Dajesz zasilacz buforowy https://atte.pl/AUPS-70-120-E do środka wkładasz przetwornicę https://atte.pl/ASUC-50-480-OF i napięcie wyjściowe 48V podajesz na switcha PoE którego masz (zakładam że jest to switch zasilany napięciem 48V) Do obudowy tego zasilacza wkładasz akumulator 7Ah/12V i masz podtrzymanie ze 3-4 godziny.
Potrzebuję to wszystko podtrzymać w razie braku zasilania minimum 8h Policzmy. Pobór mocy, rejestrator ≤18W, kamery 2x 4.2 W , kamera WIFI Max. 6 W, router ≈ 5 -10W, switch ≈ 2x 5 -10W, alarm, sam sobie uzupełnij. Teoretycznie łącznie ok. 62,4 W + alarm. Na tej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, jeżeli chodzi o orientacyjny...
Co lepsze do zasilania kilku - kilkunastu kamer IP? Switche POE - zaleta że można przesłać wyższe napięcie czyli mniejsze spadki napięć, czyste i proste okablowanie. Wady - konieczność stosowania UPS do zasilania switchy i duże straty energii na podtrzymanie działania UPS oraz przetwarzanie energii, duży koszt. Nie znam UPS małej mocy z dużym akumulatorem....
Tu nie chodzi o ty czy maszt ma 10m czy 40m, ważna jest widoczność pomiędzy antenami i czysta strefa Fresnela. Na 10km pakiet 20MB tylko na dedykowanym linku np. 2x DishEter28 z RB411 i jakąś dobrą kartą typu XR5 (przykład z pamięci ale powinno dać radę z dystansem i przepustowością). Internet radiowy buduje się tworząc kilka/kilkanaście baz 4x Ubiquiti...
Potrzebuję zasilić router (24V i 1A) oraz switch (9V i 0,6A). Głównie ochrona przed mignięciami prądu, ale jak podziała na aku parę kwadransów lub gdzin to dodatkowo ekstra. Czy można to połączyć tak jak na schemacie na szybko wyrysowałem? https://obrazki.elektroda.pl/2302475800_... Ile takich odbiorników mogę podłączyć? Zastanawia...
Witam. Coś podobnego widziałem na AliExpress. Tylko z tą różnicą , że ten z Ali ma w środku 6 akumulatorów 18650. I też się zastanawiam nad takim rozwiązaniem . Jeśli bym się zdecydował to wybrałbym ten bo mam takie akumulatory 18650 , kilkanaście sztuk . Mam też dobry dostęp do akumulatorów żelowych 12V7Ah. Poczekam aż przyjdzie układ na przekaźnikach...
System działa tak jak powinien, czyli zasilacz buforowy, przetwornica, switch 48, stabilizator do rejestratora i jest tak jak chciałem. Zamykam :)
Generalnie priorytetem jest wysyłanie sms/email w przypadku detekcji ruchu . Czy kamery analogowe mają taką funkcję ? Druga sprawa - nagrywanie w przypadku wykrycia ruchu/dzwięku. No właśnie skoro już pojawia się rejestrator i może stać się naszym "oknem na świat" to przy takim budżecie pozostaje tylko i wyłącznie pożegnanie się z kamerami IP i przejście...
Masz odpowiedni w #2 - są z większą ilością portów. Do kamer jeśli będą IP to osobny switch PoE - albo jeszcze lepiej zasilacz buforowy https://atte.pl/IPUPS-8-20-R5U0 Co z UPS? No i dołóż skrętkę jeszcze między tv a rejestratorem - jak chcesz mieć podgląd i możliwość obsługi z salonu przykładowo, później https://sklep.delta.poznan.pl/extender-h...
Niedawno był podobny temat - dałem pomysł kabla hybrydowego, bo sam światłowód nie dostarczy zasilania. Ten kabel hybrydowy ma jeszcze linkę nośną. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3... Po namyśle zasilanie mógłbym dostarczyć z istniejącego budynku za pomocą zasilacza buforowego + aku + switch POE. Czyli od switcha w pierwszym budynku...
