Na początek sprawdź bezpiecznik akumulatora. Potem podmień akumulatory między zasilaczami. Pozdr. J.
Witam, mam zamontowany monitoring z zasilaniem (zasilacz buforowy pulsar PSB-12V10A + akumulator). Pytanie dlaczego po zaniku napięcia AC pada całe zasilanie nie ma przełączenia na zasilanie bateryjne. Zaznaczę że zasilacz jest nowy. Czy istnieje możliwość że coś z baterią (napięcie na wyjściu 12.9V)?
W instukcji tego pulsara znalazłem odpowiednią uwagę: "Zasilacz współpracuje z akumulatorem ołowiowo-kwasowym (SLA). Po okresie eksploatacji nie należy go wyrzucać, lecz zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami". Teraz wszystko jasne :bye: PS Instrukcja: HPSB11A12EInstrukcja.pdf (751.9 KB), strona 8 adres: http://sklep-ecsystem.pl/hpsb11a12e-zasi...
Proszę bardzo https://obrazki.elektroda.pl/8018491600_...
Czy ktoś z kolegów jest w stanie pomóc w rozwiązaniu problemu podwyższenia progu odłączania wyjścia zasilacza buforowego (funkcja ochorny akumulatora UVP) z 9,5V na 11V PULSAR typu MSRK3012 (MSRK3512) ? Niestety przetwornica DC/ATX nie pracuje prawidłowo poniżej 10,5 V dlatego niezbędna mi jest taka funkcjonalność a firma PULSAR twierdz iże się nie...
W oryginalnym zasilaczu buforowym pulsar 12V/2A na skutek ułamania (niechcący) nóżki kondensatora wykopciło podczas ładowania mały układ o symbolu 5430 TI 73H F5NHG4 . Mam pytanko co to za układ i czy taki układ można gdzieś zakupić lub jakiś zamiennik? Proszę o pomoc, chciałbym to jakoś wskrzesić.Pozdrawiam
Szukam elektronika, który naprawiłby mi zasilacz buforowy 13,8V 11A firmy PULSAR. Brak napięcia DC na wyjściu. W środku żadnych oznak upalonych elementów. Bezpiecznik topikowy na wejściu AC 230V sprawny. https://obrazki.elektroda.pl/5728527500_...
Witam. Zbudowałem sobie mini system nadzoru. wszystko działa jak należy, tylko zastanawia mnie jedna rzecz. System zasilany jest z zasilacza buforowego Pulsar 7A (zab. przeciwzwarciowo, przeciwprzepięciowo, przeciążeniowo itd.) Do wyjścia zasilacza podłączone jest 50 metrów przewodu 8x0.5, z drugiej strony podłączonego do cewki miniaturowego przekaźnika,...
sorry, chodziło mi o zasilacz buforowy (Pulsar AWT050) czyli transformator mający na wyjściu nominalne napięcie 18V AC. Bezpiecznik jest chyba na pierwotnym. Jak już mówiłem pali bezpiecznik 2,5A jak jest odłączony od centrali a gdy jest podłączona to szybko się grzeje. Niestety nie mam miernika ale próbnik pokazuje że prąd jest na wejściu i na wyjściu.
jak miałem problem z zasilaczem buforowym telefonicznie uzyskałem potrzebną pomoc .
z transformatora wychodzi 19V Tak trudno wymierzyć gdzie znika?
Z tymi Lmami raczej słaby pomysł, średni spadek napięcia to jakieś 2V na takim stabilizatorze, wiec w przypadku braku prądu akumlator szybko zejdzie do 12V, a wiec na wyjściu LMa zostanie moze z 10V. Równie dobrze można dać 3-4 diody połączone szeregowo, efekt podobny. I czy w takiej sytuacji urządzenia będą chciały jeszcze pracować to już zależy tylko...
Zmiana wartości DZ2
Ja bym poszedł w jakiś zasilacz buforowy 12V z akumulatorem 12V np Pulsar AWZ100. Takie baterie nie mają dużej pojemności a inwestycja się zwróci zamiast tylu baterii AA.
