praca buforowy

Znaleziono około 1990 wyników dla: praca buforowy
  • Zasilacz buforowy - jaki akumulator / prąd ładowania

    Tytułem wstępu, jeśli praca buforowa to też ładowanie forsujące oraz wyrównawcze. Dla baterii VRLA AGM (najbardziej powszechne akumulatory) napięcie buforowe w temperaturze 20°C wynosi 2,27V/ogniwo dla 24 woltowej baterii Ub=27,24 V. Napięcie forsujące od 2,35V/ogniwo do 2,45/ogniwo tj. od Uf1=28,2 do Uf2 =29,4V/ogniwo dla baterii 24-woltowej. Ładowanie...

    Układy Zasilające   29 Cze 2009 20:34 Odpowiedzi: 20    Wyświetleń: 16102
  • Zasilanie RPi 3B - praca ciągła na baterii, akumulatorze.

    ja bym dał zasilacz buforowy z ładowanie z systemu alarmowego. Możesz podać co by to miało być konkretnie? Nie zajmuje się systemami alarmowymi, moge dac namiary na siłownie telekomunikacyjne, ale tam masz 48V, więc przetwornica step down nie każda da radę. To co by ci sie spodobało w siłowni to duże moce/czasy pracy, to co nie cena, więc szukaj w...

    Raspberry Pi i inne SBC   11 Paź 2017 18:28 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń: 2118
  • REKLAMA
  • Nie znalazłeś odpowiedzi? Zadaj pytanie Sztucznej Inteligencji

    Czekaj (2min)...
  • Jak zabezpieczyć myjkę KRANZLE K2175 TS T przy niskim ciśnieniu wody?

    Zbiornik na wodę jako bufor jest dobrym pomysłem jednak pojawia się pytanie jaki wpływ na żywotność myjki będzie miała praca kiedy woda będzie zasysana ? Żaden. Przeczytaj instrukcję. Myjka nominalnie może zasysać wodę ze zbiornika z lustrem wody poniżej 2.5 metra od króćca wlotowego myjki. Typowe w prostych myjkach. Gorąco-wodne myjki mają zbiornik...

    Narzędzia ogrodnicze   02 Mar 2018 14:00 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń: 1605
  • REKLAMA
  • Jak zasilić poddasze z rozdzielacza CO na parterze w domu z piecem na pellet?

    Ad.1. Zatem jeśli producent dopuszcza układ zamknięty, jeśli się zastosuje "zabezpieczenie termiczne instalacji SYR typu 5067", to takie coś nazwałem u siebie "zabez.term." i uznałem, że układ będzie zamknięty, ale faktycznie fajka i kran mogły sugerować, że to naczynie przelewowe i układ otwarty. Producent to sobie może dopuszczać. Jest jeszcze istniejące...

    Systemy Grzewcze Użytkowy   25 Cze 2020 22:47 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń: 3969
  • Jaki typ akumulatora wybrać do roweru dla pracy buforowej?

    czyli powiadasz, że żelowy sprawdzi się jako bufor? Tak jak napisał wyżej kolega E8600 do pracy buforowej głównie akumulatory kwasowe, czyli również żelowe. Poczytaj o napięciach ładowania buforowego.

    Początkujący Elektronicy   02 Cze 2018 16:16 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń: 684
  • Akumulator do pracy buforowej: samochodowy 50-60Ah czy żelowy 24Ah?

    Akumulator samochodowy też pracuje buforowo ale nie lubi głębokiego rozładowania. Średni bilans jest dodatni aczkolwiek zdarzają się sytuacje, że na bieżąco energii brakuje. Musisz ocenić ile energii pobierzesz z akumulatora (w najgorszym przypadku) gdy zajdzie taka sytuacja, dodać 10% dla bezpieczeństwa i 20% na utratę pojemności akumulatora w miarę...

