po co schemat, łączenia sa bardzo proste trzeba kupić stycznik do 25A, wyłącznik M 250 z termikiem zależnym od prądu silnika i dobrze by było zastosować czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika przewody siłowe przepuszczamy przez stycznik i M250 sterowanie przez czujnik, wył. ciśnieniowy i cewkę stycznika
Jak działa to nie psuj !
Jaki masz cel z presostatem ? tj start - stop i za nim dodatkowo presostat ? Potrzebujesz dodatkowy przekaźnik na nim zrobisz start - stop i " sygnałem z start - stop " zasilisz presostat a z wyjścia presostatu na stycznik pompy.
Termik stosujesz przy sterowaniu stycznikiem,jeśli zalączasz silnik bezpośrednio wyłącznikiem ciśnieniowym to stosujesz wyłącznik silnikowy.Prąd nastawiasz w obu przypadkach taki sam.Osobiście polecam sterowanie stycznikiem.
Optuję za montażem zbiornika hydroforowego bez przepony około 150 l.Przemawia za tym fakt iż częstotliwość załączania pompy znacznie spadnie co ma również wpływ na wydłużoną pracę stycznika.
Opóźnienie powinno włączać się po załączeniu stycznika na pompie No dobrze, a gdzie znajduje się wspomniany stycznik? Czy pompa ma silnik jednofazowy czy trójfazowy? Choć odpowiedź chyba znam ... Tylko po co i gdzie podłączony jest ten stycznik? Zaczynam się gubić ...
A może wyrzucić te olejowe i zastąpić stycznikami. Będzie trwalsze i lepsze. Moim zdaniem te węgierskie (jeśli się nie mylę) MOL 28 są dość trwałe. Latami pracują w zasilaniach pomp hydroforowych, bo kiedyś sprzedawane były w komplecie: hydrofor, pompa osprzęt hydrauliczny i elektryczny.
Stycznik jest jednym z kilku elementów w zestawie hydroforowym /są jeszcze łącznik ciśnieniowy Typu LC ,wyłącznik 220 do wyłączenia stycznika/,ale ze względu na długi okres eksploatacji - prawie całkowicie wypalone styki powinien być wymieniony.Chciałbym wymienić w/w stycznik na suchy z uwagi na fakt,że N110-35 jest nieprodukowany.Uprzejmie proszę o...
Ok, dzięki. Zapomniałem dodać że mam jeszcze włącznik ciśnieniowy (temat dotyczy pompy hydroforowej).
Co sądzicie o takim rozwiązaniu: Zupełnie przyzwoite, ale wymaga do pracy odpowiedniego przekaźnika/stycznika i zasilacza DC 12 czy 24 V. Montuje się za pompą przed zaworem zwrotnym.
Witam.Posiadam taki zestaw hydroforowy: pompa dwustopniowa z silnikiem 1,5 kW , zbiornik 300l poziomy i łącznik ciśnieniowy lca2.Instalacja elektryczna do sterowania zawiera stycznik(sterowany przez lca2) i czujnik zaniku fazy. I teraz mam problem.Otóż łącznik ciśnieniowy nie za każdym razem prawidłowo rozłącza układ (po nabiciu ciśnienia wody), mianowicie...
Automatyka bedze - zbiornik hydroforowy z czujnikiem cisnienia ktory to z kolei bedzie sterowal stycznikiem.
Stary i sprawdzony sposób zabezpieczania przed zanikiem jednej fazy pomp hydroforowych, to było zastosowanie 2 styczników: w jednym cewka 400V a w drugim na 230V, więc myślę że obecnie sugerowany przez kolegę any56 pomysł z trzema przekaźnikami jest sensowny i w miarę tani. Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed przegrzaniem, to jest duży wybór tego typu...