Wszystko na 12V, co do poboru z oświetlaczami to 63Watt Średnio dzień/noc wyjdzie Ci zużycie około 50W, licz około 5A. Przy 8 godzinach wychodzi minimum 40Ah akumulator. Co do mocy zasilacza to musisz zsumować maksymalne pobory podane przez producentów: kamery, rejestrator, router i na tej podstawie dobrać odpowiedni prąd zasilacza. Co do firmy to...
Co się okazało był załączony tryb testowania akumulatora. Po wyłączeniu zasilacz pracuje prawidłowo.
Mam niewielki problem, muszę kupić zasilacz. Poszukuję zasilacza do zasilania układów elektronicznych i ładowarki PULSAR 2. Nie wiem czy mogę kupić zasilacz impulsowy, czy musi być tradycyjny. Chciałbym jakiś regulowany, ale o impulsowych wiem niewiele i nie wiem czy mogę się na niego zdecydować.
Pacjent jak w temacie. Zawyżone napięcie... Z tego co wiem "po burzy"... Są tam dwa stabilizatory LM350. Jeszcze nie ruszyłem go . Może któryś z kolegów zidentyfikuje mi kostkę ze zdjęcia. Schematu nie znalazłem, ani żadnego zdjęcia. Będę wdzięczny. pzdr
Dzień dobry, posiadam transformator Pulsar AWT682 do zasilania centrali Satel Integra 64. Trasformator buczy. Jest to buczenie ciche, ale przy dłuższym przebywaniu w tym samym pomieszczeniu co centrala jest to bardzo irytujące. Czy to normalne zjawisko przy transformatorze? Czy można go jakoś wyciszyć?
Wiem, że na początku pewnie napiszecie ze nie ma tu wróżek i takie tam, ale moje pytanie jest taki co jest najsłabszą częścią zasilacza i jako pierwsze ulega uszkodzeniu? Mój problem jest taki komputer był podłączony podczas burzy do listwy, po uderzeniu pioruna usłyszałem trzask i poczułem smrodek. Delikatnie był okopcony kabel w miejscu wtyczki podłączanej...
Witam. Tak jak w temacie zasilacz 400W Mustang podłączony do listwy przeciwnapięciowej ( za około 60zł).Dziś rano gdy chciałem uruchomic komputer, a zawsze uruchamiam go za pomocą listwy główny włącznik, po przełączeniu w komputerze zaczął strasznie kręcic sie wiatrak od zasilacza a potem trzask, dym i smród....Po rozkręceniu widac cos przepalonego(nie...
Witam. Mam do zrobienia takie oto zadanie: http://obrazki.elektroda.net/21_12119027... Czy ktoś wie jak to można rozwiązać? Z góry dzięki za pomoc.
Witam serdecznie, chcę zamontować zewnętrzny szyfrator do furtki, ale w pobliżu miejsca montażu dociągnąłem tylko 230V. Czy jest zasilacz 12V który mógłby pracować na dworze? Mam miejsce pod daszkiem więc nie chodzi o opady deszczu tylko bardziej o temperatury, które będą oddziaływać.
Zasilacz buforowy Pulsar [url=https://www.pulsar.pl/PL_665_PSB-12...
Witam, Czy zasilacz buforowy Pulsar PSB-30012200 (12v 20A) z podłączonym akumulatorem AGM 30Ah nadaje się do zasilenia nagrzewnicy vevor 8kw 12V z zasilania sieciowego? Nagrzewnica wymaga chłodzenia przed wyłączeniem inaczej ulegnie uszkodzeniu a będzie zasilana z sieci 230v gdzie zdażają się przerwy w dostawie na 10-15min. Nagrzewnica potrzebuje przy...
W mieszkaniu z instalacją elektryczną dwuprzewodową potrzebuję zamontować urządzenie wykonane w 1. klasie ochronności, a dokładnie zasilacz buforowy Pulsar z serii PSBEN. Podział PEN jest wykonany w gniazdkach. Zasilacz będzie podłączony do zasilania za pomocą kabla 3-przewodowego zakończonego standardową wtyczką, która będzie podłączona do gniazdka....
