Witam serdecznie Instrukcja bardzo przydatna. Mam problem z pompa która wchodzi w blad 05E (zbyt duzego cisnienia) Czy blad wynika ze zlego cisnienia w ukladzie? Pompa podlączona bezpośrednio do CO (bez zbiornika buforowego)
Witam. Mam gruntową pompę ciepła Galmet 10 kW. Z powodu małej kotłowni powiesiłem zbiornik buforowy 100l. Jednak jest zbyt mały i pompa musi się znacznie częściej włączać niż planowałem i ogólnie wydaje się, że mam takiego odbioru ciepła. Chciałem zainstalować zbiornik 300l a nawet 400l. Boję się przebijać na strych by się w przyszłości nie rozszczelnił......
Trzeba zalać glikolem oczywiście. Mnie tam nie ma i tego nie widze co gdzie jest więc tak będzie bezpiecznie. Schemat jest poprawiony i zamieniony wyżej z poprzednim.
Bardzo podobny układ do mojego. Mam nadzieję że jak dom się wygrzeje to zapotrzebowanie spadnie. Ma pan zbiornik buforowy. Ja nie mam. Tylko ten w pompie ciepła 80l. Jak często wyłącza się i załącza pana pompa??
Cześć, To co masz na zdjęciu to wentylator chodzi ci na 67% sprężarka chodzi na 27 % zmienić możesz histerezę podgrzewu zbiornika buforowego oraz histerezę włączenia podgrzewu zbiornika buforowego daj sobie 5 lub 6 stopni to powinno pomóc u mnie też tak się działo jak u Ciebie. pozdrawiam Grzesiek
Witam, zakładam że instalacja jeszcze nie widziała zimy: Chyba powinno być odwrotnie, żeby wykorzystać rozwarstwienie wody w zbiorniku i chłodniejszą wodą zasilać podłogówkę 1. Na logikę rozumowanie dobre. Ale masz tam 3-drogowy zawór mieszający dla którego napływający czynnik grzewczy o wyższej temperaturze korzystnie wpływa na samą regulację (w ogóle...
Z pompy wychodzą rury 1 1/4 cała pytanie czy na wyjściu bufora też takie przekroje? Czy 1 cal może być? Zbiornik buforowy SG(B) czarny 200L moge taki zastosować?
Pompa ciepła zasila 500 l zbiornik buforowy a instalacja podłogowa zasilana jest przez sterowany elektrycznie zawór trójdrożny.
Witam serdecznie, Bardzo proszę o pomoc w kwestii podłączenia termostatu pokojowego do pompy ciepła monoblock z wbudowanym zbiornikiem buforowym. Pompa posiada wewnętrzny sterownik dzięki któremu możemy zadać temperaturę pompy, lecz wtedy pompa działa w trybie ciągłym niezależnie od temperatury wewnętrznej pomieszczeń (budynek z instalacją grzejnikową)....
Próbowałem ustawić na tym sterowniku jakieś programy czasowe, kiedy ma grzać i na jaką temperaturę ale nie ogarniam tego, widzieliście jakąś instrukcję napisaną po ludzku? Chyba kupię jakiś sterownik pokojowy, bo to jest niemożliwe coś zaprogramować tygodniowo. Druga sprawa, ostatnio już było za ciepło w domu to wyłączyłem pompę na noc, na wyświetlaczu...
Żeby wyeliminować taktowanie należy zainstalować zbiornik buforowy na powrocie taki z 50litrow. Ile masz tej podłogówki że tak szybko wraca ciepła woda może masz jakiś błąd w instalacji co
Proszę rozwiń. Górne źródło ? To co wychodzi na podłogówkę, czy z odwiertów ? Dodano po 39 Jak na schemacie niżej. Jest pompa, za nią bufor i dopiero rozejście na podłogówkę. Może pompa obiegowa jest zbyt mała ? PS. Grzejniki nie są jeszcze podłączone i pompa obiegowa jest odłączona https://obrazki.elektroda.pl/1189617600_... Dodano...