Witam . Prosiłbym o pomoc , chciałbym zabezpieczyć silnik pompy hydroforowej za pomocą wyłącznika różnicowo-prądowego ,wyłącznika silnikowego i stycznika modułowego, silnik jednofazowy 2500W , I=10,2 A . Jak to wszystko podłączyć? Dodano po 18 I jeszcze jedno chciałbym aby silnik włączał się przez włącznik cisnieniowy hydrofora.
tak jak wspomniał jsv W układach hydroforowych stycznik silnika sterowany jest stykami wyłącznika ciśnieniowego - to jest własnie presostat
Jeszcze nikt nie napisał co tu było przyczyną, że przy dobiciu ciśnienia układ zamiast się wyłączyć, to wyłączał i załączał stycznik kilka razy na sekundę. Może właściciel zakręcił zawór widoczny na zdjęciu z prawej strony i odciął zbiornik hydroforowy od pompy, a zawór zwrotny przepuszczał więc ciśnienie spadało.
Powinieneś mierzyć na gnieździe 10A. Szeregowo. I jak widzę doświadczenie to tylko miernikiem cęgowym. Ciekawość mnie zżera, jaki jest wyłącznik hydroforowy, czy czasem nie ma 3 torów? Jak ma to po cholerne przy takim małym silniczku ladujesz się w stycznik? Zabezpieczenie silnikowe będzie 3 razy droższe niż pompa, nie mówiąc o cluvo.
Witam, mam przeponowy zestaw hydroforowy 100L (nowy zbiornik) z pompą Zehnder HWA3000/X. Pojawił mi się problem z dobijaniem ciśnienia powyżej 3bar, pompa cały czas pracuje i nie osiąga ustawionego ciśnienia na styczniku tj. ok 3,5bar. Rozebrałem pompę, wszystko wyczyściłem (nie było strasznego syfu), łożyska sprawdziłem-są ok, poskładałem i trochę...
Mam tradycyjny baniak nie ma w nim przepony gumwej. Jeśli mam, dwa zawory wzrotne to gdzie woda ucieka nie rozumiem co piszecie noi z tym napięciem to już całkiem. Jedyne co do mnie przemawia to obniżyć ciśnienie zbiornoiku do 0.15Mpa Na początek obniż to ciśnienie pustego zbiornika to powinno załatwić sprawę. Z tymi zaworami zwrotnymi chodzi o to...
witam witam Muszę podłączyć pompę hydroforową przez stycznik do sterownika 24V tak żeby sterownik o określonym czasie załączał pompę na dany czas i wyłączał ją po zakończeniu cyklu pracy. Stycznik ma zworki 1, 2 oraz 3,4 na 230V oraz A1 i A2 na 24V . jak sobie z tym poradzić ? Na sterowniku jest złącze P do sterowanie pompą ( 1 styk). Pompa jest 2 fazowa...
Jeśli wierzyć tej "dokumenacji", to nie, bo styki przekaźnika nie są przystosowane do 230V. http://www.noveltyinfo.com/showprod.asp_... Poza tym, jaki jest sens stosowania kiepskiej jakości przekaźnika, jak za 15zł można kupić normalny, porządny przekaźnik, albo stycznik na szynę DIN i zamontować to w jakiejś przyzwoitej...
.Prosiłbym równierz w identyfikacji czarnego elementu obok stycznika - nie ma żadnych numerów na obudowie.Z wyglądu przypoina bezpiecznik topikowy. Witam. To czarne to zapewne bezpiecznik termiczny bimetaliczny zabezpieczający przed przegrzaniem. W przypadku zbyt dużego obciążenia bezpiecznik ten rozłącza obwód. Jeśli dobreze patrzę jest to bezpiecznik...
W żadnym przypadku nie rozkręcaj pompy. Zdejmij osłonę wentylatora, następnie wentylator, odkręć trzy śruby i delikatnie pomagając sobie młotkiem zdejmij pokrywę silnika ale ostrożnie bo urwiesz przewody. Przewody są na tyle długie że bokiem idzie odsunąć pokrywę i dojdziesz do wyłącznika odśrodkowego, będziesz miał urwany przewód (skorodowana blaszka)...
Jeśli już tak masz, że 2 hydrofory/zbiorniki zamiast 1 dużego to najprościej kupić drugą pompę, ewentualnie elektrozawór odcinający zainstalowany na dopływie do hydroforu "domowego" załączany/sterowany wyłącznikiem ciśnieniowym zainstalowanym na tej "nitce" do hydroforu, po pompie. Coś w stylu: http://www.pneumatig.eu/zawor-odcinajacy...
