Przy korzystaniu z własnej studni, oprócz badań, które powiedzą czy woda nadaje się do celów spożywczych, trzeba zastanowić się nad sensem uzdatniania wody, jeśli nawet zrezygnujemy z celów spożywczych. Dlaczego? Otóż uzdatnianie kosztuje i to całkiem sporo. Jeśli jest to woda bytowa, mycie, WC, podlewanie, to można zastosować np. filtr, lub kilka filtrów,...
Nic Ci nie ucieka tylko dochodzi do wyrównania ciśnienia w układzie.
Co nie zmienia faktu, że zabezpieczenie termiczne dla silnika powinno być. Bo jest: Dodatkowe zabezpieczenie termiczne mam na osobnym styczniku uruchamianym ręcznie pod który jest podłączony tylko hydrofor.
Powietrze może rozpuszczać się w wodzie, w instalacjach hydroforowych z tego powodu notorycznie ubywa powietrza w szczelnych zbiornikach.
Tak, dla zasobnika CWU należy montować naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa, a także na dojściu zimnej wody do zasobnika CWU zawór zwrotny. Oczywiście kolejność taka, aby zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe nie były odcinane od zasobnika. Czyli zgodnie z kierunkiem przepływu zimnej wody do zasobnika: najpierw zawór odcinający, następnie...
Jaka studnia? Jaka pompa? Jaki rurociąg>? Jaka częstość załączania? Średnice, odległości itp. Skoto moea o klapowym to chyba hodzi o rurociąg poziomy?
Tak ja mam jeszcze wyłącznik ciśnieniowy na którym ustawia się ciśnienie przy którym następuje załączenie i wyłączenie silnika.Po prostu ustawia się ciśnienie minimalne i maxmalne takie wyłączniki były stosowane w domowych instalacjach hydroforowych.
Przed zbiornikiem hydroforowym jest rozdzielenie na elektrozawory sekcji zraszaczy, nie będzie problemu jak zdemontuję zawór zwrotny?
Odpowiedzieli ci już koledzy powyżej , więc nie ma sensu tego ciągnąć dalej. Zamykam.
Witam wszystkich. Jeżeli źle zamieściłem temat to bardzo proszę moderatorów o przeniesienie. W marcu na wiosnę planuję podłączyć swój dom pod nieużywaną dotychczas studnię.W związku z tym palnuję kupić pompę głębinową o mocy 0,4kW która wygląda tak: http://obrazki.elektroda.pl/1337315600_1... a tu jej specyfikacja: napięcie zasilające...
To pompa wirowa. Jak głęboko jest lustro wody od gruntu i jaka odległość od pompy do studni. Zawsze to tak marnie działało czy pogarszało się z czasem ?
Dzień dobry. Tytuł taki sobie, przechodzę do wyjaśnień. Instalacja hydroforowa posiada na wyjściu układ filtrująco-antybakteryjny (żarówka UV 60W), który to układ działa sobie dzień i noc, niezależnie od poboru wody. Żarówka UV grzeje tubę kwarcową, przypuszczam że tuba pokryła się już glonami i straciła część funkcjonalności. Pierwsza próba instalacji...
Ja bym się nie przejmował tak bardzo atestami. A poza tym skąd te 4bar? W mojej instalacji hydroforowej jest 3,5 do 5bar. A zbiornik jest bardzo gruby i myślę, że wytrzyma spokojnie 10bar. A dla bezpieczeństwa można by go zakopać.
W wielu domach są instalacje hydroforowe o nastawie różnej(1,5-3 bar, lub 1,8- 2,4Bara) , lub jeszcze inne i nikt cudów nie wyrabia. Ja sam mam 1,5-4 bara i nie widzę potrzeby żeby kolejne urządzenie dokładać.
Raczej nie da się odpowiedzieć konkretnie, bez wykonania prób. Bo nieużywane złoże wody może się zamulić i chociaż kiedyś wodę czerpano, to teraz może (nie musi) być inaczej. Najlepiej byłoby na próby zamontować pompę abisynkę. Jeśli dałoby się osiągnąć zwyczajną wydajność, to rodzaj stałej pompy jest obojętny. Aby tylko lustro wody było nie niżej niż...
Wezwij kogoś z manometrem niech zmierzy ciśnienie i przepływ. Być może za wolno napełnia i pralka "myśli", że nie ma zasilania wodą bo czas przekroczony. Może trzeb a podnieść ciśnienie w instalacji hydroforowej.