    Zasilacze, ładowarki   29 Sie 2019 08:54 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń: 1560
  • Utrzymanie poziomu naładowania akumulatorów przy samochodach ciężarowych w zimę

    Całości mi się czytać nie chce... ale panowie podstawy... Czym innym jest "ładowanie" akumulatora w samochodzie czyli praca dorywcza a czym innym praca buforowa. Temat sugeruje pracę buforową wiec 2.26V/ogn przy 25*C z kompensacją 3.33mV/ogn/*C. Im zimniej tym napięcie wyższe im cieplej tym niższe. Takie są parametry podawane przez producentów akumulatorów....

    Samochody Elektryka i elektronika   03 Kwi 2022 14:54 Odpowiedzi: 141    Wyświetleń: 6933
  • REKLAMA
  • Zasilacz buforowy z (prawie) niczego

    Napięciem 13.8V nie naładujesz akumulatora, do tego potrzeba 14.4V. Napięcie 13.8V jest wystarczające do podtrzymania akumulatora wcześniej prawidłowo naładowanego. W zasilaczach buforowych dla akumulatorów 12V stosuje się właśnie napięcie 13,8V, takie również jest zalecane dla pracy buforowej. 14,4V dla pracy cyklicznej i to właśnie taka praca spowoduje...

    DIY Konstrukcje   13 Gru 2019 09:31 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń: 5004
  • Jak uruchomić i podłączyć centralę zegarową Mera Chronopuls-ES z 1983r.?

    Obiecane zdjęcia modułów: https://obrazki.elektroda.pl/4090362800_... https://obrazki.elektroda.pl/6288457700_... https://obrazki.elektroda.pl/2490750600_... https://obrazki.elektroda.pl/3333500600_... https://obrazki.elektroda.pl/7186883800_... https://obrazki.elektroda.pl/5006602500_...

    Elektronika Retro   28 Kwi 2025 20:38 Odpowiedzi: 21    Wyświetleń: 1416
  • Wszystko o zasilaczach UPS.

    http://obrazki.elektroda.pl/4406420500_1... W artykule znajdziesz informacje o zasilaczach UPS, które możesz zastosować w domu lub firmie zarówno jako lokalne podtrzymanie pojedynczego urządzenia, jak i zapewnienie bezprzerwowego zasilania w całym budynku. Rynek UPS ciągle się zmienia, nie tylko pod względem nowych producentów, ale...

    Artykuły   21 Lis 2020 14:28 Odpowiedzi: 50    Wyświetleń: 20139
  • Jak obliczyć czas pracy zasilacza buforowego na akumulatorze 52Ah?

    Jeśli bufor pobiera ok. 15W to przy aku 10Ah :powinien działać 8h. Wyliczenia: P=U*I /U I=P/U I=15/12 I=1,25A 10/1.25=8

    Początkujący Elektronicy   14 Sie 2008 13:06 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń: 2284
  • REKLAMA
  • Jak zaprojektować ładowarkę do akumulatorów żelowych

    Musisz wiedzieć, że rozróżnia się pracę buforową akumulatora od pracy cyklicznej. Przy pracy buforowej napięcie na ogniwo w temperaturze 20°C powinno przypadać 2,275V (dla baterii 40,95V). Ładowanie cykliczne akumulatora powinno odbywać być prądem 10-godzinnym ale też maksymalnie prądem 5 godzinnym, 2,45 V/ogniwo (dla baterii 44,1V) przez maksymalnie...

    Początkujący Elektronicy   15 Kwi 2008 21:07 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń: 2309
  • Eneloop jako bufor zasilania w układzie z baterią słoneczną - liczba cykli?

    To raczej nie będą cykle tylko praca buforowa (ciągła). Trudno powiedzieć ile te eneloopy wytrzymają. Raczej tego typu akumulatory rzadko używane są w pracy buforowej, dlatego w datasheet producent nie podaje trwałości np. w latach czy dniach.

    Układy Zasilające   23 Maj 2015 17:44 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń: 2028
  • Prostownik oparty o przetwornicę - rozłączanie, po wykryciu spadku natężenia prądu

    Nie jest szkodliwe. Naładowany akumulator weźmie tylko tyle prądu aby pokryć samorozładowanie. Dla AGM producenci podają parametry zależnie od trybu pracy (buforowa-cykliczna). Ważny jest maksymalny prąd "startowy" ładowania, dla 7Ah firmy CSB to max 3A. Ustawiasz ograniczenie prądowe na np. 2A i napięcie 13,8V (praca buforowa), dla pracy cyklicznej...