Witam , uszkodzenie jednej baterii naprawione , kontrola i zabezpieczenie uruchomione ,zastosowałem chiński HV BMS plus 14 modułów BMU komunikacja miedzy BMS z BMU-balanser-BMU-balanser 2-przewodowa rx-tx , załączam kilka fotek uruchomionego sytemu 12 baterii 12s2p razem 168s napięcie nominał 621.6V , 705.6V max ustawiłem na 693V min na 514V prądy...
W jakich warunkach zakłócenia? Przy zasilaniu z sieci, przy pracy z akumulatora? Zakłócenia występują przy zasilaniu z sieci oraz z akumulatora. Jakie są zastosowane zasilacze buforowe? Jak wyglądają połączenia wizyjne? Analog, IP? Skrętka z symetryzatorami, koncentryk? Zastosowałem jako główny zasilacz buforowy Pulsar PSB-12V7A. System analogowy na...
Możesz też zrobić tak: Wyjście OUT 1 na zacusk COM jako minus i zacisk OUT jako plus a więc: GND - Masa - w integra zacisk COM L - zacisk wyzwalający sygnalizacje optyczną S - zacisk wyzwalający sygnalizacje akustyczną ----------------------------------------... Wpinasz pod COM od out1 - jako minusy Vcc - to +12V Stałe podłączone...
Szukaj w alarmach i kontroli dostępu. Np zasilacze buforowe marki PULSAR itp.
Witam. Nie znalazłem tematu ppoż więc wrzucam tutaj. Jak w temacie. Chciałbym zapytać jak podłaczyć klapę belimo przez eks-4001 a także jak ją zasilić przez zasilacz buforowy pulsar ??? Z góry dzięki za pomoc pozdro
Witam Chciałbym sobie zrobić Ups .Posiadam akumulator EPS 12v 65ah Vrla .Czy mogę go podpiąć pod zasilacz buforowy Pulsar 17ah 5A czy musi być 65ah ? .Dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam Krzysztof
Witam wszystkich. Mam do stworzenia system zasilania dla 8 kamer POE oraz rejestratora 12V. Chhciałbym wykorzystać do tego jakiś zasilacz buforowy który zasili Switch POE 48V oraz rejestrator 12V - czy do tego mogę użyć urzadzeń od PULSAR i ATTE? Czy Wystarczy Zasilacz ok 100W który podaje napięcie do switcha POE oraz coś co obniży napięcie do rejestratora...
Witam, chciałbym wykonać przenośną kolumnę grającą z radia i głośników samochodowych, na wzór poniższego w wersji poziomej z radiem w środku, lub pionowej z radiem nad głośnikami: https://obrazki.elektroda.pl/9887805100_... Do wykorzystania mam: - radio Vordon AC-8280, moc maksymalna 4x60W, bezpiecznik 10A - 2x głośniki Alpine SXE-2035S...
Witam zainteresowanych moim problemem. Dotyczy on zakłóceń obrazu na kamerach. Posiadam rejestrator HIK VISION (Turbo HD) i podłączone do niego 8 kamer również HV (6 zew i 2 wew). Zasilanie jak i obraz jest na przekazywany a pomocą kabla LAN. Firma, która to instalowała zrobiła moim zdaniem nieprawidłowo tą instalację. Same kamery są zamocowane prawidłowo...
Zasilacz to buforowy PULSAR HPSB11A12C używany bez akumulatora. Próbowałem także podpiąć akumulator i rozłączyć zasilanie z sieci efekt był taki sam. Również próbowałem zasilić rejestrator i kamery z tego zasilacza z użyciem akumulatora i także nic nie pomogło. Jeżeli chodzi o elewację to jest to stara kamienic i raczej nic metalowego e niej nie ma....
Mam zasilacz buforowy 12V pulsar prąd na wyjściach 1.0 A , kamery 12 V DC / 920 mA Pobór mocy: ≤ 11.1 W , pytanie czy w praktyce przewód 2x0.5 na max odległość 30 m wystarczy do poprawnej pracy kamery z motozoomem i włączonym IR?