Witam. Założyłem sobie system nawadniania oparty na sterowniki rainbird. Mały ogródek trochę roślin i trawnika. Źródłem wody jest pompa hydroforowa ze studni. Na pompie mam regulator ciśnieniowy brio. Wszystko szczelne do elektrozaworów a przynajmniej tak wygląda i mam problem bo pompa co jakieś 3 godziny załącza się na jakieś 5 sekund w celu dobicia...
Cześć, mam studnię głębinową i wiem, że muszę do niej wrzucić pompę, ale co dalej? Zależy jakiego efektu oczekujesz. Gdzieś znalazłem informację że potrzebuję czujnik poziomu, A znalazłeś też informację do czego służy? Generalnie zabezpiecza pompę przed pracą na sucho - jak już wypompujesz cała wodę ze studni (przynajmniej do poziomu zainstalowania...
Dobry, Mam falownik LG SV150iG5A-4, zestaw hydroforowy na 3 pompy 2,2kW każda. Skrzynkę z automatyką i modułem PLC IDECa FC4A-C24R2. Problem w tym, że bez rozbioru wody pompa włącza się stycznikiem za często i za dużo podnosi ciśnienie. Wybija 6-barowy zawór bezpieczeństwa i tak w kółko. Chce podłączyć na razie na jedną pompę falownik który będzie sterowany...
W instalacji powinien pracować stycznik którym steruje poprzez cewkę zamontowaną w styczniku właśnie wyłącznik ciśnieniowy.Wyłącznik ciśnieniowy powinien być na określone ciśnienie.Sama pompa często się załącza wskutek zabudowania małego zbiornika hydroforowego i powinien być nie mniejszy niż 150l Sama pompa posiada dużą wydajność a więc wydajność można...
Witam :) 1. Jest pompa hydroforowa 7,5 kw 2. Pompa jest podłączona do stycznika DILM z cewką zsilana na 230 V 3. Szeregowo z cewką połaczony jest steronik poziomu wody w zbiorniakch połączonych 8000 litrów 4. mam Easy 412 firmy Moeler I całość problem żeby było smieszniej dzieje sie w Kairze 7 km od piramid :):) 5. Od hydrofora idzie rura do ziemi egipskiej...
Silnik 1,5kW ma prąd 3,5 A Więc 1,1 x 3,5 = 3,85A A termik w MOLu ma prąd od 5,2A Za duży termik. Ja ustawiam nie 1,1 prądu znamionowego, a niżej, tyle --by wystarczało do normalnej pracy. Można tak zjeżdżać z nastawą, aż termik zadziała przy normalnej pracy silnika/pompy, a następnie podnieść nastawę o jeden "ząbek" w górę.
Dobrze: to zaczijmy od falownika; przy 35b Hz będzie 1/2 wydatku, dla małej jednostki falownik jest zbędny, pompa ma dawać tyle ile max potrzeba (to dla odbioru 25 st.C) i dla grzania c.w.u. to będzie o ~30% za dużo, no i dobrze bo COP się od tego po przeciku poprawi, a na c.w.u. to i tak tylko ~10% czasu pracy PC. Widzisz problem jest taki że takie...
Witam kolegów. Posiadam przy moim domu studnię, z której będę czerpał wodę pitna. Mam założoną instalację hydrauliczną, w której znajduję się zbiornik hydroforowy 150l, pompa o mocy 1000W, wyłącznik ciśnieniowy. Obwód pompy zabezpieczony jest wyłącznikiem RCD z modułem nadprądowym 16A firmy Moeller. Problem polega na podłączeniu tej pompy przez wyłącznik...
Witam mam instalację hydroforową z w pompą na 3 fazy i wyłącznikiem ciśnieniowym na zbiorniku wody też 3 fazowym. Mam pytanie czy do takiego wyłącznika można podłączyć silnik na 230 V bo taki będzie założony w nowej studni i jak to zrobić starą pompę na 3 fazy chcę zostawić w zapasie . przed włącznikiem ciśnieniowym jest stycznik i termik.
