Dajesz zasilacz buforowy https://atte.pl/AUPS-70-120-E do środka wkładasz przetwornicę https://atte.pl/ASUC-50-480-OF i napięcie wyjściowe 48V podajesz na switcha PoE którego masz (zakładam że jest to switch zasilany napięciem 48V) Do obudowy tego zasilacza wkładasz akumulator 7Ah/12V i masz podtrzymanie ze 3-4 godziny.
Potrzebuję to wszystko podtrzymać w razie braku zasilania minimum 8h Policzmy. Pobór mocy, rejestrator ≤18W, kamery 2x 4.2 W , kamera WIFI Max. 6 W, router ≈ 5 -10W, switch ≈ 2x 5 -10W, alarm, sam sobie uzupełnij. Teoretycznie łącznie ok. 62,4 W + alarm. Na tej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, jeżeli chodzi o orientacyjny...
Tu nie chodzi o ty czy maszt ma 10m czy 40m, ważna jest widoczność pomiędzy antenami i czysta strefa Fresnela. Na 10km pakiet 20MB tylko na dedykowanym linku np. 2x DishEter28 z RB411 i jakąś dobrą kartą typu XR5 (przykład z pamięci ale powinno dać radę z dystansem i przepustowością). Internet radiowy buduje się tworząc kilka/kilkanaście baz 4x Ubiquiti...
Zerknijcie na to : https://www.bcscctv.pl/bcs-ups-ip16gb-e-... Na stronie do wyboru są także inne rozwiązania
System działa tak jak powinien, czyli zasilacz buforowy, przetwornica, switch 48, stabilizator do rejestratora i jest tak jak chciałem. Zamykam :)
Generalnie priorytetem jest wysyłanie sms/email w przypadku detekcji ruchu . Czy kamery analogowe mają taką funkcję ? Druga sprawa - nagrywanie w przypadku wykrycia ruchu/dzwięku. No właśnie skoro już pojawia się rejestrator i może stać się naszym "oknem na świat" to przy takim budżecie pozostaje tylko i wyłącznie pożegnanie się z kamerami IP i przejście...
Masz odpowiedni w #2 - są z większą ilością portów. Do kamer jeśli będą IP to osobny switch PoE - albo jeszcze lepiej zasilacz buforowy https://atte.pl/IPUPS-8-20-R5U0 Co z UPS? No i dołóż skrętkę jeszcze między tv a rejestratorem - jak chcesz mieć podgląd i możliwość obsługi z salonu przykładowo, później https://sklep.delta.poznan.pl/extender-h...
Występują u mnie często spadki napięcia Od tego jest regulator napięcia. UPS też by starczył, np Lupus 500 - mały gabarytowo, wchodzi pod meble (sam mam taki i spisuje się świetnie - trzyma Synology DS713+, router MT, switch MT). Za 50 zł można taki wyrwać solo używkę, a za około 100 zł z aku.
Witam mam problem z zasilaczem buforowym ZB 215 w którym napięcie wyjściowe jest tylko 5v a powinno być 13,8v i nie mogę sobie poradzić z naprawą wymieniłem wszystkie układy schematu nie posiadam , potrzebowałbym jakiejś podpowiedzi lub schematu .Zasilacz wymontowany z forda strażackiego ,był zasilacz zalany wodą. [/i]
Witam. Mam do zrobienia takie oto zadanie: http://obrazki.elektroda.net/21_12119027... Czy ktoś wie jak to można rozwiązać? Z góry dzięki za pomoc.
Witam. Mam zasilacz buforowy(schemat na rys) będzie on służył do awaryjnego zasilania układu. Podczas zasilania sieciowego układ ten będzie zasilany poprzez zasilacz impulsowy. Problem polega na tym że nie wiem jak spiąć wyjścia zasilacza impulsowego z zasilaczem buforowym aby układ sam się przełączał podczas zaniku napięcia. Zależy mi na szybkim przełączeniu...
