Niestety nie ma prostej odpowiedzi na to zagadnienie. Większy zbiornik hydroforowy, to dłuższy czas pracy pompy i trochę więcej wody do pobrania, w jednym cyklu pracy pompy. Mniejszy -to krótszy czas pracy pompy, ale i mniej wody do pobrania. Zbiornik hydroforowy tradycyjny, czy z przeponą ? I tu są zalety i wady. Najogólniej -tradycyjny hydrofor trzeba...
Jeśli sterujesz pompą włącz/wyłącz a nie przez zakręcanie kranu to zbiornik jest zupełnie zbędny.
Uszczelnienie dławicy blokuje przedostanie się wody do silnika. Starty wirnik lub obudowa najczęściej jest powodem problemu z osiąganiem ciśnienia (za duży luz miedzy wirnikiem a obudową lub nawet zerwane wirniki ).
najprawdopodniej nie zalałem i nie odpowietrzyłem układu,a rura ssaca jest zanurzona 4m w studni a cała długosc instalacji 5m,jutro zrobie to jak nalezy i odpisze
Oj to zabrzmiało ciekawie. Hydrofor, czyli zestaw hydroforowy czy też oddzielna pompa i oddzielny zbiornik? Gdzie zamontowany zawór zwrotny? Czysto teoretycznie wskazania na niesprawną pompę ale to należałoby potwierdzić. Teraz sprawdzałbym, czy pompa dostarcza wodę w układzie bezciśnieniowym a więc poza zbiornikiem (przed zbiornikiem). Przy braku informacji...
https://obrazki.elektroda.pl/7198935600_... mój zespół hydroforowy podczas zimy rozmyślił się od podlewania trawnika. Po uruchomieniu po zimie pompa podniesie ciśnienie do 4 bar i więcej ani rusz , po otwarciu kranu i upuszczeniu ciśnienia pompa więcej się nie podniesie tj.nie wzrasta ciśnienie w instalacji, mimo że ciągle pracuje....
Wymienić zawór jednokierunkowy przed pompą i zamontować w kierunku strzałką do pompy . Myślę ze jakakolwiek ingerencja w stary zawór zwrotny nie ma sensu . Zadbać o szczelność całego układu ssącego . Czy w układzie ssącym nie pojawia się piasek? Filtr piaskowy wstępny przed zaworem jednokierunkowym?
Widzisz aby prysznic zadziałał musisz mieć jakieś minimalne ciśnienie jak nie z pompy to przynajmniej słupa wody (zbiornik na dachu?) Te bojlery muszą pracować też pod ciśnieniem aby uzupełnić ilość wody w momencie użycia - grzałka nie może pracować na sucho, dwa nie da rady nagrzać wody jeśli będzie przez niego przepływać, musi się napełnić i trzeba...
Z opisu wynika, że prawdopodobnie masz studnię kopaną (i to niezbyt głęboką), a nie studnię głębinową. W tym wypadku, do czerpania wody wystarczy prosty gotowy zestaw hydroforowy umieszczony w domu (bo nie ma niebezpieczeństwa zamarzania!). Sprawdzi się nawet pompa ssąca - problemy mogą się pojawić dopiero wtedy, gdy poziom lustra wody znajduje się...
Zestaw hydroforowy składający się z pompy głębinowej i zbiornika ocynkowanego z poduszką powietrzną jest wieczny. U rodziców takie coś żyje od 1968 r. Po drugie, rozpuszczone żelazo z wody będącej w kontakcie z powietrzem wytrąca się, opada na dno oraz osadza na ściankach. Wtedy pobór wody w odpowiednim miejscu (nie z dna) oraz zwykły filtr mechaniczny...
Mam w ogrodzie służący nawadnianiu niewielki zestaw hydroforowy z pompą o mocy około 1500 W i ze zbiorniczkiem hydroforowym 24 litry. Po przerwie zimowej tradycyjnie zalałem rurę ssącą wodą przez korek wlewowy na pompie i uruchomiłem całość. Ponieważ jednak jest zimno i nie używam hydroforu każdego dnia odkręciłem kurek z wodą po dwóch lub trzech dniach...
Miałem taki przypadek że pompa pompowała słabo i właśnie była zapowietrzona. Nie pomagało zalewanie, pomogło kilkukrotne zamknięcie zaworu za pompą i szybkie otwarcie aby były duże skoki ciśnienia. W pewnym momencie pompa wypluła bąbel i pompowała już normalnie.
Witam, Kilka postów jest sensownych, reszta bredzi (przepraszam, ale inaczej o teoretykach wygłaszających rady z kapelusza napisać się nie da). 1. Przy tak małym zbiorniku częstość załączania jest jak najbardziej prawidłowa (choć niewskazana) 2. Wyłącznik ciśnieniowy należy zawsze wyregulować pod swoje potrzeby. Producent nie reguluje go w momencie...
tak, pompa jest zamontowana na zbiorniku 24l i woda leci z kranu przez chwilę i dopiero włącza się pompa, niby działa ale jesli woda leci nieco dłuższy czas to drastycznie spada ciśnienie tzn woda ledwo leci, może wystarczy wyregulować ciśnienie załączania i wyłączania pompy? http://obrazki.elektroda.pl/7983825100_1... Zbiorniczek jest...