Witam, zakładałem jakiś czas temu u wujka monitoring, jakiś nie drogi zestaw GISE. Po jakimś czasie dołożone zostały 2 doświetlacze ale że przewody są już schowane pod elewacją to zasilanie do doświetlacza zostało podpięte z najbliższej kamery i do drugiego doświetlacza tak samo. I mam wrażenie (być może wcześniej też tak było ale tego nie sprawdzałem),...
Hej all, mam pytanie, jeśli mam expander INT-E i chciałbym podłączyć do niego zasilacz buforowy np. pulsar (nie dedykowany), to czy mam zasilanie podłączyć do dedykowanego złącza expandera (i gdzieć zakupić pasujący wtyk), czy mam zasilić płytke expandera INT-E na wejściu +12V. Teraz pytanie, gdzie mam wpiąć zasilanie czujek PIR. Bo jeśli zasilę INT-E...
Witam, ja chcialbym sie w podobnej sprawie doradzic. Mam zasilacz buforowy pulsar psben 24v dc 10a podlaczony przez B10 i RCD. Nam 2x aku 17ah polaczone z zasilaczem w szereg. Z tego ukladu zasilam sterownik PLC, w nim mam oprogramowany alarm. Z jednego aku mam wyprowadzone 12 VDC na zasilanie 6 czujnikow i 2 sygnalizatorow wew i zew satel. No i mam...
Na temat doboru kamer i rejestratora pewnie wypowiedzą się koledzy, którzy lepiej znają temat (po przedstawieniu wymagań, bo na razie brak). Ja tylko zasugeruję zmianę zasilacza na buforowy. Może też być Pulsar - to dobra firma. Ale zasilacz koniecznie buforowy i zasilanie dla dvr/nvr też buforowe (np. UPS). Chyba, że zestaw ma być tylko atrapą, na...
Lepszą opcją będzie zainstalować zasilacz buforowy ,który jest już wyposażony w te opcje.Przykład pulsar awz 250 i jego na blachę do tego aku i na wejście sterownicze zasilacza np czujnik p.poż,temperatury lub coś podobnego a przynajmniej tak to powinno być zrobione w takich warunkach od razu...
W takim razie, trzeba zastosować zasilacz buforowy np pulsar AWZ 300 z modułem zabezpieczenia nadnapięciowego MZN1 albo ekspander satela z zasilaczem ;-) Dodano po 4 Nie wiemy jakie masz elementy systemu co automatycznie nie pozwala stwierdzić jaką wydajność prądową potrzebujesz, w każdej karcie katalogowej urządzenia pisze jaki ma pobór prądu, policz...
Osobiście zawsze podpinałem drugi zasilacz do zasilenia kasety i elektro zaczepu stosowałem zawsze taki jak TY Pulsar PSC12015 teraz trzeba zrucić na to uwagę jeśli będzie problem i wyposażyć się w zasilacz o wyższym napięciu. Dawno temu miałem podobny problem lecz z inną stacją z S562D gdzie również rygiel nie działał w systemie było dwa monitory a...
1xDS-2CD2725FWD-IZS - zasilanie - zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af) 5xDS-2CD2143G0-I - zasilanie - 12 V lub PoE (802.3af). Jak rozumiem te kamery mogą być zasilone switchem POE+ czy muszą być w standardzie 802.3at? Wkradł mi się tam błąd. Zwykłe POE to 802.3 af a POE+ 802.3 at. Pasywne zasilanie to bez żadnego POE. https://obrazki.elektroda.pl/4220031300_...
Próbuję znaleźć jakiś schemat do zasilacza buforowego liniowego, płytka sterująca wygląda jak na obrazku: http://obrazki.elektroda.pl/5306809300_1... Całość w prostej skręcanej obudowie na zawiasie, z wentylatorem jak w komputerze z boku, na radiatorze widoczny 2N3055. Jest to zdecydowanie starsza konstrukcja. Czy ktoś z Koleżeństwa...
A co myślicie o takim zestawie monitoringu. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie: 1. SATEL PERFECTA 16 SET-A - Centrala alarmowa PERFECTA 16, antena ANT-GSMI i obudowa OPU-4 P 2. SATEL TR 40 VA - Transformator 230 V / 18 V AC, 40 VA 3. SATEL SP-4001 R - Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny, światło czerwone 4. SATEL AQUA Plus - Cyfrowa pasywna...