Niedawno był podobny temat - dałem pomysł kabla hybrydowego, bo sam światłowód nie dostarczy zasilania. Ten kabel hybrydowy ma jeszcze linkę nośną. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3... Po namyśle zasilanie mógłbym dostarczyć z istniejącego budynku za pomocą zasilacza buforowego + aku + switch POE. Czyli od switcha w pierwszym budynku...
Witam. Zasilacz ZDZP połączony z Unifonem Urmet 1132 i panelem zew Urmet 5025/1D. Unifon i panel sprawne 100% bo sprawdzane na innym takim samym zasilaczu ZDZP. Z nieznanej przyczyny (prawdopodobnie przepięcie po piorunie) spalone sporo elementów zasilacza. Wymieniony transformator, kilka diod i oporników. Trochę ożył. Jest wywołanie, ale zamiast dźwięku...
Witam Proszę o pomoc. Posiadam zasilacz buforowy regulowany. Na wyjściu 18 V. Odłączam zasilanie napięcie spada powoli do 5 V. W tym czasie przy napięciu od 9 V przetwornica w urządzeniu zasilanym zachowuje się niepokojąco. Dla urządzenia to źle. Potrzebuję czegoś co odłączy mi napięcie (skokowo) przy 10 do 12 V. Zasilany jest Acces point ( I=300 do...
Witam Chciałbym zainstalować przed gniazdkiem wyłącznik nadprądowy ponieważ podczas napraw zdarza mi się wywalić bezpiecznik w domu i jest to strasznie irytujące ale nie wiem dokładnie jaki. Kupiłem i zamontowałem B6 ale przeskakuje niemal za każdym razem jak tylko pstryknę zasilacz lub wetknę wtyczkę do gniazdka jeżeli już jest włączony. Nie wiem jaki...
http://obrazki.elektroda.net/15_12428403... Posiadam taki zasilacz i ma zwarcie na stronie pierwotnej już po prostowniku, wylutowałem mostek prostowniczy, tranzystory, kondensatory i trafo sterujące, zwarcie jest nadal i nie wiem gdzie szukać przyczyny. Schematu nie ma nigdzie dostępnego. Poprawiłem TONI_2003
Mam stary P-316 jeszcze z 1977. Coś sie kiedyś zepsuło bo przekażnik się pżełancza bez obciążenia zasilacza. Pomóżcie jak go naprawić Przeniosłem z działu Warsztat (ob)
http://obrazki.elektroda.net/31_12770406... Witam potrzebuje jakiejś pomocy przy naprawie zasilacza ATX FORTON 400W Objaw przychodzę do domu, a tu nagle wywala w domu korki automatyczne. Sprawdzam... winny komputer, a właściwe zasilacz. Po wykręceniu wymianie kabla (żeby wyeliminować ryzyko, że kabel zasilający jest uszkodzony). Podłączam go wyciągniętego...
Witam, Mam taki problem, posiadam obwód, na którym znajduje się duża ilość zasilaczy impulsowych (głównie serwery, sprzęt sieciowy, monitory, ładowarki różnego sprzętu, itd.) zabezpieczone jest to wyłącznikiem nadprądowym Fael B16. Jeszcze wcześniej na tej fazie jest RCD Fael 25A, a z niej zasilane 3 takie B16 (jednak obciążenie tych 2 pozostałych jest...
był spalony Q 431 fet FS10KM i dioda zenera D411 -BZX55C20 wymieniłem reszte tranzysory sprawdziłem i diody też sprawne a zasilacz włączy się i natychmiast się wyłączy wylutowałem spowrotem dwa fety zasilające i w miejscu c127 d127 podpiołem żarówe 60W i załączam i dalej to samo błysk żarówki jest i koniec zasilacz niechce pracowac PYTANKO dla wszech...
