Witam. Wiem że mogę podłączyć kilka ogniw, ale jak podłącze już z 8 ogniw, to raz że wolno będzie się to ładować, dwa że powinienem wtedy użyć balancera. Dla tego właśnie pytam o równoległe połączenie wyjść zasilaczy buforowych.
Połączysz je szeregowo, to uzyskasz w najlepszym razie 24V 10A. Jest tutaj kilka wątków o szeregowym łączeniu zasilaczy impulsowych.
No dobra ale to jednak dalej zasilanie A w instrukcji jest napisane że nie łączyć zasilań ze sobą a o połączeniu mas nic nie ma. Więc jeszcze raz 1.W przypadku zasilania ekspandera z osobnego zasilacza buforowego łączę datę, zegar i coma z centralą tak? 2. Rozumiem że nie ma przeciwskazań do zasilania led w czujce luna przez centrale mimo osobnego zasilania...
Witam, Ja na pewno nie łączyłbym monitoringu z SSWiN na poziomie jednego zasilacza buforowego. Dwa systemy, dwa zasilacze, tak będzie pewniej i bezpieczniej. Pozdrawiam.
Muszę połączyć centralką satel integra 128 plus z zasilaczem buforowym 412. Nigdzie nie mogę znaleźć schematów podłączeniowych centrala-zasilacz. Ponieważ takich schematów nie ma. Jedyne co wyczytałem to mogę specjalnym kablem połączyć się z ekspanderem np. INT-PP i połączyć wszystkie COM-y. Tylko tyle i aż tyle - czyli wszystko na ten temat. Zasilanie...
Należy zastosować dodatkowe źródło zasilania w postaci zewnętrznego zasilacza buforowego. A jak to podłączyć? Choćby równolegle... Niestety, taka rada jest błędna. Typowych zasilaczy buforowych nie wolno łączyć równolegle, z wielu powodów. Wyjątkiem są zasilacze dostosowane do takiego połączenia, takie jak zasilacze Alarmtech'u z funckją VIP (voltage...
Z żarówek jeszcze tylko energooszczędne. Jak się nie da, to wybiorę się po inne żarówki. Taki halogen LED będzie dobry? Ma duży prąd, może dałoby się użyć jeden taki zamiast kilku łączonych równolegle?
Hej, dwie karty Radeon 280x Zasilacz Corssair 650w. Chodzi mi tylko o to czy można łączyć w ten sposób zasilacze.
(at) -RoMan- Pewnie masz większe doświadczenie z LiIon niż ja, ale jednak bym przestrzegł przed ładowaniem kilku ogniw połączonych szeregowo bez kontroli każdego z nich z osobna. Próbowałem już kilkakrotnie "iść na łatwiznę" z ładowaniem baterii ogniw LiIon i po pewnym czasie zawsze pojawiały się rozbierzności w poziomie ich naładowania. To z kolei...
Będą pracowały pod zasilaczem buforowym, gdzie prąd ładowania będzie 3-4A. Czy to coś zmienia?
Jeśli to 3x2,5mm^2 to można to wykorzystać do zasilania awaryjnego. Z schematu podanego przez (at)kotbury https://obrazki.elektroda.pl/1797962500_... wyprowadzasz tym 3x2,5mm^2 do domu zaciski 33, 44, 55. W domu dajesz moduł zasilacza buforowego z linku(+akumulatory) i przekaźnik na 24V AC podłączony cewka do zacisków 33 i 44. Styk...
Jeśli zasilacze są jednakowe nie powinno być problemu. Sąsiednie zasilacze powinny mieć takie samo napięcie wyjściowe (różnica <0.3V) mają regulację napięcia. Ja łączyłem 2 takie do zasilania buforowego. Obciążeni (+) podłączyłem do obydwu zasilaczy przez 2 diody 3A. Tak aby w przypadku uszkodzenia jednego z nich prąd z nieuszkodzonego nie popłynął...
Oczywiście schemat B. Jezeli chodzi o połączenie mas to jest to niezbędne tylko przy podłączeniu linii po jednej żyle. Jeżeli linie łączone są po 2 żyłach to nie ma potrzeby łączenia mas.
W instalacjach alarmowych powszechnie stosuje się transformatory sieciowe TS15/29 + mostek prostowniczy łączone bezpośrednio do akumulatora żelowego. Najprostszy możliwy zasilacz buforowy.
Witam Do rozdzielni sprowadzasz wszystkie przewody od lamp (możesz podzielić sobie kilka obwodów w zależności od obciążenia i ilości tych opraw), oraz wszystkie przewody od czujek (nie wiem jaka tam jest zabudowa - ale najlepiej dookólnych) tak jak kolega pisze czujki przekaźnikowe. Styk NO czujek łączysz równolegle, wprowadzasz to typowego automatu...
Natomiast nie jestem pewien (niestety nie mam jak sprawdzić) czy ten podwójny UPS (bo "pojedynczy na pewno nie) nie może być zasilany z napięcie wyższego niż 5V - raz że USB C a dwa że połączenia gniazda USB do płytki mogą na to wskazywać nie, te 2 piny są tylko zlutowane ze sobą żeby kable usbc-usbc działały poprawnie. Nie ma poprowadzonych linii...