Cześć wszystkim! Warunki są takie: stary poniemiecki dom w górach, źródłem wody jest równie wiekowy wodociąg który prowadzi wodę do wsi ze studni/zbiornika/zdrenowanej łąki "gdzieś wyżej w górach". Woda "napędzana" czysto grawitacyjnie, nie ma żadnych pomp, ani niczego. Na całe szczęście przynajmniej same rury X lat temu zostały wymienione na PE. Do...
Woda powinna byc stale pod cisnieniem, inaczej zapowietrzysz podgrzewacz. Nie kazdy ma idealne zabezpieczenie przed suchobiegiem. Najpewniejszy jest zestaw hydroforowy tj pompa, zbiornik i wylacznik cisnieniowy.
Zainstalowałem sobie zestaw hydroforowy w domu - Malec MH 1300 INOX i wszystko działa podnosi elegancko ciśnienie bo wcześniej to na piętrze żadnego nie było. Chodzi o to, że ustawiałem ciśnienie dokręcaniem tych sprężynek: załączanie się pompy jeśli ciśnienie wody zejdzie do 2 barów, a drugą sprężyną wyłączanie gdy dopompuje do 3,6 bara. I tak działało....
Cześć, panowie. Pompa hydroforowa w domu rodziców głośno pracuje przy dodatkowym obciążeniu trzech faz. Pompa ma 4 lata, nowy silnik właśnie zamontowałem i wszystko działa bez zarzutu, póki nie załączy się jednocześnie silnik pompy i przepływowy podgrzewacz wody 18 kW, wówczas zestaw hydroforowy zaczyna pracować głośniej. Termik nie wyłącza, nie ma...
Jesli masz 80litrowy zbiornik to pompa przy podlewaniu bedzie działac Ci jak zwykły zestaw hydroforowy i po kilku podbiciach wyskoczy Ci E08. Spróbuj zrobic by pass na zbiorniku (odciąć zbiornik z instalacji) - pompa z falownikiem nie potrzebuje zbiornika buforowego, a już napewno nie tak dużego.
Witam. Piszę pracę magisterską na temat: "Projekt szafy automatyki sterującej zestawem hydroforowym na potrzeby przedsiębiorstwa wodociągowego". Mam problem ze stworzeniem modelu matematycznego w Simulinku. Muszę stworzyć model zbiornika, z którego woda przepływa grawitacyjnie, a następnie zestaw hydroforowy składający się z 5 pomp podbija ciśnienie...
Witajcie. Na ujęciu wody mamy zamontowany zestaw hydroforowy 4 stopnie z falownikami Delta CP2000 7.5kW. Agregat prądotwórczy diesel 80kW z AVR - nic specjalnego. Jeżeli załączamy agregat prądotwórczy i uruchamiamy zestaw hydroforowy po paru sekundach falownik wchodzi w awarię z błędem przeciążenia. Przy zasilaniu z sieci prąd jest rzędu 14A przy 60Hz...
A mój syn u siebie wkopał na takim samym dystansie rurę fi 32 mm i twierdzi, że to będzie dobrze. Pomimo, że jest tam niskie ciśnienie i będzie montował zestaw hydroforowy do zwiększenia ciśnienia. Także twoje 40 mm według mnie wystarczy.
Jeśli obniżyłeś ciśnienie załączenia pompy to powinieneś również skorygować ciśnienie wstępne w zbiorniku. Ciśnienie powietrza powinno być około 0,3 - 0,5 bar niższe od ciśnienia załączenia pompy.
Masz odpowiedź już na początku - najlepszym rozwiązaniem jest hydrofor, z odpowiednim zbiornikiem. Im większy zbiornik, tym rzadziej będzie się włączać pompa. Żeby uniknąć hałasu, cały zestaw hydroforowy należy zamontować w pomieszczeniu technicznym, stosując elementy izolujące i ewentualne ekrany akustyczne lub obudowę dźwiękochłonną. Tak zainstalowana...
Witam Podłącze się pod ten temat...buduje zestaw hydroforowy i natrafilem na takie wyjście pięciodrożne do podłączenia wyłącznika ciśnieniowego oraz manometru. http://obrazki.elektroda.net/56_12461256... Teraz pytanie jest takie czy takie wyjscie pięciodrożne mogłbym zamontować na wyjściu ze zbiornika a nie przed zbiornikiem. Pozdrawiam
Witam ponownie, Nie tak dawno stary zbiornik hydroforowy został wymieniony na "Zbiornik ocynkowany 150L HYDRO VACUUM (HVP151)" niby inżektor stary jest znów zamontowany. Sterownik: "Zabezpieczenie i sterowanie silników pomp SMART 3 Omnigena" Hydrofor: "Zbiornik ocynkowany 150L HYDRO VACUUM (HVP151)" Pompa: SPO 2-23 1100W 400V Sumoto Rury plastikowe....