Czy ktoś z kolegów jest w stanie pomóc w rozwiązaniu problemu podwyższenia progu odłączania wyjścia zasilacza buforowego (funkcja ochorny akumulatora UVP) z 9,5V na 11V PULSAR typu MSRK3012 (MSRK3512) ? Niestety przetwornica DC/ATX nie pracuje prawidłowo poniżej 10,5 V dlatego niezbędna mi jest taka funkcjonalność a firma PULSAR twierdz iże się nie...
Cześć, chciałbym zainstalować 6 kamer do monitoringu terenu wokół domu. Wybrałem 1xDS-2CD2725FWD-IZS + 5xDS-2CD2143G0-I. Chciałbym aby kamery były zasilone przez POE, a zasilaczem buforowym zasilić switch i rejestrator. Na chwilę obecną wybrałem tylko kamery. Czy może ktoś pomóc z doborem pozostałego sprzętu? Dodam, że chciałbym aby była możliwość rozbudowy...
Witam, powiedzcie mi Panowie jedna rzecz; czy zasilaczem buforowym mogę zasilić jakieś apeki, routery, czy inne rzeczy działajace pod zasilacz 7 czy 12V? Jeśli tak, to jak to zrobić?
Witam, na forum można znaleźć wiele schematów ale żaden nie spełnia moich oczekiwań. Interesuje mnie jak są wykonane zasilacze dostępne w sprzedaży z dwoma kanałami jeden z wyjściem powiedzmy 5A zasilanym z sieci a drugi 0,5 do ładowania akumulatora. Chodzi mi głównie o sposób przełączania się źródeł zasilania (akumulator a zasilacz). Odpada tu chyba...
Witam chciałbym przerobić zasilacz od komputera na zasilacz do testowania układów elektrycznych mam zasilacz firmy JOU JYE ELECTRONIC JJ-300P ss http://iv.pl/images/04446542138733803366... jak zrobić aby uzyskać te napięcia opisane bo jak sprawdzałem to udało mi się najeździ tylko 5v i wentylator nie działał
Padły mi dwa zasilacze PULS QTD20.241 DC-DC (600vdc na 24vdc). Jeden naprawiłem wymieniając padnięte mosfety, warystor, bezpieczniki itp. - wszystko co znalazłem uszkodzone ewidentnie. W drugim wymieniłem uszkodzone elementy - ale nie chce wstać. Może ktoś ma schemat tego wynalazku ?
Potrzebuję zasilić router (24V i 1A) oraz switch (9V i 0,6A). Głównie ochrona przed mignięciami prądu, ale jak podziała na aku parę kwadransów lub gdzin to dodatkowo ekstra. Czy można to połączyć tak jak na schemacie na szybko wyrysowałem? https://obrazki.elektroda.pl/2302475800_... Ile takich odbiorników mogę podłączyć? Zastanawia...
Polecam sprzęt Hikvision z serii Hi-Watch - będziesz Pan zadowolony ;). Pamiętaj, że dobry oryginalny sprzęt dostaniesz w hurtowniach zajmujących się zabezpieczeniami - w internecie może być różnie (Szczególnie jeśli będziesz chciał coś zwrócić czy zamienić). 80% tanich (poniżej 1600 netto) kamer Megapixelowych nie nadaje się do obserwacji nocą (wbrew...
Po pierwsze to 1 AP, a 4 klientów, po 2 wypadało by zastosować zasilanie awaryjne, po 3 za mały budżet :-). Jako AP np: Nanostation Rocket M5 + antena sektorowa 120stopni , jako klienci Nanostation Loco M5, oraz do każdego punktu kamerowego zasilacz buforowy + mały switch + zabezpieczenie + kamera + jakas obudowa. Do rejestratora i AP'ka ups oraz router...
Drodzy, ogromna prośba o “doszlifowanie” zestawu CCTV dla domku rodzinnego. Domek to prostokąt o wymiarach 16x8. Z założenia mają być 4 kamery, 3 na elewacji, niejako w rogu, 4ta w okolicy wejścia, które jest w podcieniu na środku budynku. Tak więc tor wizyjny dwóch kamer będzie się krzyżował. Wszystko będzie w systemie IP, zasilanie PoE....