Jestem chyba ostatecznie zmuszony wrócić na sprzęgło. Pomijając że ten bufor jest do pieca gazowego niepotrzebny, to jednak działa. Problem jest taki, że przy działaniu jednej instalacji piec pracuje 5 minut, a pobierane jest z bufora 10 minut. Tyle że, kiedy piec pracuje, to pracuje z maksymalną mocą, i wyłączany jest też nie z najmniejszego biegu,...
Witam, proszę o sugestie odnośnie następującego problemu : ustawiam tryb ciepłego startu i temperaturę na 60C, piec startuje i wskazuje 85-88 C i praktycznie nie spada. Piec co jakiś czas załącza się, kiedy temperatura spada na ok. 80 C. Woda w żadnym kranie nie jest nawet letnia tylko kompletnie lodowata. Serwis wezwany do problemu rozkłada ręce :...
Witam zakupilem pompe BKDX30-95I/1/S Sam ja bede montowal, razem z pompa kupilem 2 zbiorniki jeden cwu250l Stal nierdzewna 3m2 wezownicy I buforowy takze Stal nierdzewna 200l wszytsko bezposrednio z Chin I pompe I zbiornik bezposrednio u producenta jesli ktos chce wiedziec ile wszystko razem zpompa, 2 zbiorniki nierdzewne jeden z wezownica, wysylka...
Może ktoś wyjaśni o co tutaj chodzi? Kupiłem dom 140 m2 z wykonaną pompą ciepła, opiszę poniżej jak to jest wykonane wg projektu wykonawczego (nie powykonawczego), generalnie jest chłodno a zużycie energii bardzo duże wg mnie. Dom drewniany z bala 38 cm bez dodatkowych dociepleń. Uszczelniłem wszystkie szczeliny i przedmuchy - nic nie gwiżdże :). 1....
Czyli bufor 100l jest ok ,izolacja termiczna bufora z nóg nie powala może poszukać lepszego modelu czy lepiej trzymać się vaillanta? Ja stosowałem Vaillanta. Ciekawe rozwiązanie bufora ma AFRISO - do niego można podłączać bezpośrednio rozdzielacz i grupy pompowe. Do podłogówki jak rozumiem na każdą strefę grzewcza (góra i dół) po takim zestawie O co...
Postanowiłem jeszcze dodać wykres pracy urządzeń - http://obrazki.elektroda.pl/7973461400_1... Opis - cieńka niebieska linia - działanie pompy ciepła (wyłączona -10, włączona -5) - brązowa cieńka - temperatura wody w zbiorniku buforowym (oczywiście przeskalowane, aby zmieściło się na jednym wykresie) - gruba niebieska - temperatura zewnętrzna...
Witam forumowiczów Nie jestem pewny czy to dobre miejsce na tego posta ale zaryzykuje. W razie czego proszę moderatora o przeniesienie w odpowiednie miejsce. Jestem osobą prywatną która lubi dociekać :-) Wymyśliłem coś i od kilku dni próbuję znaleźć informacje w internecie na temat mojego pomysłu i jest ich bardzo mało... Mianowicie planuję budowę instalacji...
https://obrazki.elektroda.pl/5615749900_... https://obrazki.elektroda.pl/1014103200_... Compress 5800i AW i Compress 6800i AW - nowa generacja pomp ciepła marki Bosch * Po prostu cicha – najcichsza pompa ciepła marki Bosch * Po prostu przyszłościowa i zrównoważona – bazuje na efektywnym, naturalnym i przyjaznym dla środowiska...
Witam kolegów i instalatorów. Chciałbym prosić o pomoc. Otóż chcę założyć 60 rur solarnych próżniowych do zbiornika 320 litrów CWU do dolnej wężownicy na glikolu. Natomiast górną zasilaną wodą z pieca na pellet i pompę ciepła. Dalej chcę dolożyć drugi zbiornik kombinowany 320 l z dodatkową wężownicą na solary, żeby nadmiar ciepła można przenieść do...