Cześć, chciałbym zainstalować 6 kamer do monitoringu terenu wokół domu. Wybrałem 1xDS-2CD2725FWD-IZS + 5xDS-2CD2143G0-I. Chciałbym aby kamery były zasilone przez POE, a zasilaczem buforowym zasilić switch i rejestrator. Na chwilę obecną wybrałem tylko kamery. Czy może ktoś pomóc z doborem pozostałego sprzętu? Dodam, że chciałbym aby była możliwość rozbudowy...
Czemu nie podłączysz tych zasilaczy po prostu równolegle po stronie wtórnej zasilacz sieciowego? Redundancja właśnie na tym polega: zasilacze włączone są cały czas, przejmowane jest tylko obciążenie. takie to było proste, a ja tyle kombinowałem, dwa sprzęty już odpalone z dwoma zasilaczami i działa wszystko pięknie. Tak nieśmiało zapytam, czy nie wystarczy...
Występują u mnie często spadki napięcia Od tego jest regulator napięcia. UPS też by starczył, np Lupus 500 - mały gabarytowo, wchodzi pod meble (sam mam taki i spisuje się świetnie - trzyma Synology DS713+, router MT, switch MT). Za 50 zł można taki wyrwać solo używkę, a za około 100 zł z aku.
Witajcie mam następujący problem. Zbudowałem sobie bardzo prosty zasilacz: transformator 2x12V, mostek prostowniczy dwa kondensatory 4700uF i to wszystko. W zasilaczu zastosowałem dwa standardowe mikroprzełączniki DPDT chwilowe połączone jak na załączonym obrazie. Jest to narysowane w Excelu, od razu przepraszam jeśli kogoś uraziłem jego jakością :-),...
Po pierwsze to 1 AP, a 4 klientów, po 2 wypadało by zastosować zasilanie awaryjne, po 3 za mały budżet :-). Jako AP np: Nanostation Rocket M5 + antena sektorowa 120stopni , jako klienci Nanostation Loco M5, oraz do każdego punktu kamerowego zasilacz buforowy + mały switch + zabezpieczenie + kamera + jakas obudowa. Do rejestratora i AP'ka ups oraz router...
Chciałbym znowu Was prosić o pomoc... Problem: SWITCH 24 PORT COMPLEX MODULAR HUB CX2224S , po podłączeniu do prądu bezpiecznik w zasilaczu zadziałał jak lampa błyskowa, po demontażu zasilacza zauważyłem miejsce ze stopioną cyna i "zaczernieniem" . w okolicach tranzystora " SEC SSSGN60A 709" ale nie na jego nóżkach tylko na nóżkach opornika. W innym...
Witam wszytskich szukam pomocy Mam następujący problem. Tym dysponuje Zasilanie 230V 50Hz (z dwóch różnych miejsc czyt.bezpieczników mogą to nawet być różne fazy ale tego nie wiem :cry:) To potrzebuje Nieprzerwalne zasilanie w przypadku braku którego kolwiek źródła zasilania urządzenie 230V 50Hz Podsumowując dwa źródla zasilania jedno wyjscie i w przypadku...
Witam. Mam zasilacz buforowy(schemat na rys) będzie on służył do awaryjnego zasilania układu. Podczas zasilania sieciowego układ ten będzie zasilany poprzez zasilacz impulsowy. Problem polega na tym że nie wiem jak spiąć wyjścia zasilacza impulsowego z zasilaczem buforowym aby układ sam się przełączał podczas zaniku napięcia. Zależy mi na szybkim przełączeniu...
... mam Switcha Planet FSD-503. Raz na jakiś czas nie wiem dlaczego potrafi się zawiesić. Cała sieć wtedy pada, a ja muszę biegać do piwnicy i go odłączać na kilka minut od sieci. Wyczytałem na trzepak.pl, że prawdopodobnie jest to wina niestabilnego zasilania (wiadomo, jak to w piwnicy w bloku...tymbardziej, że "ujęcie" prądu mamy z jakiegoś dziwnego...
