Tak jak napisał Stanisław, nie ma chyba prostszego układu : pompa, zbiornik hydroforowy 20L, wyłącznik ciśnieniowy, bojler i normalna bateria. Pomiędzy pompę a zbiornik warto dorzucić filtr. https://obrazki.elektroda.pl/5579626000_...
Z opisu wynika, że prawdopodobnie masz studnię kopaną (i to niezbyt głęboką), a nie studnię głębinową. W tym wypadku, do czerpania wody wystarczy prosty gotowy zestaw hydroforowy umieszczony w domu (bo nie ma niebezpieczeństwa zamarzania!). Sprawdzi się nawet pompa ssąca - problemy mogą się pojawić dopiero wtedy, gdy poziom lustra wody znajduje się...
Uważam, że wyłącznik jest dobrze ustawiony gdyż nic nie zmieniałeś a dawniej wszystko działało dobrze. Jest za mało powietrza w zbiorniku i musisz dobić pompką lub sprężarką, jeśli posiadasz. Każdy zbiornik hydroforowy powinien posiadać takie wyjście, musisz tylko odszukać, jeśli nigdy tego wcześniej nie robiłeś.
Ważna uwaga. Powietrze (poduszkę) pompujemy, gdy woda ze zbiornika została usunięta! Dopiero po napompowaniu powietrza za przeponą(1-2 bary) można uruchamiać hydrofor i pompować wodę. Jeżeli pompa jest sprawna, to cudów nie ma - musi działać.
Witam, Kilka postów jest sensownych, reszta bredzi (przepraszam, ale inaczej o teoretykach wygłaszających rady z kapelusza napisać się nie da). 1. Przy tak małym zbiorniku częstość załączania jest jak najbardziej prawidłowa (choć niewskazana) 2. Wyłącznik ciśnieniowy należy zawsze wyregulować pod swoje potrzeby. Producent nie reguluje go w momencie...
Na podanych wartościach ja zrobiłbym to tak. Zbiornik na deszczówkę napełnia się deszczówką ale tylko jak pada. Rozumiem że jest to w miarę szczelny zbiornik 2,6 x 7,5 x 1,2 czyli około 23m3 wody. W studni kręgowej zamontuj super zwykłą pompę + zabezpieczenie przed pracą na sucho i wodę skieruj do zbiornika na deszczówkę w którym przydałoby się zamontować...
W takiej aplikacji odpada zwykły wyłącznik ciśnieniowy (styk) przełączany dwoma progami ciśnienia. Potrzebny tzw. automat hydroforowy mierzący nie tylko ciśnienie ale i przepływ, sam z zasady nie pozwoli pracować pompie bez wody i nie potrzebne mu do tego żadne sondy. Algorytm jest mniej więcej taki: ciśnienie spadło, pompa w ruch, przepływu brak, ciśnienie...
Od 6 lat jestem szczęśliwym posiadaczem studni głębinowej. Do tej pory nie było z pompa głębinową (230V) żadnych problemów (nie wiem jaka moc bo zaginęły papiery od niej, wiem tylko ze to marki omnigena). Od kilku tygodni mam problem z wyłącznikiem termicznym (6A) tej pompy. Wyłącza sie, z początku było to pojedynczo, potem częściej, następnie był spokój...
Domyślam się, że to układ hydroforu ze zbiornikiem. Czy wyłącznik LCA jest podłączony bezpośrednio w zasilanie silnika pompy? Czy zbiornik hydroforowy posiada od góry jakiś korek? W których miejscach są zamontowane wyłączniki ciśnieniowe oraz zawór bezpieczeństwa?
Obserwowałem studnię z całą instalacją przez ostatnie dwa tygodnie. Jak wcześniej wspominałem: pompa Omnigena 1,1 kW, wyłącznik ciśnieniowy LCA 2, zbiornik hydroforowy 100 l (wcześniej podałem błędny rozmiar). W załączeniu kilka zdjęć instalacji. W studni zlokalizowana jest pompa głębinowa, zanurzona na około 20 m (przy niej zawór zwrotny). Powyżej...
A dlaczego tak bardzo zależy Ci na zlikwidowaniu tego dźwięku? Niesie się, czy masz jakieś obawy? Tak, niesie się nawet na piętrze wyraźnie słychać... i nocą trochę przeszkadza. Pompa jest podłączona do studni i do hydroforu wyłącznie metalowymi rurami, gdzie jak patrzę obecnie, wrzuca się choćby kawałek PE. Ale uziemienie zostawiłeś, czy teraz nic...