Na czym polegała ta przeróbka instalacji?
Witam, mam problem... Zacznijmy od dokładnego opisu tego problemu. Czy to pompa ssąca (powierzchniowa) czy głębinowa (umieszczona w studni). A może woda pod własnym ciśnieniem? Jak długa jest rura i jaki ma przekrój? Czy rura biegnie poziomo, skośnie czy pionowo? Czy jest zachowany równomierny spadek? Jaki zbudowana jest instalacja hydroforowa?
Uruchomiłem min. 200 urządzeń (starsze i nowsze urządzenia) tego modelu, z czego sam sprzedałem ok 50 szt. Zero narzekania, naprawy gwarancyjne w ogóle nie występują (wszystkie na instalacji z wodociągu) ... masz pecha. Nowa płyta została wprowadzona po to by ułatwić obsługę i by lapiej kocioł pracował w wersji z zasobnikiem (dotyczy modelu ZSB). Twój...
A taki pomysł mi przyszedł do głowy jak by włączyć pompę i przez ten otwór wlewać wodę Ano właśnie, tylko w tym celu warto zamiast tego korka umiescić tam redukcję i zawór (3/4 cala). Ciągłe doleanie wody w trakcie pracy pompy pozwoli wytworzyć podciśnienie (pompa może pompować wodę i mieszaninę powietrza z wodą, samego powietrza nie) i zaciągnąć wodę...
To, co proponujesz, aby pozbyć się powietrza z instalacji?
Nie rozumiem planu pracy pompy przy braku napięcia, do czego ma służyć i jaki schemat działania Może po prostu autor ma zaoptarzenie w wodę z takiej instalacji hydroforowej i chce, żeby w razie braku zasilania móc napełnić zbiornik, żeby chociaż woda w domu czy na innym obiekcie była?
Jak działa to nie psuj !
Co do ciśnienia to mam z sieci a nie z hydroforu. Zbiornik główny będzie ze starej instalacji hydroforowej Instalację CO mam otwartą więc ciśnienie w zbiorniku będzie porównywalnie małe z ciśnieniem wewnątrz KEGa, który będzie podpięty do wodociągu. Zawór bezpieczeństwa w wewnętrznym zbiorniku za zaworem zwrotnym to rzecz chyba dla ciebie oczywista....
Panowie, a wziął ktoś pod uwagę, że jedno - czy dwustopniowa pompa wirnikowa nie wytworzy ciśnienia niszczącego hydrofor? Dlatego też nie ma wymogu stosowania samoczynnych zaworów bezpieczeństwa w instalacjach hydroforowych.
Jakie ciśnienie wstępne ustawić w naczyniu przeponowym dla gazowego podgrzewacza wody c.w.u. 120l. Instalacja hydroforowa pracuje w zakresie 1,5 - 3,7 bara. Instalator pozostawił fabryczne ustawione ciśnienie Refix DE - 4 bary
W domku letniskowym z instalacją hydroforową mam podłączony do obwodu zimnej wody (za pompą) drugi zbiornik przeponowy. Na obydwa zbiorniki pracuje jedna pompa. Oczywiście spełniło to moje oczekiwania, Zdecydowanie wzrosła ilość wydawanej wody do kolejnego włączenia pompy.
sprzedawca zaznaczył, że pompa nurek jest dolnossąca, co widać na jej zdjęciach My tego nie widzimy, a wpuszczenie w błoto takiej pompy raczej zapewnia, ze nie będzie chciała pompować, bo jej praca polega na rytmicznym otwieraniu i zamykaniu wlotu do niej, a to jest kilkanaście otworów o malej średnicy, które się zatkają. To nie jest pompa głębinowa...
Jeszcze nikt nie napisał co tu było przyczyną, że przy dobiciu ciśnienia układ zamiast się wyłączyć, to wyłączał i załączał stycznik kilka razy na sekundę. Brak poduszki powietrznej w zbiorniku - a woda ściśliwa nie jest, więc za "histerezę" robiła tylko sprężystość ścianek hydroforu. Stąd i sklejanie styków. W większości instalacji hydroforowych siedzi...