Taka zagwozdka - potrzebuję schłodzić wodę w zbiorniku buforowym CO z 24 do 18 stopni. Mam do dyspozycji solankę (woda + glikol) z gruntowej pompy ciepła w temperaturze ok. 10 stopni. Mam następujące sposoby chłodzenia (mam jeszcze nie zrobiony bufor do instalacji, mogę podjąć decyzję) : 1. Wężownica o mocy ok 20W 2. Zbiornik płaszczowy o mocy ok. 50W...
#1 - zawór zwrotny między zimną a CWU Ja bym nie dawał bo nie widzę jaka jest jego rola. Schemat powyżej, ten dla pompy ciepła, jest inny niż twoja instalacja bo ma dwie dodatkowe pompy obiegowe - jedna do grzania CWU a druga do CO. Nie ma natomiast zaworu 3D. Wersja z zaworem 3D jest w instrukcji https://dimplex24.pl/material-do-pobrani...
przypadku grzejników pompa pracuje ok 15 min, nagrzewa grzejniki i się wyłącza Pompa wody? Czy pompa ciepła? Wg DTR szafy IZZIFAST (sprawdź czy dobry model wybrałem): W celu zapewnienia niezawodności działania, całkowita objętość czynnika grzewczego w układzie grzewczym powinna być większa niż 50 l. W przeciwnym wypadku należy zastosować zbiornik buforowy...
Ogólne schematy takich połączeń są dostępne i je już widziałem. Jednakże moja wiedza z dziedziny hydrauliki i automatyki nie jest szeroka, stąd mój temat. Bardziej zależy mi na tym, aby odpowiedź dotyczyła mojego kotła, który jest dość specyficzny i wszystkie pompy i zawory znajdują się wewnątrz niego. Jeżeli dobrze rozumiem to zbiornik buforowy ma...
Witam! Ja również rozważam wykorzystanie kolektora powietrznego do dogrzewania domu. Kolektor mam (chyba?) prawie gotowy - zamierzam wykorzystać przestrzeń pod daszkiem krytym blachą (kilkadziesiąt metrów kwadratowych!). Daszek osłania dojścia do domu i garażu, z jednej strony jest przymocowany do ściany, z drugiej oparty na słupach, ma wystawę południową...
Witam Czytałem tematy na forum ale jakoś żaden nie dał mi konkretnej odpowiedzi. Sprawa dotyczy remontu domu z lat 70tych w stylu betonowy słupek. W tym momencie są tam dwa typy pieców - jeden węglowy z 1980(tyle wiem) a drugi Credan 20kW z 1987r. Jako że nikt nie mieszkał tam od przynajmniej 5 lat, a przez to również nie palił wszystkie instalacje...
Scroll rzeczywiście ciszej chodzi. Wydajność raczej bez zmian, chociaż trudno o obiektywną ocenę. Co do czynnika grzewczego, to firma która wymieniała sprężarkę stwierdziła że ten "stary" (R30?) jest najlepszy, ale że go było trochę za mało to coś namieszali. Niska histereza sterownika, to rzeczywiście problem, chociaż ja mam sterowanie temperaturą...
Pytanie czy pompa powietrzna czy gruntowa? Tak jak pisałem wcześniej Panasonic T-Cap 12kw Powietrzna Czy masz jakiś pośredni zbiornik buforowy czy te 31 stopni pchasz bezpośrednio w grzejniki? Nie mam żadnego zbiornika buforowego pompa pcha prosto w instalację Zastanawiam się czy ten wyliczony COP na wyświetlaczu uwzględnia też energię pobieraną przez...
Absolutnie rozumiem, że to część wspólna, szukam rozwiązań które mógłbym zaproponować. A może jakiś zbiornik buforowy a za nim pompka w mieszkaniu zdałby egzamin? A może dodatkowa pompa obiegowa na całą ostatnią klatkę? Grzejniki wszystkie są nowe, wszystkie zawory i odpowietrzenia też są sprawdzone i wszystko jest ok. Ewidentnie na końcu instalacji...