    Początkujący Elektronicy   07 Kwi 2024 17:52 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń: 537
  • Maksymalne napięcie ładowania akumulatora AGM Toyama NPM 85-12 12 V/85 Ah

    14,4 V jest całkowicie bezpieczne w pracy buforowej, 14,7 V w pracy cyklicznej. Ładowanie do 14,4 V zgromadzi w baterii mniejszą energię, ale wydłuży jej żywotność.

    Początkujący Elektronicy   20 Lut 2024 20:23 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń: 213
  • Czy Pulsar PSB-30012200 i AGM 30Ah wystarczą dla Webasto 8kW?

    Witam, Czy zasilacz buforowy Pulsar PSB-30012200 (12v 20A) z podłączonym akumulatorem AGM 30Ah nadaje się do zasilenia nagrzewnicy vevor 8kw 12V z zasilania sieciowego? Nagrzewnica wymaga chłodzenia przed wyłączeniem inaczej ulegnie uszkodzeniu a będzie zasilana z sieci 230v gdzie zdażają się przerwy w dostawie na 10-15min. Nagrzewnica potrzebuje przy...

    Początkujący Elektronicy   17 Gru 2023 18:57 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń: 252
  • Akumulator AGM (Jak rozróżnić cykliczny od buforowego)

    Akumulatory się nie różnią tylko tryb pracy. Buforowy to taki, w którym akumulator jest cały czas naładowany. Cykliczny jak sama nazwa wskazuje, po naładowaniu jest rozładowywany do określonego poziomu.

    Energia Odnawialna   16 Lis 2022 22:59 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń: 4758
  • Wybór akumulatora: SSB SBL18-12i vs MWS 18-12, różnica 33 zł, który lepszy?

    Ostatni zakup 11.2024r, akumulator z datą produkcji 15.10.2023r waga 4,845kG. Z moich doświadczeń pracują dłużej zarówno w pracy buforowej Centrale Alarmowe jak i w kosiarce typu traktorek.

    Ogólny techniczny   21 Lut 2025 00:06 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń: 423
  • Akumulator AGM: Czy utrata pojemności wpływa na napięcie ładowania?

    Nie unikniesz. Na tym polega praca buforowa. Musiał byś obniżyć mocno napięcie startu ładowania. Tylko że wtedy już wejdziesz w cykle pracy.

    Początkujący Elektronicy   12 Gru 2021 11:33 Odpowiedzi: 33    Wyświetleń: 7473
  • Co oznacza 20H na akumulatorze i różnice między pracą cykliczną a buforową

    Praca cykliczna polega na cyklicznym rozładowaniu i potem naładowaniu. Przy czym w czasie rozładowywania ładowarka jest odpięta od akumulatora. Przy pracy buforowej akumulator jest cały czas podpięty pod urządzenie ładujące. Jeśli jest napięcie zasilające to ono zasila obciążenie i jednocześnie ładuje akumulator a gdy nastąpi zanik zasilania to energia...

    Początkujący Elektronicy   02 Wrz 2019 13:57 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń: 507
  • Modyfikacja ładowarki akumulatorowej na NE555 - regulacja prądu ładowania

    Nie należy pozostawiać akumulatora pod napięciem 14,4V na dłuższy czas, to mu zaszkodzi. Producent określa dwa tryby ładowania: buforowy (w tym trybie akumulator jest na stałe podpięty do zasilacza, który daje do 13,9V - rolą akumulatora jest zasilanie urządzenia, kiedy zasilacz nie będzie działał) i cykliczny (ładujemy akumulator do określonego napięcia,...

    Początkujący Elektronicy   07 Sie 2016 00:43 Odpowiedzi: 24    Wyświetleń: 4551
  • Prostownik - objaśnienie oraz naprowadzenie według załączonych zdjęć

    Ogólnie pomijając procesor (przerost formy nad treścią) to stosuję się kilka rozwiązań. Koniec ładowania po przekroczeniu danego napięcia na zaciskach akumulatora. To samo co wyżej + ładowanie ponowne w momencie spadku napięcia na zaciskach do danej wartości. Praca buforowa, akumulator jest ładowany do danego napięcia a następnie przechodzi w tryb buforowy...