Zawór mieszający warto mieć, bo wydłuża czas w jakim ma się ciepłą wodę z baniaka. Warto go też zamontować za pułapką ciepła żeby nie był bez sensu grzany bo wtedy wydłuża się mu czas życia. Wkładka swoje kosztuje. Nie zauważyłem żeby przymykanie zaworu na wyjściu z baniaka miało wpływ na pracę zaworu mieszającego. U mnie jest otwarty na max cały sezon....
Co za fachowiec to robił? kto daje wodę z pompy do zbiornika od góry ?Jeszcze czegoś tak głupiego nie widziałem. Mało jest wejść do zbiornika z boku? Taki rysunek znalazłem w Internecie, a ta instalacja wygląda jak by była zgapiona z niego... https://obrazki.elektroda.pl/6522750600_... Dodano po 1 i ten czarny element-ostatnie zdjęcie....
Aktualnie zmontowałem instalację wodną do domku syna, zbiornik 100l, pompa (3faz) w studni 80m od domu, połączenie wyjście ze zbiornika na dom rurą elastyczną (w momencie startu pompy całość minimalnie drgnie stąd połączenie elastyczne) do instalacji hydroforowych 3/4 cala, wyjście na dom też 3/4 cala (rura ocynkowana i szeregowo kran przelotowy 3/4cala)...
Podstawowym "generatorem" wilgoci jest naprawdopodobniej instalacja hydroforowa. Podaje zimną wodę ze studni i na rurociągach skrapla się woda bo w cieplejszym powietrzu jest więcej pary wodnej niż byłoby w temperaturze wody ze studni. Należałoby przedewszystkim zaizolować termicznie rurociągi wody izolacją nienasiąkliwą i paroszczelną.
Mam zwykłą instalację hydroforową: pompa głębinowa (-30m) plus zbiornik przeponowy 50l i zwykły mechaniczny wyłącznik ciśnieniowy (2 bary - 4 bary). Denerwujące są te zmiany ciśnienia, raz mocniej leci woda, raz słabiej, chciałbym mieć jak w mieście stałe ciśnienie. Doszukałem się że rozwiązaniem jest falownik/inverter z czujnikiem ciśnienia regulujący...
Witam, za mało danych na temat pompy, jaka konstrukcja?. Mogę tylko nadmienić że w instalacjach hydroforowych, pompa dwustopniowa spokojnie zasysa wodę z paru metrów,rura ssawna zakończona jest zaworem zwrotnym który nie pozwala na wypływanie wody z tejże rury i nie ma problemu z z zassaniem.
Ta pompa nie nadaje się do instalacji hydroforowej. Jest przeznaczona do podlewania ogrodu. Nie jest przewidziana do rozruchu pod obciążeniem(ciśnieniem), jakie występuje w hydroforze, oraz ilości cykli pracy na godzinę.
Witam, temat zalożony tylko dla upewnienia się także proszę się nie denerwować, że taki juz byl itp. Planuje montaż nowej pompy hydroforowej i wymiany starej sieci wodociagowej na nowa plastikowa. Mam pytanie do samej sieci, gdzie powinny być zawory zamykające i gdzie zwrotny/tne? 1 Rura doprowadzajaca wode ze studni 2 Podlaczenie w plastiku ( pompa...
Kolego ls_77 napisał jakie czynności wykonać. Napisałeś że na manometrze ciśnienie wody wynosiło 6bar. Czy takie ciśnienie masz z sieci wodociągowej ? Jeśli ciśnienie masz 6bar to radzę zamontować reduktor ciśnienia. Jeśli nie chcesz montować reduktora ciśnienia to zawór bezpieczeństwa na niebieskim naczyniu należy wymienić na 10bar. W systemach wyposażonych...
Witam mam instalację hydroforową z w pompą na 3 fazy i wyłącznikiem ciśnieniowym na zbiorniku wody też 3 fazowym. Mam pytanie czy do takiego wyłącznika można podłączyć silnik na 230 V bo taki będzie założony w nowej studni i jak to zrobić starą pompę na 3 fazy chcę zostawić w zapasie . przed włącznikiem ciśnieniowym jest stycznik i termik.
Typ pompy z wirnikiem. Innych się nie spotyka w domowych instalacjach hydroforowych, chociaż spotkałem się z tłokową. Chociaż nie wiem czy to ma znaczenie. Tego, to ja też na razie nie wiem. Może wypracowała już swoje.
Witam a zawór zwrotny jest zamontowany? Bo to brzmi jakby woda gdzieś uciekała, albo z powrotem do studni albo gdzieś w instalacji odbiorczej.