No niestety bez schematu może być problem. Na "oko" możesz sprawdzić bezpieczniki, jeżeli są, to sprawdź przekaźniki, diody mocy, ewentualnie płytkę drukowaną, czy nie upaliła się jakaś ścieżka... Możesz omomierzem sprawdzić po łączenia od akumulatora do elementów przełączających na płytce drukowanej...
Jestem laikiem w tej dziedzinie ale wydaje mi się, że ten pierwszy łączy się po prostu kablem z tym białym wejściem na centralce i gotowe. Tak. Oczywiście trzeba go jeszcze skonfigurować w centralce. Ale ten drugi chyba daje większe możliwości tylko czy da się go połączyć jakoś? Da się. Ale ma mniejsze możliwości - wyśle tylko SMSa o treści np. "Alarm",...
Instalacja elektryczna na działce jak wygląda? Zamontuj UPSa lub zasilacz buforowy, zmień kabel łączący router z NVR, oddal urządzenia od siebie...
Czy to prawda, że separatory galwaniczne pasywne wcale nie działają, i tylko pomogą separatory aktywne? Tego nie wiem. Czy to coś psuje jeśli ten odcinek 60m jest w 2 miejscach łączony (tak jakby to były 3 odcinki po 20m połączone razem), czyli. każda żyła z każdą jest zlutowana, i sprawdzałem już i tak, kolory są poprawie połączone (no niestety takie...
Viayner już streścił kwestię zasilania. Potrzebujesz stabilizowany zasilacz 12V/10A. Może być to zasilacz od radia CB, bo taki jest bardzo dobrze filtrowany. Zasilacze 12V/10A to obecnie zasilacze impulsowe. Nie potrzebujesz 10A jeśli nie będziesz głośno odtwarzał muzyki. Możesz też użyć baterię akumulatorów 12V jako zasilacz buforowy, żeby sobie głośniej...
Ja zastosowałbym zasilacz buforowy z dobrym zabezpieczeniem przepięciowym (może być dobrej klasy listwa zasilająca oczywiście z bolcem uziemiającym który nie jest dla ozdoby tylko faktycznie łączy się z uziemieniem tak jak obudowa i elektronika zasilacza) .Co do akumulatorów to wiadomo że możesz zastosować o większej pojemności oczywiście w granicach...
Czy tak podłączony APS przekaże częśc mocy po magistrali ekspanderów do centrali? Nie no co ty. Jak ty sobie to wyobrażasz? Nie wolno łączyć plusa zasilań ze sobą. Jedynie ich masy należy połączyć. A zasilanie należy tak zbilansować, by nie przekroczyć ich mocy.
Ok już wszystko jasne :) Dziękuje za pomoc temat można uznać za zakończony i problem rozwiązany :) Zakupiłem : http://www.ted.net.pl/zasilanie/zasilacz... Doczytałem w instrukcji jak to się wszystko łączy :D Wielkie dzięki jeszcze raz
Na bateriach układ nie popracuje długo, kilka godzin, bo zawory pobierają sporo prądu 0,4A. Najlepszym rozwiązaniem i bezpiecznym jest zasilacz 12V= z transformatorem 230/12V ewentualnie mały akumulatorek do pracy buforowej. Nie wiem ile tych zaworów chcesz załączyć jednocześnie, dla 4-ch wystarczy trafo 20W, 4-ry diody 50V/2A i kondensator 4700uF,...
Zasilaczy, jak również ogniw baterii, akumulatorów, transformatorów nie należy łączyć bezpośrednio równolegle, ponieważ nigdy fizycznie nie mają one identycznych napięć. W związku z tym popłyną prądy pomiędzy ogniwami, a w przypadku zasilaczy i transformatorów nigdy nie będą one symetrycznie obciążone. Czy w takim razie gdybym użył do zasilania czujek...
Kiedyś spotkałem się z podobnym problemem i najlepsze rozwiązanie to zastosowanie dwóch zasilaczy MW z serii SP. W tym przypadku kupujemy dwa zasilacze SP-75-48 i łączymy szeregowo. Potencjometrami ustalamy napięcie dla każdego po 48,3V dla pracy buforowej i odpowiednio więcej dla trybu cyklicznego. W tym przypadku maksymalny prąd ładowania to teoretycznie...
np. w 128WRL taki manewr jest mocno ryzykowny i wszyscy doradzają zewnętrzny zasilacz. Nie jest ryzykowne, Ci "wszyscy" jak by mieli pojęcie o czym mówią to doradzili by zrobienie bilansu prądowego i albo mieścimy się w wydajności zasilacza/wyjść centrali i zasilamy z centrali albo się nie mieścimy i zakładamy zasilacz buforowy. Ogólnie INT-TSI jest...
