Co powinienem w tym schemacie zmienić, żeby mieć te napięcie do ładowania tego akumulatora 6V. Wartości rezystorów: R3 i R4 a następnie za pomocą potencjometru PR1 ustawić napięcie dla danego typu akumulatora (7,4V).
Zasilacz buforowy i przekaźnik z podtrzymaniem - poskładać całość i będziesz miał to co chcesz.
Może tak ładowarka microprocesorowa z funkcją zasilacza( mają napięcie 13,6-13,8) i odpowiedniej wydajności prądowej. Będziesz nią cyklicznie ładował akumulator a w przypadku pracy buforowej przełączysz na funkcje zasilacza. Z akumulatora do urządzenia musiał byś używać przetwornicy DC/DC 12V
Witam, dziękuję za wypowiedzi. Może trochę bardziej wyjaśnię o co mi chodzi. Co do głównego zasilacza to jest on już zaprojektowany i będzie wykonany na Lm2679, ładowarka buforowa też już jest na napięcie buforowe 13.7 (zalecenie producenta) a prąd maksymalny to 0,5A (nie zależy mi na czasie ładowania). Chodzi mi o układ który by przełączał wyjście...
Witam! To nie jest ładowarka. To jest zasilacz buforowy do zasilania systemów alarmowych. Produkowany był przez firmę EL-MONT. Jeżeli dobrze pamiętam to symbol tego zasilacza to BF65. Mam nadzieję, że pomogłem Marcin
Pompa ma się włączać, jak odkręcę kran. Tego typu pompy są przewidziane do instalacji ciśnieniowych w samochodach czy przyczepach kempingowych (na jachtach). W takiej instalacji dobrze jest dodać zbiornik np. przeponowy (stworzyć hydrofor), aby oszczędzać ilość załączeń pompy. Zasilanie z samochodu zapewnia obsługę chwilowego przeciążenia przy rozruchu...
To ja też mam pytanko. Czy można użyć tej ładowarki jako zasilacz buforowy ? Chodzi mi o użycie LM350. Mam aku żelowy 38Ah i pracuje na nim radio. Narazie rolę zasilacza-ładowarki spełnia L200. Praca oczywiście ciągła 24h na dobę. Chyba, ze ma ktoś chemat jeszcze mocniejszej wersji niż na LM350. Może jakiś tranzystor dorzucić ?
Hej, Szybkie pytanko dla bardziej doświadczonych. Czy mając zasilacze buforowe [url=https://abc-rc.pl/product-pol-8532-... buforowy - Ładowarka Micro USB 1A do Li-pol 18650 - na TP4056 Mogę ich wyjścia (OUT+ i OUT-) połączyć równolegle tak aby uzyskać większą sumaryczną pojemność...
Ładowarka do telefonu (z odzysku) > zasilacz buforowy [url=https://abc-rc.pl/product-pol-8532-... > akumulator Li-Ion > przetwornica Step_Up [url=https://abc-rc.pl/product-pol-7529-...
"Producenci" to po prostu naklejacze naklejek na chińskich noname Oni sami nie wiedzą co sprzedają a kleją takie żeby lepiej schodziły. Gdy chcemy ładować akumulator pierwszą rzeczą jest ustalenie chemii i łączenia ogniw. Co prawda w przypadku żelowych już nikt nie pamięta że składa się on z cel i traktuje się go jako całość, ale baterie litowe zrewolucjonizowały...
Witam. To co dałeś w załączniku to ładowarka akumulatorowa, nie zasilacz buforowy. Masz nawet to napisane nad schematem.
Jest to zwykły zasilacz - ładowarka. Inna nazwa takiego zasilacza to zasilacz buforowy.
Witam. A co myślicie o takim rozwiązaniu?? Układ przeznaczony jest dla akumulatorów o napięciu nominalnym 12V i pracy przy prądzie ładowania 0,1A do1A. Witam. Ładowarka, wg schematu zamieszczonego przez Ciebie, spisuje się bardzo dobrze już szósty rok m.in. jako zasilacz buforowy (akumulator żelowy 12V/7.0Ah - zasilanie alarmu garażu), ładowarka akumulatorów...