Odległościowo pompa da radę - ważniejsza jest różnica poziomów - u ciebie powinno pójść . ( Z powodów przyrodniczych wysokość zasysania ograniczona jest przez ciśnienie atmosferyczne do.ok 10 m, po.odjęciu poprawek na nieszczelności i wydolność pompy itp wychodzi właśnie te 8 m max). Ważniejsze jest zapewnienie szczelności przewodu ssącego - musi być...
Piracik dzięki za rozjaśnienie sytuacji. Ryzyka porażenia nie ma bo oba styczniki pod ten sam bezpiecznik są podpięte /nie ma osobnej rozdzielni na ogrodzie/ także jak wyłączą prąd to oba obwody nie będą miały zasilania. Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Witam Potrzebuję pomocy kolegów. Jako, że prąd rozpatruję tylko w dwóch kategoriach - jak kopnie to znaczy jest, a jak nie kopnie, to pewnie nie ma :D :D :D Mam do połączenia parę elementów i myślę, że dla Was to jest banalne, dla mnie już nie. A więc, żeby nie przedłużać - elementy do połączenia to: 1.pompa głębinowa jednofazowa (studnia) 2.pompa hydroforowa...
witam, Zacząłbym od stworzenia poduszki powietrznej w baniaku hydroforowym, przynajmniej do połowy. Nie za pomocą kompresora ,tylko spuścić wodę ze zbiornika. Objawy dobrze mi znane. Wygląda na brak lub uciekające powietrze.Sprawdź najpierw to , a potem baw się stycznikiem ciśnieniowym.
Witam co koledzy sądzą o zabezpieczeniu silnika 3 F (zanik którejś z faz ma powodować całkowite odłączenie silnika) za pomocą trzech przekaźników jednofazowych zasilanych odpowiednio N+L1 N+L2 N+L3 przez których styki zostanie przepuszczone napięcie do podtrzymania stycznika.Jestem świadomy że istnieją czujniki zaniku faz,ale wszystkie materiały mam...
Nie miałem na myśli podłączania tego do sieci domowej, miałby zbyt małą moc do tego celu. Chodziło o kluczowe urządzenia w gospodarstwie domowym takie jak hydrofor, lodówka, ogrzewanie (pompa CO), dojarka, oświetlenie przynajmniej 3 pomieszczeń. W tym roku podczas "ataku zimy" nie mieliśmy prądu przez 3 dni. Spory to był problem i po to ten agregat...
Jak się zachowuje manometr podczas startu i pracy pompy? Układ przekaźnikowy do tego hydroforu jest bajecznie prosty i składa się z 2 przekaźników + stycznik. Pierwszy przekaźnik działa z podtrzymaniem, czyli jeden ze styków NO tego przekaźnika podtrzymuje samego siebie. Drugi przekaźnik resetuje ten pierwszy. Tu na prawdę nie ma się co popsuć. Chyba,...
MOim skromnym zdaniem nie trzeba szukać dziury w człym . jeśli instaalcję wykonywal doświadcziny hydraulik to zawór zwrotny powinien byc założiny w odpowiednim miejscu i filtr do niego tez. JA bym stawiał na to że poprostu trzeba dopompowac Hydrofor kompresorem. Powinienn byc przy hydroforze jakiswodowskaz pokazując wysokośc lustra wody i jeśli jest...
W układzie hydroforowym "odkręcenie kranu" niekoniecznie ma uruchamiać pompę; pompa załącza się przy minimum, a wyłącza po napełnieniu zbiornika (maksimum). Problem Autora można rozwiązać "full opcją": zamontować przepływomierz na jego poborze i drugi przepływomierz na zasilaniu hydroforu; dołożyć układ który będzie zliczał zużytą wodę i w chwili potrzeby...
Programator czasowy sprawy nie załatwi, a umożliwi jedynie załączanie się pompy w określonym przedziale czasowym. Miałem ten sam problem co autor tyle, że z pompą hydroforową nawierzchniową. Nie była w stanie dobić ciśnienia do 3 barów i cały dzień chodziła. Oczywiście pompa do regeneracji. Profilaktycznie zastosowałem u siebie F&F PCR-513 / PCR-515,...