Co prawda to prawda. Ale tu nie startują wszystkie silniki jednocześnie. Oddzielnie szczotki, oddzielnie pompa ssąca, oddzielnie napędy jezdne. Oczywiście, że jest możliwość zastosowania odpowiedniego zasilacza, ale nie będzie on ani mały, ani lekki, ani tym bardziej tani. Powinno to pracować w trybie buforowym, czyli zasilacz połączony równolegle z...
Czy znak napięcia na bramce jest prawidłowy? Bo przy prawidłowym na tranzystorze (między drenem, a źródłem) przy 5A powinno być najwyżej 0.04V, jest kilkanaście razy więcej. :arrow: Zbigniew 400 - masz na myśli #8: Jeżeli zasilacz sieciowy daje napięcie 14.2 V to można łączyć równolegle z akumulatorem ? 14.2 V to trochę za dużo - do pracy buforowej...
Ten 8 trochę odstaje ale... Jak chcesz je spiąć wszystkie razem i ładować to równolegle - wtedy od razu ładujesz wszystkie. Zacznij od akumulatora o najwyższym napięciu. Tylko przy podłączaniu przed podpięciem kolejnego akumulatora dołącz go na chwilę (1-2 minuty) do pozostałych przez żarówkę 12V 25-55W w celu wyrównania napięć lub podładuj podłączany...
Jestem elektronikiem hobbystą i raczkującym programistą. W moim mieszkaniu własnościowym w bloku w trakcie remontu wykonałem instalację elektryczną w nietypowy sposób; -wszystkie gniazdka 230V mają swój kabelek aż do tablicy; -wszystkie wyłączniki mają swój kabelek aż do tablicy; -wszystkie lampy mają swój kabelek aż do tablicy. Tablica jest częścią...
Znalazłem to co potrzebuję. APS Eneria Falowniki BFI - są na 110VDC, 1kVA. (at)jack63 chyba nie masz do czynienia z energetyka. Każda stacja elektroenergetyczna jaką do tej pory spotkałem ma zasilanie gwarantowane (zasilacz buforowy + baterie ) do zasilania w razie awarii: liczników energii elektrycznej w polach, sterowników polowych, zabezpieczeń....
Witam Wszystkich Jestem w trakcie podłączania zasilacza buforowego impulsowego pulsar PSB-351225 wraz z akumulatorem 12 V 7Ah i z niego chcę zasilić moduł powiadomień ELMES GSM2 i mam następujące wątpliwości: 1. W instrukcji montażu napisane jest żeby urządzenie umieścić w metalowej szafie a planuję je wraz z akumulatorem umieścić w obudowie ze sztucznego...
Nie łączyłbym tego odwrotnie. To że masz zaciski a nie wtyczkę do gniazdka sugeruje że łączyć powinien to wykwalifikowany elektryk a dla niego opis jest jednoznaczny : L- faza N-przewód zerowy Vadj-próg przełanczania zasilania z sieciowego na bateryjne Com i V+ -odbiornik NC- styk sygnalizacji stanu pracy(na 90%)
Witam. Mam pewien dylemat dotyczący zasilania modułów GPRS firmy Satel. Otóż w opisie modułów GPRS - T1 i T2 (nie wiem jak z pozostałymi) jest zapisane: - Maksymalny pobór prądu 180 mA - Wymagana minimalna wydajność prądowa zasilacza 2 A Proszę o wyjaśnienie tego zapisu. Nie wiem czy można podłączać taki moduł bezpośrednio pod zasilanie z centrali czy...
Łączysz centralę z modułem jedynie z zaciskami COM,DATA,CLK.Zasilacz wpinasz do modułu normalnie pod COM i +12V.Zasilacz musi!!! mieć swój transformator jak napisał kolega powyżej.
Co do pierwszego to tak można . Tylko masy centrali i zasilacza połącz . W jakim celu łączymy masy? W drugim przypadku porostu urządzenia przepnij na dodatkowy zasilacz . Wyjście wyłącz ale musisz rezystor zamontować . Właśnie tak chyba zrobię, myślałem, tylko, że Integra ma opcję wyłączenia wyjścia typu "Zasilanie" w przypadku wykrycia braku 230V...
Istniało coś podobnego o nazwie Szerszeń dla zainteresowanych mogę podesłać prospekt. Wracając do omawianego tematu w 2004 r firma CDJ oferowała omawiany system na Securexie Opis tego systemu: CENTRALA ASPS jest nowatorskim rozwiązaniem w sektorze sygnalizacji włamania i napadu. Została opracowana po gruntownej analizie rynkowej potrzeb klientów, jednoznacznie...
Najprostsze i jednocześnie prawidłowe rozwiązanie to dokupienie APS-412 wraz z jeszcze jednym akumulatorem i podłączenie go do jednego z ekspanderów. Moduł INT-GSM da zapasowe łącze do internetu zasilane z akumulatora. Zamiast tego można kupić UPS pod ruter, urządzenia LAN i komputer. Dodano po 58 W mojej prywatnej instalacji router, switch, rejestrator...