Ten zasilacz z Twojego zdjęcia robi tylko i wyłącznie jako prostownik czyli ładowarka i pracuje jako buforowy w sensie że ciągle doładowuje akumulatory. Szafa widocznie jest zasilana z 24V czyli podczas pracy zasilacza z niego jest zasilona a akumulatory robią za bufor. Rozumiem jak by zasilacz był na prawdę buforowy tzn miał by wejście z sieci 230V...
Całości mi się czytać nie chce... ale panowie podstawy... Czym innym jest "ładowanie" akumulatora w samochodzie czyli praca dorywcza a czym innym praca buforowa. Temat sugeruje pracę buforową wiec 2.26V/ogn przy 25*C z kompensacją 3.33mV/ogn/*C. Im zimniej tym napięcie wyższe im cieplej tym niższe. Takie są parametry podawane przez producentów akumulatorów....
Mowa o zasilaczu buforowym, więc ładowarka nie ma tutaj nic do rzeczy. Akumulator ma współpracować z zasilaczem możliwie najdłużej i z całą pewnością ma to większe znaczenie niż te kilka % pojemności. Choć z ciekawości chyba sprawdzę jak zachowa się akumulator ładowany do 14,4V i 13,8V w kwestii pojemności. Oczywiście dla 13,8V ładowanie może i trwać...
nie przewidzieliśmy, że w czasie ładowania akumulatora, obciążenie musi być odłączone. Z tego co mi wiadomo (z praktyki), ten moduł to zasilacz buforowy + ładowarka i nie trzeba odłączać odbiornika podczas ładowania akumulatora.
Czyli wewnętrzne połączenia mogą rozłączyć prąd (dla testowanego rodzaju akumulatorów 18Ah) przy zwarciu np. do metalowej obudowy, zwarciu w gnieździe zasilającym itp. przypadki gdzie rezystancja pętli zwarcia jest bardzo niska. Przedstawiłeś użyteczną obserwację dotyczącą zwarcia o mniejszym prądzie: "Drugi eksperyment zakładał takie zwarcie by nie...
Witam. Kiedyś w EP lub EdW (chyba EdW), być może nawet w dziale Elektor Elektronic, była opisana ładowarka akumulatorów żelowo-ołowiowych - zasilacz buforowy, oparta na scalaku L200c. Czy ktoś wie w której gazecie to było? (miesiąc/rok) Albo czy ktoś mógłby mi podesłać skany? To było dobre i sprawdzone urządzenie. Będę bardzo wdzięczny! Przeniosłem...
Witam. Mam do zrobienia takie oto zadanie: http://obrazki.elektroda.net/21_12119027... Czy ktoś wie jak to można rozwiązać? Z góry dzięki za pomoc.
Witam, zlecę zaprojektowanie i wykonanie układu ładującego akumulator.Układ ma działać na zasadzie zasilacza buforowego. Co ma robić układ: 1.Ładować akumulator "samochodowy" od 60-do 120 Ah lub większe.. 2.Zabezpieczać przed rozładowaniem akumulatora 3.Zabezpieczać przed przeładowaniem akumulatora 4. Musi być możliwość podłączenia pod układ kilku urządzeń,...
Witam. Tak jak w temacie, mam do sprzedania zasilacz buforowy do zasilania urządzeń DC 13,6V i ładowania akumulatorów max. 38Ah. W zasilaczu następuje samoczynny podział mocy pomiędzy akumulator i odbiorniki zewnętrzne. Prawdopodobnie używany, ale jak najbardziej sprawny ;) PARAMETRY TECHNICZNE Zabezpieczenie przeciążenia prądowego TAK Zasilanie napięciem...
https://obrazki.elektroda.pl/9744468600_... Chcę ładować aku 12V 7Ah przez cały czas (napięcie ładowania 13,6V, prąd 0,7A). Jednocześnie z tego samego zasilacza (18V 2A) zasilać sterownik. Gdy nastąpi przerwa w dostawie prądu to sterownik ma przełączyć się na zasilanie z aku. Z obawy przed głębokim rozładowaniem chcę zastosować zabezpieczenie...