Poszukuje schematu zabezpieczenia zwarciowego na jakimś tranzystorze lub przekaźniku do mojego zasilacza . Przedstawie wam po skończeniu prac foto relacje z budowy zasilacza od podstaw może komuś się przyda :)
Poprawiłem zestaw [system sieci i zasilania dla kamer ip w obudowie serwerowej]. Jeśli ktoś ma jakieś propozycje lub uwagi, to proszę o opinie. 1. Szafa RACK 19" 2. Patchcord z uziemieniem 3. Netprotector z POE RACK 8port [inetech?] 4. Zasilacz buforowy z aku 5. Switch gigabit 8 port bez POE Kamera podłączona FTP z uziemiona koncowką, z drugiej do patchpanelu....
Drodzy, ogromna prośba o “doszlifowanie” zestawu CCTV dla domku rodzinnego. Domek to prostokąt o wymiarach 16x8. Z założenia mają być 4 kamery, 3 na elewacji, niejako w rogu, 4ta w okolicy wejścia, które jest w podcieniu na środku budynku. Tak więc tor wizyjny dwóch kamer będzie się krzyżował. Wszystko będzie w systemie IP, zasilanie PoE....
Witam Mam ostatnio problem - mam w sieci switche 3Com - spora ilość i jeden do którego zbiegają się 4 inne (topologia rozszerzonej gwiazdy) się zawiesza - wstawiałem w te miejsce stare (też 3Com) z przed modernizacji -też się wieszają. Podejrzewam, że to albo coś z zasilaniem albo jakiś były użytkownik (poprzedni admin nie podpisywał kabli..) uciął...
Proponuję zastosować zasilacz buforowy 24 V (np. PSBEN5024C), który zasilać będzie nadajnik LocoM5 poprzez PoE Passive 24V (Pary: 4,5+ ; 7,8- ). Do zasilania nadajnika można użyć gotowych adapterów Passive PoE wcześniej upewniając się, że podają napięcie na tych samych żyłach co w specyfikacji Ubiquiti. Switch PIX-POE8AT-2FE jest optymalnym wyborem,...
Polecam sprzęt Hikvision z serii Hi-Watch - będziesz Pan zadowolony ;). Pamiętaj, że dobry oryginalny sprzęt dostaniesz w hurtowniach zajmujących się zabezpieczeniami - w internecie może być różnie (Szczególnie jeśli będziesz chciał coś zwrócić czy zamienić). 80% tanich (poniżej 1600 netto) kamer Megapixelowych nie nadaje się do obserwacji nocą (wbrew...
Witam forumowiczów. Chciałbym zaprezentować jak wygląda jakość wykonania zasilacza buforowego jak w tytule. Zasilacz został zamontowany u klienta i po 10 godzinach padł. Po zdemontowaniu płytek moim oczom ukazał się widok podobny do tego ze zdjęć. Po blisko dwóch tygodniach oczekiwania na reklamację z serwisu otrzymałem płytki które są na zdjęciach....
Witam. Właśnie założyli mi światłowód, router Orange funbox 6.0 i teraz chciałbym zakupić jakiś switch gigabitowy do rozszerzenia okablowanych urządzeń w sieci domowej. W sieci posiadam dwie kamery oraz stacja bramowa i je chciałbym obskoczyć portami PoE (czyli min. 3x PoE) oraz 5 dodatkowych urządzeń na kablu. Generalnie jakiś switch na którym osiągnę...
Mam następujące pytanie co wybrać do zasilania kamer IP i routerów/switch. Zasilacz buforowy będzie tańszy i dłużej pociągną kamery ale pisali że jak robić już porządny monitoring to tylko UPS instalować tylko martwi mnie ta niepotrzebna konwersja 230V->12V->230V-12V i wówczas dużo energii się traci na tym. Aktualnie mam jeden UPS który zasila rejestratory...