Witam, Przeglądam sobie w necie instalacje hydroforowe i napotkałem coś takiego, http://obrazki.elektroda.pl/3684481000_1... Mam pytanie, czy na załączonym obrazu wszystko jest w porządku?
stosunek zasysanego powietrza spada wraz ze zmniejszeniem przepływu Zasada działania inżektora opiera się właśnie na przepływie cieczy, szybkości/ilości. W układzie opisanym wyżej aspirator/inżektor zadziała jak w każdej prawidłowej instalacji hydroforowej.
Jeżeli napięcie jest OK stawiam na wyłącznik ciśnieniowy. Nie dawno sam tak miałem, na szczęście niewiele kosztuje. :D Ja niedawno miałem koklusz, więc taka porada jest tyle samo warta. Wyłącznik ciśnieniowy jest jednym z pewniejszych elementów instalacji hydroforowej. Tym bardziej, że silnik ma moc zaledwie 1,5 kW.
Lata temu taką instalację hydroforową miałem (domek), najbardziej typowa to silnik 1,5kW/1440obr, tym starym presostatem możesz (w pewnym zakresie, po zdjęciu osłony zobaczysz śrubę do napinania sprężyny) regulować ciśnienie wyłączania, były produkowane (mechanicznie identyczne) na różne zakresy ciśnień.
Mało wiemy o twoim hydroforze. Prawdziwe instalacje hydroforowe o duzej wydajności to włączają równolegle z pompą prężarkę. Spręzarka jest "odpowiednia" do instalacji i załatwia sprawę. Instalacje duże o mniejszych wydatkach też posuadają sprężarkę ale włączaną okresowo przez mechanixm czasowy albo konserwatora. A w instalacjach domowych niestety pozostaje...
Dzięki "Stanisław 1954" za podpowiedź w sprawie dławików. Teraz już jest wszystko jasne. Jeśli chodzi o pompę to nowej na razie nie mam bo nie potrzebuję, ze starą mi się nie śpieszy a i wodę w kranie mam z sieci miejskiej, a pompa ta jest wykorzystywana w instalacji hydroforowej w domku letniskowym gdzie jest studnia i która to będzie założona dopiero...
Aktualnie wpinam się w sieć wodociagową miejską do budynku i chciałbym odłączyć hydrofor, a pozostawić studnię tylko do podlewania ogrodu. Teraz pytanie : czy mogę używać wody ze studni tylko przy pomocy samej pompy bez szkody dla niej? Odłącz instalację w domu od hydroforu, pozostawiając w instalacji hydroforowej tylko krany do podlewania. To wszystko....
http://www.sklep-felix.pl/kosz-ssacy-do-... ZASTOSOWANIE: ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE W POMPACH WODNYCH OGRODOWYCH, STUDNIACH GŁĘBINOWYCH, INSTALACJACH HYDROFOROWYCH itp. Dodano po 6 Tu kolega Mibars potrzebuje...
zawsze dopełniam w ten podany sposób hydrofor. To działa. To w przyszłości zrób tak, jak ja radzę, a zauważysz różnice w ilości pobieranej wody w jednym cyklu. Chodzło mi tylko o zakręcenie zaworu na zasilaniu. W domowych instalacjach hydroforowych, najczęściej spotyka się tylko zawór zwrotny na rurach między źródłem a zbiornikiem, no i oczywiście...
Witam.Dzięki za życzliwą odpowiedź na mój post tak myślałem że pompa obiegowa podoła przetłoczyć wodę z mojej studni,ale wolałem by to potwierdziły osoby kompetentne .Faktycznie spróbuję jak zasugerował Starkes- sprawdzę jak to zadziała na istniejącej już instalacji hydroforowej a jak okaże że efekt będzie zadowalający to wtedy wykonam osobną instalacje...
Witam. Miałem taki sam problem po zmianie całej instalacji hydroforowej. Hydrofor napełniał się, po czym się wyłączał a po kilku sekundach znowu się uruchamiał i tak kilka razy aż się wyłączył, problem polegał na tym że smok źle się ustawiał po wyłączeniu pompy, i woda się cofała z powrotem do studni, po wymianie smoka również w takich warunkach jak...
witam.mam instalacje hydroforową na pompie grundfos JP5 i średnio co pół roku musze wymieniać smok na dole w studni ponieważ woda sie poprostu przez niego cofa i hydrofor załacza sie co 5 min.czy można założyć drugi zawór zwrotny zaraz przy pompie?pytam bo jak zakrece zawór zaraz za pompa to woda nie schodzi z rury ssawnej a fachowiec powiedział ze...
