Witam. Mam gruntową pompę ciepła Galmet 10 kW. Z powodu małej kotłowni powiesiłem zbiornik buforowy 100l. Jednak jest zbyt mały i pompa musi się znacznie częściej włączać niż planowałem i ogólnie wydaje się, że mam takiego odbioru ciepła. Chciałem zainstalować zbiornik 300l a nawet 400l. Boję się przebijać na strych by się w przyszłości nie rozszczelnił......
A może klimakonwektory i zbiornik buforowy
Co do napełnienia instalacji glikolem to biorę to pod uwagę tylko dlatego, że: 1. Pompa ciepła powietrzna ma wbudowany zbiornik buforowy 80L i jest tylko jednostką zewnętrzną umiejscowioną na tarasie nad kotłownią. Obawiam się że woda w zbiorniku buforowym podczas dużych mrozów może zamarznąć dlatego ten glikol. Czy moje przypuszczenia są słuszne i...
Ad.1. Zatem jeśli producent dopuszcza układ zamknięty, jeśli się zastosuje "zabezpieczenie termiczne instalacji SYR typu 5067", to takie coś nazwałem u siebie "zabez.term." i uznałem, że układ będzie zamknięty, ale faktycznie fajka i kran mogły sugerować, że to naczynie przelewowe i układ otwarty. Producent to sobie może dopuszczać. Jest jeszcze istniejące...
Witam, zakładam że instalacja jeszcze nie widziała zimy: Chyba powinno być odwrotnie, żeby wykorzystać rozwarstwienie wody w zbiorniku i chłodniejszą wodą zasilać podłogówkę 1. Na logikę rozumowanie dobre. Ale masz tam 3-drogowy zawór mieszający dla którego napływający czynnik grzewczy o wyższej temperaturze korzystnie wpływa na samą regulację (w ogóle...
Próbowałem ustawić na tym sterowniku jakieś programy czasowe, kiedy ma grzać i na jaką temperaturę ale nie ogarniam tego, widzieliście jakąś instrukcję napisaną po ludzku? Chyba kupię jakiś sterownik pokojowy, bo to jest niemożliwe coś zaprogramować tygodniowo. Druga sprawa, ostatnio już było za ciepło w domu to wyłączyłem pompę na noc, na wyświetlaczu...
Witam zakupilem pompe BKDX30-95I/1/S Sam ja bede montowal, razem z pompa kupilem 2 zbiorniki jeden cwu250l Stal nierdzewna 3m2 wezownicy I buforowy takze Stal nierdzewna 200l wszytsko bezposrednio z Chin I pompe I zbiornik bezposrednio u producenta jesli ktos chce wiedziec ile wszystko razem zpompa, 2 zbiorniki nierdzewne jeden z wezownica, wysylka...
Witam zakupilem pompe BKDX30-95I/1/S Sam ja bede montowal, razem z pompa kupilem 2 zbiorniki jeden cwu250l Stal nierdzewna 3m2 wezownicy I buforowy takze Stal nierdzewna 200l wszytsko bezposrednio z Chin I pompe I zbiornik bezposrednio u producenta jesli ktos chce wiedziec ile wszystko razem zpompa, 2 zbiorniki nierdzewne jeden z wezownica, wysylka...
Żeby wyeliminować taktowanie należy zainstalować zbiornik buforowy na powrocie taki z 50litrow. Ile masz tej podłogówki że tak szybko wraca ciepła woda może masz jakiś błąd w instalacji co
"...gorzej będzie z żoną bo powiedziała że już ją głowa boli od tych moich eksperymentów ale ja sobie postanowiłem..." Autor: czarny_1963 :-) :-) :-) Jakieś 25 lat wstecz wymalowałem blaszany dach stodoły ca.160m^2 wystawiony na południe czarną farbą tj. smoła+benzyna (bardzo trwała mieszanka i prawie selektywna), przy ok -10C w samo południe topi...
