zasilacz buforowy alarm akumulator

Znaleziono około 206 wyników dla: zasilacz buforowy alarm akumulator
  • Jaki akumulator żelowy do zasilacza buforowego AD-55A do alarmu i jak podłączyć?

    Jaki akumulator (kwasowy żelowy) o jakiej pojemności podłączyć do tego zasilacza. Ma obsługiwać alarm, w którym skończył się wewnętrzny aku. Jak to połączyć: B+ B- do akumulatora a zasianie na alarm z COM i +V ? Nigdzie nie znalazłem schematu zewnętrznego połączenia. Proszę o pomoc. Najlepiej wymienić akumulator w istniejącym systemie alarmowym - centralce....

    Zabezpieczenia Stacjonarne   01 Sie 2015 19:19 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń: 1314
  • REKLAMA
  • Czy zasilacz buforowy 12V 7ah do alarmu na arduino ma sens?

    Witam. Temat ten był poruszany bardzo wiele razy, czytałem niektóre podobne tematy, jednak nie znalazłem potrzebnych mi informacji. Zbudowałem alarm na arduino, i chciałbym zasilać je przez zasilacz buforowy, żeby zapobiec wyłączeniu przy braku prądu. Pomysł mam taki... kupić tą ładowarkę B407 https://obrazki.elektroda.pl/1336434800_...

    Układy Zasilające   16 Sty 2020 11:29 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń: 849
  • Nie znalazłeś odpowiedzi? Zadaj pytanie Sztucznej Inteligencji

    Czekaj (2min)...
  • Jak zrobić zasilacz buforowy do alarmu z akumulatorem żelowym?

    Nie do końca zgadzam się z tym co pisze "peter falk". Zasada dla akumulatorów z regulowanymi wentylami, żelowymi jest taka: w temperaturze otoczenia 20 stopni napięcie pracy buforowej dla większości takich akumulatorów powinno wynosić 2,23 - 2,25 V/ogn i powinno być stabilizowane z dokładnością +/- 1% (dla akumulatora 12 V przedział napięci konserwacji...

    Warsztat elektronika   03 Paź 2003 12:05 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń: 3333
  • REKLAMA
  • Podłączenie sygnalizatora MR300RL do Satel Integra32 - jak najlepiej?

    Możesz też zrobić tak: Wyjście OUT 1 na zacusk COM jako minus i zacisk OUT jako plus a więc: GND - Masa - w integra zacisk COM L - zacisk wyzwalający sygnalizacje optyczną S - zacisk wyzwalający sygnalizacje akustyczną ----------------------------------------... Wpinasz pod COM od out1 - jako minusy Vcc - to +12V Stałe podłączone...

    Systemy Alarmowe   04 Lut 2025 20:38 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń: 405
  • Czujka ME Satel DG-1 w centrali Integra 64 - dlaczego alarm po zaniku zasilania? - jest akumulator

    Witam, Taki problem. Dlaczego wzbudza się alarm pożarowy po zaniku napięcia z sieci? Mam centralkę satela Integra 64, do tego zasilacz buforowy AWZ 200 z akumulatorem i czujkę DG-1 ME podłączoną do expander INT-E. Central też ma podłączony akumulator. I teraz nie wiem czy to jest normalne zachowanie ale skoro akumulatory mają podtrzymywać napięcie to...

    Systemy Alarmowe   05 Maj 2024 13:52 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń: 333
  • Jak podłączyć alarm do zasilacza buforowego 12V 2A z akumulatorem 7Ah?

    Mam zasilacz buforowy 12V 2A z akumulatorem 7 aH . Na płytce drukowanej jest kostka do podpięcia zewnętrznych urządzeń. Chcę wykonać alarm i nie wiem co i jak mogę podłączyć do tego zasilacza.Na zaciskach +DC- jest 13,5V Co oznaczają zaciski C ,NC,NO ?

    Początkujący Elektronicy   26 Kwi 2013 20:38 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń: 2235
  • Stałe podłączenie akumulatora żelowego 12V/7.2Ah do zasilacza – czy bezpieczne?

    Kupiłem dość tanio zasilacz buforowy, wolę nie ryzykować uszkodzenia alarmu. Dzięki za pomoc.