Witam, jestem nowy na forum chodź korzystałem z niego wiele razy ;) Jako, że męczy mnie podobny temat, chciałbym się zapytać czy łącząc wszystkie te elementy(których linki znajdują się poniżej) uzyskam lampę przenośną, która: - będzie starczała na co najmniej 2h bez zasilania sieciowego, - będzie ładowana także w trakcie świecenia, - jej koszt będzie...
System analogowy na skrętce z transformatorami. Czyli wątpliwe by chodziło o petlę mas - problem jest raczej z wewnętrznym zasilaczem rejestratora który "sieje" na linię zasilania i to sianie przenosi się na wejście albo przez same kamery albo przez sprężenie miedzy liniami zasilania kamer a skrętkami transmitującymi video. Czy można tak to podłączyć?...
Nie polecam montowania dwóch i więcej zasialczy w jakim kolwiek sprzęcie, chyba że to jest specjalna konstrukcja przeznaczona do pracy buforowej. Problem w tym, że w każdym z zasilaczów jest układ regulacji i obydwa zasialcze nigdy nie będą pracować z takimi samymi parametrami - w tym wypadku jeden będzie zwalczał drugi. Można by było przez diody prądzik...
Witam Jest sieć OSK (Osiedlowa Sieć Komputerowa) składająca się ze switchy połączonych w klatkach bloków jeden do drugiego i tak dalej do następnych bloków. Obecnie switche zasilane są z pionu administracyjnego własnymi zasilaczami. W momencie kiedy z różnych przyczyn nie ma zasilania na którymś po drodze switchu, cały fragment sieci nie działa. Aby...
Eeee..., te 0,5A to w instrukcji ładowania JAKIEGO akumulatora? 2 akumulatory 12V/34Ah łączone szeregowo mają 24V i nadal 34Ah. Akumulatorów nie łączy się równolegle dla zwiększenia pojemności - zamiast tego stosuje się po prostu akumulatory większe. Twój prostownik buforowy o wydajności 5A ma wystarczający zapas dla ładowania nie tylko akumulatorów...
https://obrazki.elektroda.pl/2252946700_... Akumulator kwasowo-ołowiowy, samochodowy lub inny z elektrolitem ciekłym ew. wykonany jako VRLA AGM/GEL wymaga odpowiedniej ładowarki. Automatyka ładowania ogranicza prąd ładowania, oraz maksymalne napięcie jakie może pojawić się na zaciskach akumulatora. W procesie ładowania możemy uwzględniać...
Pomierzyłem łącząc czarny przewód szeregowo z żarówką i kolejno kolorami. Na uzwojeniu wtórnym miałem następujące wyniki - brązowy 5,6 V żarówka nie świeci - żółty 5,2 V żarówka nie świeci - różowy 6 V żarówka leciutko świeci - czerwony 6,2 V żarówka leciutko świeci. w sumie transformator zdiagnozowany. Tylko teraz mam pytanie czy mogę włączyć wszystkie...
Ja bym zrobił tak: 1. dwie żyły na zasilanie manipulatora 2. dwie żyły na zasilanie czujek 3. w.w. zasilanie przez dodatkowe bezpieczniki niewielkiej wartości, bądź jeśli są wolne w CA wyjścia, to zasilić z nich 4. dwie żyły na CLK i DAT. O czym należy pamiętać? Że CLK i DAT to komunikacja szeregowa asynchroniczna i należy łączyć kablem prostym, nie...
Dziękuję wszystkim za szybkie odpowiedzi. Zapoznałem się z urządzeniami i widzę jeden problem ponieważ system ma łączyć ze sobą 4 obiekty w jedną całość czyli centrala stoi w jednym miejscu i pokazuje stany przekaźnikow z trzech innych budynków i w razie zmiany wyzwala jakiś alarm dźwiękowy czyli powinno mieć na stronie taką opcję lub wyjście alarmowe...
W przypadku 5 szt. baterii RAM przełączanie i ładowanie można zrobić bardzo prosto na dwóch diodach i rezystorze. Jedną diodę np. 1N4001 włączasz w szereg zasilaczem 9V. Obniży ona napięcie do około 8.4V Drugą np. SS14 łączysz równolegle z rezystorem i całość podłączasz szeregowo do baterii. Gdy zaniknie napięcie 9V to prąd z baterii będzie płynął do...
Właśnie próbujemy pokazać autorowi jakie problemy może ze sobą nieść łączność bezprzewodowa, a kolega poleca dość archaiczną i prostą micrę :) Jedna z ofert zawiera moduł ACX-210. Nie rozumiem jego zastosowania. Czy to jest może element do połączenia z czujką Gazex DK-24.A? Najprościej. Do niego łączy się urządzenia przewodowe, a on sam łączy się z...
Versa 15, podwieszona w garażu do domu idzie zakopany kabel. W domu, manipulator, INT-E + zasilacz buforowy. Od pewnego czasu przychodzą takie nietypowe komunikaty o końcu naruszenia czujki, o początku naruszenia nie ma śladu, w dodatku system w tym czasie nie czuwa, więc nie powinien rejestrować naruszeń. Komunikaty dotyczą czujek z wejść INT-E. Dajcie...