Podłączę się pod temat, bo chcę dopytac o szczegóły rozwiazań w nim zaproponowanych i zrealizowanych. Mam podobną sytuację. Chcę zrobic softstart (łagodny rozruch) dla mojego zestawu pompa - hydrofor - sieć/agregat. Myślę że nie ma sensu zakładać nowego tematu. A ja myślę że jest sens , masz inną pompę i inny problem. Moderator K.R. (1) Pompa głębinowa...
Trochę daleko jest od wyłącznika do naczynia. Zamontuj małe naczynko 8 - 12l zaraz obok wyłącznika. Najlepiej dołóż jeszcze jeden trójnik pod wyłącznik i tam podłącz naczynie. Ciśnienie wstępne w naczyniu ustaw na 1,0 - 1,4bar. Do naczynia jest co najmniej 6 kolan plus zmniejszona średnica rury. Naczynie przeponowe zostało zamontowane około 2 miesiace...
Każdy wyłącznik hydroforowy jest fabryczne ustawiony od 2 do 4 atm ....czasem goście wykorzystują 2 dla fazy i zera co nie zmienia jego zakresu to się robi mechanicznie zmieniając nacisk sprężyny czyli 2 lub 4 atm a drugą śrubką zakres. Wyłącznik zachowuję się dziwnie, dlatego przyczyny można upatrywać: - w złej regulacji (w nowym trudno się spodziewać...
Cześć, mam studnię głębinową i wiem, że muszę do niej wrzucić pompę, ale co dalej? Zależy jakiego efektu oczekujesz. Gdzieś znalazłem informację że potrzebuję czujnik poziomu, A znalazłeś też informację do czego służy? Generalnie zabezpiecza pompę przed pracą na sucho - jak już wypompujesz cała wodę ze studni (przynajmniej do poziomu zainstalowania...
Chciałbym zebrać rady ekspertów - sposoby zwiększenia wydajności istniejącej studni głębinowej (plastikowej rury fi 11 cm w gruncie). Podczas pracy pompy głębinowej (zanurzonej w wodzie w rurze studni) spada ciśnienie wody dostarczanej rurą niebieską PE do zbiornika hydroforowego. Sytuację odziedziczyłem po poprzednim wlascicielu (nieżyjącym od wielu...
Witam znowu. Od 2 dni pompa zaczęła pracować prawidłowo. Ani razu się nie zablokowała. Na razie jest dobrze, jednak nie wiem, co było przyczyną zawieszeń i nie "chwalę dnia przed zachodem słońca". Raczej jestem sceptykiem. Dlatego już przeprowadziłem pierwsze ustalenia z gościem zajmującym się hydrauliką tego typu układami. Oczywiście z uwagi na Święta...
Chyba koledze brakuje nieco wiedzy o pracy układów hydraulicznych. Po pierwsze wyłącznik przepływowy tak ma pracować więc skąd pretensje. Po drugie co da zbiornik hydroforowy skoro pracę reguluje wyłącznik przepływowy? Po trzecie w zbiorniku hydroforowym ma być powietrze, cóż zatem ma się zapowietrzać? I wreszcie gdzie umieściłeś ową pompę przeponową...
Wyłącznik ciśnieniowy na swoim miejscu czy też przenoszony? wpięty od strony zbiornika przed zaworem zwrotnym?? A jak mógłby być w innym miejscu? między pompą, a zaworem zwrotnym? wyobrażasz sobie pracę pompy z tak usytuowanym wyłącznikiem ?
Super sprawa. Też coś takiego chcę skonstruować z tym że wyobrażam sobie ten wymiennik w pionie. Ciepła szara woda wlewa się od góry a wylatuje dołem, przechodzi przez wysoki syfon do góry i wylewa się do kanalizacji na tym samym poziomie co wlewa. Dzięki temu wymiennik zawsze jest zanurzony i zawsze działa idealnie przecowprądowo ;-) A jeśli chodzi...
Żeby zraszacze działały na zbiorniku buforowym to sam zbiornik musiał by się znajdować na sporawej wysokości ażeby wytworzyć ciśnienie, rozwiązanie raczej mało praktyczne. Można by jednak pod zbiornik podłączy pompę hydroforową i z niej zasilić zraszacze. Jeśli pompą byłby wyposażony w zbiornik hydroforowy i wyłącznik ciśnieniowy to wtedy sterowanie...