Ale mimo wszystko chętnie dowiem się, co kieruje tobą, aby robić niebezpieczne rzeczy w domu rodziców? Nie podłączałem tego podgrzewacza, czytaj ze zrozumieniem... i jakbym to robił, zapewne bym podłączył PE, gdyby było w instalacji. Nadążasz?
Witam, poniżej zamieściłem mały szkic instalacji hydroforowej. Chciałbym bardziej doświadczonych osób zapytać czy można w zaznaczonym punkcje "1" przed pompą na ssaniu zamontować zawór zwrotny? Myślałem także przed pompą na ssaniu zamontować trójnik i od góry zawór kulowy aby w razie potrzeby można swobodnie zalać pompę. Zawór zwrotny chciałem zamontować...
Witam Kolego. Właśnie zgłębiam temat regulacji mocy grzałek. Moja kolumna (Aabratek) puki co nie ma żadnej automatyki. Grzanie wstępne 2x2kW, stabilizacja i praca ciągła 2kW (przy 45l). I co zauważyłem. Kolumna pracuję stabilnie 15min, potem temperatura skacze do 93'C, i za kilka minut znów stabilnia na poziomie 78.3. A grzanie jednakowe. A więc chłodzenie....
Witam.Nie wiedziałem gdzie zamieścić ten temat więc piszę tu bo tu zaglądają przecież hydraulicy.Mam problem z hydroforem.Mieszkam w domu wybudowanym 25 lat temu z instalacją hydroforową zbiornik 200 l + pompa.Jakiś czas temu pojawił sie problem,pompa nie chciała sama pompować wody tylko trzeba było ją zalewać przed każdym uruchomieniem.Pomyślałem że...
Podaję co stwierdziłem: Ustawiony program zmywania 40-55°C (tz. czujnik normalny - dotychczas najczęściej używany przeze mnie) --> Start --> Pobiera wodę --> Przepłukuje naczynia zimną wodą --> Wypompowuje wodę --> Piszczy przerywanym dźwiękiem --> Na wyświetlaczu pojawia się kod F6 (albo Fb - zależy jak to czytać) --> Program przerwany i wymaga kasowania...
Nie zamierzam pompować basenu, chodzi tylko o to aby pompa głębinowa współpracowała z obecną instalacją hydroforową ( zbiornik ocynk 300 l, wyłącznik ciśnieniowy LCA-1 studnia kręgowa 13 m ), wytwarzając odpowiednie ciśnienie do zasilania poboru wody na 1 piętrze ( pralka, zmywarka ). Dodano po 8 Naturalnie chodziło o pompę antypiaskową, ale moja studnia...
na dopuszczaniu wody do układów nie potrzebny jest z.z. ponieważ w sieci wodociągowej zawsze będzie wyższe ciśnienie i woda nie będzie miała możliwości się cofnąć. Nie zgodzę sie z kolega w tej kwestii... Ciśnienie w zasileniu wodą nie jest ZAWSZE wyższe. A jeśli jest instalacja hydroforowa i brak prądu, albo awaria w wodociągach? Zawór musi być ,...
Nie uziemiaj grzejników, bo to niebezpieczne. To tak, jakbyś uziemiał klamkę w drzwiach albo wieszak na ręczniki, ewentualnie sztućce na stole. No tak, a co jak grzejniki mam uziemione bo są podłączone miedzianymi rurami z instalacja hydroforową a ona jest uziemiona gdyż rura ssąca wodę ze studni jest w gruncie i kilka metrów w wodzie studziennej(tak...
A nie prościej kupić jakiś mały zestaw hydroforowy i mieć instalację z normalnym ciśnieniem?
Witam, proszę o pomoc w temacie instalacji hydroforowej używanej w firmie - problem znany, pojawił się już raz na forum czyli pękająca membrana w zbiorniku przeponowym. Początkowo winę zwalałem na słabej jakości zbiornik , jednak pomimo wymiany na zbiornik wimestu dużo się nie zmieniło ( membrana nie wytrzymuje roku pracy, dodatkowo pojawiła się nieszczelność...