Ad.1. Zatem jeśli producent dopuszcza układ zamknięty, jeśli się zastosuje "zabezpieczenie termiczne instalacji SYR typu 5067", to takie coś nazwałem u siebie "zabez.term." i uznałem, że układ będzie zamknięty, ale faktycznie fajka i kran mogły sugerować, że to naczynie przelewowe i układ otwarty. Producent to sobie może dopuszczać. Jest jeszcze istniejące...
Na grzejnikach nie ma zaworów termostatycznych i nie będzie ( grzejniki są nowe i przewymiarowane o około 30% ). Są tylko zawory do kryzowania wyregulowania przepływów. Dom który ma ogrzać pompa jest stary i nie ocieplony ( na razie ). Z audytu wyszło, że pompa powinna mieć 22-21kW mocy. Taka pompa była by znacząca przewymiarowana jak budynek będzie...
Witam, Jak dla mnie sam pomysł zbiornika buforowego na zewnątrz to poroniony pomysł. Sam mam kolektory słoneczne od 12 lat i jestem zadowolony. Ale sam sobie to rozplanowałem i wiele rzeczy wyeliminowałem bo te z zestawu już dawno wyzionęły ducha jak miedziane rurki pionie oraz grupa pompowa. Zbiornik 500l, pompa, same przyłącza do odpowietrzania i...
witam, jestem początkujący w temacie pomp ciepła nie mogę wyszukać odpowiedzi na moje pytania w internecie wiec chciałem zwrócić się o poradę tutaj na forum, wiec do rzeczy, - dom bliźniak 2 poziomy ogrzewanie podłogowe i bojler ciepłej wody - pompa ciepła Samsung Split AE090JNYDEH (to jest moduł wewnątrz) na zewnątrz pojedyncze urządzenie - 2 termostaty...
... Zrób sobie po prostu bufor z jakiegoś zbiornika czy beczki na goracą wodę, zasysaj i po sprawie. Koszt żaden, bez większych kombinacji a do smarnych, tłustych zanieczyszczeń zda egzamin. i tak sporo się grzeje komora olejowa po dłuższej pracy i jest dużo cieplejsza od silnika wiec nie widzi mi się jeszcze puszczać ciepłą wodę przez głowicę . Jakby...
Wyrwane z całego tekstu aby nie zaśmiecać; Wysoka temperatura spalania, a w efekcie wysoka temperatura zładu wody w płaszczu wodnym, wpływa pozytywnie na pracę naszego urządzenia. Wymaga jednak prawidłowego podłączenia do instalacji grzewczej (grzejniki, ogrzewanie podłogowe) którą z reguły stanowią układy niskotemperaturowe, kolidujące z emisją wysokiej...
na Problemem najwiekszym napewno to wielki zbiornik buforowy jakies 2 tys litrow. Sledze temat cały czas i czytam ciekawe pomysły kolegów. Pozdrawiam Dla kolegi zbiorniczki , najtaniej chyba w necie [url=http://www.eko-sum.pl/index.php?pag... lub śmigane [url=http://www.zbiorniki.bydgoszcz.pl/s... . A może dla tak wielkiej instalacji...
Witam zakupilem pompe BKDX30-95I/1/S Sam ja bede montowal, razem z pompa kupilem 2 zbiorniki jeden cwu250l Stal nierdzewna 3m2 wezownicy I buforowy takze Stal nierdzewna 200l wszytsko bezposrednio z Chin I pompe I zbiornik bezposrednio u producenta jesli ktos chce wiedziec ile wszystko razem zpompa, 2 zbiorniki nierdzewne jeden z wezownica, wysylka...
Witaj viruss24, A więc po kolei, na bank masz coś nie halo... Używam systemu solarnego od ponad trzech lat w połączeniu ze sterownikiem SolarComp 911, nie zbyt długi okres aby się wymądrzać ale wystarczający aby uzyskać sporo doświadczenia i informacji i poprawiać po "fachowcach". Jestem zadowolony z niego na 100%!! Postaram się opisać swój i podzielić...