Mamy wiosnę wiec wróciłem do tematu przy okazji prac ogrodowych. Zwróciłem się o poradę do firmy specjalizującej się w nawodnienia ogrodów. Niezbyt mam gdzie ulokować zestaw hydroforowy i ogólnie stwierdzili że w moim przypadku lepszym i tańszym rozwiązaniem będzie pompa zatapialna Omnigena Multi Diver 1000 Evo, podobno uruchamia się po odkręceniu zaworu...
W najbliższych dniach będę wymieniał wyłącznik ciśnieniowy na nowy (obecny padł, już czwarty w okresie dwóch lat) i ustawię ciśnienie na 6 bar - zobaczymy, czy woda będzie wszędzie docierała. Jakie ciśnienie należy uznać za „normalne” jeśli mam linie do spryskiwaczy i tzw. linie kroplujące, których długość sięga 80m? Ja mam kawałek pola...
Czyli regulowanie nastawy w wyłączniku ciśnieniowym nie wpływa w żadnym stopniu na zmiane załączenia? Być może się uszkodził wyłącznik ciśnieniowy, długo to masz?
Po pierwszych ekscesach pompy (zadziałanie wyłącznika FAEL) sprawdziłem - napełniłem zbiornik hydroforowy powietrzem. Ciśnienie poduszki + - 1,8 bara. Myślę, że nie to jest powodem.
Zamontowano mi zbiornik hydroforowy ocynkowany (bez przepony) do podlewania w ogrodzie i zastanawiam się czy nie zrobiono tego odwrotnie. Zbiornik ma dwa otwory. Do otworu zlokalizowanego niżej podłączona jest rura od pompy (idąc od strony pompy najpierw jest zawór zwrotny, a za nim wyłącznik ciśnieniowy i dopiero zbiornik). DO otworu zlokalizowanego...
Witam, mam następujący problem: posiadam studnię głębinową 160m głębokości wraz z pompą służącą do czerpania wody wykorzystywanej w domu przy użyciu hydroforu Wimest 300 litrów oraz do nawadniania ogrodu. Problem w tym, że chcąc nawadniać ogród woda tak jak do celów domowych pochodzi z hydroforu - efekt jest taki, że po 20 sekundach od włączenia którejkolwiek...
A czy jest możliwość obliczenia wydajnośći kompresora, bo też mam podobny tylko z silnikiem 2,2kW Obliczyć można w prosty sposób : obroty silnika x pojemność kompresora np. obr . silnika = 2800obr/min pojemność kompresora =100cm3 2800x100=280 000cm3/min=280l/min A co do podłączenia stycznika http://obrazki.elektroda.net/63_12467965... Dodano...
Jeżeli nie ma wody w zbiorniku, to co jest w zbiorniku? odp. powietrze ! Należy upuścić powietrze i doprowadzić by w zbiorniku było ok 2/3 wody i 1/3 powietrza. Zakładam, ze wyłącznik ciśnieniowy jest sprawny, a układ hydroforowy prawidłowo zmontowany i podłączony. Jeżeli nie to to rozrysuj schematycznie jak i co jest podłączone.
Witam !!! Jak ustawić wyłącznik ciśnieniowy przy pompie od hydroforu, są dwie regulacje jedna śrubka u góry i drugie pokrętło na dole. Wyłącznik jest trój fazowy Proszę o pomoc i radę !!
Witam kolegów. Posiadam przy moim domu studnię, z której będę czerpał wodę pitna. Mam założoną instalację hydrauliczną, w której znajduję się zbiornik hydroforowy 150l, pompa o mocy 1000W, wyłącznik ciśnieniowy. Obwód pompy zabezpieczony jest wyłącznikiem RCD z modułem nadprądowym 16A firmy Moeller. Problem polega na podłączeniu tej pompy przez wyłącznik...
Witam wszystkich. Jeżeli źle zamieściłem temat to bardzo proszę moderatorów o przeniesienie. W marcu na wiosnę planuję podłączyć swój dom pod nieużywaną dotychczas studnię.W związku z tym palnuję kupić pompę głębinową o mocy 0,4kW która wygląda tak: http://obrazki.elektroda.pl/1337315600_1... a tu jej specyfikacja: napięcie zasilające...