Zajmuje się montażem kamer od kilki lat, więc: - sredniej jakości kamera IP lub HD - w granicach 450-600 zł - rejestrator na 16 kamer ok. 1000-1500 zł -dysk 1,2 lub więcej TB - 300-600 zł -zasilacz np buforowy lub switch POE- 300-1000 zł Ceny orientacyjne by uświadomić że za jakość trzeba zapłacić.
Mnie zastanawia tylko jeden switch Poe za to 7 zasilaczy Tam niby są 3 rozdzielacze ATTE ale nie wiem jaki model. Może te 7 zasilaczy jest w zestawie z kamerami i cenę doliczono albo podano osobno nie wiem jaki schemat połączeniowy sobie instalator przyjął i jak to połączy. Nie widzę zasilania buforowego więc obstawiam że jak braknie prądu monitoring...
Witam, mam problem z zasilaniem awaryjnym dla: - rejestratora + 6 kamer HDCVI (12V) - switcha POE Dahua który zasila 2 kamery IP (Switch chyba zasilany napięciem 48V) - anteny zewnętrznej - (na adapterku jest 24V ale wejście i tak jest na prąd z gniazdka) - routera tplink Archer C7 i routera do światłowodu DASAN Moim celem jest zapewnienie prądu tym...
http://obrazki.elektroda.pl/4406420500_1... W artykule znajdziesz informacje o zasilaczach UPS, które możesz zastosować w domu lub firmie zarówno jako lokalne podtrzymanie pojedynczego urządzenia, jak i zapewnienie bezprzerwowego zasilania w całym budynku. Rynek UPS ciągle się zmienia, nie tylko pod względem nowych producentów, ale...
Ehhh klasyka odpowiedzi. Gdybym wiedział, które lepsze to bym nie pytał. Pisząc poprzedniego posta nawet nie wiedziałem co masz na myśli pisząc zasilacz buforowy. Zgooglałem sobie i chyba miałeś na myśli mniej więcej coś takiego - https://b.allegroimg.com/s512/06c494/624...
Patrząc na schemat z 1 postu to zabezpieczenie akumulatora podłączył bym od strony akumulatora a nie zasilacza. Zanim moduł zabezpieczający akumulator odłączy urządzenia, serwer się wyłączy, a router i switch jest do tego przygotowany. Na serwerze masz jakąś kontrolę stanu akumulatora?
Ad1. Owszem można to zrobić taniej stawiając oddzielnie zasilacz buforowy POE pod kamery, zasilacz buforowy pod rejestrator i switch, no i obudowę pod rejestrator. Można kupić też szafkę i w niej poupychać zasilacze do zabudowy, akumulatory, rejestrator, switch. Rozwiązanie przedstawione przez kolegę ma o tyle przewagę nad kompletowanym osobno, że wydaje...
Witam Poszukuję gotowego urządzenia do pomiaru napięcia akumulatora 12V z możliwością komunikacji po porcie szeregowym lub najchętniej Ethernecie. Docelowo instalacja ma polegać na tym, że mam zasilacz buforowy, który zasila szafę techniczną wyposażoną w switch i inne odbiorniki. System zewnętrzny ma odpytywać szafę pod względem poziomu naładowania...
Czy mógłbym zrobić tak: w biurze stoi szafka rack a w niej rejestrator. do niego doprowadzam najbliższe kamery. max 90m od rejestratora mam możliwość postawienia drugiej szafki, gdzie mógłbym umieścić switch oraz resztę kamer doprowadzić do tej szafki. zasilenie do wszystkich kamer bedzie osobne. doprowadzone z zasilaczy buforowych. zasilacze będą z...
Najprostsze i jednocześnie prawidłowe rozwiązanie to dokupienie APS-412 wraz z jeszcze jednym akumulatorem i podłączenie go do jednego z ekspanderów. Moduł INT-GSM da zapasowe łącze do internetu zasilane z akumulatora. Zamiast tego można kupić UPS pod ruter, urządzenia LAN i komputer. Dodano po 58 W mojej prywatnej instalacji router, switch, rejestrator...