Witam wszystkich forumowiczów. Jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość. 😉 Jako, że dopiero zaczynam swoją przygodę z elektroniką potrzebuję pomocy. Mianowicie chodzi o ładowanie buforowe akumulatora żelowego 12V 4Ah. Potrzebuję układ, który będzie zasilany napieciem 13.7V (w sam raz do ładowania buforowego akumulatora),...
Napisz jaką pojemność w Ah ma ten akumulator. Ładowarka akumulatorów żelowych zasilacz buforowy -możesz kupić gotowy kit AVT2309 lub coś podobnego.
Dobry wieczór, Piszę ten temat ponieważ mam problem z ładowaniem baterii widlaka, Miesiąc nie ładowałem baterii bo nie używałem widlaka. Ostatnio dolałem wody destylowanej do baterii. Widlak ma 24 baterie . 48V gdy podłączam do ładowania, ładowarka nie startuje. Dzwoniłem do producenta ładowarki i powiedziano mi że nie startuje jeżeli bateria ma mniej...
Czy ww. zasilacz można byłoby wykorzystać na prostownik do ładowania akumulatorów do 60Ah - nie zależy mi na czasie ładowania.
Witam. Zastanawiam się jaki max. akumulator mogę podłączyć do bufora MW AD-155B tak żeby był go wstanie naładować. Z tego co udało mi się na necie wygrzebać to one mają prąd ładowania na poziomie 0.5A - jak dla mnie to koszmarnie mało... Chciałbym z tego bufora pobierać 70W przez 6h, jest on na 24V czyli chyba powinienem kupić 2x 18Ah i podpiąć w szereg...
Czy ktoś z Was spotakał się z czymś takim w Polsce: ? http://www.powerstok.com/site/index.php?... może coś podobnego - gdzie to kupić i czy się da "to" (coś takiego) w Polsce kupić ? a może ktoś by coś takiego skonstruował i zaczął sprzedawać ?
witam! http://pliki.krionix.net/akum.gif A wiec taki uklad mam, przerobka ukladu AVT2309 http://pliki.krionix.net/aku.pdf Troche pozmienialem uklad by nie dzialal tylko jako sama ladowarka ale jako ladowarka/awaryjne zrodlo pradu . Wywalilem mostek gretaza bo juz jeden w ukladzie jest (w zasilaczu od alarmu) :-) Bedzie to pracowac jako buforowe zasilanie...
Próbuję znaleźć jakiś schemat do zasilacza buforowego liniowego, płytka sterująca wygląda jak na obrazku: http://obrazki.elektroda.pl/5306809300_1... Całość w prostej skręcanej obudowie na zawiasie, z wentylatorem jak w komputerze z boku, na radiatorze widoczny 2N3055. Jest to zdecydowanie starsza konstrukcja. Czy ktoś z Koleżeństwa...
Witam, Modyfikacja polegająca na przerobieniu zasilacza komputerowego starszej generacji ATX lub starszego AT na ładowarkę do akumulatorów. [youtube]https://youtu.be/bl-ojiGBVg0[/y...
Witam.Postanowiłem zrobic ładowarke do akumulatorów z zasilacza komputerowego.Tzn już zrobiłem ale,nie wiem jak podnieść zasilanie z 12V na 14,4V.Wie ktos może jak to zrobić?Ponizej zamieszczam naklejkę z obudowy zasilacza.pozdrawiam. http://obrazki.elektroda.net/40_12513057...
Czyli najlepiej zasilacz buforowy z odpowiednim aku. Dedykowany na 3,6V albo zwyczajny na 12-14 + przetwornica.