    Systemy Alarmowe   28 Lis 2014 15:24 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń: 2412
  • Zasilacz buforowy o niewielkiej mocy 12V/1-2A - schemat

    Szukam schematu zasilacza buforowego o niewielkiej mocy 12V/1-2A. Gotowe są stosunkowo drogie, a ja mam akumulator żelowy 7Ah, więc mógłbym go wykorzystać do zabezpieczenia alarmu w garażu osiedlowym.

    Układy Zasilające   02 Gru 2007 07:43 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń: 3714
  • Burczenie w zasilaczu buforowym 12V z transformatorem toroidalnym w centrali alarmowej

    Zmierzyłem: Napięcie na akumulatorze po rozłączeniu od zasilacza: 13.70V Napięcie na zaciskach zasilacza po odłączeniu akumulatora 13.85V Napięcie na zaciskach zasilacza przy wpiętym akumulatorze 13.85V Prąd płynący do akumulatora prawie zerowy, jakieś 0.03A Dodano po 1 Wentylator nie kręci się w ogóle, on załącza się tylko jak jest mocno rozładowany...

    Układy Zasilające   09 Lis 2021 19:22 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń: 708
  • REKLAMA
  • Po uzbrojeniu alarm od razu sie włącza - z powodu ładowarki

    Można prosić o dokładny model urządzenia albo link żeby tym razem wszystko współgrało prawidłowo. Znalazłem taką skrzynkę, proszę spojrzeć: http://www.eltrox.pl/zasilacz-buforowy-1...

    Początkujący Naprawy   21 Lut 2013 11:47 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń: 2535
  • Jak zasilić alarm antywłamaniowy baterią po odłączeniu zasilacza 12V?

    Pomyśl nad włączeniem akumulatora w układzie buforowym. Tu artykuł na ren temat : http://ep.com.pl/files/3817.pdf Powodzenia

    Początkujący Elektronicy   19 Kwi 2015 23:09 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń: 1287
  • Zasilanie awaryjne: alarm, automatyka domowa 24V i monitoring - rozwiązania i dobre praktyki

    Cześć, planuję rozdzielnicę i instalację domową. Chcę mieć co najmniej trzy komponenty z zasilaniem awaryjnym: - Alarm (to można uznać za załatwione, po prostu zasilacz buforowy i akumulator) wyłącznik nadprądowy bez różnicówki. - System automatyki domowej działający na 24V i tutaj pojawia się pierwsze pytanie - też mogę zrobić zasilacz buforowy i akumulator...

    Elektryka Instalacje i Sieci   27 Lut 2023 08:23 Odpowiedzi: 35    Wyświetleń: 1587
  • Ocena zasilacza/bufora do systemu (akumulator żelowy)

    witam! http://pliki.krionix.net/akum.gif A wiec taki uklad mam, przerobka ukladu AVT2309 http://pliki.krionix.net/aku.pdf Troche pozmienialem uklad by nie dzialal tylko jako sama ladowarka ale jako ladowarka/awaryjne zrodlo pradu . Wywalilem mostek gretaza bo juz jeden w ukladzie jest (w zasilaczu od alarmu) :-) Bedzie to pracowac jako buforowe zasilanie...

    Projektowanie Układów   26 Lip 2004 20:27 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń: 3996
  • Włączanie napieciem 12V, zabezpieczenie do alarmu.

    Mam problem jaki układ mam zastosowac by właczyć jakies urzadzenie po przerwaniu obwodu.Chodzi o zabezpieczenie do alarmu żeby go nie dało sie wyłączyc po przez przeciecie kabla,

    Początkujący Elektronicy   17 Gru 2006 00:36 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń: 1284
  • REKLAMA
  • Co to za urządzenie ( podtrzymanie centrali alarmowej) ?

    Witam, Mam takie urządzenie, Interesuje mnie jego przeznaczenie, oraz instrukcja użytkowania (niezależnie od tego co to by nie było) (googlowanie nie dało mi ani jednego rezultatu, a na płytce nie widzę żadnego numeru, modelu) http://img146.imageshack.us/img146/8421/... http://img481.imageshack.us/img481/4246/... http://img481.imageshack.us/img481/3523/...

    Zabezpieczenia Stacjonarne   01 Gru 2006 15:18 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń: 1394
  • Autoalarm z zasilaniem buforowym odpornym na odcięcie akumulatora?

    Cetrala alarmowa w budynku ma zwykle zasilanie rezerwowe z aku. Zasilanie alarmu samochodowego pobierane jest z akumulatora samochodu. Przychodzi złodziej otwiera (obojętnie jak), wytrzymuje chwilę alarm (z reguły nikt nie reaguje bo sądzi, że to właściciel - jeśli zachowuje się spokojnie), otwiera maskę odcina przewód przy aku i spokojnie czyści wnętrze...