Witam, Mam taki problem na budynku (6pięter) , że cały czas spada ciśnienie na zestawie hydroforowym (3 pompy) Hydrofor ma ustawione ciśnienie 4,8bara i nie może dobić do takiego ciśnienia przez jego ciągły spadek (dobija 4,8-5 - po czym spada poniżej i tak w kółko nie wyłączając przy tym pomp. Nie ma również nigdzie wycieku który byśmy zaobserwowali...
Prosty zestaw hydroforowy 20L - miałem z marketu, spokojnie dawał rade przez 5lat zanim doszedłem do głębinówki. Dobrze kupić jakiś średnio markowy lub od razu membrankę do zbiornika na zapas....
- jakiego rodzaju zastosowali softstarty - rezystory, o jakich parametrach? Przecież jest napisane wyżej wszystko - czytać! Nie obraź się batot - zadając rok temu to pytanie w moim pierwszym poście nie znałem odpowiedzi, które pojawiły się później. Odpowiedziałeś też na inne pytania sprzed roku. Dzisiaj to mi lepiej rozjaśnia temat. Dzięki za to. Najlepiej...
A nie prościej kupić jakiś mały zestaw hydroforowy i mieć instalację z normalnym ciśnieniem?
Mamy wiosnę wiec wróciłem do tematu przy okazji prac ogrodowych. Zwróciłem się o poradę do firmy specjalizującej się w nawodnienia ogrodów. Niezbyt mam gdzie ulokować zestaw hydroforowy i ogólnie stwierdzili że w moim przypadku lepszym i tańszym rozwiązaniem będzie pompa zatapialna Omnigena Multi Diver 1000 Evo, podobno uruchamia się po odkręceniu zaworu...
A ja do takich potrzeb mam pompę umieszczoną w studni. Najtańszy zestaw hydroforowy z 20 litrowym zbiornikiem. Całość umieściłem na platformie z prętów zbrojeniowych wbitych między kręgi. Odchodzi kopanie pod rurę. Zawór czerpalny przy studni a reszta wiadomo , wąż ogrodowy.
Witam Zestaw hydroforowy Hydro-Vaccum Grudziadz. Pompa połaczona z silnikiem jednofazowym sprzęgiełkiem. Wyłącznik ciśnieniowy uruchamia pompę przy 2 barach, a wyłacza przy 5. Silnik ma 2 kondensatory,rozruchu i pracy. Gdy pompa nabije 4 bary silnik przerywa, co powoduje wibracje,wszystkie rury wpadaja w rezonans i jest straszny hałas. Czy padł kondensator...
Witam, Zestaw hydroforowy INOX1300 ze zbiornikiem 24L służy mi do zasysania wody ze studni. Po podłączeniu węża 1/2 cala przy podlewaniu pompa co chwila się włącza i wyłącza, aby osiągnąć i trzymać ustawione na przełączniku 2 bary. Zbyt częste włączanie się i wyłączanie pompy nie jest dla niej zdrowe według instrukcji. Czy powinien ustawić wyższe ciśnienie...
Witam. Nowy zestaw hydroforowy z pompą MH1100 (Omnigena) 1,1 kW, Q-100 l/min , zbiornik 100l. Po podłączeniu i zalaniu (zawór zwrotny ok., brak nieszczelności na ssaniu) jest tak słabe ciśnienie na tłoczeniu, że hydrofor nie da rady napompować wody do zbiornika. Sprawdziłem sytuację z pominięciem zbiornika, tak samo słabe ciśnienie tłoczenia. Pompa...
No to popatrz Pan. Czyli ja z sąsiadka mamy duże szczęście. U mnie pompa pracuje już 5 lat ( do podlewania działki) a u sąsiadki dwie pracują cztery lata ( jedna działa na zasilaniu domku poprzez zbiornik druga natomiast bezpośrednio do podlewania). U mnie domek zasila zestaw hydroforowy ( gdyż musieliśmy postawić liczniki wody - do opłat za ścieki)....
zakupiłem taki oto model Hydrofor 24L WZ750 WZ 750 pompa zestaw hydroforowy
Chyba oczekujesz odpowiedzi " Kup chińczyka za 100zł będzie super na długie lata "/ Ja mam "chińczyka" podobnego do tego z podanego linku i jeśli dotrwa to jesienią będzie miała za sobą siedem lat pracy. W tym samym mniej więcej czasie sąsiad użytkuje podobny do mojego zestaw hydroforowy i w tym czasie już jeśli się nie mylę to cztery razy zmieniał...
Nie. Zakupiłem hydrofor (pompę ze zbiornikiem), nic więcej. Czy taki zestaw coś jeszcze potrzebuje??? Gdzie zamontować? Zestaw hydroforowy WZ 750. Zapewniano mnie, że ten zestaw podciągnie wodę na 3-cie piętro. jak na wyjściu ustawione 4 bar, to już sam nie wiem.