Po przeczytaniu odpowiedzi zainteresowałem się zasilaniem kamer poprzez POE i znalazłem coś takiego: Switch 16-portowy SF116-B z zasilaczem buforowym do 16 kamer IP firmy PULSAR. Są tam wszystkie porty których potrzebuje (łącznie z SFP) oraz możliwość zasilenia kamer poprzez skrętkę i wtyk rj45. Zasilanie PoE: 16 portów 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af, 54VDC...
https://obrazki.elektroda.pl/7314526000_... Po co? Bo potrzebowałem zastąpić taki zestaw urządzeń: https://obrazki.elektroda.pl/2866172900_... Czyli switcha 100M, ładowarkę USB, rozdzielacz, dwa 3 portowe (używane 4 porty w sumie) "wstrzykiwacze" PoE (jednego nie ma na zdjęciu) jednym urządzeniem, bo schludniej. Poza...
pod głównego switcha podpinam kolejnego z PoE do kamer, resztę urządzeń, które będą potrzebowały prąd adapterami i powinno chodzić? ... Nie adapterami a zasilaczami PoE. Jest różnica pomiędzy pasywnym adapterem a zasilaczem. Zazwyczaj urządzenia, które są przystosowane do PoE mają własne zasilacze. ... Ew. jeśli planuję tylko 3 kamery PoE to opłaca...
Może źle się wyraziłem, nie będzie do tego podłączony serwer to jest punkt/bridge ( odbiór sygnału z głównego punktu i wysyłanie dalej) czyli będzie parę antenek, jakiś switch, routery i.t.p a te urządzenia nie są tak prądożerne. I dla tego myślałem żeby zastosować jakiś bufor ponieważ urządzenia są na 12 v i by była mniejsza strata wydajności i pracy...
Na przykład taki : Ubiquiti ES-48-500W 48-ports 2xSFP+ & 2xSFP Gigabit PoE switch 24V/48V 802.3af. Parę razy robiliśmy tak, że dawaliśmy zasilacze PoE BCS-UPS/IP16. Mają zabezpieczony każdy port oddzielnie, a przede wszystkim są buforowe. W takim przypadku instalację ze switcha układaliśmy do zasilacza, a z zasilacza do kamery gotowymi patchcordami....
Zasilaczy buforowych na tynku jest od zatrzęsienia, wystarczy dobrać odpowiedni akumulator do zestawu. Minus jest taki że z reguły na wyjściu mają ten przedział 11,5-13,8V a więc część mocy pójdzie na straty z racji zastosowanych przetwornic.
Ja ostatnio robiłem instalację na obudowie Pulsara [url=http://www.pulsar.pl/PL_226_PSUPS20... Niby jest na 16 kamer i dwa akumulatory. Ja akurat miałem 8 kamer (4 IP i 4 CVI) i jeden akumulator i zmieściłem tam dodatkowo panel z Ewimara...
chce zamontować switcha w innym miejscu niż rejestrator jako punkt rozdziału a nie chce ciągnąć każdego z kabli do miejsca z rejestratorem. Nie montować switcha tylko pociągnąć 3 kable bezpośrednio do kamer. Takie oszczędności nie wiem czy pracy czy paru metrów kabla wcześniej czy później lubią się mścić. Podobnie działa to w dedykowanych rozwiązaniach?...
No to tak pozbierałem do kupy posiadaną wiedzę na temat DS550-3 (Dell A23300) i o ile kol. ludek111 nie będzie miał nic przeciwko, to tu ja zaprezentuję: 1. Podniesienie napięcia wyjściowego do 13,8V. Nie będę przepisywał tego, co już zostało napisane, więc: https://www.rcgroups.com/forums/showpost... (Gdyby z jakiegoś powodu...