Witam Zestaw hydroforowy Hydro-Vaccum Grudziadz. Pompa połaczona z silnikiem jednofazowym sprzęgiełkiem. Wyłącznik ciśnieniowy uruchamia pompę przy 2 barach, a wyłacza przy 5. Silnik ma 2 kondensatory,rozruchu i pracy. Gdy pompa nabije 4 bary silnik przerywa, co powoduje wibracje,wszystkie rury wpadaja w rezonans i jest straszny hałas. Czy padł kondensator...
Witam Zapewne jest to jakiś włącznik (z zabezpieczeniem) - może ktoś zna dokładną fachową nazwe i zasade działania. http://obrazki.elektroda.net/70_11700069... Do całości dochodzą 3 kable fazowe zero (nie podłączone) i przewód żółto zielony (ochronny), To coś podpięte jest do łącznikia ciśnieniowego z którego są poprowadzone kable do pompy w studni....
Witam. Mam problem z hydroforem. Jest hydrostatyczny wyłacznik pompy, który załacza pompę przy odpowiednim spadki cisnienia ale już jej nie wyłacza poniewarz pompa niejest w stanie wtłoczyć żadanej wartości cisnienia żeby wyłacznik zadziałał. I moje pytanie brzmi czy można ten problem jakoś rozwiazać? najlepeij najprościej:). Może jakiś układ elektroniczny-czasowy,...
Witam ! Mój problem polega na tym, że zlikwidowałem zwykły hydrofor (ssący) umieszczając pompę głębinową w studni (kręgi) a zbiornik200L znajduje się w odległości 20m - rurociąg PE40mm. Wyłącznik ciśnieniowy znajduje się w studni na rurze PE32MM o długości około1,5m wychodzącej z trójnika pompa-rurociąg. Po uruchomieniu okazuje się, że wyłącznik dochodząc...
Jak to jest z regulacją wyłącznika ciśnieniowego hydroforu? Znalazłem opis http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic75... że jedna regulacja to załączenie a druga wyłaczenie, w innym pisał że jesna regulacja to "środek", druga - histereza? Jak jest w rzeczywistości?
Zainstalowałem nowy wyłącznik LCA1 i hydrofor włącza się i natychmiast wyłącza. Próbowałem regulować zgodnie z instrukcją ale to nic nie daje.
Witam, nam pytanie dotyczące ustawienia wyłącznika ciśnieniowego pompy hydroforu ,bo wymieniałem złączkę bo cały czas chodził i myślałem że to pompa,ale nie wyłącza przy 2 bar, jak powinno tylko pompuje cały czas, i nie wiem jak mogę wyregulować wyłącznik , proszę o pomoc.
Witajcie. Umarł mi stary hydrofor tj. trójfazowy silnik + pompa (made in czechoslowakia). Zamieniłem na pompę wimest + silnik 1,5 kW, jednofazowy. Urządzeń przy baniaku ciśnieniowym nie zmieniałem, bo jak działa, to po co. Pod wyłącznikiem ciśnieniowym mam wyłącznik manualny. Na zdjęciu. https://obrazki.elektroda.pl/1379039700_... Hydrofor...
Mam ten sam problem! To maly hydrofor na działce. 20 l Bez żdnej ingerencji pompuje do 2 atm i nie wyłącza sie. Musiałem wylączyc zasilanie. Gdzie mam szukac przyczyny ? 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz...
Hydrofor 15 litrów z silnikiem jednofazowym, coś mniej więcej takiego jak poniżej. https://allegro.pl/oferta/pompa... przed gniazdkiem do którego coś takiego będzie wpięte zastosować wyłącznik światła? Całość będzie zabezpieczona bezpiecznikiem 10A. Kiedyś miałem tak bojler podpięty 2000W i wyłącznik...
Wymieniłem łącznik ciśnieniowy hydrofora typ lca 1 - poprzedni uległ zużyciu. Od tego czasu mam problem z ciśnieniem wody w instalacji. Nie potrafię uzyskać cisnienia wyższego niż 0,12 MPa. Próbowałem regulować śruby na wyłączniku jednak nie przyniosło to pożądanego efektu. Następnie próbowałem dopompować powietrza do zbiornika hydrofora lecz przy wartości...