Witam Mam ostatnio problem - mam w sieci switche 3Com - spora ilość i jeden do którego zbiegają się 4 inne (topologia rozszerzonej gwiazdy) się zawiesza - wstawiałem w te miejsce stare (też 3Com) z przed modernizacji -też się wieszają. Podejrzewam, że to albo coś z zasilaniem albo jakiś były użytkownik (poprzedni admin nie podpisywał kabli..) uciął...
Proponuję zastosować zasilacz buforowy 24 V (np. PSBEN5024C), który zasilać będzie nadajnik LocoM5 poprzez PoE Passive 24V (Pary: 4,5+ ; 7,8- ). Do zasilania nadajnika można użyć gotowych adapterów Passive PoE wcześniej upewniając się, że podają napięcie na tych samych żyłach co w specyfikacji Ubiquiti. Switch PIX-POE8AT-2FE jest optymalnym wyborem,...
Poprawiłem zestaw [system sieci i zasilania dla kamer ip w obudowie serwerowej]. Jeśli ktoś ma jakieś propozycje lub uwagi, to proszę o opinie. 1. Szafa RACK 19" 2. Patchcord z uziemieniem 3. Netprotector z POE RACK 8port [inetech?] 4. Zasilacz buforowy z aku 5. Switch gigabit 8 port bez POE Kamera podłączona FTP z uziemiona koncowką, z drugiej do patchpanelu....
Mam następujące pytanie co wybrać do zasilania kamer IP i routerów/switch. Zasilacz buforowy będzie tańszy i dłużej pociągną kamery ale pisali że jak robić już porządny monitoring to tylko UPS instalować tylko martwi mnie ta niepotrzebna konwersja 230V->12V->230V-12V i wówczas dużo energii się traci na tym. Aktualnie mam jeden UPS który zasila rejestratory...
Witam forumowiczów. Chciałbym zaprezentować jak wygląda jakość wykonania zasilacza buforowego jak w tytule. Zasilacz został zamontowany u klienta i po 10 godzinach padł. Po zdemontowaniu płytek moim oczom ukazał się widok podobny do tego ze zdjęć. Po blisko dwóch tygodniach oczekiwania na reklamację z serwisu otrzymałem płytki które są na zdjęciach....
Mnie zastanawia tylko jeden switch Poe za to 7 zasilaczy Tam niby są 3 rozdzielacze ATTE ale nie wiem jaki model. Może te 7 zasilaczy jest w zestawie z kamerami i cenę doliczono albo podano osobno nie wiem jaki schemat połączeniowy sobie instalator przyjął i jak to połączy. Nie widzę zasilania buforowego więc obstawiam że jak braknie prądu monitoring...
Witam, mam problem z zasilaniem awaryjnym dla: - rejestratora + 6 kamer HDCVI (12V) - switcha POE Dahua który zasila 2 kamery IP (Switch chyba zasilany napięciem 48V) - anteny zewnętrznej - (na adapterku jest 24V ale wejście i tak jest na prąd z gniazdka) - routera tplink Archer C7 i routera do światłowodu DASAN Moim celem jest zapewnienie prądu tym...
Patrząc na schemat z 1 postu to zabezpieczenie akumulatora podłączył bym od strony akumulatora a nie zasilacza. Zanim moduł zabezpieczający akumulator odłączy urządzenia, serwer się wyłączy, a router i switch jest do tego przygotowany. Na serwerze masz jakąś kontrolę stanu akumulatora?
http://obrazki.elektroda.pl/4406420500_1... W artykule znajdziesz informacje o zasilaczach UPS, które możesz zastosować w domu lub firmie zarówno jako lokalne podtrzymanie pojedynczego urządzenia, jak i zapewnienie bezprzerwowego zasilania w całym budynku. Rynek UPS ciągle się zmienia, nie tylko pod względem nowych producentów, ale...