    Samochody Zabezpieczenia   08 Sty 2007 21:39 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń: 966
  • alarm gsm podłączenie akumulatora samochodowego - obniżenie napięcia

    Witam posiadam na działce alarm podobny do tego: http://new-electric.pl/pl/zestawy-alarmo... czujki mam 3 sztuki podłączone na kablu i gdy pracuje na zasilaczu podłączonym do prądu 230 v wszystko chodzi ok a gdy np odłączę zasilanie i ma pracować na akumulatorze tym co jest podłączony do centralki po chwili wywołuje...

    Początkujący Naprawy   29 Gru 2015 19:08 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń: 2019
  • Jak podłączyć akumulator 12V 0.8Ah do niefirmowego alarmu?

    Witam! Z powodu próby włamania do mieszkania kupiłem na szybko ( dużo mnie nie ma w domu i przejazdem kupiłem taki na razie ) alarm jak na załączonym zdjęciu. Jedna czujka mi wystarczy, bo w razie włamania złodziej będzie musiał przejść przez przedpokój z którego jest wejście do każdego innego pomieszczenia w mieszkaniu. W przyszłości planuje kupno...

    Systemy Alarmowe   22 Paź 2012 11:58 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń: 2091
  • Dobór zasilacza do czujki w garażu z akumulatorem

    Witam, Z góry przepraszam, bo może być nieprecyzyjnie. Postaram się na ile umiem. Mam czujkę PIR na 12V w wolnostojącym garażu, która niestety nie działa - okazało się, że większość żył idących pod ziemią jest uszkodzona i zostały tylko dwie na sygnał. Chcę więc zasilać czujkę lokalnie z garażu, ale chciałem też mieć podtrzymanie na wypadek awarii zasilania....

    Systemy Alarmowe   09 Paź 2013 21:50 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń: 1185
  • Montaż alarmu na pakę busa z zasilaniem z oddzielnej baterii - jaki akumulator?

    Witam szanownych kolegów, możliwe że ktoś już to robił i ma doświadczenie w montażu a mianowicie chodzi mi o założenie alarmu na pakę samochodu który będzie działał na zasadzie zasilania przez osobną baterię nie podłączoną do akumulatora pojazdu z kolei bateria miała by być podłączona do alternatora tak by była jedynie doładowywana w czasie jazdy i...

    Samochody Zabezpieczenia   02 Lis 2024 07:24 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń: 489
  • Gdzie kupić układ kontroli napięcia 12V z alarmem dla akumulatora?

    Witam Poszukuję informacji (np. gdzie kupić) na temat układu kontroli napięcia akumulatora, tzn. układu który mierzy cały czas napięcie na akumulatorze i w przypadku jego spadku poniżej założonego (przez użytkownika) progu wystawia alarm (steruje przekaźnikiem). Zaznaczam że układ może być zasilany z 230V lub przez zasilacz. Najlepiej jeśli ktoś z Forumowiczów...

    Elektro Maszyny i Urządzenia   24 Lut 2008 23:46 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń: 1752
  • instrukcje i schematy podłączeń alarmów samochodowych

    Mam Prestige APS 400 MX w aucie i rozladowuje mi akumulator. Gdy alarm jest wylaczony pobiera 0,05A ale juz w czasie czuwania alarmu pobiera ok. 0,2A. Gdzie szukac przyczyny? Czy wyrzucic centrale?

    Samochody Elektryka i elektronika   12 Wrz 2004 20:59 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń: 4359
  • Jak podłączyć podtrzymanie do alarmu samochodowego?

    Witam klubowiczów otóż kupiłem sobie najtańszy alarm z syreną Fordo za 130 i chce go zamontować w domu . Mam zasilacz do niego i chce do niego dołożyć jaiś akumulatorek lub baterie aby podtrymywały zasilanie na nim w przypadku braku zasilania z zasilacza.Jezeli dałbym akumulatorek czy można zasytosować jakiś układ aby ładował ten akumulatorek . Jakto...