Witam!! Czy istnieje jakiś zawór który będę mógł zainstalować na wypływie rury z hydroforu który zamknie mi odpływ wody przy ciśnieniu minimalnym które będę mógł sobie sam ustawić. Potrzebuję takie rozwiązanie ponieważ nie zawsze załącza mi się pompa.
Witam. Pompa hydroforowa, podłączone dwa włączniki ciśnieniowe. Pierwszy załącza pompę przy spadku ciśnienia do 1.5 Atm. I tu jest ok. Drugi awaryjny powiniem wyłączyć pompę przy spadku ponizej 1 Atm. Problem w tym, że te włączniki tylko załączają układ - nie mają styków NO i NC jak typowy przekaźnik. Da się to jakoś ogarnąć?
Było: pompa głębinowa, zbiornik przeponowy 80l w studzience na zewnątrz domu. Przy zbiorniku wyłącznik ciśnieniowy i rura 10m do domu. Jest: pompa głębinowa, wyłącznik ciśnieniowy w studzience na zewnątrz domu, rura 10m do domu i w domu zbiornik hydroforowy 300l z poduszką powietrzną. Po wyrzuceniu zbiornika przeponowego ze studzienki (pękała przepona,...
Witam Czy ktoś z forumowiczów jest w stanie mi pomóc ? Mam zbiornik hydroforowy przeponowy 500 litrów na rurze dolotowej do zbiornika ( zresztą i tak tylko jedną ma ) przed zbiornikiem założyłem wyłącznik ciśnieniowy LCA 2 - z Grudziądza . Studnia głębinowa w której jest dość mocna pompa o wydajności 20m3/h i wysokośc podnoszenia ponad 100m i mocy 5,5KW...
Instrukcje są niejasno napisane... Dopiero w praktyce okaże się jak to naprawdę działa... Niby jest przepływomierz + jakiś wyłącznik ciśnieniowy. Który człon w danej sytuacji zadziała nie jest dokładnie podane, ani zakresy nastaw. Niby ma być inteligentnie: otwarty kran, zamknięty kran. Sterowanie pompą odbywa się w trybie 0-1. Czyli można przypuszczać...
Wykorzystaj pompę zanurzeniową, którą masz. Zakop rurę do altanki ze spadkiem w stronę studni. W altance zamontuj w zależności od ciśnienia jakie wytwarza twoja pompa, sam hydrofor bez pompy tylko z wyłącznikiem ciśnieniowym lub cały komplet z pompą. Podaj parametry pompy którą masz. Ewentualne obie pompy podłącz pod jeden wyłącznik ciśnieniowy, żeby...
Witam, od dłuższego czasu mam problem ze zbiornikiem hydroforowym z przeponą 50 l. Mianowicie zbiornik jest pusty ( nie ma w nim wody). Podczas puszczania wody z kranu wyłącznik ciśnieniowy załącz się i wyłącza, woda wtedy leci skokam, próbowałem dopompować powietrze ale manometr skoczył poza skalę, natomiast zbiornik nadal jest pusty. Czy może być...
Witam koledzy proszę o pomoc specjalistów.Czy wie ktoś jakie pzrametry ma silnik pomy grudziąz z przed 30 lat .Tyle nawet wiecej miał zestaw hydroforowy który ostatnio wymieniłem.Dokładnie miał 42 lata.Tylko popmy były dwie :-).Otóż ten silnik chciałem dalej wykorzystać tylko niema tabliczki znamionowej ile mógł mieć mocy i obrotów.2. czy orginalny...
Zerknij na ten sterownik - EVAK DPC-10 Bardzo fajne, ale niektórzy kupują komplet hydroforowy taniej niż ten sterownik, bo ich zwyczajnie nie stać na to. A inni uważają, że kupno dodatkowego urządzenia do hydroforu, kosztującego 500-800 zł w takiej cenie to też przesada, gdy zwykły wyłącznik ciśnieniowy kosztuje 50-120 zł. Zgoda, że jest tu jeszcze...
Witam panowie. W pośpiesznym pisaniu na początku troszkę namotałem. Tak czy inaczej jak się dobrze domyśliliście miałem na myśli urządzenie które zablokuje przepływ wody (zamknie zawór) w momęcie spadnięcia ciśnienia na zbiorniku poniżej pewnej wartości(np 2 bar). Chciałbym takie zabezpieczenie zrobić głównie dla rodziny a dokładniej z względu na żonę...
