Jaki stabilizator zrobi z 10,5 V 9 V? sensowne jest użycie stabilizatora low-drop Czy po włączeniu zasilania skok napięcia do 13,5 Jak będzie akumulator, to nie pozwoli na taki skok - o ile jest w miarę sprawny i ma mały opór wewnętrzny. No i ma być stabilizator.
Po taniości ;) https://allegro.pl/oferta/modul-zasilacz... plus aku
Można jeszcze spróbować: 12V akumulator -> 12V 6V akumulator + dioda szeregowa na odpowiedni prąd + + transil 5.6V do masy (zabezpieczenie) -> ok. 5V Akumulatory ładowane buforowo. Prosto, niedrogo, bezzakłóceniowo. Czy tak może być ? (może wypowie się ktoś lepszy w tej dziedzinie)
Potrzebuję to wszystko podtrzymać w razie braku zasilania minimum 8h Policzmy. Pobór mocy, rejestrator ≤18W, kamery 2x 4.2 W , kamera WIFI Max. 6 W, router ≈ 5 -10W, switch ≈ 2x 5 -10W, alarm, sam sobie uzupełnij. Teoretycznie łącznie ok. 62,4 W + alarm. Na tej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, jeżeli chodzi o orientacyjny...
To się nazywa UPS. Niestety - Zasilacz buforowy prądu stałego a Zasilacz bezprzerwowy UPS to dwie różne rzeczy.
Witam! Mam u mnie na wsi mocno zdewastowaną sieć energetyczną a co za tym idzie wkurzające zaniki napięcia. Problem ten nasila u mnie wpływ Bałtyku, zawieje i CYK!, światło gaśnie, czasem na kilka sekund, czasem na kilka godzin, router Wi-Fi nie może się na okrągło restartować a tak jest bardzo często, kilkanaście różnych routerów mi padło. Kupiłem...
Mam Alarmteca 18Ah podpiętego pod 101 który robi jako zasilacz i podtrzymanie dla routera LTE i nie sprawia mu to problemów więc możesz podładować akumulatory.
Zastosowałbym zasilacz buforowy.
Zasilaczy buforowych na tynku jest od zatrzęsienia, wystarczy dobrać odpowiedni akumulator do zestawu. Minus jest taki że z reguły na wyjściu mają ten przedział 11,5-13,8V a więc część mocy pójdzie na straty z racji zastosowanych przetwornic.
Przedmówca chyba nie wie o czym pisze, zasilacze buforowe nie mają żadnych przekaźników i cały czas doładowują akumulator stałym napięciem 13,6V. Śmiało możesz tak zrobić jak narysowałeś, ważne jest żeby napięcie zasilacza pod obciążeniem (z podłączonym routerem) było trochę wyższe niż 12V - optymalnie 13,5-13,8V.
Witam. Jeżeli chcę zasilać urządzenie które będzie włączone cały czas 24/7 (chodzi mi o router) to jaki zasilacz mam wybrać? Impulsowy czy transformatorowy? Z racji tego ile jest dostępnych zasilaczy na allegro to mam dylemat. Router oczywiście sprawny, zasilany jest jakimś zasilaczem no-name od rusków na bazarze za 4 zł, który bardzo się grzeje i trochę...
Cel: nieprzerwana praca routera przy braku zasilania sieciowego. Router to popularny Livebox Sagem Fast 3202 oznaczenia na jego zasilaczu to: input 200-240V - 50/60Hz 0.4A output +12V -1.5A opis: [url=http://mathieu.marcantoni.perso.ceg... i [url=https://ssl.allegro.pl/item56952373... Akumulator,...
Witam. Jako że nie mam zielonego pojęcia o elektronice, postanowiłem zapytać fachowców. Nie przedłużając przejdę do rzeczy. Jestem zainteresowany zakupem routera. Jednak zależy mi na mobilnej pracy urządzenia, wykorzystującej jako źródło zasilania baterię lub akumulator. Minimalny czas ciągłej pracy to 30min jednak najlepiej byłoby gdyby podziałał 1h....