Z pompy wychodzą rury 1 1/4 cała pytanie czy na wyjściu bufora też takie przekroje? Czy 1 cal może być? Zbiornik buforowy SG(B) czarny 200L moge taki zastosować?
Proszę rozwiń. Górne źródło ? To co wychodzi na podłogówkę, czy z odwiertów ? Dodano po 39 Jak na schemacie niżej. Jest pompa, za nią bufor i dopiero rozejście na podłogówkę. Może pompa obiegowa jest zbyt mała ? PS. Grzejniki nie są jeszcze podłączone i pompa obiegowa jest odłączona https://obrazki.elektroda.pl/1189617600_... Dodano...
Pompa ciepła zasila 500 l zbiornik buforowy a instalacja podłogowa zasilana jest przez sterowany elektrycznie zawór trójdrożny.
Na grzejnikach nie ma zaworów termostatycznych i nie będzie ( grzejniki są nowe i przewymiarowane o około 30% ). Są tylko zawory do kryzowania wyregulowania przepływów. Dom który ma ogrzać pompa jest stary i nie ocieplony ( na razie ). Z audytu wyszło, że pompa powinna mieć 22-21kW mocy. Taka pompa była by znacząca przewymiarowana jak budynek będzie...
Scroll rzeczywiście ciszej chodzi. Wydajność raczej bez zmian, chociaż trudno o obiektywną ocenę. Co do czynnika grzewczego, to firma która wymieniała sprężarkę stwierdziła że ten "stary" (R30?) jest najlepszy, ale że go było trochę za mało to coś namieszali. Niska histereza sterownika, to rzeczywiście problem, chociaż ja mam sterowanie temperaturą...
przypadku grzejników pompa pracuje ok 15 min, nagrzewa grzejniki i się wyłącza Pompa wody? Czy pompa ciepła? Wg DTR szafy IZZIFAST (sprawdź czy dobry model wybrałem): W celu zapewnienia niezawodności działania, całkowita objętość czynnika grzewczego w układzie grzewczym powinna być większa niż 50 l. W przeciwnym wypadku należy zastosować zbiornik buforowy...
Może ktoś wyjaśni o co tutaj chodzi? Kupiłem dom 140 m2 z wykonaną pompą ciepła, opiszę poniżej jak to jest wykonane wg projektu wykonawczego (nie powykonawczego), generalnie jest chłodno a zużycie energii bardzo duże wg mnie. Dom drewniany z bala 38 cm bez dodatkowych dociepleń. Uszczelniłem wszystkie szczeliny i przedmuchy - nic nie gwiżdże :). 1....
Mam taki temat, zamontowałem pompę ciepła u siebie na układzie podłogówka i grzejniki, jednostka wew, mam 2 niezależne obiegi, jeden na grzejniki, a drugi na podłogówkę. W przypadku grzejników mam 15 minut grzania + 40 minut stygnięcia i tak w koło. Nie zapewnia to komfortu w pokojach z grzejnikami, chciałbym wpiąć bufor właśnie w obieg grzejnikowy....
Z uwagi na koszty fabrycznych urządzeń do akumulacji ciepła, oraz problem z wniesieniem gotowego urządzenia myślę nad zleceniem wyspawania z blachy 6mm takiego bufora.Ogranicza mnie szerokość drzwi do piwnicy 80 cm, postanowiłem więc zrobić dwa elementy o wymiarach 2 x 1 x 0,78 m z kołnierzem, skręcić w piwnicy i postawić na jakimś stojaku. Nie potrzebuję...
Pytanie czy pompa powietrzna czy gruntowa? Tak jak pisałem wcześniej Panasonic T-Cap 12kw Powietrzna Czy masz jakiś pośredni zbiornik buforowy czy te 31 stopni pchasz bezpośrednio w grzejniki? Nie mam żadnego zbiornika buforowego pompa pcha prosto w instalację Zastanawiam się czy ten wyliczony COP na wyświetlaczu uwzględnia też energię pobieraną przez...