Witam, -odradzam równoległe łączenie diod na stronie wtórnej (potrzebne byłyby rezystory szeregowo łączone z diodami, SR540 przy tych założeniach min. 15 szt x 2), przy 50 A wyjściowych prąd szczytowy wyniesie ok. 100 A, więc MBR3045 może być za mała, -nie radzę stosować pojedynczego kondensatora na wyjściu tylko baterię mniejszych równolegle (impedancja!!!)...
Chciałbym dodać do Integry64 moduł powiadomień ropam mgsm 4.0+. Nie jestem jednak pewien jak rozsądnie rozwiązać kwestię zasilania (biorę pod uwage dwa warianty): I. Niezależne zasilanie centrali i modułu mgsm (z dwóch różnych trafo) + przekaźniki do odseparowania łączonych wejść/wyjść centrali i modułu - wszystko w jednej obudowie, czyli: Integra64...
https://obrazki.elektroda.pl/9730836800_... Walka o utrzymanie niskiej ceny produktu wymusza kompromisy, które mogą skracać czas bezawaryjnego działania. Czy stosujecie rozwiązania wydłużające bezawaryjne działanie urządzeń elektronicznych? Urządzenia pracujące na stand-by Dla urządzeń bez mechanicznego wyłącznika zasilania, który...
"Producenci" to po prostu naklejacze naklejek na chińskich noname Oni sami nie wiedzą co sprzedają a kleją takie żeby lepiej schodziły. Gdy chcemy ładować akumulator pierwszą rzeczą jest ustalenie chemii i łączenia ogniw. Co prawda w przypadku żelowych już nikt nie pamięta że składa się on z cel i traktuje się go jako całość, ale baterie litowe zrewolucjonizowały...
prawdopodobie padla dioda blokujaca na centrali CA10 jesli jest na gwarancji oddaj do serwisu z opisem, jesli nie mozna probowac samemu naprawic zasilacze mozna laczyc rownolegle, jednak nalezalo by stworzyc cos wrodzaju zasilacza buforowego a ten co jest oryginalnie nie uzywac lu to wlasnie jego w taki sposob przerobic.
Mam centralkę SATEL CA4V1 jakieś 15 lat i wraz z nią jest akumulator od nowości. Dzisiaj manipulator poinformował mnie o awarii, sprawdziłem czego dotyczy i okazało się ze baterii - czyli akumulatora. Akumulator chyba do wymiany ale jeszcze zapytam tutaj , ponieważ w centralce można ustawić napięcie ładowania akumulatora. w instrukcji centralki jest...
Jestem elektronikiem hobbystą i raczkującym programistą. W moim mieszkaniu własnościowym w bloku w trakcie remontu wykonałem instalację elektryczną w nietypowy sposób; -wszystkie gniazdka 230V mają swój kabelek aż do tablicy; -wszystkie wyłączniki mają swój kabelek aż do tablicy; -wszystkie lampy mają swój kabelek aż do tablicy. -inwerter firmy VOLT...
Witam, Postanowiłem odświeżyć trochę temat, ponieważ mam kłopot z transmisją z zasilaczem buforowym. Zasilacz posiada interfejs RS232 TTL 5V i chciałbym połączyć kilka takich zasilaczy na linii RS485. Urządzenia są adresowane, więc teoretycznie jest to do zrealizowania. Problem jest jedynie z konwersją sygnału. Nie ma możliwości, żeby urządzenie sterowało...
Witam, potrzebuję złożyć sobie zasilacz z którego wydoję napięcia 12 i 18 V... W związku z tym że musze mieć podtrzymanie także po zaniku pradu w gniazdku :) użyłem do tego 2 aku 9Ah łącząc je w jedno ogniwo... i wszystko fajnie... skleciłem stabilizatory napięcia z LM 2576, tylko mam problem z ładowaniem... Chodzi mi mianowicie o to czy jest sens i...
ToM nie zgodził bym się, ale musiał bym widzieć ten zasilacz na oczy. Jednak to bezpieczny sposób na podłączenie ich razem równolegle. Co innego szeregowo bo tu prądy i napięcia się wyrównują w obu są takie same. Wierz mi że w równoległym połączeniu niewielka odchyłka i w drugim układ będzie świrował. Co innego gdyby oba zasilacze miały idealnie te...
Kiedyś do pracy buforowej stosowano napięcie akumulatora 2.15-2.18V; praca buforowa to taka, że akumulator jest cały czas połączony równolegle do odbiornika prądu, i całość jest zasilana napięciem stabilizowanym. Stwierdzono jednak, że czas powrotu akumulatora do pełnego naładowania jest zbyt długi, że często zdarza się zasiarczanie akumulatorów pracujących...
Średni mnie interesuje. Jesli średnio jest poniżej 0.7A, to spokojnie starym, wielokrotnie sprawdzonym sposobem instalatorów alarmów: trafo TS15/29 + mostek Greatza. To podłączasz do akumulatora a z akumulatora już masz zasilanie do urządzenia. Bez zbędnej elektroniki, klapiących przekaźników, diod i skomplikowanych układów buforowania. Zalety: - totalna...