    Początkujący Naprawy   14 Wrz 2014 19:17 Odpowiedzi: 106    Wyświetleń: 30987
  • Prośba o pomoc : akumulator + zasilacz buforowy ( ? )

    Szukam rozwiązania dla zasilania urządzenia : 12V / 5A Urządzenie jaką ma dopuszczalną tolerancje napięcia? jaki był by najlepszy, biorąc pod uwagę dużą ilość cykli ładowania Najbardziej odporne na pracę cykliczną są akumulatory trakcyjne. musi pracować 1-2 godziny na akku ? Np 20 Ah Drugi problem to zasilacz, który będzie ładował akku jednocześnie...

    Początkujący Elektronicy   21 Kwi 2016 15:33 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń: 1041
  • Cztery akumulatory AGM 12V 100Ah jdo 24V jakie napięcie ładowania.

    Mało co wzbudza tak wiele emocji co napięcia ładowania i rozładowania akumulatorów . I to zarówno tych małych niklowo-kadmowych , wodorkowych , litowych różnych technologi jak i dużych kwasowych . I w pewnych rozsądnych granicach każdy ma rację , a w tym przypadku kompromisem może być napięcie nadal często zalecane przy pracy buforowej w UPS -ach ....

    Energia Odnawialna   14 Sty 2023 10:20 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń: 3756
  • Zasilacz buforowy z regulacją napięcia, dwa kanały 5A/0,5A – jak działa przełączanie?

    Witam Akumulator 7,2Ah jest za mały na 5A przez 1 godzinę. Sprawdź charakterystykę rozładowania dużymi prądami. Zastosuj przynajmniej 12Ah, jego maksymalny prąd ładowania to coś około 4A. A teraz zasilacz - zrób zasilacz o napięciu wyjściowym stabilizowanym na 13,7V. Dlaczego 13,7 gdyż jest to prawie maksymalne napięcie pracy buforowej (moze byc mniej...

    Układy Zasilające   16 Paź 2009 16:06 Odpowiedzi: 66    Wyświetleń: 16287
  • Ładowarka akumulatorków z płynną regulacją - LM 317

    To ja też mam pytanko. Czy można użyć tej ładowarki jako zasilacz buforowy ? Chodzi mi o użycie LM350. Mam aku żelowy 38Ah i pracuje na nim radio. Narazie rolę zasilacza-ładowarki spełnia L200. Praca oczywiście ciągła 24h na dobę. Chyba, ze ma ktoś chemat jeszcze mocniejszej wersji niż na LM350. Może jakiś tranzystor dorzucić ?

    Artykuły   26 Maj 2022 00:01 Odpowiedzi: 747    Wyświetleń: 539349
  • UPS AI-UPS PLUS LANTECH - problem z ładowaniem AKU

    Przy pracy buforowej końcowe napięcie ładowania pojedynczego akumulatora powinno wynosić ok. 13,8V, więc przy dwóch połączonych szeregowo 27,6V. Te wartości przeważnie są napisane na akumulatorze.

    Zasilacze, ładowarki   08 Mar 2018 11:55 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń: 1275
  • Ładowarka do akumulatora 12V 7Ah podłączona na stałe

    To jest praca buforowa więc akumulator musi być stale pod napięciem 13,5V. Napięcie 14,2 jest dopuszczalne przy ładowaniu a po zakończeniu wyłączane.

    Początkujący Elektronicy   15 Lis 2015 11:10 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń: 2763
  • Ograniczenie prądu ładowania aku 12V 7Ah, zasilacz od PC

    Zamiast cudować z zasilaczem od PC kup transformator TS15/29 i mostek prostowniczy 50V/1A. Ładowarka gotowa. Gwoli wyjaśnienia: wpadł na to kiedyś jakiś instalator alarmów i ten układ jest od lat stosowany przez wielu instalatorów właśnie z akumulatorami 12V 6.5-7Ah. Akumulatory wytrzymują długie lata ciągłej pracy buforowej w tym układzie. Nie jest...