Witam, strzelił mi piorun do routera przez kabel telefoniczny i uszkodził zasilacz. Podczas tego zdarzenia zasilacz był wyciągnięty z gniazdka elektrycznego. Zasilacz nadal działa, ale nie trzyma stałego napięcia 12V, tylko skacze na mierniku. Podejrzewam, że padł tu jakiś regulator napięcia, choć nie mam pewności. Postanowiłem zajrzeć do niego, jeszcze...
Witam serdecznie potrzebuje rady gdzie kupie zasilacz do routera CERBERUS PENTAGRAM P6341 kupiłabym uniwersalny zasilacz ale z tego co wiem ten router charakteryzuje się nietypową wtyczką- znacie jej średnicę albo nazwę?
Witam Jestem uczniem oraz mieszkam na wsi, przez co często jest tak, że wyłączają ten prąd na jakiś czas. Wspomniałem o tym że jestem uczniem z tego powodu że lekcje są zdalnie a gdy nie ma prądu nic nie mogę zrobić. Dlatego wymyśliłem taki bajer jak PowerBank do routera. Składałby się on z pakietu ogniw 18650 na 12v ale moja wiedza się na tym zatrzymała....
Hej. Nie mogę się nazwać początkującym elektronikiem, bo do tego mi jeszcze daleko. Pomimo szukania w Internecie nie potrafię sobie odpowiedzieć na poniższy problem. Czasami wyłączają mi prąd na wiosce, np na 3h. Chcę zrobić tak, aby router (12V 6W 1A, Netis WF2780) i media converter (12V 3,5W 0,5A) wytrzymały trochę ponad ten czas. Ilość gotowych produktów...
Witam! Mam dokładnie ten sam problem co tu: http://obrazki.elektroda.net/84_12121284... http://obrazki.elektroda.net/75_12121286... Poprawiłem TONI_2003 ------------------------------ Dodano: Wymieniłem prawie wszystkie kondensatory (za wyjątkiem tych 10uF i 47uF) - nadal jednak jest to samo. Bez obciążenia napięcie jest odpowiednie,...
Jakie jest prawdopodobnieństwo przeżycia mocnego nowoczesnego routera z zasilaczem 3A po awarii sieci elektrycznej (zwarcie gdzie w domu pali się kilka urządzeń podpiętych do instalacji elektrycznej w tym ten router)? Czy najczęściej leci, zazwyczaj tylko zasilacz czy zasilacz i płytka? Zakładamy że internet wchodził arj45 do mieszkania, nie tam funkcji...
Zastanawiam się nad takimi adapterami; https://www.tme.eu/pl/details/pp12-poe-0... Muszę policzyć jakie będą spadki napięć dla 12V, same kamery ~ 0,5A sztuka, a z włączonym IR i WLED ~1,4A. Pasowałoby,...
Hey forumowicze, - zmieniłem tytuł bo ten jest bardziej odpowiadający problemowi. Mam nie lada problem z przebrnięciem przez ograniczenia mojego rozumowania podstaw elektroniki i ograniczeń sprzętu elektronicznego. Potrzebuję zbudować układ podtrzymywania napięcia 12V dla: - 5ciu kamer (5x0.5A) - będzie na 13.8V - 1 switcha D-Link DGS-1100-08 5V(at)1A...
Witam, powiedzcie mi Panowie jedna rzecz; czy zasilaczem buforowym mogę zasilić jakieś apeki, routery, czy inne rzeczy działajace pod zasilacz 7 czy 12V? Jeśli tak, to jak to zrobić?
Mam router który potrzebuje zasilania 5V i 2,5A i mam zasilacz na 7.5V i 1A. to jak podłączę go do routera to się router spali? router firmy: D-Link model:DI-614+ 5V --- 2.5A zasilacz firmy: D-Link modell:AM-0751000V input: 220-240V~50Hz 120mA output: 7.5V --- 1000mA 7.5VA (polaryzacja ta sama)
I ile czasu zapewni ta przetwornica zasilając router, pompę, drukarkę i świetlenie? O ile to wszystko jej nie przeciąży. Do routera wystarczy zasilacz buforowy o niskim (odpowiednim dla routera) napięciu znamionowym, drukarka to chyba kaprys. Pompę i oświetlenie UPS może zasilić przez kilka godzin, w zależności od użytego akumulatora. A mobilność? Bez...