Moim źródłem ciepła będzie pompa ciepła oraz solary. Chciałbym to podpiąć pod to bufor i mam w ofercie bufor ciepła 1000l typ BUW1000 z jedną wężownicą na solary. Moje pytanie jest takie jak mogę podłączyć pompę ciepła aby nie podgrzewała całego zbiornika tylko jego górna część lub połowę zbiornika.
Pompa ciepła zubadan 6 kw silnik sprężarki inwestorowy i bufor 230l w domu grzejniki ogrzewam raczej niską temperaturą 34÷40stopni C nurtuje mnie pytanie czy prawidłowo.dobrany jest bufor pracujący jako zład proszę o odpowiedż
Witam klient waha się nad buforem kombinowanym 1000l/150l lub 1000l bufor i osobny zbiornik na cwu 200l teraz powiedzcie mi co będzie lepiej się spisywać , tak myślę myslę i czy w zimie przy tym buforze kombinowanym nie będzie mu wychładzać potem (co) ciepłej wody użytkowej jak nie będzie palił w piecu ,,, dom osobny obieg podłogówka osobny grzejniki...
Witam szanownych forumowiczów chętnych przeczytać moje wypociny. Na wstępie pragnę z góry przeprosić za ewentualne braki lub błędy - jest to mój pierwszy post. Na szybko: Posiadam stary dom w stanie generalnego remontu -> można powiedzieć stan zamknięty ale jeszcze nie zamieszkany 20 km od mojego aktualnego stanu zamieszkania, nieocieplony. Został zmodernizowany...
Witam szanowne grono i o pomoc proszę w sprawie sposobu podłączenia do jednego bufora z dwiema wężownicami trzech źródeł ciepła, a są to pompa ciepła, kocioł na pellet i rury solarne próżniowe do grzania CWU oraz wspomagania CO. Jak to spiąć, co zastosować do przełączania obiegów między buforami CWU i CO, komu i jaki nadać priorytet oraz jakiś szkic...
Witam kolegów, skoro nie zainteresowałem swoim tematem nikogo kto chciałby pomóc to może znajdzie sie chociaż ktoś kto zerknie na rysunek i wskaże mi ewentualne błedy mojego planu. na rysuku nr1 oznaczyłem piec centralnego jest to piec 19 kw (kocioł z pleszewa ) na ekogroszek pelet z dodatkowym rusztem do spalania drewna , wegla itd, piec jest z podajnikiem...
Witam, proszę o sugestie odnośnie następującego problemu : ustawiam tryb ciepłego startu i temperaturę na 60C, piec startuje i wskazuje 85-88 C i praktycznie nie spada. Piec co jakiś czas załącza się, kiedy temperatura spada na ok. 80 C. Woda w żadnym kranie nie jest nawet letnia tylko kompletnie lodowata. Serwis wezwany do problemu rozkłada ręce :...
Albo ten wykres masz źle opisany, albo licznik energii liczy Tobie do tyłu. Co to za wykres? Bo na pewno zużycie energii powinno być dniowe (wtedy trochę inaczej powinien być opisany) lub wg wskazań licznika energii powinny cały czas rosnąć. Nie napisałeś co to za pompa, jaki do tej pory nią sterowałeś, a czym po zmianach. Informacje ogólne, nic nie...
Witam, Dziękuję za tak sprawne i obszerne wypowiedzi. Czytam i czytam i analizuję i ... Tak znam ten schemat. Zacząłem to odkrywać w zeszłym tygodniu więc dlatego napisałem że potrzeba mi tylko potwierdzenia że czegoś tu brakuje. Pompa jest tuż przy kominku i owszem idzie w dół. Nad pompą jest odpowietrznik. Na początku uruchamiania systemu kręciłem...
(at)wnoto ciekawa koncepcja ale niestety mam 2 lewe ręce... Nawet nie mogę powiedzieć, że jestem teoretykiem, bo nie jestem :) Musiałbym kupić gotowe urządzenie i do tego zlecić montaż. Jedyny mój wkład to ewentualnie wypracowanie z Waszą pomocą jakiejś sensownej propozycji. Wracam jeszcze raz do obliczeń. CWU Moje wyliczone zużycie na podstawie kilku...