    Samochody Zabezpieczenia   31 Maj 2004 21:07 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń: 3935
  • rozladowujacy sie akumulator, alarm nie dajacy sie wylaczac

    fiat uno, rocznik 2001, akumulator centry bodajze, ten sam od nowosci. Mam problem, jest samochod w ktorym co jakis czas, rozladowuje sie akumulator. Rozumiem, ze to jest normalne, ale nie jestem w stanie zrozumiec tego, ze alternator nie "kreci" w ciagu 15min od wylaczenia silnika. Jest zalozony alarm firmy predator, po wlaczeniu go z pilota, syrena...

    Samochody Elektryka i elektronika   22 Gru 2006 12:17 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń: 2251
  • Czy zasilacz PSR ECO 2012 uciągnie rozbudowę alarmu Ropam Neogsm?

    Dzień dobry. Posiadam alarm firmy Ropam model Neogsm Ip. Na początku myślałem o kilku czujkach ale jak to zazwyczaj bywa apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czy jesteście w stanie mi panowie powiedzieć czy zasilacz, akumulator to wszystko uciągnie. Zestaw wygląda tak : - neogsm ip - zasilacz buforowy PSR ECO 2012 - akumulator 7ah alarmtec - sygnalizator...

    Systemy Alarmowe   17 Gru 2018 21:31 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń: 504
  • Jak zbudować zasilacz buforowy do akumulatora żelowego 12V 18Ah w aucie?

    planuje montaż komputera pokładowego zrobionego z laptopa oraz alarm climatronic z weebasto. Chodzi mi i to aby w zimie oszczędzać akumulator główny gdyż w dieslu prąd jest bardzo ważny. a ten akumulator ma być osobnym zasilaniem alternator ma go tylko ładować i podawać napięcie na elektronikę w trakcie pracy silnika. Zasilacz prądowo-napięciowy jestem...

    Początkujący Naprawy   04 Lis 2015 16:16 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń: 3669
  • Jak zaplanować monitoring w domu jednorodzinnym? Rozmieszczenie kamer.

    Czy z racji ograniczeń finansowych monitoring z detekcja ruchu może dobrze pełnić rolę ochrony obwodowej? Wszyscy piszą, że detekcja ruchu w kamerach, to wykrycie zmian w obrazie. (inne oświetlenie na przykład). Detekcja "czujek ruchu", to detekcja ruchu obiektów emitujących podczerwień (czujki PIR wewnętrzne), lub potwierdzana mikrofalami (konieczne...

    Monitoring Wizyjny CCTV   26 Sie 2019 22:24 Odpowiedzi: 31    Wyświetleń: 8877
  • Prosty alarm na krańcówce i przekaźniku czasowym.

    Witam serdecznie! Polak mądry po szkodzie, okradziono mnie dość znacznie i jestem zmuszony stworzyć alarm w oparciu o wyłączniki krańcowe i przekaźnik 2DSP500 w pomieszczeniu gospodarczym, duży budynek z czterema parami drzwi przesuwnych. Ma być to prosty alarm bez żadnej zbędnej elektroniki z którą świetnie radzą sobie złodzieje dlaczego taki alarm?...

    Początkujący Elektronicy   13 Lis 2015 17:35 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń: 2589
  • Ładowarka do akumulatorów AGM, element do czasowego włączania alarmu i podłączanie systemu

    Zasilacz buforowy i przekaźnik z podtrzymaniem - poskładać całość i będziesz miał to co chcesz.

    Początkujący Elektronicy   14 Maj 2023 20:23 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń: 441
  • Dobór zasilacza buforowego do monitoringu IP, alarmu Satel, routera - Hikvision, 8h podtrzymania

    Potrzebuję to wszystko podtrzymać w razie braku zasilania minimum 8h Policzmy. Pobór mocy, rejestrator ≤18W, kamery 2x 4.2 W , kamera WIFI Max. 6 W, router ≈ 5 -10W, switch ≈ 2x 5 -10W, alarm, sam sobie uzupełnij. Teoretycznie łącznie ok. 62,4 W + alarm. Na tej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, jeżeli chodzi o orientacyjny...

    Monitoring Wizyjny CCTV   04 Sty 2023 23:37 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń: 513
  • Kolejność przy wymianie akumulatora podtrzymującego

    Zazwyczaj zasilacz do SA jest buforowy. Więc wymiana lub sprawdzenie kondycji akumulatora odbywa się bez wyłączenia całego systemu. Należy tylko skasować alarm techniczny/sabotażowy dot. zaniku zasilania z akumulatora.