Witam serdecznie, Zamierzam podjąć się montażu 5 kontrolowanych przejść. Kontrola ma się odbywać na bazie autonomicznego modułu kontroli przejścia [url=http://www.satel.pl/pl/product/543/... PK-01 Założenia jakie przyjęliśmy to (być może niepoprawne - proszę o poprawę): 1. Zastosujemy elektrozaczep rewersyjny,...
Oto tekst z działu "Nieco Teorii" z katalogu znanej szwedzkiej firmy ELFA: " Ładowanie: Akumulator ołowiowy ładuje się stałym napięciem, czyli ze zmieniającą się wartością prądu. Elektrody ołowiowe i elektrolit, składający sią z roztworu kwasu siarkowego dają napięcie ogniwa 2 V. Ogniwa te łączy się najczęściej w baterie, składjące się z 3 lub 6 ogniw....
Witam Jestem samolubem:P nie no żartuje sieć jest bardzo mała 3 kompy po wifi łącze Netia 2 MB potrzebuje zasilić w ten sposób 4 urządzenia z czego 2 są osobno a drugie dwa razem czyli 3 aku potrzebuje sadzę ze aku 4 ah wystarczą musi być to najtańsze wiec żadne zasilacze buforowe nie wchodzą w grę ale dzięki za podpowiedź. Cała sieć jest zasilana na...
Witam Założenia. Łącze 15/6 mb/s nie mylić z MB/s Most -Most odległość 1 km AP – domek letniskowy 300 metrów. Chcę pociągnąć Internet do swojego domku letniskowego. Mam do wyboru dwie opcje. AP i most na MT RB 433 + dwie karty Sparklan WMIA-123AG Atheros 5213 ( trochę na wyrost) a w domku letniskowym koniecznie musi być coś z Ubiquiti . Myślałem...
Co jakiś czas wracają pytania o samodzielną budowę samochodowego zasilacza ATX. Przyjrzałem się dostępnym rozwiązaniom i nie zachwyciły mnie one. Najpopularniejsze opierają się na dość zaskakujących założeniach: - brak stabilizacji 12V - brak izolacji galwanicznej między wejściem a wyjściem - proste przetwornice step-down 5V i 3.3V - brak rozwiązań...
Witam! Doradźcie coś proszę bo już zgłupiałem... Potrzebuję agregatu głównie do sytuacji awaryjnych - brak prądu na stacjach bazowych (Internet). Mam dylemat pomiędzy Kiporem IG2600 a Hondą EU20i. Szczerze agregatu używamy rzadko - raz na miesiąc, raz na 2-3 miesiące. Wymagania: 1. Awarie zasilania na wsiach potrafią potrwać nawet 8h więc pasuje żeby...
Drogi kolego Treboszu, jako że nie lubię się rozwodzić wg mnie nad mało istotnymi tematami: Moja odpowiedź powstanie jako połączenie pytania zadanego przez założyciela tego tematu i Twojej odpowiedzi. Pytający:"Czy zasilacz buforowy z napięciem nominalny 13,8V może zasilić bezpośrednio kamery i rejestrator czy musi być przy każdej kamerze stabilizatorek...
http://obrazki.elektroda.pl/6180789200_1... Akumulatory kwasowo-ołowiowe są nadal obecne w wielu urządzeniach, mimo dostępności nowoczesnych akumulatorów litowo-polimerowych, litowo-jonowych lub superkondensatorów. Przystępna cena akumulatorów kwasowo-ołowiowych i prosta konstrukcja ładowarki powoduje, że są popularnym źródłem energii...
Zapomnijmy zatem o chmurze, I słusznie. Jakby ktoś miał jakieś wątpliwości może np zajrzeć do tego tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto... oraz ustalić ile klatek na sekundę chcemy zapisywać, sprawdzić jaki strumień generuje jedna kamera przy tej ilości klatek, pomnożyć to przez ilość kamer a na koniec...
Sprawa z PowerChute nie mogę ustawić daty wymiany baterii - albo jest 1.1.2013 albo 2048 rok - dziwna rzecz, czy ktoś się spotkał z takim zjawiskiem? Czy jest możliwość ustawienia tej daty przez terminal, jak tak to jak? Elektronice na płycie i elementom jeszcze się nie przyglądałem.
http://obrazki.elektroda.pl/4406420500_1... W artykule znajdziesz informacje o zasilaczach UPS, które możesz zastosować w domu lub firmie zarówno jako lokalne podtrzymanie pojedynczego urządzenia, jak i zapewnienie bezprzerwowego zasilania w całym budynku. Rynek UPS ciągle się zmienia, nie tylko pod względem nowych producentów, ale...
https://obrazki.elektroda.pl/1796126400_... Podczas uruchomienia nowej lokalizacji firmy natrafiłem na router Mikrotik serii hEX https://obrazki.elektroda.pl/2077602400_... Złącze USB możemy wykorzystać do podłączenia pendrive (do zapisu logów lub udostępnienia po SMB), lub do bardziej praktycznych zastosowań jak...
ja sobie wyobrażam sieć w następujący sposób Magistrala, która przechodzi przez każde pomieszczenie (jeżeli potrzeba to okrąża go poczym kieruje się do następnego). Liczba kontrolerów dowolna w każdym pomieszczniu podłączona do danej magistrali(może być 1 lub więcej mikrokontrolerów sterujących wszystkimi czujnikami). Zasilanie z osobnej linii najlepiej...