Poszukaj zwykłego zasilacza buforowego np z akumulatorem 17Ah plus do tego na wyjściu jakaś przetwornica step down lub stabilizator na 12V ponieważ każdy zasilacz buforowy ma napięcie wyjściowe między 13,8V do nawet 15V.
Witam! Mam pytanie odnośnie zasilania router z zasilacza buforowego a mianowicie antenę Mikro-Tik 5ghz z zasilanie PoE mam podpiętą przez zasilacz buforowy i planuję podpiąć pod niego też router TP-LINK WR-740N. Mam takie pytanie, router ma zasilacz 9V 0.6A a na zasilaczu buforowym podczas podpięcia do sieci mam 13.6V -13.8V teraz jak to podłączyć czy...
Solarny inwerter(nie mylić z fotowoltaiką :) ) to mi chodziło o taki sprzęt jak na zdjeciu, do podtrzymania pompki obiegowej od glikolu, gdy zabraknie zasilania. To źle zrozumiałem, takie rozwiązanie z inwerterem jest bez sensu, przerabiać 12V na 230V żeby znów przerobić na prawdopodobnie na 12V którym jest zasilany router. Zbyt duże straty. Sprawdź...
Router na mikrotiku. Switche zarządzalne koniecznie? Prosta sieć, czy będziesz tego potrzebował? Zasilanie - może jakiś zasilacz buforowy do routera i serwera plików, możesz je zasilić z 12V. Dzięki temu będziesz miał backup na długo i za rozsądne pieniądze. Co do skrętki i zasilania w jednym korycie, to będzie działało.
Zasilacz buforowy zamienia prąd AC na DC (zamiana prądy zmiennego na prąd stały) Zasilacz awaryjny UPS zamienia/przepuszcza zasilanie AC(tak więc na wejściu i na wyjściu masz prąd zmienny) Przy użyciu zasilacza buforowego nie masz aż tak dużych strat jak przy użyciu UPS-a, ponieważ następuje bezpośrednia zamiana ac na dc i dalej podłączasz bezpośrednio...
Mam zasilacz buforowy ze sprzężeniem termicznym do akumulatora i odcięcie odbiornika podłączonego bezpośrednio. Urządzenia niby na 12V działają już od lat na około 10V do 14V, modem, router, telefon.
Zasilacz buforowy można kupić za c/a 100pln np. na allegro. Ale jeśli nie potrzebujesz podtrzymania to całość zasilisz bez problemu oryginalnym zasilaczem od routera LTE. Coś takiego załatwi temat: https://www.cdr.pl/p1165,injector-poe-sp...
Witam, mam problem z zasilaniem awaryjnym dla: - rejestratora + 6 kamer HDCVI (12V) - switcha POE Dahua który zasila 2 kamery IP (Switch chyba zasilany napięciem 48V) - anteny zewnętrznej - (na adapterku jest 24V ale wejście i tak jest na prąd z gniazdka) - routera tplink Archer C7 i routera do światłowodu DASAN Moim celem jest zapewnienie prądu tym...
Ten UPS rzecz jasna go podtrzyma, jak do samego routera to może zasilacz buforowy będzie lepszy. Natomiast ja ze swej strony proponowałbym doprowadzić do porządku instalację elektryczną, a jeśli takowa jest ok to gryźć się z zakładem energetycznym o prawidłowe parametry dostarczanej energii
Witam zainteresowanych moim problemem. Dotyczy on zakłóceń obrazu na kamerach. Posiadam rejestrator HIK VISION (Turbo HD) i podłączone do niego 8 kamer również HV (6 zew i 2 wew). Zasilanie jak i obraz jest na przekazywany a pomocą kabla LAN. Firma, która to instalowała zrobiła moim zdaniem nieprawidłowo tą instalację. Same kamery są zamocowane prawidłowo...
Do takiego celu bardziej nadaje się zasilacz buforowy - czyli zasilacz wraz z akumulatorem i ładowarką, musisz tylko dobrać odpowiedni model w zależności od tego, na jakie napięcie działa router (masz to napisane na zasilaczu). Zasilaczy musisz poszukać na Google, osobiście wiem tylko że takie coś istnieje ale jak cenowo i gdzie to się nie orientuję.