Zgadza się, będzie Ameryka, ale tylko do pierwszych mrozów. Bo jak zima nastanie to całą instalację wraz z pompą rozp...oli tak, że w drugim sezonie nadawać się będzie tylko na złom. A jeśli chcesz tę Amerykę przedłużyć, to musisz o nią zadbać już na etapie projektowania całości. Musisz mieć możliwość wydmuchania wody z rurek jesienią i zabierania...
Oj, Panowie jak sąsiadów płci męskiej przywitałam z serdecznym uśmiechem i pozartowaliśmy tak sąsiadki już mi nawet dzień dobry nie mówią. A tak na poważnie jutro zrobię jak mi poradził ToM Dodam jeszcze tylko, bo mam taki sam zestaw hydroforowy jak Twój, że raz w roku jak spuszczam wodę, żeby ten cały syf wylać co się zbiera na dnie, to później do...
Zrobiłem zestaw hydroforowy z połączeniem dwóch zbiorników przełomowych: 25l i 50l. Pompa to wzi250. Ciśnienie maksymalne to 3,3Bara Ciśnienie minimalne to 1,7Bara Od wyłączenia do włączenia pompy mam 21l ze zbiorników wody. 14l z dużego i 7l z małego Czy to jest dobrze uregulowany układ?
Witam Widziałem podobny temat na forum, lecz ten traktuję jako nowy. Po zimie zamontowałem ponownie pompę i zaczęły się problemy z wyłączaniem/załączeniem pompy w trakcie pracy. Z sekundnikiem w ręku zmierzyłem czasy ( wychodzi wył/zał po ~10 sek ). Testowałem to w warunkach na działce przy krótkim i długim wężu ogrodowym. Rozkręciłem połączenia z rurą...
Witam! Mam mały problem, zakupiłem zestaw hydroforowy z ta właśnie pompa i po podłączeniu nie chce mi zassać wody. Lustro wody jest na 6-7 metrach, a odległość do domu to około 12 metrów czy ona nie jest za słaba? Dodaj ze próba z wężem w baniaku przeszła i woda leciała kosz i zawory ok. Czy to wina tej odległości? dodam ze pisze ze max wysokość ssania...
mam hydrofor ze zbiornikiem 300l z pompą sterowaną wył ciśnieniowym, który włącza pompę przy 3,5bara; jak jest mały pobór wody nie włącza się pompa czasem przez pół dnia; wył ciśnieniowy wyłącza na 5,5bara; reduktor ciśnienia ustawiony na 3bary a naczynko przeponowe 10 bar 8l; ten opisany ww zestaw hydroforowy to pożeracz prądu; gdyby założyć mu bufor...
Z tego co się orientuje ta myjka ma funkcję ssącą czyli sama pobiera wodę np. ze stawu, ale studnia ma swoją głębokość i chodzi mi o to żeby pompa włączała sie wtedy gdy np. naciskam lance w myjce. Czy da się coś takiego zrobić jeśli nie podprowadzę wodę z innego źródła. Sam użytkuję kilka lat wokół domu jedną z najtańszych myjek "Karcher". 1/3 ceny...
Witam. Musze wykonać tanie zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem. Ostatnio miałem właśnie taki przypadek pompa (w zestawie hydroforowym) w wyniku pracy na sucho mocno się zagrzała - na szczęście w porę zorientowałem się że coś się dzieję. Zestaw hydroforowy z tych popularnych w cenie ~500 zł. więc zabezpieczenie nie powinno być zbyt wyszukane i najlepiej...
Dobry, Mam falownik LG SV150iG5A-4, zestaw hydroforowy na 3 pompy 2,2kW każda. Skrzynkę z automatyką i modułem PLC IDECa FC4A-C24R2. Problem w tym, że bez rozbioru wody pompa włącza się stycznikiem za często i za dużo podnosi ciśnienie. Wybija 6-barowy zawór bezpieczeństwa i tak w kółko. Chce podłączyć na razie na jedną pompę falownik który będzie sterowany...
Witam. Posiadam zestaw hydroforowy MULTIHWA 3000 ze zbiornikiem 100 litrowym. Nie wiem dokładnie ile powinienem napompować powietrza do przepony przy pustym zbiorniku przed jego napompowaniem wodą. Posiada może ktoś taki zestaw lub podobny i mógłby podzielić się swoją wiedzą? Pozdrawiam
Witam, podłącze się do tematu: mam zestaw hydroforowy Jet 100a + zbiornik przeponowy 24l - póki co udało mi się uzyskać 5,5 litra wody przy ustawieniach: załączenie ok.1,8 bary, wyłączanie ok.3, ciśnienie w zbiorniku 1,6bara (zgodnie z poradą sprzedawcy ciśnienie w zbiorniku powinno być niższe niż ciśnienie załączania). Ciężko jest wyregulować sterownik...