    Systemy Alarmowe   10 Sie 2023 16:56 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń: 486
  • Zasilanie aparatu fotograficznego na budowie (timelapse)

    Zasilacz buforowy 12V z wewnętrznym akumulatorem (stosowany w technice alarmów) do tego przetwornica (ew. stabilizator liniowy) dająca z 7,2V. Przemysleć trzeba kwestie środowiskowe - konieczna na całość będzie odpowiednia obudowa, z odpowiednim grzejnikiem na porę zimową.

    Początkujący Elektronicy   24 Maj 2016 19:38 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń: 861
  • Zasilacz buforowy - jaki akumulator / prąd ładowania

    Dokładnie tak jak pisze Szczur[R] - zasilacze buforowe wyposażone we wszystkie funkcje, które nasze bateryjki mogą potrzebować, niemniej jednak nawiązując do pytań z pierwszego postu - Rzuuf się nie myli z wyliczeniami pojemności. Pamiętaj też o maxymalnym prądzie jaki może płynąć na drodze Bateria-Zasilacz-Odbiornik - za zwyczaj prąd ten nie jest dużo...

    Układy Zasilające   29 Cze 2009 20:34 Odpowiedzi: 20    Wyświetleń: 16075
  • Tani alarm SMS z kontaktronem - jaką centralkę z kartą SIM wybrać?

    Polecam Ropam Basic GS wersja PS z zasilaczem buforowym podłączasz trafo i akumulator i jest podtrzymanie. Do tego możesz dołączyć czujkę temp o sprawdzać aktualna temperaturę. Ma 8 wejść na płycie wiec możesz ustawić 8 różnych informacji. Moduł przyjazny w programowaniu.

    Systemy Alarmowe   25 Sty 2025 15:28 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń: 372
  • Ciekawostki instalacyjne (śmieszne fotki zabezpieczeń)

    Klient dzwoni że alarm nie działa. Otwieram obudowę - PC1565 i taki kwiatek :D Napięcie było "kradzione" z akumulatora do zasilania jakiegoś dodatkowego urządzenia czy akumulator był zasilany z dwóch zasilaczy buforowych?

    Zabezpieczenia po godzinach   26 Sie 2025 20:41 Odpowiedzi: 1809    Wyświetleń: 325409
  • Jaki bezpieczny prąd ładowania dla akumulatora żelowego 12V 7Ah w alarmie domowym?

    W instalacjach alarmowych powszechnie stosuje się transformatory sieciowe TS15/29 + mostek prostowniczy łączone bezpośrednio do akumulatora żelowego. Najprostszy możliwy zasilacz buforowy.

    Układy Zasilające   23 Gru 2006 21:59 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń: 2429
  • Różnice między napięciem 12V DC z akumulatora a 12V AC z transformatora

    Dobra - stary i wielokrotnie sprawdzony układ zasilacza buforowego: Transformator sieciowy TS15/29 (nie pytać czy można zastosować inny, bo zjem!), mostek Greatza 2A/50V (może być mocniejszy), akumulator żelowy 12V/7Ah (taki jak do UPSa - może być trochę mniejszy, może być trochę większy 4-12 Ah). Gotowe! Taki układ zasilacza buforowego był i zapewne...

    Początkujący Elektronicy   08 Lut 2005 00:34 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń: 1571
  • Jaki alarm do nieogrzewanego garażu? Czujniki, zasilanie, zakres temperatur

    witam .... i jeszcze jedno pytanie - praca buforowa to, że alarm będzie podłączony pod akumulator i jednocześnie akumulator będzie doładowany niewielkim prądem przez zasilacz i czy to nie spowoduje przeładowania akumulatora i czy podłączenie na stałe prostownika do akumulatora nie zaszkodzi prostownikowi, mam na mysli akumulator samochodowy może te...

    Samochody Zabezpieczenia   06 Sty 2005 12:12 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń: 3522
  • Ograniczenie prądu ładowania aku 12V 7Ah, zasilacz od PC

    Zamiast cudować z zasilaczem od PC kup transformator TS15/29 i mostek prostowniczy 50V/1A. Ładowarka gotowa. Gwoli wyjaśnienia: wpadł na to kiedyś jakiś instalator alarmów i ten układ jest od lat stosowany przez wielu instalatorów właśnie z akumulatorami 12V 6.5-7Ah. Akumulatory wytrzymują długie lata ciągłej pracy buforowej w tym układzie. Nie jest...