    Układy Zasilające   01 Wrz 2006 23:59 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń: 9793
  • Ładowraki typu imax B6 a ładowanie akumulatora żelowego 12V 7Ah

    Dobre pytanie. Te akumulatory są stworzone do pracy buforowej i głębokie rozładowania je bardzo mocno zasiarczają, więc im mniej tym lepiej. Staraj się nie rozładowywać poniżej 11, 5V, po czym jak najszybciej doładuj.

    Zasilacze, ładowarki   29 Kwi 2020 06:12 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń: 12849
  • Układ zasilania urządzenia i ładowania baterii 12V Li-ion

    Akumulatory LiIon nie lubią ciągłego podładowywania i nie przechowuje się ich w stanie naładowanym. Zwróć uwagę że w telefonie pracuje w trybie cyklicznym tzn wyładowany > naładowany, a nie wiecznie naładowany. Stąd padające akumulatory w laptopach jak ktoś z uporem maniaka jedzie na prądzie z sieci (bo się komuś wydaje że nie zniszczy w ten sposób...

    Początkujący Naprawy   01 Wrz 2009 00:59 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń: 6648
  • UPS APC Smart SUA1000I 640-7732D REV 4-Zbyt wysokie napięcie ładowania

    Czemu za dużo? Tyle ma być - przy pracy buforowej ma nie przekraczać 13,9V/akumulator - tym bardziej że napięcia ładowania to tam się chyba nie kalibruje w żaden sposób.

    Komputery Zasilacze   20 Lut 2017 17:34 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń: 3963
  • ESP32-CAM, moduł z kamerą 2Mpix dla IoT część 1

    Postanowiłem zrobić sobie przenośną kamerkę na ESP32-CAM i jakież było moje zdziwienie gdy po zmontowaniu wszystkiego w całość odświeżanie obrazu przypominało wczesne próby z telewizją . W celu zamocowania całości w obudowie do solidnej płytki uniwersalnej wlutowałem podstawkę pod moduł ESP oraz zasilacz buforowy na ogniwo Li-Ion 18650 i przetwornice...

    Artykuły   03 Sty 2022 14:40 Odpowiedzi: 60    Wyświetleń: 9342
  • Wydajność i zużycie energii pompy ciepła IVT Greenline HT Plus C9 w domu drewnianym

    Może ktoś wyjaśni o co tutaj chodzi? Kupiłem dom 140 m2 z wykonaną pompą ciepła, opiszę poniżej jak to jest wykonane wg projektu wykonawczego (nie powykonawczego), generalnie jest chłodno a zużycie energii bardzo duże wg mnie. Dom drewniany z bala 38 cm bez dodatkowych dociepleń. Uszczelniłem wszystkie szczeliny i przedmuchy - nic nie gwiżdże :). 1....

    Energia Odnawialna   01 Kwi 2021 09:26 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń: 2532
  • Jaki zasilacz buforowy 12V do akumulatora 110 Ah i urządzeń POE wybrać?

    Zwróć uwagę, że praktycznie rzecz biorąc, w samochodzie akumulator normalnie też pracuje w trybie buforowym (w czasie pracy silnika źródłem prądu dla wszystkich odbiorników jest alternator) i nic mu się złego nie dzieje, mimo, że wydajność prądowa alternatora jest kilkadziesiąt Amper. Tak, ale tam jeszcze jest takie "cóś" jak regulator napięcia. skombinuj...

    Zasilacze, ładowarki   07 Lut 2013 20:27 Odpowiedzi: 22    Wyświetleń: 7929
  • UPS APC Back-UPS 650 - wymiana akumulatora AGM na MI-MH

    Akumulatory Ni-Mh nie są przystosowane do pracy buforowej. Ciągłe ładowanie istotnie skróci ich żywotność. Niepełne rozładowywanie będzie z kolei powiększało efekt pamięciowy. Właściwości akumulatorów Ni-Mh predysponują je do pracy cyklicznej, nie mogą więc skutecznie zastąpić akumulatorów AGM, które są najtrwalsze przy pracy buforowej. Prawidłowa eksploatacja...