Dziękuje wszystkim za pomoc. Bedę zmuszony kupić dwa bo nie mam możliwości poprowadzenia kabla, a w ścianie mam tylko internetowy, który w tym przypadku się nie sprawdzi. Jaki zasilacz buforowy polecacie? Potrzebuje jedna na 3A a drugi na 7A? Drugie pytanie dotyczy akumulatora. Zasilanie awaryjne chce wykorzystać do podtrzymywania urządzeń wchodzących...
Najlepiej gdy rejestrator i kamery zasilane są z 12V. Wtedy dajesz zasilacz buforowy i nie tracisz energii na podwójnej konwersji napięcia (najpierw z 12V na 230V, potem znowu na 12V). Potrzebujesz około 4,5A. Czyli, aby podtrzymać przez dobę to musisz mieć akumulator przynajmniej 120Ah realnej pojemności. Jak uwzględnisz starzenie się aku, to należałoby...
Taki spory teren aż się prosi o PSA za miskę żarcia i wody nikogo nie wpuści :D Jak ktoś pyta o monitoring na 3 kamerach z budżetem 500 zł to kolega jest gotów rozważać razem z nim czy lepiej będzie zastosować kamerę za 70 zł z firmy X czy kamerę za 75 zł z firmy Y. Jak pojawia się ktoś kto potrafi przygotować temat, podać jakieś sensowne informacje,...
To teraz tak: płyta - 70mA, dwa manipulatory (załóżmy LED) - 180mA, dziesięć czujek - 300mA, router -1200mA, ładowanie akumulatora, nie wiadomo, czy coś jeszcze - i powoli zasilacz centrali zaczyna pracować na granicy wytrzymałości. I z drugiej strony - wystąpił zanik zasilania 230V - te dwa ampery poboru prądu rozładują (dobrej jakości, w pełni naładowany,...
ATTE ma w ofercie zasilacze buforowe PoE, do rejestratora możesz użyć zwykłego UPSa tym bardziej jak jest podpięty do internetu - wtedy zasilisz także router.
Witam, W związku z częstymi awariami sieci w mojej okolicy, postanowiłem zakupić zestaw zasilacz buforowy (Mean Well SCP-50-12 13,8V/3,6A) + akumulator żelowy 12V 5Ah do zasilania routera oraz małego serwera ITX (oba 12VDC) na wypadek wyłączenia prądu. Problem pojawia się w momencie, gdy napięcie na akumulatorze przy podtrzymaniu (brak prądu w sieci)...
Cześć. Ostatnio na budowie zauważyłem sporą ilość tajemniczych śladów. Mimo że jest ogrodzenie tymczasowe - siatka leśna - to i tak są osoby ciekawe, które sobie wchodzą jak nikogo nie ma i oglądają wszystko dookoła na działce, co mnie trochę irytuje - nie okłamujmy się, ale nikt na budowie nie siedzi 24/7, a jednak sprzęt tam jest. Wpadłem na pomysł,...
Czy z racji ograniczeń finansowych monitoring z detekcja ruchu może dobrze pełnić rolę ochrony obwodowej? Wszyscy piszą, że detekcja ruchu w kamerach, to wykrycie zmian w obrazie. (inne oświetlenie na przykład). Detekcja "czujek ruchu", to detekcja ruchu obiektów emitujących podczerwień (czujki PIR wewnętrzne), lub potwierdzana mikrofalami (konieczne...
Najlepiej zainwestować w rejestrator z dyskiem twardym, zamknąć, go w jakiejś metalowej skrzynce. Pytanie czego oczekujesz, bo dobrze byłoby mieć także awaryjne zasilanie podczas braku prądu tzn np UPS lub zasilacz buforowy. Jeśli chodzi o najprostszy system to kamery analogowe. Zapewne rejestrator 4 kanałowy wystarczy. Uśrednione ceny: - rejestrator...
A czy przypadkiem już sama praca buforowa dla ogniw litowych jest niekorzystna?
Lepszym rozwiązaniem ze względu na mniejsze straty byłoby zastosowanie zasilacza buforowego.
Witam, To w którym miejscu Kolego (at)ptr92 napisałeś, że router masz zasilany z zasilacza buforowego? No chyba nie w tym: Akurat ja mam router połączony po zasilaczu UPC. Pozdrawiam.