Mam za oknem w bloku 120W panel ładujący dwa akumulatory do pracy cyklicznej 2x26Ah współpracujący z kontrolerem STECA 10A. Cała instalacja oświetleniowa jest niskonapięciowa 12V - żarówki FOCOS oraz taśmy LED - pozwalająca również na zasilanie urządzeń - modem internetowy , switch oraz laptop - dodatkowo monitorowana przez sterownik na ATMEGA 32 z...
a więc zrobiłem taki zasilacz na jednym LM zastosowałem radiator i to całkiem duży do tego jeszcze mały wiatraczek bo strasznie się grzał. Co zrobić żeby to się tak nie grzało bo martwię się że się uszkodzi. Pierwotna koncepcja (układ z podziałem mocy strat, może nawet lepiej i bezpieczniej działać z trzema stabilizatorami 7818 ->7815-> 7812) była...
Potrzebuje zabezpieczyć przed zanikiem prądu rejestrator monitoringu, switch i dwa komputery. Muszę to zrobić dwoma urządzeniami, ze względu na odległości. UPS 1200W mogę kupić za ok 500zl, z dość małymi akumulatorami bo 2x9Ah. Z racji, że prowadzę warsztat samochodowy, mam sporo akumulatorów AGM, które już do aut nie nadają się, ale spokojnie po 70%...
Witam, Na 99% problem jest w tym, że ASW-100 jest włączony na wyjściu UPS-a . Niewiele drożej od ASW-100 miałbyś ACX-201, do tego aku i obudowa. Miałbyś porządny moduł z zasilaczem buforowym, kontrolą stanu aku i wyjściami przekaźnikowymi zarazem. Nie musiałbyś stosować UPS-a i kombinować tak jak teraz. Pozdrawiam.
Już było mówione to 100x, kto oszczędza, dwa razy traci :wink: Dlatego wolę odpuścić projekt, niż później się tak bawić. Jak to jeden z kolegów mówi - "nie stać mnie na tanie podzespoły" - bo jak się doliczy dojazdy, maile, serwisy czyli CZAS, to zostaje niewiele w kieszeni :/ A kto powiedział że to była oszczędność ?? W owej chwili były tańsze i w...
kolego, niby nie o UPSach, ale ciężko nie bo to istotny element poważnych systemów. UPSy online + ograniczniki przepięć skutecznie zapewniają dalszą pracę zasilaczy buforowych alarmów (a dalej i samych alarmów X godzin). Nawet w sytuacji którą wspominasz i usmażyła by większość normalnej elektroniki. raczej standard dla "zachodnich" instalacji, może...
Nie rozpisałem swojej myśli do końca i kolega -RoMan- pojechał po mnie, mniejsza z tym, spróbuję tu wyjaśnić dlaczego zaproponowałem takie ( nie twierdzę, że najlepsze) a nie inne rozwiązania: 1. Mam dużo zasilaczy 18V 1,1A za grosze, a zasilać chcę switche 5-port 3com'a ( 10-30V, 1A max, w środku przetwornica impulsowa ). Tak więc zasilając switcha...
Witam Wszystkich Chciałbym dodatkowo zabezpieczyć niewielkie pomieszczenie techniczne w budynku przed dostępem osób niepowołanych. Jest to pomieszczenie gdzie znajduje się switch i centrala telefoniczna i modemy a drzwi są mocniejsze i mają lepsze zamki. Zabezpieczenie to miało by polegać na tym że osoba co otworzy drzwi ma 30 sekund na wciśnięcie zakamuflowanego...
U mnie w kodzie nie ma ...... /* * sterownik dla Margas * wersja dla NUCLEO STM32F446RE * działa dzieki życzliwości i zaangarzowaniu członków forum ELEKTRODA * wspomagających moją skromną wiedzą programistyczną * za co jestem im bardzo a to bardzo wdzęczny * data xx-xx-2024 */ #include "STM32TimerInterrupt.h" #include "STM32_ISR_Timer.h"...
switch zasilacz buforowy buforowy zasilacz zasilacz buforowy
modem thomson renault mascott ciśnienie paliwo ładować komórka rower
mikrokomputer cobra1 ćwierka przetwornica
Uszkodzony czujnik temperatury RE52722 w John Deere 5720 - objawy i diagnostyka Błąd P1503 w VW Passat 1.9 TDI - Alternator