Witam, dostałem polecenie zajęcia się sterowaniem kotłownią, przepompownią, instalacją hydroforową oraz wytwornicą pary na węźle betoniarskim. Mam schematy z umiejscowieniem czujników i silników, ale nie bardzo wiem jak się za to zabrać. Myślałem o wrzuceniu jakiegoś sterowniczka do szafy, zasilenia go oraz do jego wyjść podłączenia bazy przekaźników...
A może masz filtry na instalacji.
Agregat na złomie kosztuje parę złotych, naczynie przeponowe też (jako zbiornik ciśnieniowy). Trzeba sprawdzić stan i ciśnienie pracy. Po nieudanym eksperymencie straci się połowę wydatku. "Naczynie przeponowe" w sensie od instalacji CO czy od hydroforu?
Silnik pompy zalany czystą wodą i zakręconym korkiem wlewu wody i opuszczony do nowo odwierconego otworu studziennego ,po uruchomieniu powinien pracować na wylew. To znaczy uruchomiona pompa w celu oczyszczenia się wody w studni powinna pracować nie podłączona do instalacji hydroforowej przez kilka godzinna wężu gumowym a woda powinna być odprowadzona...
Potrzebny jest mi czujnik zalania do piwnicy, w której pracuje instalacja hydroforowa, hydrofor się rosi, bywa tam wilgotno i nie może to wywoływać fałszywych alarmów, wykrywane ma być ewidentne zalanie, typu woda na posadzce. A i istotna rzecz: nie robię wynalazku na płytce stykowej podłączonego do arduino, który po miesiącu mi się znudzi, potrzebne...
Czy wymagane jest odkręcenie pompy od silnika i od instalacji?
Witam Spotkałem u jednego gościa rurę do zalewania, była dokręcona jakieś 50 cm w pionie. Twierdził, że dużo lepiej się zalewa, odpowietrza pompa, a za pompą był zawór odpowietrzający. Instalacja często była wyłączana (domek użytkowany raz na jakiś czas). Pozdrawiam
Miałem zwykłą instalację hydroforową: pompa głębinowa (-30m) plus zbiornik przeponowy 50l i zwykły mechaniczny wyłącznik ciśnieniowy (2 bary - 4 bary). Pompa jest 1F, moc 1.1kW na głębokości ~25 metrów, poziom lustra wody nieokreślony. Denerwowały mnie zmiany ciśnienia, raz mocniej leci woda, raz słabiej, chciałbym mieć jak w mieście stałe ciśnienie. Doszukałem...
Dziękuję za odpowiedzi, teraz już wiem, że należy to na przyszłość inaczej przeliczać. Na szczęście taki zbiornik jak kupiłem nie kosztował majątku (105 zł) więc jest ok. Jego zastosowanie będzie przy podlewaniu ogródka i pracach gospodarczych, więc uciążliwość częstego włączania nie będzie znacząca w stosunku do pracy typowo domowej - w instalacji...
Witam Przeczytałem ten temat 3 razy i zastanawiam się nad takim rozwiązaniem dolnego źródła. Ale może od początku....Mieszkam w domu ok 100mkw.Dom lata 70,ocieplony 10cm styro. W/g moich obliczeń potrzeba mi ok 5KW mocy.Miałaby to być PC z bezpośrednim odparowaniem na R290.I tu mój pomysł na DZ. W odległości 25 m od domu mam staw,wielkości ok 30*30m...
Hydrofor z pompą wielostopniową - będzie cichy i bardziej wydajny. Np. https://informatorbudownictwa.pl/instala...
do tego zalecane posiadania instalacji wodocìagowej , a nie hydroforowej. Ważna uwaga. Brak prądu, brak obiegu CO, brak wody do schłodzenia kotła. I może być bum.
Jeśli jest możliwe chciałbym zobaczyć ta instalację od strony czoła pompy.
Witam. Mam drobny problem z wykonaną instalacją hydroforową zasilającą spłuczki w domu jednorodzinnym. Zamontowałem sobie taki tani (heh) zestaw hydroforowy 24l do zasilania dwóch spłuczek, ale w ogóle się to nie sprawdza. Tzn nawet drobne chluśnięcie wody ze spłuczki (np ~1 litr) powoduje już załączenie pompy, a gdy spłuczka się już napełni to w tym...
