polską pisali anglicy :D Pozwolę sobie tu wkleić info dot. pieców akumulacyjnych z innego wątku - może pomoże "Piece akumulacyjne mają sens ekonomiczny wtedy, gdy pracują na tzw. II taryfie, gdy energia jest najtańsza (zaś II taryfa ma sens tylko wtedy, gdy zużycie prądu...
Szanowni Państwo, jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego (kubatura 550 m³) i stanąłem przed problemem doboru ogrzewania. Pytanie mam następujące, czy istnieje możliwość zaprojektowania układu c.o. + cwu oraz automatyki do niego w oparciu o nast. elementy: Kondensacyjny kocioł gazowy jednofunkcyjny, (propan-butan) Kominek z płaszczem wodnym...
Dzieki za tak szybkie odpowiedzi, nie myslalem, że ten temat jeszcze będzie zył. Bardzo mnie to niepokoi, ponieważ zajmuję się projektowaniem komercyjnie domów zasilanych energiami odnawialnymi i od dawna mam problem z kotłami gazowymi- powiem szczerze sam nie wiem na ile się je opłaca stosować- dlatego tu wpisałem zapytanie na tym zacnym forum. Wygląda...
Pewnie zauważyłeś, że na sprężonych gazach słabo się znam (ksywka gaz4 może być myląca). Dopiero w tym temacie staram sie cos policzyć, najczęściej ze słabym skutkiem. Powyższe odejmowanie to proba ustalenia za jaką cześć tego wyniku odpowiada pobrane z otoczenia ciepło. Bo założyłem, że energia potencjalna wypartej wody jest równa energii sprężania...
Witam Szanownych Forumowiczów Powoli planuję najpoważniejszą inwestycję w swoim dotychczasowym życiu jaką jest budowa domu i zbieram informacje, dlatego chciałbym zaczerpnąć trochę z Waszych doświadczeń i cennej wiedzy z zakresu instalacji fotowoltaicznych. Tytułem wstępu: Dom planuję ogrzewać powietrzną pompą ciepła o mocy w około 8-9kW (przewidywany...
Podawałem kiedyś na forum u mnie koszt kWh ciepła z gazu. Licząc sam koszt paliwa, dystrybucję i abonament wychodziło mi niecałe 20gr/kWh przy zużyciu około 1000m3 rocznie (taryfa W-2 u ciebie byłoby pewnie W-3 w okolicach 1500m3 przy domu). Koszt z obowiązkowym serwisem to dodatkowe 250zł, koszt amortyzacji i drobnych napraw kotła w trakcie eksploatacji...
Witam, Jestem w trakcie przebudowy domu jednorodzinnego ~300m2. Dom zabytkowy, 4 kondygnacje licząc od niskiego parteru do poddasza, ocieplenie symboliczne (PUR wtryskiwany do 12cm szczeliny muru szczelinowego), ogrzewanie gaz ziemny. Na miejscu zastałem po poprzednim właścicielu dwa egzemplarze Buderus Logano G144 w rewelacyjnym stanie. Pierwotnie...
Ok czyli jest sens bawić się jeżeli np taki agregat 10kw kosztował by 2000zł ? Jedna osoba z forum podpowiedziała mi ze lepiej było by w układzie podłączenia wewnątrz agregatu zmienić punkt polaczenia uziemienia w środku uzwojeń, bo to są dwa uzwojenia szeregowe. Po tej zmianie nie było by problemu podłączenia do przełącznika siec-0-agregat gdzie wszystkie...
Ja wyszedłem z założenia, że wiemy o czym tu dyskutujemy, ale może masz rację. Trzeba zaczynać od podstaw. Z podstaw należy jeszcze napisać, że sprawność i moc grzewcza każdej pompy ciepła spada wraz z ze wzrostem różnicy temperatur części grzejącej i chłodzącej. Ważne jest to zwłaszcza dla pomp ciepła typu powietrze-woda, bo temperatury powietrza...
Doczytałem, rzeczywiście gwc to taka mini pompa ciepła podłączona do wymiennika powietrznego. Rozumiem że żwirowy wymiennik odpadł ze względu na poziom wód gruntowych. Taka koncepcja wykorzystania szarych ścieków do wstępnego podgrzewania powietrza: Zimą lepiej grzać wodę od 20 tyle że nie licz że takich dni w zimie będziesz miał wiele. W tym miejscu...
Cześć Podepnę się pod temat aby nie zaczynać nowego wątku. u rodziców dom: po obrysie 120m, przyziemie, parter, piętro, strych, budynek PRL - cegła, szczelina powietrzna, pustak, jest ocieplony strop od strony strychu - 20cm styropianu, okna plastiki ogrzewane ~260m, stare żeliwne kaloryfery, kocioł ACV kompakt HRE 30 solo grzanie w zimie 40st przy...
Witam wszystkich, Mam następujący problem, z którym borykam się od kilku miesięcy, a mianowicie okropnie strzelająca woda z kranów i hałasujące rury zarówno ciepłej i zimnej wody. Przeszukałem forum w każdy mozliwy sposób i choć znalazłem podobne tematy, to jednak żaden z przypadków nie pokrywał się dokładnie z moim, proszę więc wybaczyć, że rozpoczynam...