Witam, Będę wdzięczny jeśli polecicie mi PORZĄDNY zasilacz buforowy 12V minimum 3A+ dodatkowy prąd ładowania akumulatora. (akumulator 17/18Ah) Sprawa wygląda tak, że mam do zrobienia około 30 systemów w których będę musiał zastosować co najmniej po 2 takie zasilacze w każdym, jeden do podtrzymywania CCTV drugi do WI-FI. Problem polega na tym że obiekty...
Od dawna stosuję rozwiązanie na zasilaczu buforowym. Do zasilania rejestratora stosuję dodatkowo moduł reduktora napięcia RN-500 Pulsar . Moduł ten redukuje napięcie do 12V/DC przy pracy z sieci. przy pracy z akumulatora też utrzymuje 12V z dokładnością do 2%. Rozwiązanie to nadaje się do wszystkich rejestratorów których prąd zasilania nie przekracza...
aktualnie mam 12 kamer analogowych ale dodam jeszcze dwie, czyli 14 kamer analogowych. rejestrator na jaki już się zdecydowałem to Hikvision ds-7616hi-st/a proszę o poradę jeszcze przy wyborze zasilania, ponieważ rozważam dwie opcje jedną z zasilaczem buforowym i akumulatorem bilans z zapasem wygląda tak: kamery 16x1A = 16A rejestrator = ok 5A ?? (tego...
Przypomnę pytanie kolegi inaugurującego temat: Czy zasilacz buforowy z napięciem nominalny 13,8V może zasilić bezpośrednio kamery i rejestrator czy musi być przy każdej kamerze stabilizatorek do 12V? (...) Chciałem się dowiedzieć jaki jest typowy górny zakres napięć wejściowych dla kamery 12V w kontekście podłączenia pod zasilacz buforowy Następnie...
Niecałe 14 V xD. Zasilacz buforowy Pulsar. Tylko wiem, że często te stabilizatory znoszą do 20 V; to był przykład. Dodano po 41 sekundach: Więc cóż to znaczy odnośnie mojego pytania?
Stosuję Pulsar Przeważnie Buforowy z aku 40 Ah, na wszystkie kamerki wraz z rejestratorem. ale i na każdą kamerę osobny zasilacz 2A - naprawdę nie wiem co może zatem być na tak małej jak 15 metrów odległości i te zakłócenia . , :( , sprawdź ile jest/ czy około 12V na kamerach przy ich pracy - bo może masz tak paskudne chińskie kable , że jest jakiś...
Zainteresuj się jakimś zasilaczem buforowym + obudową. Wiem, że koledzy stosowali Pulsary lub MeanWell-a. Do tego adapter PoE i masz dobre zasilanie.
A co będzie gdy nie będzie zasilania? Proponuję zastosować zasilacz buforowy z akumulatorem lub sam moduł zasilacza buforowego pulsara będzie taniej i akumulator.
Mam UPS ze złączkami wsuwanymi. Akumulator ze złączem śrubowym. Z jednym z zasilaczy buforowych Pulsara kiedyś dostałem odpowiednie przejściówki. Kawałek blaszki z dziurką na śrubę M6 i na to wsuwane było złącze z zasilacza. Oczywiście można przy zasilaczu uciąć złączki wsuwane i zarobić oczkowe, ale wolałbym tego uniknąć. Pod jakim hasłem szukać takich...
(at)rchmielu1975 Nie obraź sie ale kłania się czytanie Instrukcji - to proste jak budowa cepa - zasilasz urządzenia z APS-412 a jego dedykowanych wyjść podpinasz na wejścia płyty usterki. Poza tym co to za system że montujesz Integrę 128 Plus nie znając podstaw? Taki mały offtop - Na zasilaczach Pulsara buforowych dało się to nawet ogarnąć(generalnie...
zasilacz pulsar buforowy pulsar zasilacz buforowy buforowy pulsar
lutować podstawa imię nazwisko kupić głowice epson
reset drukarki epson odczyt licznik iskra am550
Licznik modulo 11 wstecz na przerzutnikach D Wymiana odbiornika IR w Yamaha RX-V2600 - krok po kroku