A w temacie wątku: tp4056 występuje też w wersji z zabezpieczeniem, czyli spełnia także funkcję tego modulu BMS Potwierdzam. 3 w jednym. zasilacz buforowy, ładowarka, BMS. Np. https://abc-rc.pl/pl/products/zasilacz-b...
ale możesz chociaż uzasadnić dlaczego jest to niebezpieczne? i co by mogło się stać? Dopuszczalne maksymalne napięcie ładowania ogniw LiFePo , to: 3,7V i jak pisałem wcześniej, nie wiem czy zaproponowane przez Ciebie "BMS_y", spełnią te warunki. Z opisu wynika, ze ładowarka powinna posiadać odpowiednie parametry. Np. w tym wątku https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3...
"dopuszczalne napięcie ładowania: 13,5 do 13,8 VDC / 25°C (praca buforowa), 14,4 do 14,9 VDC / 25°C (praca cykliczna)," Dlatego przy pracy buforowej napięcie ustawiłbym 13.6V Teraz dopiero zauważyłem, że zaproponowana ładowarka według specyfikacji ma napięcie wyjściowe: 13.4 V DC. Dziwne to jest, bo na innych stronach ta sama ładowarka ma podane napięcie...
Witam. Robię głośnik bluetooth. Wszystko działa, lecz przy większych basach głośnik przygasa. Kable są grube, a moduły zasilania to: Przetwornica 3A, 3-35V na 1,5-30V - DC-DC - step-down - LM2596 Zasilacz buforowy - Ładowarka Micro USB 1A do Li-pol 18650 - na TP4056 a wzmacniacz to: Wzmacniacz audio klasy D 2x20W 12V XH-M145 na układzie HD YDA138-E...
Witam. EdW nr 10/1998 r. Pozdrawiam. Ps. Nie możesz pobrać pliku ponieważ - Plik zablokowany przez EDW! Ładowarka akumulatorów żelowych Zasilacz buforowy - http://www.elektroda.net/download/dwpl.p...
Witam, ja bym podszedł do tego tematu nieco inaczej - zrobił ten zasilacz jako zasilacz buforowy z akumulatorkiem Li-Ion jako buforem. Ja również. Taki moduł kosztuje przysłowiowe grosze. Do tego ładowarka od jakiegoś telefonu a każdy z nas znajdzie ją w szufladzie w śród elementów typu: "przydasię". No i stabilizator 3,3V z serii LDO.
Witam mam ten sam problem z tą ładowarka ja potzrbuje do akumulatorów żelowych jako zasilacz buforowy czili ładowarka podłączona na stałe do akumulatora.Kupiłem gotowy kit i zmontowałem.Nój problem to strasznie mały zakres regulacji napięcia wyjściowego ok 0,3V przy skrajnych położeniach potencjometru.14,3V-14,6V.Potrzebuję aby napięcia na wyjściu wynosiło...
Ludzie dość często używają ładowarek na TP4056 i mają o nich raczej dobre zdanie. Potwierdzam, zero ryzyka uszkodzenia ogniw. Polecam ładowarkę/zasilacz buforowy z linku nr. 2 ,(możliwość regulacji prądu ładowania - R3). Jeszcze taniej (opis): [url=https://abc-rc.pl/pl/products/zasil...
Może być i tak, a może być też np. tak - zobacz: AVT2309 A Ładowarka akumulatorów żelowych - Zasilacz buforowy - http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT23... Poprawka do schematu - http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtop... Pozdrawiam.
Witam, posiadam zasilacz buforowy z akumulatorem 12V 7Ah (żelowy), chciałbym dołączyć do zesrtawy dwa akumultory 12V 15Ah, czyli razem było by 12V 37Ah, czy to ma sens? Boję się, czy ładowarka w zasilaczu się nie przeciąży..
Ok, dzięki, a co powiecie na ładowarki z funkcją odsiarczania, na allegro znalazłem 2, które by mnie interesowały, są to: Ładowarka odsiarczanie akumulatorów UltiPower 1.5A lub Ładowarka inteligentna odsiarczanie 6/12V SunS 5A Co o nich sądzicie, niby pisze na aukcji, że nadają się do odsiarczania akumulatorów żelowych.. W chwili obecnej podłączyłem...