Z całą pewnością pompa sterowana falownikiem jest cichsza od pompy hydroforowej ON/OF Bo? pracuje na niższych obrotach. Pompka obiegowa CO, też jest cichsza. albo cała instalacja jest cichsza, bo przepływ wody jest wolniejszy. Pompy hydroforowe domowe, zwłaszcza te nowsze często maja silniki z obrotami 2800 obr/min. stąd ten hałas, ale zwolnienie obrotów...
Zaraz.Facet pytał o dopompowanie powietrza, nie o regulowanie wyłącznika ciśnieniowego. 'Facet' pisze że ma problem z małym ciśnieniem w instalacji.
najprawdopodniej nie zalałem i nie odpowietrzyłem układu,a rura ssaca jest zanurzona 4m w studni a cała długosc instalacji 5m,jutro zrobie to jak nalezy i odpisze
Masz dodatkowo jakieś naczynie przeponowe ,filtry ,zbiornik hydroforowy? Zawór zwrotny jest? Manometr do pomiaru ciśnienia w instalacji? Jak go nie ma wypadało by zainstalować by wiedzieć jak zachowuje się ciśnienie podczas pracy ,w przerwie i przed startem.
Witam. zjawisko kopiącej baterii wystąpiło na razie tylko jednostkowo na tej instalacji . Co do pytania o różnicówkę to jak ma zadziałać skoro to jest zwykła wanna z baterią a nie żaden hydromasaż , więc ma zadziałać skoro nie ma jej co wyłączyć?Poza tym pisałem że wartości rożnicówki zostały sprawdzone przyrządem ( prąd i czas wyłączania ) i jest ok.Co...
Może narysuj schemat tej instalacji? Z opisu wynika niewiele, a przyczyn tej sytuacji może być naprawdę sporo - od awarii (nieszczelności czy przecieku), uszkodzenia naczynia przeponowego (jeśli w tej instalacji jest), na konieczności "dobicia" ciśnienia do zbiornika hydroforowego kończąc.
Proponuje spojrzeć na ten problem z tej strony, że ta pompa może być tez zużyta (stwierdzenie "kilka lat wcześniej"). Patrząc na moc pompki, jest to mała pompa, z dużym prawdopodobieństwem jednostopniowa z wirnikiem z tworzywa, więc jest duża szansa, iż wirnik nie jest już tak dobrze dopasowany do kierownic czy też płyty czołowej pompy, co pociąga...
Lekkie przykręcenie kranu i pojawiają się przerwy. Rozumiem że gdy zakręcisz kran pompa jest stale wyłączona, a jak kran odkręcisz to pompa pracuje z przerwami? Zbiornik hydroforowy jest w tej instalacji?
Dzień dobry Szukając rozwiązania mojego podobnego problemu trafiłem na ten temat. U mnie sprawa wygląda tak, że w domu, od 25-ciu lat bezproblemowo pracowała instalacja hydroforowa. Dopóki pompa tłoczyła wodę do zbiornika to wszystko było OK. Niestety na skutek śmierci ostatniego mieszkańca tego domu w ciągu ostatnich kilku miesięcy pompa załączała...
przeprowadzka do domku była jak sen...opłata za śmieci za prad i za internet - koniec.. Jeszcze woda i ścieki chyba że masz własną studnię, hydrofor plus szambo. A jeśli masz hydrofor to jest to też potencjalne źródło dodatkowego, całorocznego i sporego zużycia prądu jeśli byłby gdzieś przeciek i nieszczelności w instalacji wodociągowej. Ale to raczej...
Pownieneś tam mieć zależy od instalacji co najmniej 2 bary.
Oczywiście , że mozna zainstalowac jeszcze wiele mniej czy bardziej potrzebnych zabezpieczen i w koncu dojdziemy do absurdu . Same zabezpieczenia będą znacznie droższe od niezbędnych urządzen , a awaryjnośc całej instalacji wzrośnie lawinowo .
Zakupiłem nową pompę hydroforową i podłaczyłem do instalacji. Mam jednak problem gdyż silnik pracuje a nie bije wody do zbiornika gdyż wskazówka manometru zainstalowanego na zbiorniku nie podnosi się. Od studni do hydroforu ułożony jest nowy wąż zakończony nowym koszem. Co może być powodem?