Postaram się napisać zwięźle, ale nie wiem co z tego wyjdzie. Jest sobie pompa głębinowa 3-fazowa w studni. Pierwotnie od erbetki szedł kabel YKY 5x2.5mm² do zbiornika hydroforowego stojącego obok studni. Tam była mini rozdzielnica z zabezpieczeniem C16 i PKZM0-6.3T. Spotykały się w niej wspomniany YKY, kabel od pompy i przewód od wyłącznika ciśnieniowego....
Witam, czy udało Ci się uruchomić jakiś układ z zadowalającym rezultatem ? Może mógłbyś się podzielić końcowym wynikiem ? Nie ukrywam że stanąłem przed podobnym problemem automatycznego nawadniania: mam zbiornik na deszczówkę z wyprowadzeniem do pompy hydroforowej. W zbiorniku nie mam możliwości zamontowania czujnika poziomu (zakryty kostką brukową),...
RCD i stycznik jest w rozdzielnicy głównej. To co steruje stycznikiem? Przewody od presostatu też są wprowadzone do rozdzielnicy? Termika też żadnego nie ma? Jest Fanox PF16-R, o którym pisałem wcześniej. Ponadto jest rzeźba, którą docelowo będzie trzeba uprościć, ale nie o nią chciałem zapytać. I nie opisywałem jej aby jeszcze sprawy mocniej nie komplikować...
Jest na rynku sprytny i stosunkowo niedrogi sterownik DPC-10A, działający w oparciu o czujnik ciśnienia. Przede wszystkim służy jako wyłącznik ciśnieniowy z możliwością bardzo precyzyjnego ustawienia ciśnienia włącz/wyłącz oraz z dodatkowym opóźnieniem czasowym (przeciwdziała uderzeniom hydraulicznym w układzie i zbyt częstym włączaniem pompy w przypadku...
Witam panowie. W pośpiesznym pisaniu na początku troszkę namotałem. Tak czy inaczej jak się dobrze domyśliliście miałem na myśli urządzenie które zablokuje przepływ wody (zamknie zawór) w momęcie spadnięcia ciśnienia na zbiorniku poniżej pewnej wartości(np 2 bar). Chciałbym takie zabezpieczenie zrobić głównie dla rodziny a dokładniej z względu na żonę...
Hmmmmm... Pisze kolega o 100 barach, to ciśnienie a nie wydajność. Wydajność pompy(m³/h, lub l/min) jest ściśle powiązana z mocą silnika, a od tego zależy sposób sterowania. Ten zaprezentowany łącznik automatyczny to urządzenie do załączania i wyłączania pomp hydroforowych małej mocy i małego ciśnienia. Kolega potrzebuje coś innego. [url=http://www.technologie.com.pl/suco/...
ad. tryb 1: napełnianie zbiornika buforowego SC5 może pracować włączana pływakiem (o ile zbiornik buforowy ma taką średnicę, że pływak będzie miał pole do manewru); jednak pompowanie zależne od poziomu wody w studni głębinowej - tu bym rozważył założenie kompletu dwóch sond konduktometrycznych (poziom załączania i wyłączania pompy głębinowej). Sonda...
Może warto pomyśleć nad pływakiem w zbiorniku który wyłączy pompę, albo zrobienia w zbiorniku odpływu bezpieczeństwa takiego jak w wannie czy umywalce. Jeśli chodzi o zbiornik z wodą jest to zbiorniki hydroforowy przeponowy. Czyli w zbiorniku jest przepona czyli swego rodzaju gumowy balon do którego jest wtłaczana woda a gdy jest woda pobierana to...
Dzwoniłem do serwisu Omnigeny, nie spotkali się jeszcze z takim problemem nieodpowietrzania/zapowietrzania się pompy. Jedyne co im przyszło do głowy to że zawór zwrotny nie trzyma i dlatego woda wypływa z pompy . Tylko moim zdaniem jakby tak było to przez zawór pompa była by zalewana wodą z zbiornika hydroforowego. Zaproponowali żeby wysłać pompę i...
Witam kolegów i proszę o poradę i pomoc ;) Temat występuje u przyszłych teściów (więc pasowałoby mi im pomóc.. :D) ale nie mam możliwości dokładnego sprawdzenia objawów... Mianowicie sprawa wygląda następująco: zestaw hydroforowy dość wiekowy. Zbiornik opisany tabliczką: http://obrazki.elektroda.pl/4347271300_1... zestaw silnik- pompa...