Po co mu przetwornica ? Będzie coś zasilał z 230V po zaniku zasilania podstawowego ?" Kolega umie czytać ;) Zasilacz buforowy ZB-12 - to nie ładowarka ! ;))) " No dobra zmieniam kwalifikację czynu. Kolega faktycznie potrafi czytać! Gorzej ze zrozumieniem . :) To normalny zasilacz buforowy który ma dodatkowy przekaźnik do podania napięcia AKUMULATORA...
Bardzo ciekawy artykuł, mam pytanie odnośnie zasilania takiego zegarka czy zasilacz buforowy np https://abc-rc.pl/ladowarka-mini-usb... nadaje się do zasilania tego zegarka wraz z koszyczkiem na 4 akumulatorki typu eneloop. Czy zda to egzamin tj przy braku zasilania podtrzymywać będą akumulatorki a po jego powrocie będzie odcięte zasilanie...
Chcę wykonać ładowarkę wg tego schematu: 182. Ładowarka akumulatorów żelowych Zasilacz buforowy http://213.77.182.42/STARA/elektronika/l... Chcę aby ładowała mi 2 akumulatory 6V 3,4Ah połączone szeregowo. Ładowarka ma naładować akumulatory do pełna przez noc, wystarczy więc ładowanie prądem ok. 0,1C (~340mA). Ładowarka (układ ze schematu)...
Jak sama nazwa wskazuje to jest tylko ładowarka i nie NADAJE sie do zasilania alarmu. W linku masz tańsze alternatywy. Jeśli nie chcesz mieć wzbudzeń kup dedykowany zasilacz jak w linkach. Popieram kolegę , musisz mieć zasilacz buforowy i koniec kropka ...
Witam, mam pewien pomysł na podtrzymanie pracy pompy zasilanej falownikiem za pomocą baterii akumulatorów (o napięciu rzędu 560V) która byłaby włączona poprzez diodę(-y) do szyny dc falownika (i zasilała go na wypadek utraty zasilania). Napięcie baterii byłoby nieco niższe niż napięcie na szynie podczas normalnej pracy i prąd z baterii zacząłby płynąć...
Kolego Urgon pisanie czegokolwiek i gdziekolwiek (łącznie z oznaczeniem polaryzacji) niestety nie obroni urządzenia przed "fachowcem". Na tą chwilę oczywiście diody buforowe są (bo muszą tam być). Ani urządzenie zasilane ani ładowarka nie zdążą się popsuć po wcześniej "spłonie" ścieżka lub bezpiecznik (tylko właśnie chciałem ten efekt zabezpieczeń zamienić...
Włączę się do dyskusji, ponieważ latami miałem kłopoty z zasilaczami kupowanymi oraz wykonywanymi przeze mnie. Wykonałem ich kilkanaście, każdy generował przydźwięk mniej lub bardziej tolerowany ale słyszalny przy zwiększeniu czułości układu. Ostatnio zastosowałem akumulatorek żelowy 7Ah o napięciu 12V oraz chińska przetwornica (na dławiku) regulująca...
Przeglądałem forum ale nic konkretnego nie wynalazłem :( Jako, że jak braknie prądu to mam w domku zimno(no oczywiście zimą), a mam stary akumulator(60Ah-w samochodzie już ledwo zipie, ale bez udarów prądowych działa)to myślę nad buforowym zasilaniem pieca. Przetwornica do zasilania pieca też jest, ale chodzi o utrzymanie akumulatora w gotowości. Piec...
Witam! Aktualne pytanie w http://obrazki.elektroda.pl/5268462000_1... Opis: 1 - Zasilacz impulsowy 12V 350W (wyjście regulowane - można troszkę zmienić napięcie) - kupiony, działa 2 - Procesorowa ładowarka akumulatorów żelowych - nie zrobiona, ale nie przewiduje problemów :) 3 - Akumulator żelowy 12V 40-100Ah - pojemność jak największa,...