Zajmuje się montażem kamer od kilki lat, więc: - sredniej jakości kamera IP lub HD - w granicach 450-600 zł - rejestrator na 16 kamer ok. 1000-1500 zł -dysk 1,2 lub więcej TB - 300-600 zł -zasilacz np buforowy lub switch POE- 300-1000 zł Ceny orientacyjne by uświadomić że za jakość trzeba zapłacić.
Witam. Właśnie założyli mi światłowód, router Orange funbox 6.0 i teraz chciałbym zakupić jakiś switch gigabitowy do rozszerzenia okablowanych urządzeń w sieci domowej. W sieci posiadam dwie kamery oraz stacja bramowa i je chciałbym obskoczyć portami PoE (czyli min. 3x PoE) oraz 5 dodatkowych urządzeń na kablu. Generalnie jakiś switch na którym osiągnę...
Ehhh klasyka odpowiedzi. Gdybym wiedział, które lepsze to bym nie pytał. Pisząc poprzedniego posta nawet nie wiedziałem co masz na myśli pisząc zasilacz buforowy. Zgooglałem sobie i chyba miałeś na myśli mniej więcej coś takiego - https://b.allegroimg.com/s512/06c494/624...
Po przeczytaniu odpowiedzi zainteresowałem się zasilaniem kamer poprzez POE i znalazłem coś takiego: Switch 16-portowy SF116-B z zasilaczem buforowym do 16 kamer IP firmy PULSAR. Są tam wszystkie porty których potrzebuje (łącznie z SFP) oraz możliwość zasilenia kamer poprzez skrętkę i wtyk rj45. Zasilanie PoE: 16 portów 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af, 54VDC...
Ad1. Owszem można to zrobić taniej stawiając oddzielnie zasilacz buforowy POE pod kamery, zasilacz buforowy pod rejestrator i switch, no i obudowę pod rejestrator. Można kupić też szafkę i w niej poupychać zasilacze do zabudowy, akumulatory, rejestrator, switch. Rozwiązanie przedstawione przez kolegę ma o tyle przewagę nad kompletowanym osobno, że wydaje...
Witam Poszukuję gotowego urządzenia do pomiaru napięcia akumulatora 12V z możliwością komunikacji po porcie szeregowym lub najchętniej Ethernecie. Docelowo instalacja ma polegać na tym, że mam zasilacz buforowy, który zasila szafę techniczną wyposażoną w switch i inne odbiorniki. System zewnętrzny ma odpytywać szafę pod względem poziomu naładowania...
Czy mógłbym zrobić tak: w biurze stoi szafka rack a w niej rejestrator. do niego doprowadzam najbliższe kamery. max 90m od rejestratora mam możliwość postawienia drugiej szafki, gdzie mógłbym umieścić switch oraz resztę kamer doprowadzić do tej szafki. zasilenie do wszystkich kamer bedzie osobne. doprowadzone z zasilaczy buforowych. zasilacze będą z...
Najprostsze i jednocześnie prawidłowe rozwiązanie to dokupienie APS-412 wraz z jeszcze jednym akumulatorem i podłączenie go do jednego z ekspanderów. Moduł INT-GSM da zapasowe łącze do internetu zasilane z akumulatora. Zamiast tego można kupić UPS pod ruter, urządzenia LAN i komputer. Dodano po 58 W mojej prywatnej instalacji router, switch, rejestrator...
pod głównego switcha podpinam kolejnego z PoE do kamer, resztę urządzeń, które będą potrzebowały prąd adapterami i powinno chodzić? ... Nie adapterami a zasilaczami PoE. Jest różnica pomiędzy pasywnym adapterem a zasilaczem. Zazwyczaj urządzenia, które są przystosowane do PoE mają własne zasilacze. ... Ew. jeśli planuję tylko 3 kamery PoE to opłaca...
https://obrazki.elektroda.pl/7314526000_... Po co? Bo potrzebowałem zastąpić taki zestaw urządzeń: https://obrazki.elektroda.pl/2866172900_... Czyli switcha 100M, ładowarkę USB, rozdzielacz, dwa 3 portowe (używane 4 porty w sumie) "wstrzykiwacze" PoE (jednego nie ma na zdjęciu) jednym urządzeniem, bo schludniej. Poza...