Niedawno odebrałem schemat instalacji ogrzewania dla mojego domu. Schemat budzi dla mnie pewne zastrzeżenia dlatego proszę o opinie. Głównym źródłem ciepła w instalacji będzie PC Buderus WPS 10-1 praca kotła na paliwo stałe Logano 221automatic odbywać się będzie w trybie biwalentnym alternatywnym. Prace grzewczą w danym momencie wykonuje tylko jedno...
Witam, Dziękuję za tak sprawne i obszerne wypowiedzi. Czytam i czytam i analizuję i ... Tak znam ten schemat. Zacząłem to odkrywać w zeszłym tygodniu więc dlatego napisałem że potrzeba mi tylko potwierdzenia że czegoś tu brakuje. Pompa jest tuż przy kominku i owszem idzie w dół. Nad pompą jest odpowietrznik. Na początku uruchamiania systemu kręciłem...
Witam kolegów, skoro nie zainteresowałem swoim tematem nikogo kto chciałby pomóc to może znajdzie sie chociaż ktoś kto zerknie na rysunek i wskaże mi ewentualne błedy mojego planu. na rysuku nr1 oznaczyłem piec centralnego jest to piec 19 kw (kocioł z pleszewa ) na ekogroszek pelet z dodatkowym rusztem do spalania drewna , wegla itd, piec jest z podajnikiem...
Witam. Aż grzech bierze że tyle ciepła ucieka w atmosferę. Ja już od ponad roku ogrzewam wodę użytkową i knajpę ok 200mkw pompą ciepła o mocy pobierenej ok 1.5 kw. Wody grzewczej mam ful ,natomiast w zimie dogrzewam knajpę kominkiem. Z tego co opisałeś to ja rozwiązał bym ten problem stosują duzy (bardzo duży ,no chyba że nie ma miejsca ) zbiornik buforowy...
Witam Zastanawiam się nad wymianą starego gazowego ogrzewacza przepływowego na nowy. Problem w tym, że odległość od ogrzewacza do najdalej położonego kranu jest dosyć spora i podczas kąpieli dużo wody trzeba spuścić zanim się pojawi ciepła woda. Zimą do ogrzewania służy kocioł na miał podłączony do wymiennika cwu, z rurką i pompą cyrkulacyjną jednak...
Witam mam 2 pytania: 1. chodzi o moc pompy ciepła dobieram z strony https://www.instalacjebudowlane.pl/169-2... czyli współczynnik dla mnie 55x pompa powierzchnia 100 czyli daje 5500 dodatkowo cwu czyli 4 osoby x 300= 1200 czyli 6700 to czy pompa 7kW wystrczy. 2. czy w załączonym rysunku za miast pieca 4 podłącze pompe ciepłą...
Sądzę, że znalazłem właściwe rozwiązanie i chciałbym je poddać pod osąd zainteresowanych tym tematem, a w szczególności osób, które mają do czynienia z podobnymi rozwiązaniami. Otóż dla uściślenia rozważań chciałbym przypomnieć o zależności: t=(m*cwł*∆T)/P gdzie: m – masa czynnika grzewczego Sposób podgrzewania wody do c.o. Kocioł załącza...
Witam wszystkich, Czy mógłbym prosić o pomoc w konfiguracji mojego systemu grzewczego? Posiadam kocioł jednofunkcyjny Vaillant VC 20CS/1-5, moduł VR70 oraz regulator pogodowy Sensocomfort 720. Posiadam dwa obiegi grzewcze: 1. Ogrzewanie grzejnikowe 2. Ogrzewanie podłogowe z mieszaczem i siłownikiem Kotłownia była realizowana wg podręcznika schematów...
Zdjęcia są w pierwszym poście. Zawory i sprzęt kup w Chinach firmy Bowa, robiłem koledze na tym sterowniku i EEV, można dobrać wszystko. Zrób zawór 4 drogi i bajpas, sam bajpas może być na cewce nie musi być na EEV Bez zbiornika buforowego będzie dużo startów, muszę uzupełnić pierwszy post o dodane aparaty. Dałem bufor 200l, siłownik, teraz zakupiłem...