    Komputery Zasilacze   30 Sty 2021 11:09 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń: 954
  • Awaryjny zasilacz routera lub modemu

    A czy przypadkiem już sama praca buforowa dla ogniw litowych jest niekorzystna?

    Artykuły   08 Sty 2026 23:18 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń: 4395
  • Czy można podłączyć równolegle akumulatory 160Ah i 60Ah do UPS?

    Popularny i znany "sumator prądów" na stosownej diodzie (duodiodzie) Schottky'ego jest tu rozwiązaniem idealnym jeśli uwzględnić tylko aspekt poboru prądu z akumulatorów - "schody" zaczynają się wtedy, kiedy zachodzi potrzeba w UPSie ich pracy buforowej - doładowywanie.

    Układy Zasilające   20 Sty 2009 14:18 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń: 3113
  • Grzejący się i ciągle pracujący kompresor Biltema art 15-195 - jak zaradzić?

    Kolego a jak Ty chcesz by on się załączał i wyłączał ja to tylko sam kompresor bez zbiornika na powietrze ? On dmucha Ci tylko jak pracuje i nie gromadzi nigdzie powietrza byś mógł sobie ustawić ciśnienie wyjściowe reduktorem i oczekiwać pracy "buforowej"

    Elektro Początkujący   05 Lip 2018 22:17 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń: 798
  • Szukam schematu zasilacza stało prądowego 32V 2000W DC

    Tylko ja potrzębuję zasilacz BUFOROWY który po zaniku zasilania będzie działał buforowo na akumulatorze Pytanie jaki zestaw funkcjonalności rozumiesz od pojęciem zasilacz buforowy, ładowarka? odcięcie przy za niskim napięciu? zasilanie z sieci czy z innego źródła (niektóre mają z transformatora) itd. W niektórych zasilaczach serwerowych udaje się znaleźć...

    Początkujący Elektronicy   24 Cze 2018 16:21 Odpowiedzi: 28    Wyświetleń: 1131
  • elektronicz. tafo do helogenów podbicie napięcia z 12 na 15

    Witam mam taki elektroniczny transformator - mały, lekki, zgraby 35~105W Electronic Transformer for Halogen Lamp (EMC/CE) HY105A i chciałbym przy jego użyciu zasilać zasilacz buforowy (ładowarkę) aku żelowego 12V 7Ah. Praca aku będzie cykliczna i z tego co wiem aby ładowanie było OK i nie zajechać aku to zasilacz buforowy musi podawać napięcie na wyjściu...

    Układy Zasilające   16 Lip 2008 06:57 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń: 2879
  • Jak zdalnie sterować falownikiem przez GSM i SMS? Szukam sprawdzonych rozwiązań

    W takim przypadku odpowiedniejszy byłby MGSM4.0. Ma cztery wyjścia (jedno wysokoprądowe, trzy typu OC), aż osiem wejść (możesz wyciągnąć osiem sygnałów bezpotencjałowych z falownika), dowolnie konfigurowalnych - także jeśli chodzi o treść SMS-a zwrotnego, funkcję testu łączności, ważna rzecz - można konfigurować go zdalnie, posiada też pamięć zdarzeń....

    Automatyka Falowniki   25 Lut 2009 13:11 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń: 2929
  • Ładowarka-zasilacz buforowy do akumulatora 6V 4,5Ah

    Pilnowanie "z zegarkiem" nie jest potrzebne: układ ładuje początkowo w trybie "CC" (constant current), a potem w trybie "CV" (constant voltage). Praca cykliczna z głębokim wyładowaniem akumulatora kwasowego nie jest jego optymalnym wykorzystaniem, bo wykorzystując 80% jego pojemności możemy liczyć na 200 cykli, a wykorzystując tylko 20% pojemności -...

    Początkujący Naprawy   12 Lut 2011 00:37 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń: 8826
  • automatyka sterowania pompy głębinowej - system nawadniania

    ad. tryb 1: napełnianie zbiornika buforowego SC5 może pracować włączana pływakiem (o ile zbiornik buforowy ma taką średnicę, że pływak będzie miał pole do manewru); jednak pompowanie zależne od poziomu wody w studni głębinowej - tu bym rozważył założenie kompletu dwóch sond konduktometrycznych (poziom załączania i wyłączania pompy głębinowej). Sonda...