Witam Na wstępie powiem iż pewnie dodałem to w złym temacie więc proszę o przeniesienie do właściwego jeśli da radę. Zastanawiam się co wchodzi w skład zestawu który musi przepompować 4000 litrów wody w dwie godziny. Mowa tutaj o nawadnianiu... 3 linie (o ile się da) po 670 metrów każda... Emiter z kompensacją co 4 metry o wydajności 4l/h czyli 167...
- woda do węża ogrodowego... ale czy budować zestaw hydroforowy ze zbiornikiem 100l czy bez niego? Czytam i czytam i zdania bardzo podzielone. Prośba o pomoc. Musisz jeszcze jeden parametr uwzględnić, a mianowicie temperaturę wody w studni, która jest stosunkowo niska i nie nadaje się do bezpośredniego podlewania. Tak więc hydrofor z zbiornikiem jest...
Byłem przekonany, że temat zamknąłem natychmiast tzn 11 lipca. Zatem nie skorzystałem z tego rozwiązania z powodów, które były przyczyną zapytania. Zastosowaliśmy tradycyjny zestaw hydroforowy. Tutaj też wystąpił problem, ponieważ wyłącznika ciśnieniowego z zestawu nijak nie daje się wyregulować poniżej 1,5 kg/cm kw. I puściły słabe punkty instalacji....
Witam! Mam taki mały problem.Mianowicie, wymieniłem balon w hydroforze ( balon na 18-24l wiec gdzieś takiej pojemności jest zbiornik) i teraz mam taki problem, gdy dopompowałem powietrza do zbiornika i po włączeniu pompy gdy pompa nabiła wodę to przy ~2.8 Bar wskaźnik staje w miejscu lekko drgając a pompa nie wyłącza się. Pompa włącza się od ~1.8 Bar....
pompa jest czysta,ma dopiero2 lata,(poprzednia tej samej firmy miała 25 lat i pompowała tak do 3,5 atm) bez poboru wody nabija minimalnie szybciej.tej klasy pompa powinna bez problemu nabić do 5 atm.zamierzam ją sprzedać i kupić zestaw hydroforowy pompa z hydroforem tylko nie wiem jaka firma jest dobra.Omnigemia odpada bo podobno jak transport przeżyje...
Cześć, składam sobie zestaw hydroforowy i jestem na etapie zmiany silnika. Akurat trafił mi się taki który by idealnie pasował. Tylko nie wiem jak go podłączyć. Jest niby na 220V ale na tabliczce jest gwiazda. Stąd mam wątpliwości i chciałbym zasięgnąć fachowej informacji b y czegoś nie zepsuć. Proszęo pomoc pzdr. Z. W załączeniu zdjęcia. https://obrazki.elektroda.pl/4247691000_...
Witam, chcę wykonać przegląd zestawów hydroforowych Helix V Wilo. Poszukuję wsparcia przy przeglądzie sterowania. Chętnych proszę o kontakt.
Ale niektóre dodatkowo potrafią zabarwić wodę jak po samochodzie z cieknącą miska olejową, nie mówiąc już o zapachu. I to niestety będzie się później jeść. Wiadomo że nie zejdzie się od razu ale po latach noże wyjść coś nieciekawego. Więc może są takie które przynajmniej są szczelne? A jeśli chodzi o głośność, to która cichsza. Taka membranowa która...
Zestaw hydroforowy na działce . Po wymianie silnika z pompą .Po nocnym nie używaniu rano załącza się i nie ma siły napompować wody. Kombinuje z odpowietrzaniem filtra (wylatuje powietrze) , włączam , wyłączam zasilanie, odkręcam krany i udaje się odpalić .Przez dzień pracuje (na początku woda z kranu z powietrzem) popraw. I po nocy znowu problem...Gdzie...
Na początek zrób test pompy z beczką i sprawdź czy zaciągnie wodę i nabije ciśnienie, to wyeliminuje jeden element i będzie wiadomo gdzie dalej szukać. Ja tak testowałem zestaw hydroforowy w warsztacie, wiadro z woda dolewaną na bieżąco, a pompa zasysała wodę i nabijała zbiornik, wyregulowałem tak presostat aby nabijała do 2,5 bara (wcześniej dawała...
Dzień Dobry. Posiadam tani zestaw hydroforowy już 3 lata(dawniejszy służył 9 lat) i nie jestem z niego zadowolony. Ulega częstym awariom, głównie gumowej membrany i zbiornika hydroforowego. Moje pytanie brzmi czy uda się wykorzystać z niego pompę do pompowania konwencjonalnego 100l zbiornika hydroforowego. Mój hydraulik mówi że do takiego zbiornika...
Witam koledzy proszę o pomoc specjalistów.Czy wie ktoś jakie pzrametry ma silnik pomy grudziąz z przed 30 lat .Tyle nawet wiecej miał zestaw hydroforowy który ostatnio wymieniłem.Dokładnie miał 42 lata.Tylko popmy były dwie :-).Otóż ten silnik chciałem dalej wykorzystać tylko niema tabliczki znamionowej ile mógł mieć mocy i obrotów.2. czy orginalny...