Witam, Woda lodowa to niekoniecznie roztwór glikolowy. Ponieważ określa się także wodę bez domieszki glikolu. Jest to po prostu tak jak pisze Qri potoczne określenie medium do transportu ciepła. I nie ma tu znaczenia czy jest to roztwór glikolu, może to być woda bez dodatków glikolu. ghost666 jeśli jest tak jak piszesz, że ciepło które musisz odebrać...
Czy bloki energetyczne ze względów mechaniczno regulacyjnych są wstanie nadążać za produkcja energii zielonej. Obecnie jakoś sobie radzą, ale przy obecnym tępie przyrostu instalacji PV za jakieś 2 lata będziemy mieli z tym bardzo poważne problemy. Aby stabilizować skutecznie sieć, będą potrzebne duże nakłady i tutaj może za wzór posłużyć to, co zrobiono...
Mam palnik na drewno, który ogrzewa zbiornik buforowy, ten system jest sprawny i doprowadziłem bufor do około 90 stopni. Ale teraz zmagam się z podłączeniem bufora do mojego staromodnego systemu centralnego ogrzewania. W tym celu kupiłem sterownik Euroster uni2, pompę z elektrycznym zaworem mieszającym i elektryczny zawór 3-drogowy. Następujące rzeczy...
Kolego Wizytator, a co Ty sądzisz o takim dedykowanym zasobniku do kotłów 2F? Na portalu aukcyjnym można coś takiego dostać - to dokładnie to ustrojstwo, które jest na rysunku w moim poście. Jeszcze kolejna spekulacja: Zbiornik akumulacyjny typu "zbiornik w zbiorniku" o pojemności 380/120 (260 litrów wody kotłowej, 120 litrów CWU) - wiem, że mały ale...
Zbiornik paliwa od seicento wraz z pompą posiadam, także mógł bym go przełożyć jak się zrobi cieplej. Natomiast jak to jest w samochodach gdzie pompa paliwa jest zewnętrzna ? Jest zrobiony jakiś zbiornik buforowy dla pompy ? Inny profil baku ?
Sposobów rozwiązania tego tematu jest wiele. Ja bym to zrobił w następujący sposób: - zasobnik solarny dwuwężownicowy (dolna dla solara, górna dla alternatywnych źródeł) - kominek z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym połączony z kotłem gazowym za pomocą sprzęgła hydraulicznego - rozdzielacz hydrauliczny dla poszczególnych obiegów (obieg grzejnikowy,...
Zeby na to odpowiedzieć, trzeba znać sterownik. Jeśli jest to wyjście przekażnikowe, to trzeba zadbać o zasilenie sterowań tą samą fazą, aby uniknąć zwarcia mndz. fazowego. Do odzielenia obwodów, można zastosować znów przekażnik i i "przeparować" styki, tzn. że wyjścia sterowników zasilać będą tylko cewki, natomiast styki zasilić odrębnym napięciem,...
Dziękuję za reakcję i odpowiedzi, choć póki co bardzo krytyczne - bez konkretnych propozycji, jednak liczę, że z czasem wykrystalizuje się poprawny projekt. Wszędzie, gdzie czytam na temat kombinowanych systemów ogrzewania znajduję ten sam projekt - układy połączone na wymiennikach płytowych. Słysząc od wielu osób budujących dom, że budują komin spalinowy...
Ogłoszenie nieaktualne Witam, mam na sprzedaż bufor CO Galmet 1000L z wężownicą, oryginalnie ocieplony. Używany był jeden sezon w domu jednorodzinnym. Zbiornik buforowy musiał zostać wymontowany ze względu na brak możliwości współpracy naszej pompy ciepła z dwoma buforami mimo wcześniejszych zapewnien dystrybutora pompy. W takiej sytuacji zbiornik okazał...