    Układy Zasilające   01 Wrz 2006 23:59 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń: 9772
  • Zasilanie RPi 3B - praca ciągła na baterii, akumulatorze.

    ja bym dał zasilacz buforowy z ładowanie z systemu alarmowego. Możesz podać co by to miało być konkretnie? Nie zajmuje się systemami alarmowymi, moge dac namiary na siłownie telekomunikacyjne, ale tam masz 48V, więc przetwornica step down nie każda da radę. To co by ci sie spodobało w siłowni to duże moce/czasy pracy, to co nie cena, więc szukaj w...

    Raspberry Pi i inne SBC   11 Paź 2017 18:28 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń: 2109
  • Zmiana zasilania z 230V na 12V w alarmie LSC smart

    Niestety nie. Tam jest przetwornica impulsowa. Jeżeli tak zrobisz, uszkodzisz ją. Może na początek ustalmy jedną rzecz: ten akumulator ma być jedynym źródłem zasilania czy też ma stanowić "backup" zasilania, gdy 230VAC padnie? Druga kwestia: akumulator ma być ładowany czy też ma pracować bez ładowania? A może warto pomyśleć nad zasilaczem buforowym?...

    Systemy Alarmowe   06 Maj 2023 18:02 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń: 537
  • Jak zintegrować ładowanie akumulatora 12v z siecią 230v bez ryzyka przeladowania?

    Potrzebny Ci jest zasilacz buforowy, taki jak przy alarmach albo sterownikach bram z podtrzymaniem.

    Inne Szukam   31 Paź 2018 19:25 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń: 765
  • Jaki UPS do podanego urządzenia -zasilanie awaryjne przez 6h

    kup gotowy zasilacz buforowy + akumulator np. taki jak do alarmu będzie taniej niż ups z dużym akumulatorem oraz nie będzie zbędnych strat energii na przetwornicach.

    Elektro Maszyny i Urządzenia   08 Lip 2009 13:53 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń: 3809
  • Jak podłączyć zasilacz buforowy AWZ600 do centrali Satel CA64?

    Zastanawiam się nad sposobem podłączenia zasilacza buforowego AWZ600 jako zasilanie awaryjne zamiast samego akumulatora (alarm musi chodzić ok 3 dni bez zasilania z 220V). Czy podłączyć wyjcie zasilacza do złącza akumulatora w centrali bezpośrednio, czy dać diodę zabezpieczającą przed "ładowaniem" zasilacza? Sprzęt już zakupiony więc musze go wykorzystać....

    Zabezpieczenia Stacjonarne   19 Sty 2006 13:46 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń: 2638
  • Elementy V1 i V2 na płycie głównej alarmu Satel - co to jest?

    Jeśli padł warystor, to skutki dla zasilacza mogą być opłakane. Przepięcie mogło uszkodzić każdy element zasilacza, sterownik w pierwszej kolejności. Bezpiecznik jest SMD oznaczony F1. To bezpiecznik zabezpieczający akumulator. Jest sprawny, bo z zasilania buforowego centrala działa. Ale bez sprawnego zasilacza sieciowego centrala nie wstanie na samym...

    Początkujący Naprawy   18 Wrz 2016 07:28 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń: 1341
  • Podłączenie zaworu odcinającego wodę 12V Proxima 3-przewodowego do alarmu Versa 15

    Ok czyli szkoda kasy w ten zasilacz buforowy pakować. Przy takim rozwiazaniu jak mi podałeś nawet przy braku prądu alarm wrazie potrzeby zasili zawór z akumulatora alarmu a z ciekawości czemu niektórzy ludzie proponują taki zasilacz dodatkowy zastosować? Aaa jeszcze co w przypadku jak mam zajęte te wyjscia out bo właśnie sie dopatrzylem że tak jest...

    Systemy Alarmowe   24 Maj 2022 20:21 Odpowiedzi: 34    Wyświetleń: 1395
  • VERSA 15 - czy potrzebne zasilanie buforowe na dwóch akumulatorach?

    Instrukcja instalatora Satel Versa. Na etapie planowania systemu alarmowego należy zsumować prądy pobierane przez wszystkie urządzenia wchodzące w jego skład (płytę główną centrali, manipulatory, moduły dodatkowe, czujki, sygnalizatory itd.). W rachunku należy uwzględnić prąd ładowania akumulatora. W przypadku, gdy suma prądów przekracza wydajność zasilacza...

    Systemy Alarmowe   06 Sie 2013 22:10 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń: 3348
  • Jakie zasilacze o mocy 3A mogą współpracować z Satel Versa Plus?