[url=http://dostudni.net/sterowniki/11-s... pompy wbrew obiegowym opiniom ma za zadanie ograniczenie załączeń pompy w stosunku do pomp wody wyposażonych w mały [url=http://dostudni.net/8-zbiorniki-hyd... zbiornik hydroforowy sterowanych typowym [url=http://dostudni.net/sterowniki/12-w...
Poczytaj sobie trochę o tym chińczyku [url=http://pompyhydrofory.pl/omnigena-z...
Witam. Mam zainstalowany zestaw hydroforowy Omnigena JET 100A. Moc silnika to 1.1 kW, maksymalny prąd uzwojenia to 2.4 A. Producent zaleca zainstalowanie zabezpieczenia nadprądowego np. M611. Najprościej było by zamontować takie zabezpieczenie na stosowny prąd. Czy jest ono konieczne? Posiadam również stary DDR'owski IR 1W lecz jego zakres to 0,64 -...
Jakie to filtry? Podstawowy zestaw to 3 komory 20u 10u i 5u na końcu. Jeśli są większe problemy można dołożyć dodatkową komorę z 100u. Są jeszcze zestawy przed filtracyjne i po filtracyjne jak np żywice jonowymienne.
Witam serdecznie Mam zestaw hydroforowy MH1300 ze zbiornikiem 50 L. Po podłączeniu i nastawach zał/wył 1,5/3,3 bar, poduszka 1,5 bar, ciśnienie schodzi do zera, a następnie napompuje do 3,3 i wyłącza się. Jeśli ciśnienie nie zejdzie do zera, to pompa pompuje bardzo długo i nie może nabić ciśnienia. Po zamontowaniu wydawało się, że jest ok. Pompa zaciąga...
Witam, Mam na działce garaż. Działka nie ma przyłącza i jeszcze kilka lat nie będzie miała.Chcialbym kupić hydrofor i zasilić to z agregatu. Kiedyś widziałem jak ktoś miał taki hydrofor ,agregat i nieduży baniak. Jak ciśnienie spadało poniżej ustalonego minimum podczas podlewania to agregat się sam załączał po czym jak ciśnienie wzrosło do ustalonego...
Jak się domyślam cały zestaw hydroforowy jest zamontowany w jakimś starszym domku gdzie jest jeszcze instalacja 2 kablowa a nie 3 kablowa (zmienny i uziemienie). Swoją drogą co to za pompa, że potrzebuje silnika 5kW? Przecież najlepsze 3-stopniowe pompy Grudziądza współpracują fabrycznie z silnikami 1,5-2kW. Co do żarówek podejrzewam, że może być bardzo...
Kolego, a co ty masz przeciwko zerowaniu w TN? Zadaj sobie trochę trudu i sprawdź co znaczą poszczególne litery. Oświeć mnie ciemnego co ty masz za wspaniały sposób. Jak nie możesz na forum to pisz na PW. Jak najbardziej możliwe i prawidłowe jest modernizowanie poszczególnych obwodów. Nie trzeba za jednym zamachem wymieniać całej instalacji. Jeżeli...
Elcluwo jest do zbiornikow na wode .. :) A ja mam zestaw hydroforowy który pobiera wode ze studni kopano wierconej :) Studnia jest na 7 m kregami i wiercona na jakies jeszcze 3 m do dolu i wstawiony filtr w obsypce zwirowej.. :) I z tego filtra zasysa mi wode.. :)Tyle ze niewiem czy zrudł ma wystateczna wydajnosc.. :) Normalnie poziom wody stale lustro...
Witam, Mam zamontowaną w domu zestaw hydroforowy pompa Ska 4.02 + zbiornik ocynk 300l. Całość zamontowaną w kotłowni, jednakże nad nią mam kuchnię i za ścianą sypialnię.Hydrofor generuje bardzo duży hałas, pomimo instalacji z plastiku i podłożeniu gumy tłumiącej. Nie ma co ukrywać, pompa z Grudziądza jest bardzo głośna. Szukam jakiegoś zamiennika, pod...
Mędrcy, jest tak: mam ci ja zestaw hydroforowy z pompą Speroni RSM5, w którym właśnie spaliło się uzwojenie. Pompa ma już nieco ponad 3 lata, więc może miało prawo, choć poprzednie uzwojenie spaliło się rok i kilka dni temu - wówczas silnik został wymieniony w ramach gwarancji... W każdym razie - potrzebuję rady, czy mogłem jakoś przyczynić się do powyższej...
[quote="putas"] A w tym samym zbiorniku zmieścisz wiele m³ powietrza. /quote] Możesz podać przykład zbiornika 1m3 i ilość powietrza, cena, którą można będzie w nim zmieścić. Zbiornik hydroforowy 500l (10 bar)- 1600 zł. Zbiornik na powietrze 200l (12 bar) - 1400 zł. Wiertarka pneumatyczna pobiera 440 l/min. A żeby utrzymać ciśnienie wody 5 bar w...