Tak to taki atawizm i występuje u wielu ludzi Jasne. A przyjemniejsze odczucie przy grzaniu IR u praktycznie wszystkich i nie jest to atawizm. Owszem, można się bawić w kominki gazowe, nie ma tylu uciążliwości, a przynajmniej częściowo efekt podobny. Ale wracając do tematu, droga koleżanko magali: 1. Kocioł kondensacyjny pracuje w instalacji zamkniętej...
Witam Jakiś czas temu miałem podobną zagwozdkę, z tym że w kupionym przeze mnie mieszkaniu była instalacja gazu ziemnego i jest kocioł gazowy. Niemniej jednak według mnie powinieneś zacząć od określenia zapotrzebowania mieszkania na ciepło. Wówczas można zacząć coś kalkulować. Fajną alternatywą jest zastosowanie klimatyzatora (latem chłodek, zimą ciepełko,...
Są gotowe takie "sterowniki". Nazywa się to termostat różnicowy. Opisz do czego to ma służyć? Jeśli to zabezpieczenie przed wychładzaniem CWU to można zrobić prościej. Widzę że ten termostat różnicowy powinien się nadać. Odpowiadając na pytanie o wychładzanie CWU to nie do końca a w zasadzie na odwrót ;-) Ma zabezpieczyć nad niepotrzebnym ogrzewaniem...
https://obrazki.elektroda.pl/4191962500_... Wielu z Was zapewne słyszało określenie "dewasto", "webasto", "dwasto", "piec" czy "eber" dotyczące pojazdu czy maszyny np. budowlanej. Celem wyjaśnienia, zwroty te dotyczą tzw. ogrzewania postojowego. Jest to urządzenie mające za zadanie (jak sama nazwa wskazuje) ogrzać wnętrze pojazdu podczas...
w łazience(tam gdzie będzie umieszczony piec) jest zarówno okno jak i komin wentylacyjny czy to w jakiś sposób nie zmniejsza wymienionych kosztów? Niestety nie, wentylacja musi być. I czy w jakiś sposób programator pogodowy mógłby wpłynąć na koszty bardziej niż dotychczas programator pokojowy (taki co wisi w jednym pokoju i można dowolnie go programować...
https://obrazki.elektroda.pl/2896326900_... Wybór systemu ogrzewania to jedna z kluczowych decyzji, jaką podejmuje inwestor, budując lub gruntownie modernizując dom. Chodzi nie tylko o efektywność ekonomiczną czy zapewnienie optymalnych warunków termicznych w budynku. Istotne są także względy ekologiczne, które od kilku lat stają się...
WO 2010066025 20100617 Magazynowania energii ELECTROCHEiVlICAL I ABSOLUTORIUM Wynalazek dotyczy urządzenia i sposobu magazynowania energii elektrochemicznych i absolutorium. Tło wynalazku Najważniejsze znane techniki związanych z przedmiotem wynalazku jest przedstawiony w patentach US 5124012 (Berleyev) wydane 23 czerwca 1992 i 7033478 (Harde) wydane...
Witam serdecznie, Bardzo proszę o pomoc w kwestii podłączenia termostatu pokojowego do pompy ciepła monoblock z wbudowanym zbiornikiem buforowym. Pompa posiada wewnętrzny sterownik dzięki któremu możemy zadać temperaturę pompy, lecz wtedy pompa działa w trybie ciągłym niezależnie od temperatury wewnętrznej pomieszczeń (budynek z instalacją grzejnikową)....
Kolego (at)gaz4 , nie bardzo mogę wydobyć sedno z Twojego ostatniego postu, bo z jednej strony wskazujesz na możliwość zwiększenia wykorzystania energii elektrycznej do ogrzewania domów, a następnie podajesz argumenty za tym, ze w naszym klimacie może być to ryzykowne. Czy ta Pani powinna się zdecydować na prąd, czy na " gaz "? :D Ta pani oraz wszyscy...
2 falowniczki ongrid i magiczny kontroler putasa jak już opracuje ;-) co najwięcej zużywa Ci energii w domu ? masz jakieś odbiorniki co pracują non-stop od 8-16 ? oprócz pompy co, cwu, cyrkulacyjnej i routerów.. skąd moc 9 kWp ? Mam plan grzac zbiorniki buforowe w piwnicy do cieplej wody i wspomagajace ogrzewanie w domu w przyszlosci moze basenik na...