Może źle się wyraziłem, nie będzie do tego podłączony serwer to jest punkt/bridge ( odbiór sygnału z głównego punktu i wysyłanie dalej) czyli będzie parę antenek, jakiś switch, routery i.t.p a te urządzenia nie są tak prądożerne. I dla tego myślałem żeby zastosować jakiś bufor ponieważ urządzenia są na 12 v i by była mniejsza strata wydajności i pracy...
Na przykład taki : Ubiquiti ES-48-500W 48-ports 2xSFP+ & 2xSFP Gigabit PoE switch 24V/48V 802.3af. Parę razy robiliśmy tak, że dawaliśmy zasilacze PoE BCS-UPS/IP16. Mają zabezpieczony każdy port oddzielnie, a przede wszystkim są buforowe. W takim przypadku instalację ze switcha układaliśmy do zasilacza, a z zasilacza do kamery gotowymi patchcordami....
chce zamontować switcha w innym miejscu niż rejestrator jako punkt rozdziału a nie chce ciągnąć każdego z kabli do miejsca z rejestratorem. Nie montować switcha tylko pociągnąć 3 kable bezpośrednio do kamer. Takie oszczędności nie wiem czy pracy czy paru metrów kabla wcześniej czy później lubią się mścić. Podobnie działa to w dedykowanych rozwiązaniach?...
Zasilaczy buforowych na tynku jest od zatrzęsienia, wystarczy dobrać odpowiedni akumulator do zestawu. Minus jest taki że z reguły na wyjściu mają ten przedział 11,5-13,8V a więc część mocy pójdzie na straty z racji zastosowanych przetwornic.
Ja ostatnio robiłem instalację na obudowie Pulsara [url=http://www.pulsar.pl/PL_226_PSUPS20... Niby jest na 16 kamer i dwa akumulatory. Ja akurat miałem 8 kamer (4 IP i 4 CVI) i jeden akumulator i zmieściłem tam dodatkowo panel z Ewimara...
No to tak pozbierałem do kupy posiadaną wiedzę na temat DS550-3 (Dell A23300) i o ile kol. ludek111 nie będzie miał nic przeciwko, to tu ja zaprezentuję: 1. Podniesienie napięcia wyjściowego do 13,8V. Nie będę przepisywał tego, co już zostało napisane, więc: https://www.rcgroups.com/forums/showpost... (Gdyby z jakiegoś powodu...
Mam za oknem w bloku 120W panel ładujący dwa akumulatory do pracy cyklicznej 2x26Ah współpracujący z kontrolerem STECA 10A. Cała instalacja oświetleniowa jest niskonapięciowa 12V - żarówki FOCOS oraz taśmy LED - pozwalająca również na zasilanie urządzeń - modem internetowy , switch oraz laptop - dodatkowo monitorowana przez sterownik na ATMEGA 32 z...
Potrzebuje zabezpieczyć przed zanikiem prądu rejestrator monitoringu, switch i dwa komputery. Muszę to zrobić dwoma urządzeniami, ze względu na odległości. UPS 1200W mogę kupić za ok 500zl, z dość małymi akumulatorami bo 2x9Ah. Z racji, że prowadzę warsztat samochodowy, mam sporo akumulatorów AGM, które już do aut nie nadają się, ale spokojnie po 70%...
a więc zrobiłem taki zasilacz na jednym LM zastosowałem radiator i to całkiem duży do tego jeszcze mały wiatraczek bo strasznie się grzał. Co zrobić żeby to się tak nie grzało bo martwię się że się uszkodzi. Pierwotna koncepcja (układ z podziałem mocy strat, może nawet lepiej i bezpieczniej działać z trzema stabilizatorami 7818 ->7815-> 7812) była...