    Proszę bardzo tak do wygląda. Ta konfiguracja to bardziej pod Integrę pasuje niż pod Versę. Jeśli jeszcze nie kupiłeś to zastanów się poważnie nad Integrą. Bo jaki na takiej Versie ustawić typ reakcji na czujkę gazu/zalania? Tak na oko cenowo Integra 64 z INT-GSM wyjdzie w tej konfiguracji podobnie cenowo do tego co masz teraz a możliwości nieporównywalnie...

    Systemy Alarmowe   25 Sty 2020 21:46 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń: 1611
  • Jak zwiększyć wydajność prądową w Satel Integra WRL 128?

    Ja zrobię tak: Elemnty alarmu, wejścia wyjścia obsługujące alarm podłączone będą pod integrę. Wejścia, wyjścia obsługujące automatykę podpięte będą pod dodatkowy zasilacz buforowy. (jak nie ma prądu to mimo akumulatora światła nie zapalę). W ten sposób nie będzie konieczne kupowanie drugiego akumulatora. Zasilacze satel są dość drogie, chyba skuszę...

    Systemy Alarmowe   16 Mar 2013 10:29 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń: 6000
  • Jakie sterowanie zaworu kulowego wybrać do systemu alarmowego?

    Kolego Ty naprawdę nie umiesz czytać ze zrozumieniem, no więc tłumaczę jeszcze raz, że sterowanie z centrali, a zasilanie nie z jej obwodu i nie wyklucza to zastosowania zasilacza buforowego z akumulatorem. Teraz to już odwracasz kota ogonem wpierw piszesz że elektrozawór na 12V jest zły i żeby dawać na 230V od tego zaczęła się dyskusja, teraz proponujesz...

    Smart Home IoT   05 Sie 2019 10:44 Odpowiedzi: 39    Wyświetleń: 4641
  • Wybór centrali alarmowej: Satel Versa czy Integra 24 do domu?

    Integre 24 chociażby ze względu na ilość wejść Standardowo ma 4 wejścia, potrzebne będą ekspandery. Lepiej od razu Int32 albo większą. 1) czy klawiatura z czytnikiem kart INT-SCR-BL będzie współpracowała z Versą? Nie. W instrukcji/nocie do urządzenia nie jest napisane, że współpracuje z Versą. 2) czy manipulatory VERSA-LED będą działały z integrą?...

    Systemy Alarmowe   10 Cze 2013 02:22 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń: 4383
  • Jak podłączyć zasilanie awaryjne do centralki alarmowej z zasilacza i akumulatora?

    Należy zapodać trafo ~230/18 plus zasilacz buforowy z wyjściem na akumulator (może być satelowski) i po sprawie... ;-)

    Zabezpieczenia Stacjonarne   17 Mar 2010 11:36 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń: 2310
  • Jaki bezprzewodowy system alarmowy z LTE i akumulatorem do mieszkania w bloku?

    To może Wiem, że jest np Hikvision AX Pro, ale to już dosyć droga zabawka. Z czujnikami pod 1.5-2k zł. Jakość, bezpieczeństwo, stabilne działanie musi kosztować. Nie idźmy tropem sz.p. Adama Słodowego, który czujkę pożarową tworzył przy pomocy bateryjki, dzwonka i sklejonych parafiną tekturek... Jak założysz Micrę z czujkami bezprzewodowymi, to przyjedzie...

    Systemy Alarmowe   12 Lip 2025 15:07 Odpowiedzi: 17    Wyświetleń: 420
  • Jak działa zasilacz buforowy DANTOM ZA 15Ah w systemach alarmowych?

    Zasilacz uruchomilem, ale wązało się to z cieciem sciezek (zmiana konstrukcji!) i zmianą rezystora szeregowego oraz dolozeniem radiatora na 7815. A i przy tym max mozna z niego wyciagnac 0,6 A stałego obciazenia, wieksze prądy powodują wzrost temp ponad 50 st C. Jeśli grzeje się 7815 (nie piszesz, co się grzeje, a na ten układ założyłeś radiator -...

    Początkujący Serwisanci   02 Lut 2006 10:40 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń: 1769
  • Modyfikacja prostownika 12/6V z regulacją natężenia do ładowania akumulatora 6V 4Ah

    Witam. A co myślicie o takim rozwiązaniu?? Układ przeznaczony jest dla akumulatorów o napięciu nominalnym 12V i pracy przy prądzie ładowania 0,1A do1A. Witam. Ładowarka, wg schematu zamieszczonego przez Ciebie, spisuje się bardzo dobrze już szósty rok m.in. jako zasilacz buforowy (akumulator żelowy 12V/7.0Ah - zasilanie alarmu garażu), ładowarka akumulatorów...