Witam, nie miałem do czynienia jeszcze z alarmami, a planuję w przeciągu miesiąca - dwóch zainstalować swój pierwszy do zabezpieczenia mieszkania. Ze względu na małe potrzeby myślałem o wspomnianym CA-5. Planuję zamknąć go w obudowie Pulsar AWO-000 wraz z akumulatorem żelowym (12V 7Ah albo 12V 12Ah - podobne wymiary), transformatorem TRP AC/AC 230V...
Wracając do początku tematu pomysł bardzo fajny i sam robię coś takiego w domu. Czytając tylko wasze posty nie zauważyłem by ktoś martwił się o zasilanie takie urządzenia jak włącznik bezprzewodowy. W starym budownictwie jest to problem bo w samej puszcze włącznika nie ma fazy i zera tylko obwód fazowy lub zerowy. wiec po jego załączeniu nie będzie...
szefo2208 napisał: Odśnieżanie to obowiązek. Panel przykryty śniegiem nie produkuje energii. Większej bzdury nie czytałem! Czy Ty wiesz w ogóle jak działa ogniwo fotowoltaiczne? Czy uważasz, że zawsze musi być słońce, aby zadziałało? Masz jakikolwiek dowód na to, że ogniwo przykryte śniegiem nie działa. Zawsze działa kiedy jest widno, a śnieg mu w...
Podoba mi się ta ostra dyskusja ale jakoś nikt nie zapytał jak te pompy są podłączone, mechanicznie jak i elektrycznie, nie wiem czy zwykłą wtyczką czy poprzez prosty układ sterowania. Podajecie gotowe rozwiązania które i tak nie rozwiązują banalnie prostego tematu a są bardzo drogie. Chodzi tu głównie oto żeby pompy pracowały naprzemiennie, żeby się...
Witam ponownie i dziękuję za bdb. odpowiedź i umieszczam następny schemat wzięty z zasilacza kitu AVT2462 i jest już podobny temat ale nie co do regulacji napięcia od praktycznie ,,0" może jakiś dobry pomysł by zrobić regulację napięcia od np. 2.5V - 32V pozostawiając obciążenie 10A i wyżej oraz zabezpieczenie zwarciowe bez zmian. Choć autor projektu...
Witam Podłączenie zasilania kamer http://obrazki.elektroda.pl/5177351000_1... Ja jednak pozwolę sobie na obronę takiego rozwiązania. Skąd ludzie takie pomysły biorą? Ano stąd, że czasami nie ma innego logicznego wyjścia. Szczególnie jak zasilacz wtyczkowy ma nietypowe napięcie / nie można go zastąpić rozwiązaniem do zabudowy/ a wszytko...
Energizery ostatnio straciły na jakości (podobnie Sanyo) .Przykładowo używam już 4-lata Energizerów 1700mAh a ostatnio padły mi dwa komplety Energizer 2500 mAh po ok roku. Akumulatory tracą swoją pojemność ale to nie problem bo zwyczajowo tracą 30-50% co i tak powinno dać możliwość wykonania polowy zdjęć. Niestety akumulatorki nie wytrzymują nawet 100...
http://obrazki.elektroda.pl/5542038400_1... Pulsar wprowadził do swojej oferty przełączniki PoE serii RSUPS wyposażone w akumulatorowe podtrzymanie zasilania. Porty PoE zasilające podłączone urządzenia (np. kamery IP), pozwalają na ciągłe dostarczanie energii podczas zaników zasilania sieciowego. Wersja RSUPS R posiadają dodatkowe wyjście...
https://obrazki.elektroda.pl/1295799400_... Na starcie chciałbym podziękować wszystkim, którzy we mnie nie wierzyli - w was moja siła! :D Spis treści: 1. Wstęp 2. Założenia 3. Mechanika ruchu 4. Dlaczego nie CoreXY? 5. Ostateczny kształt "krzyża" 6. Toolchange - system zmiennych narzędzi 7. Parking głowic 8. Oś Z 9. Stół 10. System...
Na koreańskim lotnisku Inchon pod Seulem też są automaty telefoniczne, aczkolwiek trzeba je dobrze poszukać... Tez w firmie miałem kilka TN1+1. Z centralami w pełni analogowymi działały dość dobrze o ile linia nie była zbyt długa. Natomiast z centralami cyfrowymi było gorzej z uwagi na składowe próbkowania 8 kHz jaki czasami przełaziło na łącze abonenckie,...