Okej. No to czas na największego pesymistę w tym dotychczasowym towarzystwie - na mnie. To trzeba by biegać 30 razy na dobę i włączać agregat Nie tyle 30 razy co w sytuacji awaryjnej 10 razy na dobę, z największym zagęszczeniem wtedy gdy trzeba się kąpać, napełnić rezerwuary w łazienkach (wiaderka w tym samym celu) i nabrać wody do picia, gotowania...
Nie, na razie nic nie robiłem. Przy okazji wymiany przepony sprawdzę, czy na dole zbiornika nie ma jakiegoś filtra, który się zapchał, jak już raz było w temacie wspomniane. charli.rz -ten skok ciśnieniea najprawdopodobniej wynika z dławienia w instalacji na wlocie.- właśnie o tym pisałem wcześniej i się zgadzam. -W kalsycznym układzie tzn. hydrofor...
Moim zdaniem projekt kompletnie bez sensu - bez obrazy dla Autora. Jako zabezpieczenie silnika wystarczyłby wyłącznik silnikowy - "ES" nie nadaje się do tego zastosowania. O ile dobrze doczytałem specyfikację PCA-512 / PCA-514 to jest to tzw. TP czyli impuls czasowy a nie opóźnione wyłączenie jak napisał producent (producentom też zdarzają się pomyłki...
Ale on ma dwa takie silniki zasilane z tej samej tablicy a pyta o zabezpieczenie przed tą tablicą. Dokładnie! To co na powyższym rysunku mam już wyliczone - wyłączniki silnikowe i styczniki dla poszczególnych silników. ALE Muszę jeszcze na zasilaniu rozdzielni zainstalować wyłącznik nadprądowy typu C - i tu pytanie o dobór tegoż właśnie wyłącznika...
Witam serdecznie na początek przedstawię wszystkie dane na temat instalacji a następnie opiszę problem http://obrazki.elektroda.pl/1701439000_1... http://obrazki.elektroda.pl/3325786600_1... http://obrazki.elektroda.pl/6791640200_1... Pompa : 600 W z hydroforem przeponowym 20l Studnia : rura stalowa 1,5...
szcerze to kupujesz stycznik, ...podkrecasz stycznik troszeczke i tak az uzyskasz wymagane cisnienie - ... jak to podkręca stycznik ??
Witam. Mam problem z zabezpieczenie hydroforni. Problem pojawia się gdy łącznik ciśnieniowy załącza pompę (3 fazową). W tym ułamku sekundy pojawia się błysk w łączniku i wraz z załączeniem pompy wywala bezpiecznik nadprądowy. Dzieje się tak raz na 4-5 uruchomień. Teraz mam pytanie czy to może być problem łącznika ciśnieniowego, pompy, a może CZF bądź...
Przy regulacji PID nie ma czegoś takiego jak punkt bazowy. Układ takiej regulacji działa tak, że jak temperatura spada, a zwiększanie częstotliwości podnosi tę temperaturę to regulator PID zwiększa częstotliwość, podnosząc ją o pewien skok. Jak temperatura mierzona dochodzi do zadanej to PID zaczyna zmniejszać częstotliwość tym samym zmniejszając obroty...
witam,widzę że kolega chce to zastosować w przydomowej hydroforni i jak najtańszym kosztem.moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem dla pana będzie zastosowanie hydrostatu od pralki automatycznej np.ps663[kolega Stasiekm,wspomniał o presostacie,to jest to samo].kupuje pan odpowienią ilość wężyka[by wszedł na końcówkę hydrostatu],np. w puszce hermetycznej...
Po 2 co mnie męczy;/ Jak wyregulować ten wyłącznik ćiśnieniowy. Jak to się robi. Nie chcę aby coś tam wyleciało w powietrze;/ To jest bardzo proste. Typowy łącznik ciśnieniowy, jak np. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Ale 2 lata to trochę za mało. Ale co lepiej wg was? Bo mi osobiście czujnik zaniku faz i stycznik bardzo pasują. Albo stycznik z termikiem....