Witam Dziś właśnie rozmontowywałem zestaw hydroforowy na działce przed zimą. Po odłączeniu wszystkich rurek, i swobodnym wyleceniu wody, okazało się że w hydroforze nadal jest pełno wody. Czyli sprężone powietrze jej nie wypchnęło. Zdecydowałem się na odkręcenie płaszcza i wyjęcie przepony. Okazało się że wszystko było w wodzie, żółta zardzewiała......
Witam, mam następujący problem: posiadam studnię głębinową 160m głębokości wraz z pompą służącą do czerpania wody wykorzystywanej w domu przy użyciu hydroforu Wimest 300 litrów oraz do nawadniania ogrodu. Problem w tym, że chcąc nawadniać ogród woda tak jak do celów domowych pochodzi z hydroforu - efekt jest taki, że po 20 sekundach od włączenia którejkolwiek...
Cześć, chciałbym prosić o radę, ponieważ mam mętlik w głowie i nie bardzo wiem, które rozwiązanie będzie dla mnie najlepsze. Posiadam studnię oddaloną od domu o jakieś 150m - studnia usytuowana jest trochę wyżej niż dom (także jest niewielki spad w kierunku domu). W momencie, gdy jedynym źródłem wody w domi była studnia posiadaliśmy hydrofor, który...
Witam Proszę o pomoc w następującej kwestii - mam obiekt hydrauliczny, a dokładnie jest to zestaw hydroforowy tłoczący wodę do sieci wodociągowej. Problem polega na tym, że w większości zestawów hydroforowych, dobre uregulowanie regulatora PI daje zadowalające rezultaty. Tutaj jednak mam obiekt, który w ustabilizowanych warunkach pracy (np. równomierny...
Zabezpieczenie instalacji grzewczej naczyniem otwartym jest pewne, bo w układzie zabezpieczającym nie ma elementów, które mogłyby się zepsuć, jednak ma następujące wady: *kontakt wody grzejnej z powietrzem zwiększa niebezpieczeństwo korozji elementów instalacji *producenci najpopularniejszych grzejników stalowych nie dają na nie gwarancji, jeśli pracują...
Witajcie. Jak to zwykle u mnie, znowu wpadłem na głupi pomysł i znowu muszę się Was poradzić. Mam świeżo wkręcony w ziemię filtr studzienny 2m/1,5", lustro wody jest na głębokości 4,2 metra, a filtr wkręcono na 11 metrów. Pół metra pod ziemią, rura przechodzi z 6/4" na 5/4" (nypel redukcyjny + złączka PE kątowa) i idzie poziomo 2 metry rurą PE40, która...
Dzień Dobry Wszystkim. Jest to mój pierwszy post forum, liczę że przy pomocy właśnie tego forum uda mi się rozwiązać trapiący mnie problem z wodą. Postaram się w tym poście umieścić jak najwięcej informacji, tak aby jak najlepiej przedstawić mój problem. A mianowicie posiadam zestaw hydroforowy z pompą Hydro-Vacuum SKB 4.02 z 1997 roku zbiornik 200L...
Witam kolegów i proszę o poradę i pomoc ;) Temat występuje u przyszłych teściów (więc pasowałoby mi im pomóc.. :D) ale nie mam możliwości dokładnego sprawdzenia objawów... Mianowicie sprawa wygląda następująco: zestaw hydroforowy dość wiekowy. Zbiornik opisany tabliczką: http://obrazki.elektroda.pl/4347271300_1... zestaw silnik- pompa...
Witam, na wstępie powiem, że przejrzałem dziesiątki postów z tematami o hydroforach na elektrodzie ale też na innych forach i nie znalazłem odpowiedzi na swój problem. Posiadam na działce pompę wraz ze zbiornikiem hydroforowym 25l, który stanowi główne źródło instalacji wodnej w domku. Woda pompowana jest ze studni głębinowej. Obecny zestaw idealnie...
Jak masz zestaw hydroforowy, to domyślam się, ze wyłącznik ciśnieniowy wiesz gdzie masz zamontować. Jeśli nie, to jest dość zdjęć w sieci jak się to montuje. Następnie podłączasz wyłącznik ciśnieniowy do pompy, a z wyłącznika prowadzisz przewód do gniazda .
Podsumowując. W moim przypadku na początek najlepiej kupić tanią przeponową pompę zanurzeniwą (np tą z początku tematu z castoramy), bo odpada kwestia głębokości z jakiej musiałby zasysać zestaw hydroforowy. Ważne żeby tylko miała odpowiednią wysokość podawania (pchania) wody, czyli minimum 10-11 metrów. Czy wyciągnąłem odpowiednie wnioski?
A do takiego zastosowania to nie lepszy byłby zestaw hydroforowy?
Witam Zbiornik kupiłem na złomie z samochodowej instalacji gazowej .Pojemności nie sprawdzałem ok. 80l. W instalacji bez pompy mam tylko ręczne zawory kulowe zainstalowane na tym samym zbiorniku. Wyłącznik ciśnieniowy w tym wypadku jest nie aktywny. Prąd jest potrzebny tylko do sprężarki zasilającej palnik i co kilka dni trzeba dmuchnąć do "hydroforu"...