Bardzo podobny układ do mojego. Mam nadzieję że jak dom się wygrzeje to zapotrzebowanie spadnie. Ma pan zbiornik buforowy. Ja nie mam. Tylko ten w pompie ciepła 80l. Jak często wyłącza się i załącza pana pompa??
Cześć, To co masz na zdjęciu to wentylator chodzi ci na 67% sprężarka chodzi na 27 % zmienić możesz histerezę podgrzewu zbiornika buforowego oraz histerezę włączenia podgrzewu zbiornika buforowego daj sobie 5 lub 6 stopni to powinno pomóc u mnie też tak się działo jak u Ciebie. pozdrawiam Grzesiek
Witam serdecznie Instrukcja bardzo przydatna. Mam problem z pompa która wchodzi w blad 05E (zbyt duzego cisnienia) Czy blad wynika ze zlego cisnienia w ukladzie? Pompa podlączona bezpośrednio do CO (bez zbiornika buforowego)
Witam serdecznie, Bardzo proszę o pomoc w kwestii podłączenia termostatu pokojowego do pompy ciepła monoblock z wbudowanym zbiornikiem buforowym. Pompa posiada wewnętrzny sterownik dzięki któremu możemy zadać temperaturę pompy, lecz wtedy pompa działa w trybie ciągłym niezależnie od temperatury wewnętrznej pomieszczeń (budynek z instalacją grzejnikową)....
Zbiornik paliwa od seicento wraz z pompą posiadam, także mógł bym go przełożyć jak się zrobi cieplej. Natomiast jak to jest w samochodach gdzie pompa paliwa jest zewnętrzna ? Jest zrobiony jakiś zbiornik buforowy dla pompy ? Inny profil baku ?
Jestem chyba ostatecznie zmuszony wrócić na sprzęgło. Pomijając że ten bufor jest do pieca gazowego niepotrzebny, to jednak działa. Problem jest taki, że przy działaniu jednej instalacji piec pracuje 5 minut, a pobierane jest z bufora 10 minut. Tyle że, kiedy piec pracuje, to pracuje z maksymalną mocą, i wyłączany jest też nie z najmniejszego biegu,...
Witam kolegów i instalatorów. Chciałbym prosić o pomoc. Otóż chcę założyć 60 rur solarnych próżniowych do zbiornika 320 litrów CWU do dolnej wężownicy na glikolu. Natomiast górną zasilaną wodą z pieca na pellet i pompę ciepła. Dalej chcę dolożyć drugi zbiornik kombinowany 320 l z dodatkową wężownicą na solary, żeby nadmiar ciepła można przenieść do...
Czyli bufor 100l jest ok ,izolacja termiczna bufora z nóg nie powala może poszukać lepszego modelu czy lepiej trzymać się vaillanta? Ja stosowałem Vaillanta. Ciekawe rozwiązanie bufora ma AFRISO - do niego można podłączać bezpośrednio rozdzielacz i grupy pompowe. Do podłogówki jak rozumiem na każdą strefę grzewcza (góra i dół) po takim zestawie O co...
Witam mam 2 pytania: 1. chodzi o moc pompy ciepła dobieram z strony https://www.instalacjebudowlane.pl/169-2... czyli współczynnik dla mnie 55x pompa powierzchnia 100 czyli daje 5500 dodatkowo cwu czyli 4 osoby x 300= 1200 czyli 6700 to czy pompa 7kW wystrczy. 2. czy w załączonym rysunku za miast pieca 4 podłącze pompe ciepłą...
https://obrazki.elektroda.pl/5615749900_... https://obrazki.elektroda.pl/1014103200_... Compress 5800i AW i Compress 6800i AW - nowa generacja pomp ciepła marki Bosch * Po prostu cicha – najcichsza pompa ciepła marki Bosch * Po prostu przyszłościowa i zrównoważona – bazuje na efektywnym, naturalnym i przyjaznym dla środowiska...