Witam. Temat może trochę "okołogrzewczy", ale liczę na pomoc. W związku z modernizacją instalacji CWU w budynku wielorodzinnym (12 kondygnacji) pojawiła się konieczność instalacji zestawu hydroforowego przed wymiennikiem. Proponowany przez wykonawcę to Wilo COR-2 Helix VE 604. Czy jest jakaś tasza alternatywa zamiast tego modelu (o podobnych parametrach)?
Witam, Na wstępie podam parametry: Model Weberman JETW-B800/24 Q max 45l/min, H max 35 m, 1,1 HP, 800W, 3,5A 1~230V Warunki pracy: dom jednorodzinny z własną studnią, zlokalizowaną powyżej domu - samociśnienie jest wystarczające do umycia rąk/zrobienia sobie herbatki, ale nie do włączenia się przepływowego podgrzewacza wody, głównie stąd pompa. Zbiornik...
Witam Mam następujący problem. otóż w swoim domu posiadam starą instalację wodną pompa hydroforowa + studnia bita. z początku (10 lat) chodzi naprawdę wzorowo po zakupie nowej systematycznie wydłużał się czas pracy nawet do 25 minut aby napełnić 100 litrów wody. Otóż pierwszym problem jest niemożność zalania samej pompy, zawory zwrotne zostały sprawdzone...
Bywają w sprzedaży pompy hydroforowe samozasysające, ale jestem sceptycznie do nich nastawiony, czy nie jest to tylko reklama. Kiedyś zdarzyło mi się, nawet taką montować, ale zalałem ją tradycyjnie. Instalacja w studni kończyła się koszem ssącym, z zaworem zwrotnym, Wszystko zależy od odległości pompy od źródła wody, a głównie chodzi, o różnicę poziomów...
Podaj jaka średnica rury ssącej jest u ciebie , bo to też istotne jest . Hydrofor montowałeś jako nowy wraz z instalacją , czy tylko zastąpiłeś stary zestaw ( pompa+zbiornik) ?
Witam Odłączyłem wspomnianą pompę hydroforową Grundfos MQ3-45 od instalacji gdyż została zastąpiona inną pompą. Pytanie jak ją zabezpieczyć na czas przestoju aby nie uległa wewnetrznej korozji i zablokowaniu wirnika? Słyszałem że najlepszym sposobem będzie zalanie pompy olejem np: olejem spożywczym jadalnym - czy będzie to dobry pomysł? Obecnie odkamienilem...
Zasada działania jest taka, że woda pompowana jest do zbiornika, a gdy zbiornik się napełni silnik jest wyłączany przez wyłącznik ciśnieniowy (rozwiera się) Autorowi tutaj chodzi o zwykły wyłącznik ciśnieniowy starego typu znany często jako LCA 8, LCA 4 itp. montowany na rurkę 1/2. Wyłącznik ciśnieniowy się zepsuł, przecieka itp. Co mamy rozumieć przez...
takie rzeczy robi pompa hydroforowa, wyłącza się ona gdy ciśnienie w instalacji wzrośnie. Ale czy to opcja dla Twojej instalacji - nie sądzę. Jest duża szansa że ciśnienie wody rozwali te rurki PCV, no a poza tym w razie rozszczelnienia wypompujesz sobie cały baniak na podłogę.
Witam, proszę o pomoc w rozwiązaniu następującej kwestii: Mam zamontowaną w studni głębinowej pompę 4SD 5-15 1,5 kW/230 V wysokość podnoszenia 96 m, wydajność 150 l/min. Pompa zawieszona na 20 m, lustro wody na ok. 5-10 metrze. Pompa została dobrana pod zapotrzebowanie instalacji do podlewania upraw rolniczych. Dodatkowo chciałbym teraz o ile się da,...
Zbiornik bez membrany więc powietrze rozpuszcza się w wodzie, możesz mieć dwie przyczyny problemu: - z uruchomieniem podlewania wzrasta pobór wody więc proces rozpuszczania przyspiesza - ciśnienie spada tak nisko (pompa nie nadąża pobierać wody ze studni) że zamiast wody do kranów idzie ze zbiornika powietrze. Sugeruję zbiornik wymienić na taki z membraną,...
pompa hydroforowa stała hydroforowa pompa hydroforowa wyciek
wymiana symetryzator obliczanie transformatora impulsowego pusty wyswietlacz radio
podłączenie kuchenki instrukcja obsługi amica
Jura J5: Komunikat "Dosyp ziaren" - młynek kręci, ale nie robi kawy Czy lodówki Bosch mają bezpieczniki?