Witam ponownie. Szukałem w internecie i znalazłem kit AVT 2628 Ładowarka akumulatorów ołowiowych 12V 1...30Ah/ Zasilacz buforowy i on się sprawdził, więc postanowiłem go trochę zmodyfikować. Diody prostownicze, zastąpiłem mostkiem KBU8-8A z otworem do przykręcenia do radiatora, (nie wiem czy to się sprawdzi), ten jeden potencjometr montażowy do ustawiania...
- jak wszystko jest ok układ zasilany jest z zasilacza a akumulator ładowany - najlepiej po kontrolą, aby się nie przeładował Ładowarka z monitoringiem. - jeśli braknie głównego zasilania układ przechodzi w tryb zasilania awaryjnego z akumulatora - możliwie jak najszybciej Można nawet zastosować przekaźnik przełączający zasilania z sieciowego (przekaźnik...
Myślę iż zasilacz buforowy będzie dobrym pomysłem. Dla grup urządzeń postawienie bufora z akku żelowym + ładowarka do niego będzie ekonomicznym i skutecznym rozwiązaniem. Zasilacze impulsowe z czasem mogą coraz gorzej się spisywać przez co same mogą stać się źródłem problemów (Np miałem D-Linka z zasilaczem impulsowym a do tego w samym D-Linku była...
Kiedy będę wiedział że akumulator zostanie naładowane? Mój tok rozumowania: Jeśli ładowarka ma możliwość działania jako zasilacz buforowy to przy ładowaniu cyklicznym nie ma ryzyka przeładowania akumulatora a co za tym idzie ładowarka po naładowaniu akumulatora samodzielnie się wyłącza a dioda led gaśnie dodrze myślę? jeśli robił bym z pomysłu lubameta...
Witam! Mam w planach budowę zasilacza AVY2309 --> http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT23... Układ ma służyć jako zasilacz buforowy pracując wraz z akumulatorem żelowym. Akumulator będzie zasilał mały wzmacniacz mocy gdzie pobór prądu będzie max 0,4A. I teraz moje pytanie: Jeśli akumulator będzie rozładowany do 10,5V i podłącze ładowarkę gdzie prąd...
Witam ponownie, Po kilkunastu godzinach "ładowania" akumulator został naładowany (ładowanie prądem niecałe 0,5A). Napięcie na akumulatorze wynosi ponad 13,6V. Teraz "inteligentna" ładowarka co około 10-12 sekund krótkimi impulsami utrzymuje baterie "w gotowości". Nie zmierzyłem przy jakim napięciu na akumulatorze "ładowarka" przechodzi z cyklu "ciągłego...
Od chwili, gdy napięcie osiągnie 14,5V ładowarka ma się przełączyć na tryb, w którym daje prąd tylko wtedy, gdy napięcie na akumulatorze jest poniżej 13,9V, i ma być on taki, żeby podnieść napięcie do 13,9V (a właściwie nie pozwolić, by spadło poniżej 13,9V); jeśli dojdzie do tego, że będzie to wymagało prądu większego, niż nastawione ograniczenie,...
Przejrzałem układ szukając usterki i okazało się że... pomyliłem tranzystory T1 i T3. Przelutowałem tak jak ma być i działa, ale najniższe napięcie jakie uzyskuję to 7,98V na wyjściu pod obciążeniem( podłączyłem wentylator od procesora). Jeżeli chodzi o rezystory ograniczające prąd ładowania to mam 2R2 0,25W i 4R7 0,25W, czyli wyjściowa 1R5 (czy wystarczą...
Eeeee Wyłączanie ładowarki po naładowaniu przy pracy w takim układzie nie jest najlepszym rozwiązaniem ....... Nie prościej zrobić zasilacz buforowy ??
Merawexy mają faktycznie czujniki często na złączu jack i połączone termicznie z komorą akumulatorów, jak dla mnie są to dość dość ciekawe ładowarki/zasilacze buforowe z mikrokontrolerem kontrolującym proces ładowania, diagnozujące sprawność akumulatorów oraz z łatwym ustawianiem napięcia na celę.