#1 - zawór zwrotny między zimną a CWU Ja bym nie dawał bo nie widzę jaka jest jego rola. Schemat powyżej, ten dla pompy ciepła, jest inny niż twoja instalacja bo ma dwie dodatkowe pompy obiegowe - jedna do grzania CWU a druga do CO. Nie ma natomiast zaworu 3D. Wersja z zaworem 3D jest w instrukcji https://dimplex24.pl/material-do-pobrani...
Witam forumowiczów Nie jestem pewny czy to dobre miejsce na tego posta ale zaryzykuje. W razie czego proszę moderatora o przeniesienie w odpowiednie miejsce. Jestem osobą prywatną która lubi dociekać :-) Wymyśliłem coś i od kilku dni próbuję znaleźć informacje w internecie na temat mojego pomysłu i jest ich bardzo mało... Mianowicie planuję budowę instalacji...
Absolutnie rozumiem, że to część wspólna, szukam rozwiązań które mógłbym zaproponować. A może jakiś zbiornik buforowy a za nim pompka w mieszkaniu zdałby egzamin? A może dodatkowa pompa obiegowa na całą ostatnią klatkę? Grzejniki wszystkie są nowe, wszystkie zawory i odpowietrzenia też są sprawdzone i wszystko jest ok. Ewidentnie na końcu instalacji...
Taka zagwozdka - potrzebuję schłodzić wodę w zbiorniku buforowym CO z 24 do 18 stopni. Mam do dyspozycji solankę (woda + glikol) z gruntowej pompy ciepła w temperaturze ok. 10 stopni. Mam następujące sposoby chłodzenia (mam jeszcze nie zrobiony bufor do instalacji, mogę podjąć decyzję) : 1. Wężownica o mocy ok 20W 2. Zbiornik płaszczowy o mocy ok. 50W...
Mam następującą niedogodność w domu. Mam ogrzewanie mieszane tj podłogówka w korytarzy u łazienkach oraz grzejniki w pozostałych pomieszczeniach - dom parterowy. Car v2 jest podłączony do pieca Immergas Victrix 24 ale dodatkowo i jest w salonie (pokój ponad 32 m2 - mocno przeszkolony) Piec grzeje dwa zbiorniki : buforowy pod podłogówkę i grzejniki oraz...
Ogólne schematy takich połączeń są dostępne i je już widziałem. Jednakże moja wiedza z dziedziny hydrauliki i automatyki nie jest szeroka, stąd mój temat. Bardziej zależy mi na tym, aby odpowiedź dotyczyła mojego kotła, który jest dość specyficzny i wszystkie pompy i zawory znajdują się wewnątrz niego. Jeżeli dobrze rozumiem to zbiornik buforowy ma...
Witam! Ja również rozważam wykorzystanie kolektora powietrznego do dogrzewania domu. Kolektor mam (chyba?) prawie gotowy - zamierzam wykorzystać przestrzeń pod daszkiem krytym blachą (kilkadziesiąt metrów kwadratowych!). Daszek osłania dojścia do domu i garażu, z jednej strony jest przymocowany do ściany, z drugiej oparty na słupach, ma wystawę południową...
Natomiast zbiornik z węzownicą z reguły pracuje odwrotnie. Z reguły tak ale są rozwiązania bufora z wężownicą CWU: https://bojlersklep.pl/pl/p/Bufor-spiro-... Chyba kiedyś takie miał Vaillant albo Viessman - też mnie to początkowo zdziwiło bo myślałem...