Właśnie wymieniam zbiornik przy hydroforze i mam mały problem ponieważ w starym zbiorniku miałem 3 półcalowe otwory i miałem zainstalowany kranik,wentyl i wyłącznik ciśnieniowy.W nowym zbiorniku mam tylko 2 otwory.Dysponuje półcalowymi ocynkowanymi: 2 trójnikami,2 mufami kolankiem i rurką gwinowaną obustronnie o dł.10cm.Wykombinowałem by wentyl i wyłącznik...
Witam Proszę o dobór odpowiedniego zabezpieczenie do silnika 1-fazowego o mocy 1,3kW, I=6A, silnik jak narazie jest podłączony przez zabezpieczenie nadprądowę "s" C-16A i włącznik ciśnieniowy LCA-1, Chciałbym dołożyć do instalacji różnicówkę i wyłącznik silnikowy/termiczny PKZM oraz lampkę sygnalizacyjną pracującego silnika/zadziałanie włącznika LCA,...
Witam. Mam zainstalowany zestaw hydroforowy Omnigena JET 100A. Moc silnika to 1.1 kW, maksymalny prąd uzwojenia to 2.4 A. Producent zaleca zainstalowanie zabezpieczenia nadprądowego np. M611. Najprościej było by zamontować takie zabezpieczenie na stosowny prąd. Czy jest ono konieczne? Posiadam również stary DDR'owski IR 1W lecz jego zakres to 0,64 -...
Pompa bardzo krótko może pracować bez wody, która zapewnia smarowanie łopat wirnika pompy Kolega poda typ pompy Rozwiązaniem może być np. urządzenie zabezpieczające przed suchobiegiem włączony w obwód czujnika poziomu . Uszkodzona membrana mogłaby spowodować stałe zwarcie styków powodujące ciągłe zasilanie pompy, która będzie pracować aż uszkodzi zbiornik...
Kolego, a co ty masz przeciwko zerowaniu w TN? Zadaj sobie trochę trudu i sprawdź co znaczą poszczególne litery. Oświeć mnie ciemnego co ty masz za wspaniały sposób. Jak nie możesz na forum to pisz na PW. Jak najbardziej możliwe i prawidłowe jest modernizowanie poszczególnych obwodów. Nie trzeba za jednym zamachem wymieniać całej instalacji. Jeżeli...
Witam kolegów i proszę o poradę i pomoc ;) Temat występuje u przyszłych teściów (więc pasowałoby mi im pomóc.. :D) ale nie mam możliwości dokładnego sprawdzenia objawów... Mianowicie sprawa wygląda następująco: zestaw hydroforowy dość wiekowy. Zbiornik opisany tabliczką: http://obrazki.elektroda.pl/4347271300_1... zestaw silnik- pompa...
Wyłącznik silnikowy dobieramy tak aby prąd znamionowy silnika mieścił się w zakresie nastawczym wyłącznika silnikowego. Kup wyłącznik z nastawą 6-10 A zmierz prąd pobierany przez silnik i ustaw 1,1 wartości odczytanej.
Ten schemat nie zawiera wyłącznika silnikowego. A to co się tam dumnie nazywa wyłącznik hydroforowy, to presostat, czyli ciśnieniowy. Wyłącznik silnikowy, jeśli ma mały zakres, trzeba wymienić na odpowiedni, lub dać "esa" o prądzie odpowiednim do prądu pobieranego przez nową pompę
Witam. Tradycyjny wyłącznik ciśnieniowy nie posiada L,N ,jedynie wejście ,wyjście ,o dwóch parach styków ,oraz zacisk ochronny(wyłącznik ciśnieniowy do silników jednofazowych)Możesz podać typ,lub zdjęcie tego wyłącznika.Jeżeli jest tak jak piszę ,to wyłącznik podłącz na przewodzie fazowym ,za termikiem.
Tak ja mam jeszcze wyłącznik ciśnieniowy na którym ustawia się ciśnienie przy którym następuje załączenie i wyłączenie silnika.Po prostu ustawia się ciśnienie minimalne i maxmalne takie wyłączniki były stosowane w domowych instalacjach hydroforowych.
zbiornik hydroforowy wyłącznik zbiornik hydroforowy schemat hydroforowy
iskrzenie silnika pralki huawei inwerter płyta ceramiczna amica bezpieczniki
Aktualizacja dekodera Viva Max - jak sprawdzić? Jak podłączyć licznik motogodzin w traktorze?