PRiMA64 – wszechstronna centrala o dużych możliwościach Centrala alarmowa PRiMA64 to najbardziej zaawansowane urządzenie z rodziny central PRiMA, produkowanych przez gdańską firmę GENEVO. Umożliwia ona realizację hybrydowych systemów alarmowych, łącząc w ramach jednej instalacji niezawodność połączeń przewodowych i wygodę charakterystyczną jedynie...
Aby nieco przybliżyć temat, chciałbym na wstępie opisać "logikę" odczytywania płyt przez napęd z laserem. W znamienitej większości przypadków wygląda to następująco: Po załadowaniu na tackę (zamknięciu klapki czy wsunięcie w szczelinę "zasysarki") płyta jest układana na talerzyku napędu płyty, głowica laserowa dojeżdża do środka płyty, a soczewka próbuje...
Patrząc "dualnie" tj logika / elektronika na projekt uP każdy z nas kiedyś staje przed tymi samymi problemami: a) ilość nóżek do sterowania LED / innych staje się deficytowa b) o ile większość uP na jednej nodze daje prąd adekwatny do sterowania LED, to po rozbudowie dochodzimy do granicznego prądu sumarycznego. Czasem temat prądu nie łączy się z problemem...
Bo nie miałes zasilcza 5V czy ten komputer do czegoś służy w twoim rozwiązaniu? Będzie zasilacz osobny, po prostu teraz jest to podłączone do komputera, bo jeszcze piszę program i ciągle coś zmieniam. A jak to połączenie zrobisz to problem się nie rozwiązuje? Masy można połączyć przez opornik, kilkanaście omów, i lepiej, żeby takie połączenie było....
http://obrazki.elektroda.pl/7258579400_1... Witam. Chciałem dzisiaj przedstawić kolejny projekt z cyklu "inni mają - mam i ja" ;) Tym razem jest to miniaturowy sterownik ethernetowy - " uWebServer ". Układ zbudowany został w oparciu o mikrokontroler Cortex-M3 - STM32F103C8T6, do tego kontroler ethernetu "znany i lubiany" - ENC28J60. Całość...
http://obrazki.elektroda.pl/4396219800_1... Nauka podstaw elektroniki cyfrowej i analogowej składa się z części ściśle teoretycznej oraz z eksperymentów prowadzonych w laboratorium wyposażonym w oscyloskopy, generatory funkcyjne czy zasilacze laboratoryjne – przy ich pomocy można badać charakterystyki podstawowych elementów elektronicznych:...
<...> Natomiast wracając na ziemię, podam prosty przykład pochodzący z użytkowania dość typowego współczesnego komputera (1GB RAM, 1,8Ghz, Linux Lynx, download 1,5Mb/s, upload 256kb/s). Otóż niedalej niż wczoraj musiałem zadzwonić ze Skype i miałem włączone Chromium (linuksowa wersja Google Chrome) z kilkunastoma stronami włączonymi, poza tym...
(...) ało bez zarzutu i w dodatku super szybko. Niestety po kilku godzinach resety znów powróciły. Obecnie modem się nie resetuje, ale nie da się skorzystać z Netflix, jak również z YouTube - komunikat błąd sieci i strony lub aplikacje się nie ładują. Dziś ponownie KPN ma przysłać montera, aby zbadać sprawę Wstępna ocena dostępnych informacji Użytkownik...
Sprzedam archiwalne kity AVT - wersja A (PCB wraz z dokumentacją). Przy większych ilościach możliwość negocjacji. Kontakt poprzez PW/ email. 2 PLN za sztukę: 2 x AVT727 Uniwersalny moduł zasilający (https://serwis.avt.pl/manuals/AVT727.pd... AVT747 Stroboskop dyskotekowy (https://serwis.avt.pl/manuals/AVT747.pd... AVT1066 Miniaturowy zasilacz uniwersalny...
https://obrazki.elektroda.pl/7049853100_... Czy byliście na Automaticonie 2019, napiszcie co Wam się podobało. Odwiedziłem tegoroczny Automaticon i zauważyłem tam kilka firm z ubiegłorocznego roboty współpracujące : https://obrazki.elektroda.pl/2660538700_... https://obrazki.elektroda.pl/1199531500_...
https://obrazki.elektroda.pl/6656075500_... Podwójny wzmacniacz operacyjny z zasilaniem 5 V - TSV792 firmy STMicroelectronics - łączy w sobie dużą szerokość pasma wzmocnienia - 50 MHz z cechami typowymi dla układów wysokiej precyzji, w tym niskim napięciem wejściowym offsetu i wyjątkowo niskim szumem napięciowym dla wejściowa, wynoszącym...
buforowy zasilacz zasilacz buforowy zasilacz buforowy sinus
kabel ethernet przerywa wodomierz magnes prądnica pierścieniowa
początkujący elektronicy faac740 fotokomórki
Jak znaleźć IP drugiego routera podłączonego przez Wi-Fi? Głośne huczenie na luzie na nierównej drodze - przyczyny i diagnostyka