2 falowniczki ongrid i magiczny kontroler putasa jak już opracuje ;-) co najwięcej zużywa Ci energii w domu ? masz jakieś odbiorniki co pracują non-stop od 8-16 ? oprócz pompy co, cwu, cyrkulacyjnej i routerów.. skąd moc 9 kWp ? Mam plan grzac zbiorniki buforowe w piwnicy do cieplej wody i wspomagajace ogrzewanie w domu w przyszlosci moze basenik na...
witam, jestem początkujący w temacie pomp ciepła nie mogę wyszukać odpowiedzi na moje pytania w internecie wiec chciałem zwrócić się o poradę tutaj na forum, wiec do rzeczy, - dom bliźniak 2 poziomy ogrzewanie podłogowe i bojler ciepłej wody - pompa ciepła Samsung Split AE090JNYDEH (to jest moduł wewnątrz) na zewnątrz pojedyncze urządzenie - 2 termostaty...
pompa do pracy kotla olejowego musi byc, zgadzam sie. rzeczywiscie nie narysowalem jej. przy wymienniku ciepla rowniez zdaje sobie sprawe, ze jest troszeczke inna charakterystyka wymiany ciepla i przy przeciwpradowym przeplywie czynnikow wymieniajacych cieplo mozemy uzyskac wyzsza temperature czynnika odbierajacego cieplo. schemat od sz.p. wawrzeczko...
Witam Czytałem tematy na forum ale jakoś żaden nie dał mi konkretnej odpowiedzi. Sprawa dotyczy remontu domu z lat 70tych w stylu betonowy słupek. W tym momencie są tam dwa typy pieców - jeden węglowy z 1980(tyle wiem) a drugi Credan 20kW z 1987r. Jako że nikt nie mieszkał tam od przynajmniej 5 lat, a przez to również nie palił wszystkie instalacje...
... Zrób sobie po prostu bufor z jakiegoś zbiornika czy beczki na goracą wodę, zasysaj i po sprawie. Koszt żaden, bez większych kombinacji a do smarnych, tłustych zanieczyszczeń zda egzamin. i tak sporo się grzeje komora olejowa po dłuższej pracy i jest dużo cieplejsza od silnika wiec nie widzi mi się jeszcze puszczać ciepłą wodę przez głowicę . Jakby...
Wyrwane z całego tekstu aby nie zaśmiecać; Wysoka temperatura spalania, a w efekcie wysoka temperatura zładu wody w płaszczu wodnym, wpływa pozytywnie na pracę naszego urządzenia. Wymaga jednak prawidłowego podłączenia do instalacji grzewczej (grzejniki, ogrzewanie podłogowe) którą z reguły stanowią układy niskotemperaturowe, kolidujące z emisją wysokiej...
Witaj viruss24, A więc po kolei, na bank masz coś nie halo... Używam systemu solarnego od ponad trzech lat w połączeniu ze sterownikiem SolarComp 911, nie zbyt długi okres aby się wymądrzać ale wystarczający aby uzyskać sporo doświadczenia i informacji i poprawiać po "fachowcach". Jestem zadowolony z niego na 100%!! Postaram się opisać swój i podzielić...
Witam. Aż grzech bierze że tyle ciepła ucieka w atmosferę. Ja już od ponad roku ogrzewam wodę użytkową i knajpę ok 200mkw pompą ciepła o mocy pobierenej ok 1.5 kw. Wody grzewczej mam ful ,natomiast w zimie dogrzewam knajpę kominkiem. Z tego co opisałeś to ja rozwiązał bym ten problem stosują duzy (bardzo duży ,no chyba że nie ma miejsca ) zbiornik buforowy...
Sądzę, że znalazłem właściwe rozwiązanie i chciałbym je poddać pod osąd zainteresowanych tym tematem, a w szczególności osób, które mają do czynienia z podobnymi rozwiązaniami. Otóż dla uściślenia rozważań chciałbym przypomnieć o zależności: t=(m*cwł*∆T)/P gdzie: m – masa czynnika grzewczego Sposób podgrzewania wody do c.o. Kocioł załącza...
pompa ciepła zbiornik buforowy zbiornik buforowy buforowy zbiornik
lexia sterowniki interfejsu geforce mx440 cyfrowy tuner telewizji kablowej
webasto thermo90st webasto thermo90st
Wiwa HD-50 – kody pilotów uniwersalnych, kompatybilność z HD-55/80/90, zamienniki Toyota Yaris 1.3 2003 – lokalizacja czujnika obrotów silnika CKP 2NZ-FE