Już było mówione to 100x, kto oszczędza, dwa razy traci :wink: Dlatego wolę odpuścić projekt, niż później się tak bawić. Jak to jeden z kolegów mówi - "nie stać mnie na tanie podzespoły" - bo jak się doliczy dojazdy, maile, serwisy czyli CZAS, to zostaje niewiele w kieszeni :/ A kto powiedział że to była oszczędność ?? W owej chwili były tańsze i w...
Czemu nie podłączysz tych zasilaczy po prostu równolegle po stronie wtórnej zasilacz sieciowego? Redundancja właśnie na tym polega: zasilacze włączone są cały czas, przejmowane jest tylko obciążenie. takie to było proste, a ja tyle kombinowałem, dwa sprzęty już odpalone z dwoma zasilaczami i działa wszystko pięknie. Tak nieśmiało zapytam, czy nie wystarczy...
kolego, niby nie o UPSach, ale ciężko nie bo to istotny element poważnych systemów. UPSy online + ograniczniki przepięć skutecznie zapewniają dalszą pracę zasilaczy buforowych alarmów (a dalej i samych alarmów X godzin). Nawet w sytuacji którą wspominasz i usmażyła by większość normalnej elektroniki. raczej standard dla "zachodnich" instalacji, może...
Witam, Na 99% problem jest w tym, że ASW-100 jest włączony na wyjściu UPS-a . Niewiele drożej od ASW-100 miałbyś ACX-201, do tego aku i obudowa. Miałbyś porządny moduł z zasilaczem buforowym, kontrolą stanu aku i wyjściami przekaźnikowymi zarazem. Nie musiałbyś stosować UPS-a i kombinować tak jak teraz. Pozdrawiam.
A było to tak :). W naszej sieci zasilamy te switche zasilaczami buforowymi na napięcie 12V. Lecz zdarzyła się rzecze nieprzewidywalna iż klega składał mi ostatnio taki zasilacz. Ja ufając mu bo pracuje w tej branży dobrych parę lat więcej nie sprawdziłem tego. Złożył mi 3 zasilacze buforowe na 12 i pech chciał jeden na 24. Przemierzyłem tego switcha...
Witam Wszystkich Chciałbym dodatkowo zabezpieczyć niewielkie pomieszczenie techniczne w budynku przed dostępem osób niepowołanych. Jest to pomieszczenie gdzie znajduje się switch i centrala telefoniczna i modemy a drzwi są mocniejsze i mają lepsze zamki. Zabezpieczenie to miało by polegać na tym że osoba co otworzy drzwi ma 30 sekund na wciśnięcie zakamuflowanego...
Cześć, dziękuję za odpowiedzi i przepraszam, że się nie odzywałem przez dłuższy czas. Odniosę się do poniższych uwag. UPSy tylko do tego aby wyłączyć komputer poprawnie jak nie ma prądu dłużej ni 10minut. + chwilowe zaniki napięcia. Na nic innego nie liczę. Czy podanym parametrom w UPS-ach za kilkaset zł można wierzyć? Neostrada jaka ? 640/128kbs ?...
PCF8583 ma własne zasilanie [akumulatorek] do podtrzymania pamięci , błędny odczyt następuje po zmianie wartości dni np; 19-07-2011 na 20-27-2011 .. 20-47-2011 . Co jest powodem nie wiem choć przeczytałem polskiego datasheta PCF-a. Przepisałem program ale z porównywaniem czasu to jest masakra i do tego jak na złość nie działa , czy można to zrobić prościej...
buforowy zasilacz zasilacz buforowy switch zasilacz
czujnik ruchu alarm schemat pilot subwoofer system fanuc
Opel Vectra B – dźwignia kierunkowskazu nie wyłącza się po zakręcie, naprawa manetki Actia -553: ustawianie godziny, synchronizacja RDS, Iveco Daily, reset zegara