    Automatyka Przemysłowa   16 Mar 2018 20:03 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń: 3882
  • Zasilacz buforowy CyberPower CS24U12V nie ładuje akumulatora

    Witam, 3 dni temu nabyłem zasilacz CS24U12V-12 i na razie go "testuję". Pierwsze próby wykazały, że wszystko pracuje prawidłowo. Do wyjścia zasilacza podłączyłem żarówkę 12V 21W. Zmierzyłem, że jeśli napięcie na akumulatorze spadnie do 10,5 V następuje wyłączenie żarówki (ochrona przed "głębokim rozładowaniem"). Po dołączeniu 230V żarówka zaświeca się...

    Zasilacze, ładowarki   01 Wrz 2011 19:52 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń: 3692
  • Czy podłączenie akumulatora 12V do zasilacza 12V jest bezpieczne?

    No właśnie żelowy jest 1.2 Ah , czyli jak zasilacz jest 12v/1A to raczej nie grozi jakieś wybuchnięcie czy inna niemiła niespodzianka ? dorobiłem tylko do tego taki układ co odcina akumulator jak napięcie spadnie poniżej 11.5v , i wszystko jak na razie działa . Co prawda praca z akumulatora nie trwa za długo , ale chyba to wina tego że ładuje się prądem...

    Warsztat elektronika   21 Sie 2006 09:07 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń: 4265
  • Wybór zasilacza do dwóch akumulatorów żelowych 6V 10Ah w samochodziku

    Przy połączeniu szeregowym wzrasta tylko napięcie, pojemność jest bez zmian. Napięcie ładowania podczas pracy buforowej powinno zawierać się w zakresie od 2,25 do 2,30V/ogniwo (zalecane 2,275V/ogniwo) czyli od 6,75 nawet do 7,2V dla akumulatorów 6-cio woltowych . W zabawkach to nie jest praca buforowa, i dopuszczalne końcowe napięcie ładowania jest...

    Zasilacze, ładowarki   08 Lip 2010 07:50 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń: 2932
  • Włącznik w układzie BMS 4s 100A - prawidłowe podłączenie i minimalizacja poboru prądu

    Pytanie moje jest takie, w jaki sposób w takim razie powinien być ten lub inny BMS podłączony aby taka sytuacja nie występowała? Nie masz tam jakiejś zworki do wyłączenia diodek? Diodki nie gasną np. po pół godzinie? Jeśli nie to zapewne nabyłeś BMS do pracy buforowej czyli oczekujący ciągłego podłączenia do ładowarki. A, jeszcze jedno - ogniwa nie...

    Projektowanie Układów   19 Maj 2021 12:47 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń: 912
  • Impulsowy regulator mocy małej elektrowni wiatrowej

    Witam Praca wykonana naprawdę porządnie, opis na Twojej stronie Michale obszerny i treściwy, a to przecież i tak tylko część całej pracy mgr. Wiem, że to prototyp, ale jedno bym zmienił, żeby to miało sens, to zasilanie miernika oraz sterownika choppera prądowego, ponieważ (jeśli dobrze się wczytałem) zasilasz je bezpośrednio z sieci 230V, ale w przypadku...

    DIY Konstrukcje   13 Sty 2011 19:20 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń: 17066
  • Dobór routera i switchy GE do małej sieci LAN w biurze z Neostradą

    Cześć, dziękuję za odpowiedzi i przepraszam, że się nie odzywałem przez dłuższy czas. Odniosę się do poniższych uwag. UPSy tylko do tego aby wyłączyć komputer poprawnie jak nie ma prądu dłużej ni 10minut. + chwilowe zaniki napięcia. Na nic innego nie liczę. Czy podanym parametrom w UPS-ach za kilkaset zł można wierzyć? Neostrada jaka ? 640/128kbs ?...

    Sieci Co Kupić   05 Mar 2014 10:26 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń: 2343