    Projektowanie Układów   19 Maj 2016 12:36 Odpowiedzi: 61    Wyświetleń: 56447
  • Jak zrealizować szybkie przełączenie na zasilanie awaryjne w alarmie domowym?

    A jakiego akumulatora używasz? Mógłbyś użyć żelowego i zbudować normalny zasilacz buforowy. Wtedy w razie braku zasilania układ jest potrzymany z akumulatora i nie ma sytuacji w której następuje przełączanie źródeł zasilania.

    Układy Zasilające   12 Sty 2009 11:23 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń: 9499
  • Poszukuję centrali alarmowej z kamerami IP, czujkami PIR i barierami podczerwieni

    Podobnie jak koledzy radzą alarm zrobiłbym na sprawdzonych producentach np na centrali Satela. Na której - tutaj dobrałbym funkcje centrali do swych potrzeb. System alarmowy niech będzie systemem alarmowym i niech odpowiada za funkcje wykrycia intruza i informacji o tym zdarzeniu, dodatkowo może realizować inne funkcje automatyki. Co do CCTV również...

    Systemy Alarmowe   01 Lis 2020 13:20 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń: 495
  • Dobór akumulatora do podtrzymania alarmu i monitoringu

    Alarm to osobna sprawa a monitoring osobna. Patrząc na to co piszesz strzelam że do alarmu nie potrzebujesz zasilacza buforowego, zasilacz centrali i akumulator 18Ah w centrali pewno wystarczy. Co do monitoringu to trzeba policzyć ile wszystko bierze prądu i trzeba wiedzieć na jaki czas ma wystarczyć podtrzymanie dopiero będzie można coś napisać więcej....

    Systemy Alarmowe   31 Lip 2019 09:09 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń: 2394
  • Jakie systemy Satel do alarmu i kontroli dostępu? Integra czy Perfecta+Acco?

    Zasilacz buforowy z akumulatorem 7Ah to trochę ponad 100PLN za komplet. I ja też mogę wykorzystać zasilanie z centrali.

    Domofony i kontrola dostępu   25 Mar 2019 23:47 Odpowiedzi: 25    Wyświetleń: 2190
  • Tworzenie domowego alarmu z kontaktronem, fotokomórką SICKA i akumulatorem AGM 12V 7Ah

    Złodziej odchyli tylko drzwi na sekundę, nawet ich nie wyłamując do końca a już ma 3 minutowego wyjca na karku A po upływie tych 3 minut i wyłączeniu czasówki złodziej wchodzi jak do siebie, po cichutku, bo w twoim układzie przekaźnik cały czas trzyma i nie wyzwala ponownie wyjca bo nie ma żadnego resetu. Dodano po 5 (at)dejavuu Jak chcesz tak kombinować...

    Systemy Alarmowe   11 Sty 2021 22:48 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń: 1908
  • Jak ładować mały akumulator 12V NiCd 5Ah do alarmu i zegarka?

    -> kazi Nie stosuj akumulatora NiCd w systemie, w którym będzie on stale ładowany - zamordujesz go w tydzień. Poprawny rozwiązaniem jest użycie akumulatora żelowego 12V (lub 2 sztuk 6V połączonych szeregowo). Układ zasilania buforowego wygląda tak: http://obrazki.elektroda.net/39_12082943... Gdzie: D1 to dioda izolująca dodatkowy akumulator, żeby...

    Projektowanie Układów   24 Kwi 2008 09:39 Odpowiedzi: 28    Wyświetleń: 10261
  • Brak reakcji alarmu Ropam neogsm na zasilanie z akumulatora przez PSR-ECO-2012

    Zasilacz buforowy nie startuje na akumulatorze tylko na zasilaniu AC. Akumulator to zasilanie awaryjne (do czasu rozladowania <10V). A jeżeli nie ma podtrzymania przy braku AC to zasilacz jest uszkodzony. Tylko co i jak bylo podłączanie, że został uszkodzony (bo ma zabezpieczenie przed odwrotnym podlaczeniem akumulatora).

    Systemy Alarmowe   12 Lis 2018 09:02 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń: 867