Obydwa rozwiązania (zasilacz buforowy, UPS) spełnią Twoje oczekiwania. Sam musisz zdecydować co wybrać.
Wstaw szeregowo do wyjścia zasilacza buforowego dwie krzemowe diody na prąd >1 A (np. 1N5403) i w ten sposób obniżysz napięcie o ~ 1-1,4 V. Mam tak podłączony warsztatowy/garażowy router.
Zapas i tak musi być, do tego pojemność akumulatora też jest ważna. Pomyśl że tym zasilisz i NAS i ew.router.
Wszystko na 12V, co do poboru z oświetlaczami to 63Watt Średnio dzień/noc wyjdzie Ci zużycie około 50W, licz około 5A. Przy 8 godzinach wychodzi minimum 40Ah akumulator. Co do mocy zasilacza to musisz zsumować maksymalne pobory podane przez producentów: kamery, rejestrator, router i na tej podstawie dobrać odpowiedni prąd zasilacza. Co do firmy to...
Z tymi Lmami raczej słaby pomysł, średni spadek napięcia to jakieś 2V na takim stabilizatorze, wiec w przypadku braku prądu akumlator szybko zejdzie do 12V, a wiec na wyjściu LMa zostanie moze z 10V. Równie dobrze można dać 3-4 diody połączone szeregowo, efekt podobny. I czy w takiej sytuacji urządzenia będą chciały jeszcze pracować to już zależy tylko...
Są zasilacze buforowe PoE produkcji ATTE chociażby, UPS do rejestratora i routera.
Instalacja elektryczna na działce jak wygląda? Zamontuj UPSa lub zasilacz buforowy, zmień kabel łączący router z NVR, oddal urządzenia od siebie...
Zwracam się z pytaniem jaki jest koszt zrobienia takiej kamery.? Zapytaj producenta. zakup poszczególnych elementów i palaczenia ich w całość, Dodam że chodzi mi również o podgląd obrazu online. Więc zakup kamerę, zasilacz buforowy, rejestrator, jakiś router z modemem GSM... ceny kosmiczne To znaczy?
Co da schowanie drugiego rejestratora jeśli potencjalni włamywacze będą mogli wyłączyć zasilanie w budynku i wtedy nic się nigdzie nie nagra jeśli nie będzie zasilania awaryjnego(UPS albo zasilacz buforowy przy wszystkich urządzeniach tj zasilanie dla kamer, switcha i/lub routera, rejestratora).
Kolega może sobie zrobić zasilacz buforowy i kupić akumulator. Większość routerów jest na napięcie 12V.
Router obecnie zasilany jest z zasilacza buforowego Pulsar PSCLB 3A . tak to wygląda w programie. https://wiki.teltonika-networks.com/view...
Rpzwionanie bez upsa rużne napięcia IMZ Przetwornica Step-Down XL4015 Masz rację i takie rozwiązania są znane. Nie wskazałem ich bo autor nie wie jeszcze czy będzie miał UPS (230V) czy będzie miał zasilacz buforowy (12V/24V). Zasilam ruter 15 lat wleci panele fotowoltaice zimom akumulatora prostowani Zimą powinieneś stosować zasilacz buforowy - no...
Witam, chodzi o to, że jak nie ma zasilania to nie działa router i modem od internetu. Zastosuj zasilacz buforowy. Satel Micra Satel Perfecta WRL Jedno i drugie 433MHz, więc raczej odpada... Pozdrawiam.
Ingerencja w router odpada więc może pomyśl nad zasilaczem buforowym 12V zamiast oryginalnego "wtyczkowego". U mnie był podobny problem choć z winy dostawcy prądu - zdarzało się, że kilka razy na dzień napięcie zanikało na 2..5 sekund co oczywiście resetowało router. Zamontowałem zasilacz buforowy MeanWell ( wiele modeli znajdziesz po wspianiu zasilacz...
Jeżeli router wymaga zasilania 12V, to proponuję zasilacz buforowy, a nie UPS. Mniej konwersji napięcia, mniej strat, większa sprawność i ogólnie taniej. Przykładowo Mean Well SCP-35-12 i do tego dobry akumulator AGM 7Ah. Spokojnie pociągnie kilka godzin bez zasilania z sieci :)