Czy trzymanie tego boilera od pompy ciepłą na obiegu 80stopni i zagrzewanie wody do 70 stopni nie będzie mu szkodzić? Nie powinien, ale radzę dołożyć jeszcze zawór czterodrożny do instalacji. Zaraz wyjaśnię. Natomiast 70 stopni CWU to bardzo wysoka wartość, i o ile sam zbiornik nie bedzie miał nic przeciwko, to musisz pamiętać o odpowiednim naczyniu...
Wojewoda82, Bardzo dziękuje za Twoją opinie. Masz rację odnośnie rzucenia się na wszystko to na pewno nie jest dobre i na pewno nie racjonalne. Dom który mam naprawdę nie mam pojęcia ile faktycznie zużyje pelletu czy też ile potrzebował by prądu. Aktualnie ogrzewam drzewem w starym piecu. Jestem świeżo po termomodernizacji ścian i poddasza. Niestety...
Oczywiście nie zgadzam się z tym iż kotłownia z PC jest dwukrotnie tańsza od węglowej. Bo jest odwrotnie. Tona węgla kosztuje 900zl 27MJ/kg wartość opałowa to 8MWh na temat nie ale zgodzę się że REALNA sprawność zamiany węgla w energię wynosi 50%. Dom typowa setka 100kw/M2 150m2 zużyje 15MWh czyli niecałe 4 tony ekogroszku 8*4= 32MWh w paliwie. Czyli...
Colvic, a próbowałeś zrobić dystrybucję gorącego powietrza z klimy? Osobiście najpierw bym poszukał możliwości usprawnienia tego co juz mam. Chociaż bufor ciepła przy taniej taryfie nocnej daje znacznie większe możliwości i choćby z tego powodu warto rozważyć nową inwestycję, nawet jak będzie miała niższy COP. Testowałem system przedmuchu ciepłego...
(at)gkalfail niestety ale (at)lukaszd82 ma rację, idea jest słuszna ale działa w krajach gdzie nasłonecznienie jest w miarę równomierne w ciągu roku (okolice równika). Magazynowanie energii w autach także u nas się nie sprawdzi, w zimę mamy niedostatek energii (farmy fotowol. wypadają), uruchamiają się pompy ciepła, inne rodzaje ogrzewania, więcej używamy...
Hm nie mówiłem że coś jest tajemnicze, jeżeli chodzi o ilość pomp - właśnie to po to żeby je ograniczyć 1 pompa w okręgu napędza wodę w - piecu - cwu - co - buforze W jaki sposób ona to robi? Czy chcesz połączyć wszystkie te urządzenia szeregowo? Jeżeli tak to musiał byś zamontować wszędzie elektrozawory trójdrożne, które będą przełączały obieg poprzez...
Powierzchnia 100m2 - dwa poziomy Podłogówka ok 40m2 Podwójny układ grzewczy (podłogówka + grzejniki) to wyższe koszty instalacji i bardziej skomplikowana instalacja. Aby to wszystko dobrze pracowało to potrzebne jest sprzęgło hydrauliczne, dwie pompy (oddzielne do podłogówek i grzejników) oraz mieszacz podłogówki. Często hydraulicy robią takie układy...
Witam serdecznie przymierzam się do instalacji pompy ciepła exoterm 30kw, mam pompę kupioną, obwody podłogówki do kotłowni podciągnięte, cwu wraz z cyrkulacją też, pozostała kwestia montażu samej "kotłowni" i uruchomienia, Wstępne podzespoły: Pompa ciepła glikol - woda 30kW EXT30G Hitachi Scroll / Siemens RWR dolne żródło - glikol - przyłącze wykonane...
pompa ciepła zbiornik buforowy zbiornik buforowy buforowy zbiornik
połączenie przewód wielożyłowy żywica zalać fujitsu siemens wymiana procesora