To jest pompa, czy kompletny zestaw hydroforowy?
Zastosuj zestaw hydroforowy.
Witam.Posiadam taki zestaw hydroforowy: pompa dwustopniowa z silnikiem 1,5 kW , zbiornik 300l poziomy i łącznik ciśnieniowy lca2.Instalacja elektryczna do sterowania zawiera stycznik(sterowany przez lca2) i czujnik zaniku fazy. I teraz mam problem.Otóż łącznik ciśnieniowy nie za każdym razem prawidłowo rozłącza układ (po nabiciu ciśnienia wody), mianowicie...
Małe hydrofory posiadają silnik jednofazowy np. https://www.castorama.pl/zestaw-hydrofor...
Pierwsze to odłączyć od sieci.Powinieneś odciąć dopływ wody do domu z hydroforu(Musisz mieć tam jakiś zawór).Następnie Jeżeli zerkniesz na schemat hydroforu(zaworek oznaczony na schemacie nr 8) spuścić całkowicie wodę i tym samym zaworkiem dopompować ok 3 bary.Powrócić do ustawień początkowych i korzystać.http://www.sklep.ekopomp.pl/ze...
Choćby coś takiego można dać. " Zabezpieczenie przed suchobiegiem 230 V Omnigena Hydroguard 2 kW" A do naprawy jest to. https://epompa.pl/product-pol-9780-Zesta...
W domu mam zainstalowany zestaw hydroforowy. Od jakiegos czasu zauważylem krople wody na zbiorniku ciśnieniowym. Krople wody znajdują sie od dołu zbiornika, na ściankach bocznych, a takze na przewodach doprowadzających i odprowadzających, oczywiscie najwięcej jest od dołu zbiornika. Jaka może być tego przyczyna? Moze ktoś mial podobny problem?
Witam. Jeśli nie ten dział to przepraszam. Zastanawiam się co wybrać do podlewania ogródka działkowego, pompę z wyłącznikiem PC-59 czy zestaw hydroforowy? Do tej pory bezpośrednio do wylewki pompy skrzydełkowej była podłączona pompa elektryczna wł/wył manualnie na pompie........chodzi o to co lepiej się sprawdzi przy takim użytkowaniu (praca co drugi...
Zastosował bym przepływowy podgrzewacz wody na gaz z butli plus gotowy zestaw hydroforowy. Z takiej termy na gaz z butli to sam korzystam, chyba już 3 rok. Ważne jest, by nie miała płomienia pilotującego, tylko automatyczne zapalanie iskra elektryczną przy poborze wody. Wymaga wody pod ciśnieniem, dlatego potrzeby jest hydrofor. Można teraz kupić gotowe...
Posiadam taki o to zestaw hydroforowy: https://obrazki.elektroda.pl/2582045000_... Tutaj inny temat jego dotyczący: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto... Po ostatnim załączeniu się silnika z pompą, z kranów zaczęła lecieć żółta woda. Udałem się do piwnicy i poczułem woń spalenizny. Zabezpieczeń nie wywaliło....
Witam Ostatnio zrobiłem taki zestaw hydroforowy: sterownik pm2 grundfos + 100l zasobnika wody. Cisnienie jakie mam nastawione zworkami to zał 2.5 bar i wył 3.5bar zgodnie z instrukcja (amplituda zał/wył to jedynie 1 bar) W zbiorniku 100l mam cisnienie 1,5 bar. Przy gospodarstwie domowych wystarczy ze umyje kilka naczyc i juz cisnienie spada o 1 bar...
tak troche teoretycznie i praktycznie wtrace swoje 3 grosze. Pompy zanurzeniowe takie zwykle, nie glebinowe, nie lubia zbyt malych przekroi wezy, bo to powoduje zwiekszenie cisnienia wewnatrz samej pompy, a tym samym zwiekszone cisnienie na uszczelniacze wirnika pompy, a tym samym szybsze ich zuzycie, co moze spowodowac szybszy przeciek do wnetrza silnika....
Witam, udało mi się nabyć zestaw hydroforowy: silnik 2,2kW pompa Andrychów SW-32 podstawa. Teoretycznie nowa nieużywana ( wg sprzedającego )wygląda przyzwoicie . Moje pytanie dotyczy rozruchu takiej pompy. Była chyba zalana jakimś olejem ( rok prod. 1983 ). Wizualnie wszystko ok. Wymienię na starcie uszczelnienie osi wirnik od strony silnika ( z tyłu...
dobry zestaw hydroforowy zbiornik hydroforowy schemat hydroforowy
android pilot testy akumulatorów indukcja candy
zmywarka whirpool wgranie plików rozruchu
Schemat podłączenia przewodów w mikrofonie KPO 500 Volvo V60 2014 1.6 TDI – migający wskaźnik biegu, utrata mocy, check engine, tryb awaryjny